- ven gen 07, 2022 18:46
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: FALEGNAMERIA E ZONE ATEX
- Risposte: 6
- Visite : 15332
Re: FALEGNAMERIA E ZONE ATEX
L'Appendice C della EN 12779 "Safety of woodworking machines — Chip and dust extraction systems with fixed installation — Safety requirements" parla proprio del tuo caso
- sab lug 17, 2021 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canali espulsione aria cabine forno
- Risposte: 4
- Visite : 617
Re: canali espulsione aria cabine forno
Il punto 4.8.2 della EN 16895 richiede reazione A1 solo per parti strutturali della cabina (se vernici liquide). Per i canali mi pare non faccia menzione. Per il materiale di isolamento (però dei pannelli della cabina) richiede non combustibile o difficilmente infiammabile.
- gio mar 04, 2021 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento SVOF
- Risposte: 3
- Visite : 2151
Re: Dimensionamento SVOF
Forse Fritz, invece che SVOF, intendeva le "aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza" di cui al S.8.5 ?
- sab gen 30, 2021 12:11
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: VANO CONSEGNA METANO
- Risposte: 2
- Visite : 9770
Re: VANO CONSEGNA METANO
Ho sempre trovato contatori 2G. Però....la disponibilità giuridica del vano e di quanto contenuto è dell'utente o del distributore? Perchè se fosse solo del distributore, spetterebbe a lui la classificazione e a me (utente) la valutazione del rischio delle atex generate.
- mer nov 11, 2020 15:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione conforme livello II per capitolo S3
- Risposte: 11
- Visite : 1566
Re: Soluzione conforme livello II per capitolo S3
Scusa weare nel primo post dici Sono finestre apribili, porte e portoni, tutti a quota uomo. 10 volte il necessario, tra l'altro. Ma in un capannone con finestre, porte e portoni SOLO ad altezza uomo, li conteggi come utili allo smaltimento fumi e calore (in contrasto con S.8.5.3 comma 1)? O intende...
- ven giu 05, 2020 11:04
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: SEMI DI COLZA
- Risposte: 6
- Visite : 9506
Re: SEMI DI COLZA
Io sinceramente farei un test alle polveri per vedere umidità, LEL, granulometria, ecc. Non è praticabile?
- mar giu 11, 2019 18:28
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: schede di sicurezza prodotti
- Risposte: 2
- Visite : 10778
Re: schede di sicurezza prodotti
Hai provato il GESTIS-DUST-EX ? Mal che vada, fai fare un test sulle polveri.
- mar nov 28, 2017 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 65 - Locali di pubblico spettacolo
- Risposte: 9
- Visite : 2497
Re: Attività 65 - Locali di pubblico spettacolo
Confermo che per i vecchi arredi è un groooosso problema quasi insormontabile. Il locale era dotato di un vecchio impianto di riscaldamento/raffrescamento canalizzato (batteria ad acqua calda - riscaldata in c.t. - che cede calore all'aria); visti i costi proibitivi di combustibile, il committente s...
- mar nov 28, 2017 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 65 - Locali di pubblico spettacolo
- Risposte: 9
- Visite : 2497
Re: Attività 65 - Locali di pubblico spettacolo
Per Ballelli Ho un caso quasi identico al tuo (pubblico spettacolo < 100 persone ma > 200 mq). Se cerchi nei vecchi post, eravamo giunti alla conclusione che per "statica delle strutture" si dovesse intendere la resistenza al fuoco delle stesse. Per la reazione al fuoco degli arredi, ho ch...
- gio ago 04, 2016 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: trasporto solventi
- Risposte: 10
- Visite : 3692
Re: trasporto solventi
Buoni spunti potrebbero venirti dalla valutazione atex che hai in mano, sulla parte delle sorgenti di emissione del liquido infiammabile. Occhio che la classificazione delle aree è solo UNA parte del documento sulla protezione contro le esplosioni (DPE). Ben più importante e di solito carica di indi...
- mer mag 04, 2016 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chi può revisionare i presidi antincendio?
- Risposte: 2
- Visite : 1296
Re: Chi può revisionare i presidi antincendio?
Non si potrebbe usare la UNI 9994-2 "Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio" ?
- gio ott 08, 2015 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 2732
Re: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
Riprendo, dicendo che confrontandomi con un collega, nei locali di pubblico spettacolo sotto le 100 persone, NON occorrano particolari caratteristiche di reazione al fuoco di mobili, pavimenti, divani. A me pare strano....avete gentilmente qualche parere?
- sab ott 03, 2015 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 2732
Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
Ho classificato un night club con meno di 100 persone come locale di pubblico spettacolo (DM 19/8/96 art. 1 c. 1 lett. e) e cioè e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con cap...
- mer apr 29, 2015 08:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: progetti di norma
- Risposte: 16
- Visite : 5194
Re: progetti di norma
Oppure consultazione a video gratuita per gli ingegneri.
- sab apr 04, 2015 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verifica prestazione acquedotto
- Risposte: 2
- Visite : 784
Re: verifica prestazione acquedotto
416 litri al secondo in 65 mm?
- mer apr 01, 2015 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica < 116 kW e DM 12/04/1996
- Risposte: 1
- Visite : 927
Re: Centrale termica < 116 kW e DM 12/04/1996
Pensare ad una deroga?
- mar mar 31, 2015 08:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTI SILOS
- Risposte: 36
- Visite : 14510
Re: IMPIANTI SILOS
Vedi posta, ciao
- gio mar 12, 2015 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MURO REI 30
- Risposte: 34
- Visite : 6569
Re: MURO REI 30
Esiste una bell'articolo (che allego casomai a qualcuno serva) sull'esplosione di pannelli prefabbricati privi degli sfogatoi.
https://www.dropbox.com/s/7lum0yo94heuh ... i.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7lum0yo94heuh ... i.pdf?dl=0
- dom mar 01, 2015 09:21
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6497
Re: Rete gas in capannone
Ciao Danilo2, ma alla fine a tuo parere la tubazione filettata posata a vista in solo transito in un capannone è ammessa?
- ven feb 27, 2015 19:11
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6497
Re: Rete gas in capannone
Scusa Sergiara, ho letto il punto 6.2.2 della UNI 9860, ma non ne vengo fuori. E' ammessa o no la tubazione filettata posata a vista in solo transito in un capannone ?
- mar feb 24, 2015 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Giunti meccanici?
- Risposte: 2
- Visite : 1157
Re: Giunti meccanici?
Grazie Kalz della risposta, ma da dove lo ricavi questo tuo parere? Esistono definizioni di "giunto meccanico"? Ho trovato la 11528 che rimanda alla 7128 e dice: "3.4.3 Giunto meccanico= Giunto in cui la tenuta al gas è ottenuta per compressione, con o senza guarnizione. Questo giunto...
- mar feb 24, 2015 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Giunti meccanici?
- Risposte: 2
- Visite : 1157
Giunti meccanici?
Ciao a tutti, ho una tubazione metano in acciaio posata a vista dentro un laboratorio. Dopo il laboratorio la tubazione entra nella c.t. Dovrò realizzare una guaina attorno al tubo gas, ma il famigerato punto 5.4.4.2 del DM 12/4/96 dice "le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'i...
- mer ott 15, 2014 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014
- Risposte: 4
- Visite : 1414
Re: Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014
Però i punti 11 (Organizzazione e gestione) e 12 (Informazione e formazione antincendio) del DM 16/7/2014 devono essere applicati da tutti gli asili, nuovi ed esistenti, nessuno escluso. Ergo 3 prove di evacuazione all'anno + TUTTI i lavoratori devono frequentare corso antincendio rischio medio + mi...
- ven ott 10, 2014 07:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014
- Risposte: 4
- Visite : 1414
Re: Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014
Giustamente in regime di 151 è stata presentata la SCIA e non hanno il (caro vecchio) CPI. Grazie.
- gio ott 09, 2014 08:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014
- Risposte: 4
- Visite : 1414
Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014
Ciao a tutti, un asilo nido con 40 persone è già in possesso di CPI per il punto 67 (Scuole di ogni ordine.....). Secondo me l'asilo NON deve adeguarsi al titolo III (Asili esistenti > 30 persone) grazie all'art. 4 c. 3 del DM 16/7/14: "Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore de...
- gio set 18, 2014 16:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tolleranza sulle aerazioni
- Risposte: 1
- Visite : 803
Re: Tolleranza sulle aerazioni
Avevo un'apertura di aerazione di una c.t. "scarsina"; in sede di discussione col funzionario, il funzionario stesso mi ha suggerito di sfruttare il 5% del D.M. 30/11/83.
- mer apr 02, 2014 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI scaduto e da volturare
- Risposte: 4
- Visite : 1482
Re: CPI scaduto e da volturare
Ok, grazie!
- mer apr 02, 2014 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI scaduto e da volturare
- Risposte: 4
- Visite : 1482
Re: CPI scaduto e da volturare
Scusa Terminus, ma non ho capito cosa intendi
Dipende dal subentante e dalla intersecazione delle date di scadenza CPI e di subentro effettivo (di chi era l'attività all'atto della scadenza).
- mer apr 02, 2014 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI scaduto e da volturare
- Risposte: 4
- Visite : 1482
CPI scaduto e da volturare
Ditta X con CPI (att. 91 e 72 del DM 16/2/82) lascia i locali. Il CPI è scaduto 60 giorni fa. Nei locali entra una nuova ditta Y (att. 74 e 53 del 151). E' lecito fare voltura+rinnovo (tardivo) del CPI oppure meglio presentare nuovo progetto+SCIA (come fosse da zero)? La circ. 5555 del 18/5/2012 las...
- lun mar 17, 2014 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SENFC - SEFFC
- Risposte: 5
- Visite : 1445
Re: SENFC - SEFFC
Si certo. Devi iscriverti nell'area riservata http://www.anace.it/areariservata.php
Una volta iscritto, scarichi il materiale del Seminario 2013-03-07 di Milano. Oppure se mi dai mail, ti invio i pdf direttamente
Una volta iscritto, scarichi il materiale del Seminario 2013-03-07 di Milano. Oppure se mi dai mail, ti invio i pdf direttamente
- lun mar 17, 2014 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SENFC - SEFFC
- Risposte: 5
- Visite : 1445
Re: SENFC - SEFFC
Forse lo avrai già, ma ANACE nel 2013 ha pubblicato del materiale in occasione di un incontro sui sistemi naturali e forzati.
- mer feb 26, 2014 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU CENTRALE TERMICA... SEPARAZIONE?
- Risposte: 4
- Visite : 1440
Re: FOTOVOLTAICO SU CENTRALE TERMICA... SEPARAZIONE?
Facile vendere pannelli fotovoltaici (ad attività soggette ai VVF) magnificando solo i guadagni, senza accennare alla circolare dei VVF.
- sab dic 07, 2013 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione generatori aria calda
- Risposte: 12
- Visite : 4170
Re: Aerazione generatori aria calda
Hai ragione, per i GAC in locali non dedicati vale S=Q x 10, senza un minimo. Grazie.
- sab dic 07, 2013 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione generatori aria calda
- Risposte: 12
- Visite : 4170
Re: Aerazione generatori aria calda
Ma il punto 4.5.1 del DM 12/4/96 (applicabile ai generatori pensili ad aria calda) impone l'applicazione di tutto il punto 4.2 (prima riga), quindi dovrebbe applicarsi il punto 4.2.3 che richiede i 3000 cmq.....o sbaglio?
- mer lug 31, 2013 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
- Risposte: 8
- Visite : 3445
Re: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
Le porte metalliche sono già installate. Si vorrebbe evitare, chiaramente se possibile, farle smontare ai condomini e far montare una EI60.
- mer lug 31, 2013 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
- Risposte: 8
- Visite : 3445
Re: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
Purtroppo ho porte in ferro tra box e appartamento. Quello che non capisco è il punto 2.1 del DM autorimesse (<9): "Le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI60 ; le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa...
- mar lug 30, 2013 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
- Risposte: 8
- Visite : 3445
Re: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
Scusa ma non capisco, quali sarebbero questi locali nei quali basta la porta in ferro?la porta è concessa non REI solo nella comunicazione con altri locali diversi dall'autorimessa.
- lun lug 29, 2013 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
- Risposte: 8
- Visite : 3445
Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
Autorimessa interrata con 8 box; ogni box ha una scala che conduce al proprio appartamento a piano terra. Secondo voi prima di entrare nell'appartamento deve esserci una porta REI 60 (in conformità al punto 2.1 del DM autorimesse) o basta la porta metallica piena (come dice sempre al punto 2.1 poco ...
- sab giu 22, 2013 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uni 9795 in soffitti con travi omega
- Risposte: 3
- Visite : 1123
Re: Uni 9795 in soffitti con travi omega
Sulla 9795 di maggio 2013 (in inch. pubblica) hai verificato?
- ven mag 31, 2013 16:55
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: NOVITà ! COVITà ! NOVITà !
- Risposte: 20
- Visite : 5946
Re: NOVITà ! COVITà ! NOVITà !
Chissà se contrasterà col DM 12/4/96...appena ho tempo leggo
- ven mag 31, 2013 13:52
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: NOVITà ! COVITà ! NOVITà !
- Risposte: 20
- Visite : 5946
- mer mag 29, 2013 14:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Derivazione da rincalzo
- Risposte: 8
- Visite : 2242
Re: Derivazione da rincalzo
Sul nuovo, ok per i due contatori, ma il mio caso è un edificio esistente con unico punto di consegna. Nel mio caso l'acquedotto fungerebbe solo da reintegro ad una vasca completa (non da rincalzo ad una vasca ridotta), e mi pare di capire che Terminus ritenga accettabile derivare i wc tra acquedott...
- mer mag 29, 2013 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Derivazione da rincalzo
- Risposte: 8
- Visite : 2242
Re: Derivazione da rincalzo
Terminus grazie davvero.
- mer mag 29, 2013 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Derivazione da rincalzo
- Risposte: 8
- Visite : 2242
Re: Derivazione da rincalzo
Spetta un attimo. Per "alimentazione" si intende il tratto da vasca ---> idranti, oppure vasca ---> idranti + acquedotto--->vasca ? Secondo me solo il tratto vasca--->idranti. Se infatti ho la vasca con capacità piena (non ridotta) bella pronta all'uso, io penserei che nel tratto da acqued...
- mar mag 28, 2013 21:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Derivazione da rincalzo
- Risposte: 8
- Visite : 2242
Re: Derivazione da rincalzo
Ok grazie.
- mar mag 28, 2013 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Derivazione da rincalzo
- Risposte: 8
- Visite : 2242
Derivazione da rincalzo
Salve a tutti, ho rete di idranti a protezione di un'area di livello 2 (falegnameria). La vasca ha capacità ridotta ed è alimentata da acquedotto (rincalzo). Nel tratto tra acquedotto e vasca, è concesso derivare una tubazione per usi sanitari (servizi e wc)?
- mar mag 07, 2013 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata acquedotto?
- Risposte: 4
- Visite : 1796
Re: Portata acquedotto?
Scusa arkanoid, perchè dici che non è una dichiarazione sfruttabile per evitare la riserva idrica?
- ven mag 03, 2013 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata acquedotto?
- Risposte: 4
- Visite : 1796
Re: Portata acquedotto?
Non capisco il senso della frase del gestore che ho messo in corsivo: il gestore non poteva scrivere che non può garantire nulla, senza giri di parole? Cosa mi sfugge?
- ven mag 03, 2013 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata acquedotto?
- Risposte: 4
- Visite : 1796
Portata acquedotto?
Chiedendo all'acquedotto i dati di pressione e portata, l'ente mi risponde 4 bar e diametro 100 mm della condotta, specificando che "la portata al punto di consegna non è fissa, ma varia in funzione delle dimensioni dell'impianto privato a valle e della pressione residua da garantire con la ret...
- gio mar 28, 2013 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porzione in ferro e policarbonato a copertura della ct
- Risposte: 6
- Visite : 1509
Re: Porzione in ferro e policarbonato a copertura della ct
A rigore un sistema elettrico per essere considerato sicuro deve avere le caratteristiche SELV della CEI 64-8 (livello di tensione, tipo di alimentazione,ecc.), quindi una linea telefonica non vi rientra. Su TNE (maggio 90) ci si poneva il problema del transito di una linea telefonica in autorimessa...