La ricerca ha trovato 11 risultati
- gio feb 17, 2011 09:01
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina GPL 100kW Apparecchi TIPO A quale norma applicare?
- Risposte: 5
- Visite : 11229
Re: Cucina GPL 100kW Apparecchi TIPO A quale norma applicare?
: Attenzione: se in unico locale non puoi installarli ( limite di 15 kW - 5.3.2.4 della UNI8723). Ciao, grazie per la risposta. Gli apparecchi di cottura sono di Tipo A e li considero come tali. Putroppo non ho l'intera norma UNI8723:2010, l'ho consultata e ho solo degli appunti. Il punto che citi ...
- lun feb 14, 2011 19:47
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: nuova UNi8723 e cucine professionali
- Risposte: 12
- Visite : 7221
Re: nuova UNi8723 e cucine professionali
Sto studiando la norma 8723:2010 per una cucina di un locale e il DM 96...ho qualche problema con la areazione/ventilazione/scarico.
Se qualcuno volesse dare un'occhiata e darmi una mano....
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=12231
grazie!
Se qualcuno volesse dare un'occhiata e darmi una mano....
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=12231
grazie!
- lun feb 14, 2011 19:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Apparecchi gas TIPO A maggiori 35 kW quale norma applicare?
- Risposte: 4
- Visite : 1564
Re: Apparecchi gas TIPO A maggiori 35 kW quale norma applicare?
Ho visto la 8723:2010 che è già in vigore...
ho postato la discussione del FORUM IMPIANTI GAS
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=12231
ho postato la discussione del FORUM IMPIANTI GAS
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=12231
- lun feb 14, 2011 19:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina GPL 100kW Apparecchi TIPO A quale norma applicare?
- Risposte: 5
- Visite : 11229
Cucina GPL 100kW Apparecchi TIPO A quale norma applicare?
Quali norme e leggi bisogna seguire per una cucina di un impianto a gas in bombole GPL che alimenta la cucina di un ristorate con fuochi TIPO A da 60 kW e altre utenze gas per un tot di 100 kW? - il DM 12.04.96 tratta d impianti per potenze maggiri di 35 kW ma esclude gli apparecchi TIPO A; - Le UNI...
- lun feb 14, 2011 04:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Apparecchi gas TIPO A maggiori 35 kW quale norma applicare?
- Risposte: 4
- Visite : 1564
Re: Apparecchi gas TIPO A maggiori 35 kW quale norma applicare?
Grazie per le risposte... Sto facendo un mix tra la UNI 8723(1987), il D.M. 12/04/96, la uni 7131 e la 7129. La UNI 9860 anche lei può essere utile la devo ancora vedere per bene, per il dimesionamento parla di perdita 2 mbar come la 7131. Veniamo ai problemi che non mancano mai. 1) Dimensionamento ...
- ven feb 11, 2011 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Apparecchi gas TIPO A maggiori 35 kW quale norma applicare?
- Risposte: 4
- Visite : 1564
Apparecchi gas TIPO A maggiori 35 kW quale norma applicare?
Quali norme e leggi bisogna seguire per una cucina di un impianto a gas in bombole GPL che alimenta la cucina di un ristorate con fuochi TIPO A da 60 kW e altre utenze gas per un tot di 95 kW? - il DM 12.04.96 tratta d impianti per potenze maggiri di 35 kW ma esclude gli apparecchi TIPO A; - Le UNI-...
- ven feb 11, 2011 17:36
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: D.M. 12/04/96 E APPARECCHI DI TIPO A
- Risposte: 1
- Visite : 1013
Re: D.M. 12/04/96 E APPARECCHI DI TIPO A
Mi chiedevo proprio la stessa cosa. Il DM 12.04.96 tratta impianti sopra i 35 kW ma esclude gli apparecchi tipo A. Le UNI-CIG 7129 valgono sotto i 35 kW. Se ho una cucina di un ristorante con apparecchio da 60 kW (e altri per un tot di 100 kW) che normative devo seguire? Sopra i 116 kW si è soggetti...
- mer feb 14, 2007 19:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split e L10
- Risposte: 3
- Visite : 1551
Bisognerebbe intanto capire prima cose c'era, ovvero tipo di impianto e se in comune esiste già la verifica dell'isolamento. Per sapere a cosa è soggetto devi far riferimento alla data del DIA o alla licenza di ristrutturazione. Non importa per cosa è stato dimensionato ma bensi per quello che vien...
- mer feb 14, 2007 19:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo FEP impianti a split
- Risposte: 8
- Visite : 2315
- ven feb 09, 2007 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split e L10
- Risposte: 3
- Visite : 1551
Bisognerebbe intanto capire prima cose c'era, ovvero tipo di impianto e se in comune esiste già la verifica dell'isolamento. Per sapere a cosa è soggetto devi far riferimento alla data del DIA o alla licenza di ristrutturazione. Non importa per cosa è stato dimensionato ma bensi per quello che vien...
- ven feb 09, 2007 13:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split e L10
- Risposte: 3
- Visite : 1551
Split e L10
Salve a tutti, uno studio medico sito in un edificio esistente è stato recentemente ristrutturato. In tale studio sono stati istallati dei climatizzatori a pompa di calore monosplit, quindi per condizionamento e riscaldamento. E' soggetto alla legge 10/91? E alla legge 192/05? Un tale tipo di impian...