questo vuole dire che devo fare il calcolo per tutto lo stabile, anche se devo solo certificare il singolo alloggio? Questo dipende da come devi fare la certificazione.... in Emilia è anche pprevisto un metodo "convenzionale" di determinazione dei coefficienti riduttivi che tengono conto ...
da Rocco Rizzo
mar lug 14, 2009 16:47
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACCA termus v. 14.00 versione trial (compl.funzionante)
Risposte: 10
Visite : 8508

Re: ACCA termus v. 14.00 versione trial (compl.funzionante)

Buongiorno a tutti. Stavo facendo un pò di prove con diversi programmi. Utilizzando il termus, mi sono sorte alcune perplessità: 1) ho uno condominio centralizzato, devo certificare il singolo alloggio, come faccio ad attribure la potenza del generatore per quel solo alloggio? Se uso la potenza tot...
da Rocco Rizzo
gio feb 05, 2009 16:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ignoranza elettrica/regolazione: didattica??
Risposte: 16
Visite : 4067

Re: Ignoranza elettrica/regolazione: didattica??

Sono alla disperata ricerca di qualche testo (semplice) che mi indichi come si comportano elettricamente i componenti degli impianti.. Sono proprio a digiuno.. anche perchè solitamente gli elettricisti non hanno mai fatto storie sulle proposte di regolazione che facevo.. Avete qualche link?? c'e' i...
da Rocco Rizzo
gio feb 05, 2009 15:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: solito problema ufficio con solare termico
Risposte: 3
Visite : 985

Re: solito problema ufficio con solare termico

Buongiorno, solito problema costruzione di un solo piano con 4 uffici al piano terra. Un bagno per ufficio, ma come si fa a prevedere il solare termico per l'acqua sanitaria.... La UNI TS 11300 prevede che il fabbisogno di acqua calda sanitaria si calcoli con fabbisogno di 0,2 litri/m2 , quindi 0,2...
da Rocco Rizzo
gio gen 08, 2009 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lunghezza massima tubazione acqua calda
Risposte: 9
Visite : 7310

Re: Lunghezza massima tubazione acqua calda

Bene, ho chiarito gli aspetti relativi alla mia domanda iniziale: La UNI 9182 (edizione 1987, ora ritirata e sostituita con UNI 9182/2008 che non ho!) prevede che l'acqua calda sia erogata alla temperatura prevista con tolleranza di 1°C dopo che dal rubinetto sia fatta scorrere non più di 1,5 litri ...
da Rocco Rizzo
mar dic 23, 2008 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Buon Natale
Risposte: 20
Visite : 4679

Re: Buon Natale

Ricambio gli auguri e li estendo a tutti.
da Rocco Rizzo
lun dic 22, 2008 18:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lunghezza massima tubazione acqua calda
Risposte: 9
Visite : 7310

Lunghezza massima tubazione acqua calda

A qualcuno risulta l'esistenza di una norma (UNI?) che indica la massima lunghezza del tubo per l'acqua calda da un punto di prelievo (es. lavabo) al punto di fornitura di ACS (es. colonna montante acqua calda con ricircolo), per evitare che si perdi troppa acqua fredda prima che arrivi la calda? o ...
da Rocco Rizzo
mer nov 19, 2008 15:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Estrazione aria bagno cieco
Risposte: 14
Visite : 13498

Re: Estrazione aria bagno cieco

Rocco grazie per la risposta. Ma quindi hai collegato tutti i bagni ad un unico tubo verticale? Funziona bene? Che velocità hai imposto? Si tutti i bagni in unico tubo verticale, daltronde l'aspiratore sul terrazzo crea una depressione nel tubo che si risucchia l'aria nei locali bagno. Funziona ben...
da Rocco Rizzo
mer nov 19, 2008 11:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Estrazione aria bagno cieco
Risposte: 14
Visite : 13498

Re: Estrazione aria bagno cieco

Io ho affrontato un analogo problema: 4 piani di edificio con 1 bagno cieco per piano, ho calcolato il volume di ogni singolo bagno, ho moltiplicato per 10 ottenendo il volume d'aria da ricambiardi ogni ora, ho sommato tutti i volumi ottenendo il volume totale di ricambio per tutti e 4 i bagni. Il v...
da Rocco Rizzo
ven ott 24, 2008 10:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE e AQE in ER basta con i dubbi..risposte dalla Regione.
Risposte: 12
Visite : 3672

Re: ACE e AQE in ER basta con i dubbi..risposte dalla Regione.

Per quanto riguarda gli AQE relativi ai numerosi edifici in costruzione con PDC/DIA anteriore a 01.07.08 e fine lavori posteriore a tale data, che tipo di AQE dobbiamo produrre? Coerenti con il progetto da cui derivano (quindi DLGS 311 e raccom. CTI) oppure (spero di no) UNI TS 11300? Hanno dato qu...
da Rocco Rizzo
mer ott 22, 2008 16:51
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Variante pdc
Risposte: 15
Visite : 3026

Re: Variante pdc

VAi con la ipotesi 3! in un caso simile al tuo mi è tornata sforando alcune U entro il 30%
da Rocco Rizzo
mer ott 22, 2008 15:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Variante pdc
Risposte: 15
Visite : 3026

Re: Variante pdc

Non sono del tuo parere. La variante che richiedi oggi, deve rispettare le norme vigenti oggi, non quelle del progetto originale. Naturalmente, le norme vigenti, si applicano solo sulla parte che è stata "variata". gfrank Certamente gfrank non posso che concordare con te! la norma va risp...
da Rocco Rizzo
mer ott 22, 2008 11:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Variante pdc
Risposte: 15
Visite : 3026

Re: Variante pdc

Oppure non essendo ancora fatta la fine lavori devo considerarlo ancora come "nuova costruzione"? A mio modesto parere: Essendo la costruzione non ancora terminata per il semplice fatto che non è stata fatta la fine lavori, la variante richiesta al comune altro non è che una "variant...
da Rocco Rizzo
mar ott 21, 2008 10:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE e AQE in ER basta con i dubbi..risposte dalla Regione.
Risposte: 12
Visite : 3672

Re: ACE e AQE in ER basta con i dubbi..risposte dalla Regione.

Bene mi sembra che sono dati ottimi chiarimenti. Aggiungo il mio caso personale: Ho redatto relazione L10 con il 311 (non UNITS11300) allegandolo ad una richiesta di permesso di costruire richiesto dopo il 1° luglio 2008, ho fatto asseverazione ai sensi della delibera 156/08, asseverando che la rela...
da Rocco Rizzo
gio ott 16, 2008 11:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: AQE in Emilia Romagna
Risposte: 5
Visite : 1666

Re: AQE in Emilia Romagna

Vi chiedo questo: il notaio chiede l'AQE per la compravendita di un immobile, per redigerlo è necessario essere iscritti nella lista dei soggetti accreditati oppure quella è valida solo per gli ACE??? Grazie mille! Ciao. dalle norme regionali Allegato 1 - definizioni: attestato di certificazione en...
da Rocco Rizzo
lun ott 13, 2008 16:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Emilia Romagna, nuovo edif. a cavallo fra 2 norme: quale AQE
Risposte: 9
Visite : 2505

Re: Emilia Romagna, nuovo edif. a cavallo fra 2 norme: quale AQE

Ho il medesimo problema di Marcello Stessa regione, stessa tempistica di progettazione e realizzazione delle opere. per ora mi sto appendendo a questa news pubblicata sul sito regionale dedicato alla certificazione: E’ inoltre in via di approvazione il provvedimento di Giunta Regionale che disciplin...
da Rocco Rizzo
ven ott 03, 2008 19:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

nella faq 25, alla domanda cosa si deve produrre all'enea, mi pare di leggere che occorre produrre l'ace nelle regioni che hanno legiferato, nelle altre regioni vale l'aqe; nella 48 leggo che si fa' tutto per via telematica e l'ace si tiene per eventuali controlli Allora vediamo, siamo in Emilia qu...
da Rocco Rizzo
ven ott 03, 2008 18:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

faq enea 25+48 occorre fare tutte e due Le FAQ appunto dicono: -All'ENEA manda l'attestato di Qualidficazione energetica attraverso il web. (faq 48 ..Lei non ci deve mandare la certificazione regionale....) -Per il rispetto delle norme regionali fatti l'attestato di Certificazione energetica (faq 2...
da Rocco Rizzo
ven ott 03, 2008 18:05
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: dubbio EPi
Risposte: 7
Visite : 2848

Re: dubbio EPi

in (29) metti il risultato del calcolo, purchè tale risultato sia inferiore al limite dal D.M. 11.3.2008 per il biennio 2008-2009, che poi è quello che definisce l'EPI minimo al di sotto del quale si accede al 55%. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :sho...
da Rocco Rizzo
ven ott 03, 2008 17:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: dubbio EPi
Risposte: 7
Visite : 2848

Re: dubbio EPi

in (29) metti il risultato del calcolo in (30) il limite del 311/06 a partire dal 1.1.2008 (calcolato per interpolazione [bi]lineare) ma mi viene un dubbio anche a me! in (30) il limite del 311/06 a partire dal 1.1.2008 (calcolato per interpolazione [bi]lineare) in (29) metti il risultato del calco...
da Rocco Rizzo
ven ott 03, 2008 17:40
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: dubbio EPi
Risposte: 7
Visite : 2848

Re: dubbio EPi

in (29) metti il risultato del calcolo in (30) il limite del 311/06 a partire dal 1.1.2008 (calcolato per interpolazione [bi]lineare) no! quello valeva nel 2007! in (29) metti il risultato del calcolo in (30) il limite dal D.M. 11.3.2008 per il biennio 2008-2009(calcolato per interpolazione [bi]lin...
da Rocco Rizzo
gio ott 02, 2008 11:35
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: AQE per edificio non dotato di impianto in emilia romagna
Risposte: 4
Visite : 1474

Re: AQE per edificio non dotato di impianto in emilia romagna

Cavolo! in Emilia i notai chiedono l'AQE per i contratti di compravendità? Ma non era stato abolita questa incombenza?
da Rocco Rizzo
gio ott 02, 2008 11:05
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

??? Vuoi dire che anche per le pratiche del 55% da inviare all'Enea bisogna predisporre l'AQE-ACE come da Allegato 5??? E se non si è nella lista dei certificatori, non è più possibile neppure fare le pratiche del 55%?????? Ma no! Le Regioni non possono in nessun modo influenzare la procedura del 5...
da Rocco Rizzo
mer ott 01, 2008 19:10
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

credo che la soluzione sia nelle ultime righe di questa news regionale: "E’ inoltre in via di approvazione il provvedimento di Giunta Regionale che disciplina: le modalità di primo accreditamento dei certificatori con specifico riferimento alle previste attività di formazione e aggiornamento co...
da Rocco Rizzo
mer ott 01, 2008 16:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: lista certificatori emilia romagna
Risposte: 1
Visite : 783

Re: lista certificatori emilia romagna

comunqu si continua con AQE se non si è nella lista e ACE se si è nella lista...ma che bel casino!!!! Bhe questa mi pare una buona notizia! Infatti prevedere una fase transitoria permette di evitare il blocco delle compravendite che devono essere precedute dalla agibilità dell'immobile! Francamente...
da Rocco Rizzo
mar set 30, 2008 19:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

Domanda, in Emilia Romagna: 1 -Ho un permesso di costruire del 2007 2 - supponiamo domani esca la lista dei certificatori regionale 3 - supponiamo anche che SUCCESSIVAMENTE alla pubblicazione della lista dei certificatori io TERMINI i lavori di cui al permesso di costruire del 2007 chiedo: occorrerà...
da Rocco Rizzo
mar set 30, 2008 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Emilia romagna: punto sulla situazione
Risposte: 21
Visite : 4098

Re: Emilia romagna: punto sulla situazione

Io opero in Emilia Romagna, sono in questa bizzarra condizione: Io progettista della L.10, un altro professionista progettista architettonico. Per la realizzazione di una palazzina è stato ottenuto a maggio 2008 il preparere favorevole, io ho redatto a maggio la L.10. Il progettista architettonico h...
da Rocco Rizzo
mer set 10, 2008 15:10
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna
Risposte: 4
Visite : 1401

Re: 19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna

Quindi non si potrà più fare l'aqe per la detrazione del 55% per una mera sostituzione di generatore e bisognerà fare l'ace? Ormai non ci capisco più niente. Aiutatemi NON TI CONFONDERE! PER IL 55%! Allora si tratta di 2 cose diverse: 1- in Emilia per completare la procedura edilizia ed ottenere l'...
da Rocco Rizzo
mer set 10, 2008 12:35
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna
Risposte: 4
Visite : 1401

Re: 19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna

Questa news, dal sito di accreditamento, pare fissare i paletti temporali del fine AQE in emilia: Il primo elenco di soggetti accreditati, ai sensi dell’art. 9 comma 4 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1050/08, verrà pubblicato entro 60 giorni dalla attivazione della procedura telematica, e quindi ent...
da Rocco Rizzo
lun set 08, 2008 11:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

marcello60 ha scritto:Buongiorno a tutti

... salvo alcune modifiche concernenti l'assicurazione e i requisiti organizzativi-gestionali).
In che consistono le modifiche da te citate?, sono di sostanza?
da Rocco Rizzo
mar ago 05, 2008 17:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: "legge 10 oggi"
Risposte: 3
Visite : 1220

Re: "legge 10 oggi"

SuperP ha scritto:
girondone ha scritto:che fate voi?:
predata la relazione!!
E predatiamo vai!

se invece devo fare un AQE con le uni ts 11300, perchè devo rogitare e per rogitare devo avere l'agibilità e per avere l'agibilità devo depositare l'AQE in comune? ...azz!
da Rocco Rizzo
mar ago 05, 2008 17:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DELIBERAZIONE EMILIA ROMAGNA n. 1730
Risposte: 1
Visite : 987

Re: DELIBERAZIONE EMILIA ROMAGNA n. 1730

Buongiorno a tutti mi sarebbe molto utile sapere la data di ENTRATA IN VIGORE della deliberazione 16/11/2007 n.1730, per poter stabilire se l'edificio per il quale devo effettuare delle verifiche è soggetto o meno!!!! grazie dalle FAQ della Regione: D.: Da che data e in quali casi devono essere sod...
da Rocco Rizzo
mar ago 05, 2008 10:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Quale valore limite per una AQE di un fabbricato esistente ?
Risposte: 4
Visite : 1571

Re: Quale valore limite per una AQE di un fabbricato esistente ?

Devo fare un AQE per un rogito di una abitazione costruita con permesso di costruire del 2004 e con abitabilità del novembre 2006, la varifica va fatta con il valore limite della trasmittanza termica " e del EPi del 1 gennaio 2006 o con quello del 1 gennaio 2008 ? Grazie Pongo un dubbio che mi...
da Rocco Rizzo
lun ago 04, 2008 15:23
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

Ciao a tutti, per accedere alle detrazioni 55% per mera sostituzione di generatore di calore (P<35 kW), Enea richiede l'aqe (oltra alla certificazione del produttore e la scheda informativa all. E). Ora, in E.R. è entrata in vigore la legge regionale, però l'elenco dei certificatori non è ancora st...
da Rocco Rizzo
ven ago 01, 2008 11:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Appunti di un notaio ad un mio AQE, per rogito
Risposte: 16
Visite : 4823

Re: Appunti di un notaio ad un mio AQE, per rogito

IO ho asseverato così e al notaio è andato bene: ASSEVERAZIONE articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 Il Sottoscritto dott. ing. Rocco RIZZO, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di al n° dell’albo provinciale, residente a .....(BO) alla via .......– c.f. ....
da Rocco Rizzo
mar lug 22, 2008 19:14
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

Scusate, ma il fatto che è stata attivata la procedura di accreditamento e che entro 60 giorni ci sarà un primo elenco di certificatori, significa che sin da ora non si può più utilizzare l'attestato di QUALIFICAZIONE energetica occorrendo obbligatoriamente l'attestato di CERTIFICAZIONE energetica?
da Rocco Rizzo
mar lug 22, 2008 16:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

Per quanto concerne l'iso 9001, io non la possiedo (come credo anche quasi tutti noi) e non credo che per il singolo professionista sia possibile e/o conveniente tentare di averla, quindi rimane l'unica strada della soluzione alternativa ... sperando di trovare una bozza di documentazione sui requi...
da Rocco Rizzo
lun lug 21, 2008 18:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

ho provato a spuntare qualche NO: il sistema rifiuta in automatico di procedere col la richiesta: quindi a quanto pare TUTTI i campi si/no sono obbligatori e devono essere compilati con il SI!!! Vedo che si può spuntare con il "no" solo "Sistemi di Gestione" che poi sarebbe la i...
da Rocco Rizzo
lun lug 21, 2008 18:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

Mi sa che senza copertura assicurativa, cioè spuntando "no", l'invio della domanda non viene eseguito!
Mannaggia io non ho la copertura assicurativa! addio iscrizione!
da Rocco Rizzo
lun lug 21, 2008 17:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: emilia romagna
Risposte: 103
Visite : 18175

Re: emilia romagna

Mo hanno pure tolto l'icona che indicava l'accreditamento! bho!
da Rocco Rizzo
lun lug 21, 2008 16:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: COMUNI INTRAPRENDENTI
Risposte: 8
Visite : 2076

Re: COMUNI INTRAPRENDENTI

E' proprio un caos nei comuni! Io ormai mi diverto, prima di andarci scrivo e chiedo il loro indirizzo di posta certificata per potergli inviare al loro protocollo informatico delle pratiche tutte in digitale, evocando il vigente codice dell'amministrazione digitale. Non ci cavo un ragno dal buco, m...
da Rocco Rizzo
mer lug 16, 2008 18:00
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: AQE o ACE per chiosco giornali
Risposte: 14
Visite : 4472

Re: AQE o ACE per chiosco giornali

Io al notaio gli direi per iscritto:

Ai sensi dell 192 art 3 - Ambito di intervento, comma 3
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di
impianti:
...
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
da Rocco Rizzo
lun lug 30, 2007 17:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cerco documenti su lottizzazioni sostenibili
Risposte: 6
Visite : 2003

superP, ti ho pastato qualcosa io. si tratta di relazioni energetico-compatibile con allegate ad una progettazione con la quale abbiamo partecipato al una gara pubblica. Siamo arrivati secondi alla gara, però il punteggio della parte energetico-compatibile che ho curato io, ha ottenuto lo stesso pun...
da Rocco Rizzo
mar lug 17, 2007 12:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL Raccolta R 2005
Risposte: 22
Visite : 7631

raccolta R 2005 in vigore? Sono riuscito a trovare solo due spunti di discussione dove si parla dell'argomento: 1- Circolare Ispesl 17 febbraio 2005, n.7 sul sito http://www.cgilbelluno.it 2- Circolare Ispesl 11 novembre 2006, citata da Lomby su questo forum. Mi sono letteralmente disperato a trova...
da Rocco Rizzo
mar lug 17, 2007 12:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: non voglio sclerare!
Risposte: 9
Visite : 2162

Re: non voglio sclerare!

e le raccomandazioni del CTI sono troppo macchinose Ma non ti è venuto il dubbio che forse, le raccomandazioni del CTI sono macchinose perchè il calcolo corretto non è poi tanto banale come sembra? Non lo calcolare con le raccomandazioni del CTI.....è pura follia solo il consumo giornaliero che ind...
da Rocco Rizzo
mar lug 10, 2007 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto 2000 n. 32: articolo del perito Soma
Risposte: 33
Visite : 7841

Re: Progetto 2000 n. 32: articolo del perito Soma

lo quoto quasi tutto. Il calcolo proposto per il consumo di combustibile, partendo dall'EPi, non lo capisco, ci deve essere un errore...si consuma un po' troppo.....che ne dici? In effetti il calcolo proposto per il consumo di combustibile, partendo dall'EPi è errato.....non occorre moltiplicare pe...
da Rocco Rizzo
mer feb 21, 2007 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento Generatori a cascata
Risposte: 3
Visite : 1487

Certo che posso ottenere il 30% dei complessivi 150 Kw, tenendo accesa solo una delle 3 caldaie da 50 kw, facendola funzionare al 45 kw, questo e' pacifico. il problema sarebbe risolto se conoscessi il rendimento della caldaia alla potenza di 45 kw, ma la casa produttrice fornisce i rendimenti al 10...
da Rocco Rizzo
mar feb 20, 2007 12:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento Generatori a cascata
Risposte: 3
Visite : 1487

Rendimento Generatori a cascata

Come calcolo il rendimento Termico Utile al 30% della Potenza Nominale (eta30) del sistema di tre generatori da 50 kw l'uno, collegati a cascata di cui conosco il rendimento del singolo generatore? Il problema sorge dal fatto che mettendo nel software la potenza di 3 caldaie 50 x3 = 150, con i rendi...
da Rocco Rizzo
lun feb 12, 2007 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: massa superficiale copertura lignea
Risposte: 2
Visite : 1681

prova con il software JTempEst che calcola lo sfasamento dell`onda termica e della temperatura estiva superficiale interna di strutture isolate. Ci metti la tua struttura opaca e ci fai i calcoli dello sfasamento termico e dell'attenuazione, poi ci aggiungi dei certificati delle caratteristiche degl...