La ricerca ha trovato 1591 risultati

da MAX76
ven giu 04, 2010 18:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS dal desurriscaldatore del chiller
Risposte: 3
Visite : 2208

Re: ACS dal desurriscaldatore del chiller

Si, sono i gruppi frigoriferi a parziale recupero di calore. Solitamente si usa il calore recuperato, che però è a bassa temperatura, per non tenere attiva una caldaia anche nella stagione estiva. Il calore recuperato, con proprio circuito e scambiatori, viene inviato o alla produzione di acqua cald...
da MAX76
lun mag 31, 2010 18:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DITTE IMPIANTI A PAVIMENTO
Risposte: 24
Visite : 9149

Re: DITTE IMPIANTI A PAVIMENTO

A grado di bontà prodotto e materiali a catalogo per me:

Eurotherm, Velta, RDZ e poi gli altri un po' staccati.

Pessime esperienze con 2 ditte citate da qualcuno in precedenza, ma il grosso della colpa va all'installatore degnamente coadiuvato dal rappresentate locale.
da MAX76
lun mag 31, 2010 18:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vapore
Risposte: 8
Visite : 2554

Re: Vapore

Ma devi mettere un piccolo generatore di vapore da 70 kg/h con relative linee? Il generatore è di tipo elettrico, per potenze così piccole il gas metano mi sembra troppo complicato come sicurezze. Poi se c'è uno scambiatore questo lo devi dimensionare tu o è già compreso nella pentola di cottura per...
da MAX76
lun mag 31, 2010 18:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ispesl - separazione idraulica
Risposte: 16
Visite : 5225

Re: ispesl - separazione idraulica

Si, il sistema come lo penso, non ho mai fatto ovviamente un impianto per cui non ho la certezza che ISPESL lo rifiuti certamente, è con rubinetti manuali. Anche perchè con sistema automatico se c'è un fuori servizio chi se ne accorge? Con il manuale a tre vie o sei connesso con A o con B o con l'at...
da MAX76
lun mag 31, 2010 18:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Immissione bocchette aria in locali piccoli
Risposte: 5
Visite : 2272

Re: Immissione bocchette aria in locali piccoli

Allora, i coni estraibili sono pessimi diffusori in quanto hanno lanci molto pericolosi soprattutto in raffreddamento in quanto non hanno induzione aria ambiente per cui si rischia in estate di avere correnti molto fredde sul coppino della gente ed in inverno di avere una forte stratificazione. Se i...
da MAX76
ven mag 28, 2010 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ispesl - separazione idraulica
Risposte: 16
Visite : 5225

Re: ispesl - separazione idraulica

Per esperienze personali valvole a tre vie non possono fungere da separazione di circuiti. Però se invece che valvole stiamo parlando di rubinetti a maschio a 3 vie che mettono in comunicazione con l'atmosfera il generatore non in uso creando un vero e proprio sistema di disconessione dei circuiti a...
da MAX76
mer mag 26, 2010 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collabora per migliorare la normativa tecnica
Risposte: 8
Visite : 2566

Re: Collabora per migliorare la normativa tecnica

Grande danilo2, sei tutti noi!!!!!!!!!!!!!!!

Traduzione: prima pagare, poi vedere cammello - Grande massima di un saggio cammelliere del deserto...
da MAX76
mer mag 26, 2010 10:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bilanciamento circuito
Risposte: 11
Visite : 4799

Re: Bilanciamento circuito

Concordo in pieno, infatti sia per tubi che per canali niente software, molta esperienza un bel po' di occhio e tutto a mano, tanto alla fine se si va a guardare il grosso delle perdite, prendo l'esempio dei radiatori, sono gli elementi terminali mentre le perdite di linee e le accidentali sono spes...
da MAX76
mer mag 26, 2010 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Qualche consulente antincendio mi puo dare un aiuto.
Risposte: 2
Visite : 1436

Re: Qualche consulente antincendio mi puo dare un aiuto.

In ambito sanitario infatti gli impianti gas medicinali, tra cui vi è sempre ossigeno, sono molto controllati, vige una norma ISO (7396) per la loro realizzazione e le ditte debbono essere certificate, fare analisi del rischio con i fruitori dell'impianto, ecc. ecc. I depositi criogenici sono inoltr...
da MAX76
mer mag 26, 2010 08:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: denuncia ispesl caldaia: cosa si intende per progetto
Risposte: 19
Visite : 13653

Re: denuncia ispesl caldaia: cosa si intende per progetto

Attualmente le raccolta R valida è ancora quelle del 1982, la R2005 non è passata come decreto, o almeno non che io sappia, ma alcuni uffici ISPESL accettano anche secondo R2005 modulistica e calcoli (soprattutto per i discorsi sull'espansione e per le valutazioni di TLR su acqua surriscaldata sopra...
da MAX76
mer mag 26, 2010 08:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo relazione L.10/91
Risposte: 11
Visite : 17496

Re: obbligo relazione L.10/91

Condivido, se non c'è impianto non c'è progetto secondo 81/08, e non c'è relazione secondo L.10/91 e successivi.

La certificazione è un'altro ambito, che viene dopo e serve a scopi "commerciali" e "notarili"...
da MAX76
mer mag 26, 2010 08:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bilanciamento circuito
Risposte: 11
Visite : 4799

Re: Bilanciamento circuito

La risposta cattiva è: non viene fatto!!! O meglio si sistemano un po' a caso i detentori (nei piccoli impianti) e si fa andare il tutto alla buona. La risposta corretta sarebbe: il bilanciamento di un impianto parte dal suo progetto, si studiano le perdite di carico dei circuiti, si valuta puntualm...
da MAX76
dom mag 16, 2010 10:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da acs centralizzato
Risposte: 5
Visite : 1884

Re: Distacco da acs centralizzato

Bhe, è una scappatoia, dovresti però prima sentire che dicono in comune in merito a sta soluzione.

In effetti devi pensare che un impianto termico sopra i 15 kW c'è in quanto sei in condominio centralizzato... poi si ragiona, se si vuole ragionare.
da MAX76
ven mag 14, 2010 15:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da acs centralizzato
Risposte: 5
Visite : 1884

Re: Distacco da acs centralizzato

E qui nascono i problemi. Innanzi tutto in che regione sei? Potrebbe essere un problema e grosso dover far tornare i conti per il solare termico; in varie regioni non accettano più di dire si fanno tanti impianti autonomi per cui non tutti hanno il tetto e non sempre c'è l'esposizione per cui non fa...
da MAX76
ven mag 14, 2010 15:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: lavori pubblici - IVA agevolata
Risposte: 5
Visite : 2073

Re: lavori pubblici - IVA agevolata

Allora se hai consegnato il preliminare fa fede la stima sommaria dell'intervento prevista e il relativo quadro economico preliminare d'intervento. A questo punto il finanziamento è fissato sull'impegno di spesa o al meglio puoi sempre considerare che il preliminare può non avere copertura economica...
da MAX76
ven mag 14, 2010 11:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da vaso aperto a vaso chiuso?
Risposte: 4
Visite : 1665

Re: da vaso aperto a vaso chiuso?

Concordo, il vaso aperto era una bella scappatoia sia per il contenuto del circuito sia per i diversi livelli di pressurizzazione che si raggiungevano. Se proprio devi andare su un sistema a vaso chiuso forse ti conviene un vaso pressurizzato con cuscino d'aria a volume variabile e pressione costant...
da MAX76
ven mag 14, 2010 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distacco da acs centralizzato
Risposte: 5
Visite : 1884

Re: Distacco da acs centralizzato

Trattamento acqua e verifica percorso condominiale delle tubazioni gas metano oltre alla loro verifica come sezione e stato se si vuole provare a riutilizzare quelle esistenti per i fornelli di cucina.
da MAX76
ven mag 14, 2010 11:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti acqua potabile condominiali
Risposte: 1
Visite : 979

Re: Impianti acqua potabile condominiali

I serbatoi di prima raccolta a pressione atmosferica non mi pare che siano vietati per legge a meno di disposizioni particolari dei singoli enti erogatori dell'acqua potabile. Invece non capisco il calcolo delle contemporaneità con 13/17%; quello si fa con il metodo delle unità di carico punto e bas...
da MAX76
ven mag 14, 2010 11:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica con porta scorrevole
Risposte: 1
Visite : 1212

Re: Centrale termica con porta scorrevole

Mi è del tutto nuova. Anche perchè una porta scorrevole come fa ad essere REI con le caratteristiche del locale CT? Poi c'è da stare attenti alla solita questione: l'esame progetto è una cosa e anche se positiva dice sempre che si debbono rispettare le norme e leggi vigenti; poi all'atto del soprall...
da MAX76
ven mag 14, 2010 11:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DIMENSIONAMENTO POMPA ANTICONDENSA
Risposte: 5
Visite : 8142

Re: DIMENSIONAMENTO POMPA ANTICONDENSA

La formula usata solitamente per la pompa antincondensa è:

1) potenzialità termica della caldaia in kcal/H / 60

2) portata circuito primario acqua sulla caldaia in lt/h / 6

N.B. 1 e 2 non danno lo stesso risultato a meno che non si imponga DT = 10°C

Solitamente io preferisco la 2.
da MAX76
ven mag 14, 2010 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?
Risposte: 3
Visite : 2157

Re: SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?

In questo caso la soluzione migliore è farti fare un'offerta tecnica economica da un produttore/rivenditore. Loro hanno programmi in grado di dare tutti i dati (rese, sporcamenti, DT, ecc) in base alla potenza che ti serve al secondario ed alle temperature che gli imponi in ingresso ed uscita dal pr...
da MAX76
ven mag 14, 2010 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: lavori pubblici - IVA agevolata
Risposte: 5
Visite : 2073

Re: lavori pubblici - IVA agevolata

DPP = Documento preliminare alla progettazione ? Sai con gli acronimi di sti tempi è facile beccare delle bucce di banana. Comunque se non c'è il DPP come diavolo fai il preliminare, definitivo e l'eventuale esecutivo da porre in gara, previo validazione del tutto da parte del RUP stesso o di estern...
da MAX76
lun mag 10, 2010 16:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica ispels per pompa di calore ad assorbimento
Risposte: 3
Visite : 1779

Re: Pratica ispels per pompa di calore ad assorbimento

Di primo acchito direi di si; comunque la cosa migliore è sentire il competente ufficio ISPESL a cui dovresti inviare la pratica.

Se l'oggetto in se e per se non è soggetto a verifiche ISPESL, o ha una certificazione di insieme tipo PED o similare, non vale certo altrettanto per l'impianto.
da MAX76
lun mag 10, 2010 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?
Risposte: 3
Visite : 2157

Re: SCAMBIATORE A PIASTRE SU CALDAIA - QUALE RENDIMENTO?

Bhe, con uno scambiatore interposto hai certamente da considerare il rendimento di scambio termico che lo scambiatore (o meglio il produttore dello stesso) deve darti, poi anche se coibentato lo scambiatore ha una perdita di energia, così come le reti, inoltre ci sarà (ma va a parte) l'elettropompa ...
da MAX76
lun mag 10, 2010 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: lavori pubblici - IVA agevolata
Risposte: 5
Visite : 2073

Re: lavori pubblici - IVA agevolata

Se la centrale termica non è all'interno dell'edificio esistente ma esterna o in locale a se stante l'IVA dovrebbe essere al 20%. Comunque il quadro economico d'intervento, unico documento in cui compare l'IVA, deve essere a carico del RUP, lui ha l'ultima parola su queste cose, o meglio l'ha dopo e...
da MAX76
ven mag 07, 2010 11:02
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: DATI REALI FOTOVOLTAICO
Risposte: 1
Visite : 1282

Re: DATI REALI FOTOVOLTAICO

http://www.autorita.energia.it/it/dati/eem6.htm

E' l'unico sito che può dare dati ufficiali veritieri, sono "La Bibbia" del campo.
da MAX76
mar apr 27, 2010 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: climatizzazione estiva con acqua di falda
Risposte: 8
Visite : 7034

Re: climatizzazione estiva con acqua di falda

Quoto danilo2; con l'acqua di falda al massimo si può condensare i gruppi frigoriferi da usare in inversione di ciclo in inverno come pompe di calore per acqua calda ai pannelli a pavimento evitando in tal modo caldaia, gas ed eventuale gasolio (anche perchè in Sicilia a metanizzazione siamo un poch...
da MAX76
mar apr 27, 2010 11:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione UTA
Risposte: 3
Visite : 2088

Re: Regolazione UTA

Innanzi tutto non c'è un modo univoco, in base allo psicro, alle sezioni di trattamento ed alle condizioni che si vogliono in ambiente, se è con miscela o meno, ecc. ecc. Comunque qualcosa trovi sul manuale del termotecnico dell'ing. Rossi. Poi dovresti vedere se hai un catalogo Siemens o Honeywell,...
da MAX76
mar apr 27, 2010 11:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Proposte di parcella
Risposte: 1
Visite : 1018

Re: Proposte di parcella

Inviato, Man poi dimmi se funzica tutto o se finisci tra i matti :lol: :lol: :lol:
da MAX76
ven apr 16, 2010 12:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Possibile abbattere le polveri su impianto condominiale?
Risposte: 8
Visite : 2134

Re: Possibile abbattere le polveri su impianto condominiale?

Guarda, su impianti di alcuni MW o decine di MW non ho mai fatto uso di sistemi per abbattimento di polveri, risulta più conveniente, sicuro ed affidabile nel tempo intervenire sui camini con uno studio della ubicazione della loro uscite in copertura. Infilare dei sistemi di abbattimento delle polve...
da MAX76
ven apr 09, 2010 12:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problema con valvole termostatiche
Risposte: 4
Visite : 5235

Re: problema con valvole termostatiche

Se hai una pompa a giri variabili (interpreto con un variatore di velocità = inverter) vuol dire che hai un circuito predisposto per la portata variabile ed è corretto così hai un 2 vie effettivo con le termostatiche che aprono e chiudono. La valvola di by pass differenziale tipo Caleffi era un ripi...
da MAX76
ven apr 09, 2010 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DPR 59 E OBBLIGO ADDOLCITORE
Risposte: 35
Visite : 17110

Re: DPR 59 E OBBLIGO ADDOLCITORE

Prima valeva per impianti grossi, ora vale per tutti gli impianti, almeno se ho capito bene che si intende.

Tra l'altro i vari produttori sono già lanciati...
da MAX76
ven apr 09, 2010 12:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento a pavimento per campo da tennis
Risposte: 4
Visite : 3511

Re: Riscaldamento a pavimento per campo da tennis

Quoto Antonio in tutto e per tutto. Poi con 80 kW per scaldare un pallone da qualche migliaio di mc di volume con un ricambio di aria per infiltrazione ben superiore ad 1 vol/amb/h me la rido proprio. Il punto fondamentale è che i generatori ad aria vengono attivati con una monetina (in realtà un ge...
da MAX76
ven apr 09, 2010 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termoconvettore a gpl in camera da letto.
Risposte: 4
Visite : 1489

Re: Termoconvettore a gpl in camera da letto.

Tieni assolutamente duro, è da folli!!!
da MAX76
mer apr 07, 2010 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CENTRALE TERMICA
Risposte: 6
Visite : 1902

Re: CENTRALE TERMICA

Se vuoi fare acqua calda riscaldamento e acqua calda sanitaria magari si :roll: Scherzi a parte probabilmente intendi se c'è l'obbligo della centralizzazione di produzione e quindi se è impedito l'utilizzo di impianti autonomi con 1 caldaietta per appartamento? Se è così conviene che declini luogo d...
da MAX76
mar apr 06, 2010 15:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispersione termica UPS
Risposte: 2
Visite : 1422

Re: Dispersione termica UPS

L'unica è chiedere la scheda tecnica al produttore, non ci sono dei valori fissi, bisogna per forza vedere le dissipazioni ambiente dichiarate in quanto le rese sono sempre diverse!!!
da MAX76
mar apr 06, 2010 10:37
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?
Risposte: 25
Visite : 23606

Re: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?

C.V.D.

Infatti hai ragione tu, da un punto di vista realizzativo poi sei vincolato da ciò che esiste sul mercato.

L'ideale sarebbe comunque ridurre il numero delle curve, 10 mi paiono tante.
da MAX76
mar apr 06, 2010 08:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?
Risposte: 25
Visite : 23606

Re: diametro tubazione gas sottotraccia troppo elevato?

Da verifica volante direi che il diametro è corretto; io, a differenza di man, la vedo da progettista e applico la norma alla lettera, il problema maggiore sono le curve che rappresentano un elevata incidenza di perdite concentrate rispetto ad una tratta lineare molto esigua (praticamente curva ogni...
da MAX76
mar apr 06, 2010 08:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Risposte: 12
Visite : 4029

Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?

Un metodo spannometrico complicato ma non molto sicuro era valutare il numero e la dimensione degli elementi dei radiatori presenti nell'impianto e da quello applicare un fattore moltiplicativo (variabile da 20 a 40 litri ad elemento) per ricavare a ritroso il contenuto dell'impianto nel suo comples...
da MAX76
sab apr 03, 2010 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Risposte: 12
Visite : 4029

Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?

Allora, il contenuto della centrale lo riesci certamente a valutare. Poi i circuiti di distribuzione possono essere valutati in vari modi spannometrici anche riportati in tutti i testi, solo che sono metodi parziali. Se vuoi fare le cose per bene, visto che andiamo verso la bella stagione, si potreb...
da MAX76
ven apr 02, 2010 17:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE SI O ACE NO
Risposte: 2
Visite : 1491

Re: ACE SI O ACE NO

Sul discorso ACE pertanto in base al vincolo effettivamente espresso dalla soprintendenza, dopo la richiesta di parere, si vede, come previsto dal 192-311, se si è soggetti o meno.
da MAX76
ven apr 02, 2010 17:47
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE SI O ACE NO
Risposte: 2
Visite : 1491

Re: ACE SI O ACE NO

Allora, gli edifici con più di 50 anni sono soggetti a vincolo, ma all'atto dell'intervento si chiede alla soprintendenza se vuole imporre un vincolo o meno. Pertanto la maggior parte dei casi non implica un'attivazione della soprintendenza ma la conferma che vi è libertà ad agire in quanto il possi...
da MAX76
ven apr 02, 2010 17:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Risposte: 12
Visite : 4029

Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?

Le centrali termiche devono essere progettate prima da un punto di vista tecnico funzionale come dimensionamento delle apparecchiature e delle reti e poi le si adegua per quanto riguarda calcolo camini, adduzione alimentazione gas o gasolio (o altri combustibili), VVF, ISPESL ecc. ecc. Un unico test...
da MAX76
ven apr 02, 2010 17:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Risposte: 12
Visite : 4029

Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?

Confermo che alcuni (e solo alcuni) uffici ISPESL accettano progetti secondo R2005 ma ci si deve mettere prima d'accordo con i funzionari per evitare problemi di "interpretazione".

La raccolta R 1975 l'ultima volta che l'ho vista in rete era sul sito della Spirax Sarco.
da MAX76
ven apr 02, 2010 06:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Manuale di prevenzione incendi - Corbo
Risposte: 3
Visite : 1726

Re: Manuale di prevenzione incendi - Corbo

Io sono all'edizione di alcuni anni fa curata dal Corbo padre e dalla Corbo figlia, poi non so più nulla di nuove revisioni. In effetti con le varie norme verticali uscite e le modifiche alle UNI un aggiornamento potrebbe essere possibile, solo che , soprattutto su manuali tecnici abbastanza special...
da MAX76
ven apr 02, 2010 06:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?
Risposte: 12
Visite : 4029

Re: Proggettazione cntrale termica... ma quale norma ispesl?

Direi la raccolta R 1975.

Le altre non sono mai state approvate e convertite in decreto, siamo sempre alle bozze in indagine pubblica.
da MAX76
gio apr 01, 2010 16:29
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Edilclima vs altri software
Risposte: 17
Visite : 6894

Re: Edilclima vs altri software

Come spalla mi dicono in effetti che sono fenomenale.!!!
da MAX76
gio apr 01, 2010 13:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: verifiche comuni L. 192
Risposte: 2
Visite : 1202

Re: verifiche comuni L. 192

L. 192 che cosa sarebbe? Il D.Lgs. 192/05? Non comprendo la domanda, le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia hanno attivato la clausola di cedevolezza ed hanno proprie leggi regionali e sistemi per la certicazione energetica, mentre il resto d'Italia è soggetto a D.Lgs. 192/05 e 311/06 ed ...
da MAX76
gio apr 01, 2010 12:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 - PICCOLO AMPLIAMENTO
Risposte: 2
Visite : 1101

Re: L10 - PICCOLO AMPLIAMENTO

Prima chiedi in comune che cosa diavolo vogliono e come interpretano la legge. Siamo diventati matti meno di 5 giorni fa per la chiusura di una terrazza già autorizzata in un comune della bassa bolognese, abbiamo dovuto fare quello che voleva il funzionario se no non si passava (e ti assicuro che an...
da MAX76
gio apr 01, 2010 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso
Risposte: 12
Visite : 6592

Re: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso

Jerry, appunto, ma l'importante è ricordare ai costruttori che il loro oggetto è una macchina che si inserisce in un contesto di impianti i cui responsabili sono il progettista e l'esecutore per cui il costruttore dell'oggetto deve limitarsi a non inventare nulla. La raccolta 2009, come la precedent...