La ricerca ha trovato 227 risultati

da nuvola bianca
mer gen 24, 2024 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 825

2 autorimesse, 1 condominio

Buongiorno a tutti. Mi hanno dato da sistemare 2 autorimesse a servizio di un unico condominio. La situazione è questa: il condominio si sviluppa su un pendio e per questo motivo sono presenti due autorimesse su due piani diversi, alle quali si accede separatamente dalla strada esterna. Le due autor...
da nuvola bianca
ven ott 27, 2023 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola e cucina
Risposte: 1
Visite : 199

Scuola e cucina

Buongiorno, in una scuola, attività 67.1.A, ho una cucina che prapara i pasti per gli studenti alimentata a gas metano, di potenza inferiore ai 115 kW. Il locale è a posto secondo il DM 08/11/2019 ed è compartimemto rispetto alla mensa, alla quale le cuoche accedono attraverso una porta REI 120. Com...
da nuvola bianca
gio lug 27, 2023 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
Risposte: 35
Visite : 1836

Re: Palestre - D.M. 18-03-1996

Buongiorno a tutti, dopo incontro con il funzionario dei VVF mi è stato detto di applicare il codice. Vi terrò aggiornati sulle approvazioni o integrazioni che seguiranno. Buon lavoro a tutti
da nuvola bianca
ven giu 23, 2023 12:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: pdc acqua/acqua e DEI
Risposte: 8
Visite : 351

Re: pdc acqua/acqua e DEI

Ok, procedo così. Grazie a tutti :D
da nuvola bianca
gio giu 22, 2023 11:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: pdc acqua/acqua e DEI
Risposte: 8
Visite : 351

Re: pdc acqua/acqua e DEI

Ma il puro costo della pompa di calore, non essendoci neanche come materiale nel prezziario DEI, lo determino dal listino commerciale? Mi pare che questa possibilità non è più permessa. Grazie
da nuvola bianca
gio giu 22, 2023 09:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: pdc acqua/acqua e DEI
Risposte: 8
Visite : 351

pdc acqua/acqua e DEI

Buongiorno a tutti, sto diventando matto, ma non riesco a trovare sul prezziario DEI le pompe di calore acqua/acqua, nel mio caso con acqua di pozzo.
Qualcuno di voi ha mai avuto questo problema? Grazie, ciao
da nuvola bianca
gio giu 22, 2023 08:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Congruità spese Ecobonus caldaia<35 kW post decreto 14/02/2022
Risposte: 12
Visite : 2120

Re: Congruità spese Ecobonus caldaia<35 kW post decreto 14/02/2022

Tecnicamente no, ma mi metto dalla parte della ragione :(
da nuvola bianca
gio giu 22, 2023 08:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Congruità spese Ecobonus caldaia<35 kW post decreto 14/02/2022
Risposte: 12
Visite : 2120

Re: Congruità spese Ecobonus caldaia<35 kW post decreto 14/02/2022

Ciao, io ho sempre considerato la potenza nominale utile. Nella compilazione dell'intervento all'Enea, anche se solo caldaia e non ibrido, viene chiesta la potenza nominale e non quella al focolare. Ciao
da nuvola bianca
gio giu 08, 2023 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
Risposte: 35
Visite : 1836

Re: Palestre - D.M. 18-03-1996

Scusate, torno sull'argomento. Mi hanno interpellato per due palestre, entrambe al di sopra dei 200 mq e con capenza inferiore alle 100 persone. Nella prima si farà attività pesi e fitness e la palestra è affiliata al CONI. Nella seconda si farà riabilitazione e la palestra non è affiliata al CONI. ...
da nuvola bianca
gio apr 20, 2023 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: livello 2 e protezione esterna
Risposte: 4
Visite : 282

Re: livello 2 e protezione esterna

Grazie a tutti per le risposte. Sempre sul pezzo!!!
da nuvola bianca
gio apr 20, 2023 15:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: livello 2 e protezione esterna
Risposte: 4
Visite : 282

livello 2 e protezione esterna

Buongiorno a tutti. In un'attività (capannone deposito con basso carico d'incendio) non ho la possibilità di fare la protezione esterna. Il livello di rischio è basso, in quanto all'interno del capannone ci sono pochi materiali combustibili. Posso fare solo protezione interna? Devo comunque mettere ...
da nuvola bianca
mer mar 29, 2023 13:17
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: sottotetto
Risposte: 1
Visite : 1378

sottotetto

Buongiorno a tutti. Se ne era parlato anni fa, ma nel frattempo sono combiate le norme. In Lombardia, quando c'è un recupero del sottotetto senza modifiche strutturali, con collegamento all'impiano esistente, sono da prevedere pannelli solari termici per la produzione di acs? A mio parere no, perchè...
da nuvola bianca
gio feb 02, 2023 17:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: factory made
Risposte: 4
Visite : 284

Re: factory made

Mi pare che un chiarimento dell'Enea specifichi che per i condomini, dove è impossibile fare una regolazione evoluta, sia ammesso solo il 50% ecobonus. Sbaglio?
da nuvola bianca
gio feb 02, 2023 15:44
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: factory made
Risposte: 4
Visite : 284

Re: factory made

Grazie per la risposta.
Quindi se ho capito bene, tu faresti ecobonus 50% per la sostituzione della caldaia attuale con la pompa di calore e bonus casa 50% per l'installazione di una nuova caldaia senza sostituzione di nessun apparecchio. Giusto? Grazie, ciao
da nuvola bianca
gio feb 02, 2023 08:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: factory made
Risposte: 4
Visite : 284

factory made

Buongiorno a tutti, ho questa situazione. Condominio con impianto di riscaldamento esistente con caldaia a gas e raffrescamento con refrigeratore elettrico. Si vorrebbe installare un impianto ibrido in sostituzione della caldaia, eliminando anche il refigeratore rotto. Siccome la potenza in freddo è...
da nuvola bianca
lun set 26, 2022 09:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: voce DEI per ibrido
Risposte: 30
Visite : 2021

Re: voce DEI per ibrido

Ho provato a fare il computo con il DEI e ripetto al preventivo dell'idraulico mi mancano curca 4000 euro. Il computo DEI è 17.235 mentre il preventivo dell'idraulico è 21.403. Se, però, uso solo l'allegato ottengo 6kw (potenza PDC) x 1560 = 9.360 e aggiungo l'impianto a pavimento 92,4 mq x 180 = 16...
da nuvola bianca
ven set 23, 2022 16:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: voce DEI per ibrido
Risposte: 30
Visite : 2021

Re: voce DEI per ibrido

Ciao, l'analisi prezzi la fai prendendo a riferimento il listino originale o ti basi su un similare dai listini vari (DEI, Camera commercio,..)?
da nuvola bianca
ven set 23, 2022 16:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: voce DEI per ibrido
Risposte: 30
Visite : 2021

Re: voce DEI per ibrido

Ciao a tutti, non è proprio l'argomento giusto, ma ha comunque delle affinità. Computo DEI per pompa di calore di marca giapponese con accumulo e produttore sanitario istantaneo incorporato nell'acqua tecnica da 500 lt(penso abbiate capito di cosa sto parlando). Come fate a creare un prezzo corretto...
da nuvola bianca
mer set 14, 2022 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento autorimesse
Risposte: 9
Visite : 1669

Re: Aperture di smaltimento autorimesse

Ciao, nella vecchia situazione hanno ingrandito le aerazioni presenti, aumentando la dimensione di una griglia a soffitto per arrivare a 1/40 :D
da nuvola bianca
mer set 14, 2022 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento autorimesse
Risposte: 9
Visite : 1669

Re: Aperture di smaltimento autorimesse

Ciao, ritorno sull'argomento, per un caso simile che mi sta capitando. Autorimessa esistente senza pratica VVF di 325 mq, carico incendio inferiore a 600, apertura di smaltimento sul cancellone di ingresso su strada sufficiente a garantire la superficie richiesta. Un'altra superficie di smaltimento ...
da nuvola bianca
mer apr 27, 2022 10:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: portale enea unità immobiliari
Risposte: 2
Visite : 739

portale enea unità immobiliari

Ciao a tutti, domanda magari banale. Quando nel portale Enea si chiede "Numero totale delle unità immobiliari dell'edificio alla fine dei lavori", si intende, come una volta, le unità immobiliari che compongono l'intero edificio, anche se non interessate dai lavori? Oppure le unità interes...
da nuvola bianca
mer apr 27, 2022 08:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bifamiliare e ristrutturazione di I° o II° livello?
Risposte: 0
Visite : 253

Bifamiliare e ristrutturazione di I° o II° livello?

Buongiorno a turri, mi trovo in questa situazione. Bifamiliare conficorata come condominio minimo con impianti autonomi.Per quanto riguarda gli interventi sugli impianti al piano terra verrà fatto un intervento importante che riguarderà la sostituzione della caldaia e il nuovo impianto di riscaldame...
da nuvola bianca
ven mar 25, 2022 00:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Coibentazione sottotetto con tetto già in detrazione
Risposte: 11
Visite : 583

Re: Coibentazione sottotetto con tetto già in detrazione

La copertura, nel caso discusso, non è disperdente, perchè sta sopra un solaio, quindi delimita una zona fredda. Avevo inteso che il coefficiente di trasmittanza dovesse essere non superiore a 0,8, ma a quanto dici mi sbagliavo. Quindi qualsiasi struttura, anche se non contribuisce alla somma di sup...
da nuvola bianca
gio mar 24, 2022 17:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Coibentazione sottotetto con tetto già in detrazione
Risposte: 11
Visite : 583

Re: Coibentazione sottotetto con tetto già in detrazione

Ciao, quindi minimo valore trasmittanza 0,8 o bisogna stare a 0,2? Grazie, ciao
da nuvola bianca
gio mar 24, 2022 13:36
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Coibentazione sottotetto con tetto già in detrazione
Risposte: 11
Visite : 583

Re: Coibentazione sottotetto con tetto già in detrazione

Scusate, forse se ne è già parlato. La domanda è questa: quando viene isolata e trainata la copertura non disperdente, la coibentazione della soletta del sottotetto può essere oggetto di detrazione? Il dubbio viene perchè Enea scrive il 31/08/2021 […] le spese relative ai lavori di coibentazione di ...
da nuvola bianca
mar feb 15, 2022 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento autorimesse
Risposte: 9
Visite : 1669

Re: Aperture di smaltimento autorimesse

Ciao, ho scaricato il codice dal sito dei VVF con aggiornamento 2 gennaio 2022. Sbaglio o è sparito il riferimento al dimensionamento delle aperture di aerazione? Il cap. V6.5.7 non specifica più il dimensionamneto delle aperture,a parte quelle sulle basculanti che devono essere maggiori a 1/100 ris...
da nuvola bianca
lun feb 14, 2022 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento autorimesse
Risposte: 9
Visite : 1669

Aperture di smaltimento autorimesse

Buongiorno a tutti, mi scuso se l'argmento è già stato trattato, ma non sono riuscito a trovarlo nella cronologia. Vengo al punto. Autorimessa 690 mq senza rinnovo da oltre tre anni, per cui mi trovo costretto a fare una nuova SCIA. Prima domanda: il dubbio riguarda le aperture di smaltimento. Nel m...
da nuvola bianca
ven gen 14, 2022 15:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bifamiliare
Risposte: 13
Visite : 948

Re: Bifamiliare

Ciao, ti ringrazio per la risposta. Qiundi, a seconda dell'intervento che intendo fare posso considere unità indipendente o condominio? Non c'è un'unica regola che mi dice in che situazione sono, cioè dipende solo dal fatto che intervenga su una villetta singola o sull'intero condominio? Non vorrei ...
da nuvola bianca
gio gen 13, 2022 18:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bifamiliare
Risposte: 13
Visite : 948

Re: Bifamiliare

Buongiorno a tutti, torno sul tema. Ieri ad un corso è stato detto che, nel caso di villette a schiera con tre servizi su quattro indipendenti (nel caso in questione gas, elettricità, riscaldamento, rimane esclusa l'acqua fredda), devono essere considerate funzionalmente indipendenti. In questo caso...
da nuvola bianca
mer nov 17, 2021 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: confronto fra norme cucina
Risposte: 1
Visite : 481

confronto fra norme cucina

Buongiorno a tutti. Mi è venuto un dubbio: cucina per una scuola con potenza 80 kW. La norma UNI 8723 impone una elettrovalvola asservita al sistema di estrazione ((punto 6.1). La norma 08/11/2019 impone elettrovalvola gas abbinata a sistema di rilevazione fughe gas , mentre il discorso cappa/elettr...
da nuvola bianca
gio ott 14, 2021 16:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: condominio con due centralizzati
Risposte: 11
Visite : 765

condominio con due centralizzati

Buongiorno a tutti, mi capita questo caso. Edificio molto grande degli anni 20, composto da 6 appartamenti su tre piani. L'edificio è composto da una scala centrale e da due appartamenti speculari per ogni piano, con accesso dal vano scala comune. Il lato destro è servito da una caldaia e il lato si...
da nuvola bianca
sab giu 19, 2021 10:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovi prezzi
Risposte: 6
Visite : 913

Re: Nuovi prezzi

Io chiedo al rappresentante lo sconto base applicato all'installatore, senza extra, premi e altro, e lo applico all'analisi prezzo.
da nuvola bianca
ven giu 18, 2021 13:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovi prezzi
Risposte: 6
Visite : 913

Nuovi prezzi

Buongiorno a tutti, volevo solo un confronto per capire se come sto operando io può andare bene. Per quanto riguarda i nuovi prezzi io prendo i listini originali con il relativo sconto, aumento dei costi fissi e dell'utile (17% + 10%) e per la mano d'opera prendo a riferimento la percentuale applica...
da nuvola bianca
mar mag 18, 2021 17:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ape convenzionale funzionalmente indipendenti
Risposte: 1
Visite : 280

ape convenzionale funzionalmente indipendenti

Buongiorno a tutti, forse se ne era già parlato, ma non ho trovato la risposta che mi interessa. Per gli edifici funzionalmente indipendenti, con il solo muro divisorio in comune (tipo villette a schiera), con impianti autonomi, l'APE convenzionale è unico oppure uno per ogni unità abitativa? Ho due...
da nuvola bianca
gio mag 06, 2021 08:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Impianto centralizzato e sostituzione sistema di emmissione
Risposte: 12
Visite : 2246

Re: Impianto centralizzato e sostituzione sistema di emmissione

Buongiorno a tutti, mi riallaccio alla discussione. C'è qualche novità su come trattare gli interventi sugli impianti di riscaldamento privati? 110 si o no? Grazie
da nuvola bianca
mar apr 27, 2021 20:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Inail nel computo
Risposte: 6
Visite : 835

Inail nel computo

Buongiorno a tutti, sto predisponendo un computo per la sostituzione di una caldaia per un condominio, in funzione del superbonus. Ho fatto tutto l'elenco prezzi, ma ho un dubbio: la pratica INAIL, che è a carico dell'installatore, la posso inserire nel computo globale? Sotto quale voce? E il costo ...
da nuvola bianca
mer apr 07, 2021 09:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Analisi prezzi : prezzo di listino o prezzo con sconto medio??
Risposte: 127
Visite : 23642

Re: Analisi prezzi : prezzo di listino o prezzo con sconto medio??

Anche io non ho trovato il radiante a soffitto, per lo meno quello che intendo io. alla voce 025542 si trova un radiante a parete o soffitto da posa sottointonaco con binario, ma non è il mio caso, al limite potrei prenderlo a riferimento per l'incidenza della mano d'opera. Per quanto riguarda il DE...
da nuvola bianca
mar apr 06, 2021 09:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Analisi prezzi : prezzo di listino o prezzo con sconto medio??
Risposte: 127
Visite : 23642

Re: Analisi prezzi : prezzo di listino o prezzo con sconto medio??

Caio a tutti, sto diventando matto per un impianto radiante a soffitto, quello composto da cartongesso con inserite le tubazioni e con isolante superiore accoppiato. Non esiste sui vari listini e d'altra parte è a mio parere impossibile costruire un prezzo in modo analitico. A questo punto uso il li...
da nuvola bianca
mar mar 30, 2021 13:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Interpello Ade n. 198/2021 casa/ufficio
Risposte: 51
Visite : 9372

Re: Interpello Ade n. 198/2021 casa/ufficio

E' una situazione comune a tantissimi liberi professionisti, ma anche a tante ditte individuali (muratori, piastrellisti, imbianchini, elettricisti, idraulici,...). Secondo il mio parere bisognerebbe far muovere le associazioni di categoria per sistemare il problema. Basterebbe dire che se uno eserc...
da nuvola bianca
sab feb 27, 2021 11:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: (Nano) cappotto che passione!
Risposte: 184
Visite : 43217

Re: (Nano) cappotto che passione!

Quelle che mi hanno inviato hanno data dicembre 2020, qiundi piuttosto recenti. Non so a quali certificazioni ti riferisci tu: magari non è lo stesso prodotto
da nuvola bianca
sab feb 27, 2021 10:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: (Nano) cappotto che passione!
Risposte: 184
Visite : 43217

Re: (Nano) cappotto che passione!

Ciao, le certificazioni ci sono, c'è il CE, c'è il DOP, c'è la prova di laboratorio e c'è il CAM.
Nel caso del prodotto che vorrei usare penso (spero) di non correre rischi, anche perchè lo utilizzerò solo per la correzione del ponte termico del risvolto serramento.
da nuvola bianca
mar feb 23, 2021 11:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: villette a schiera e parti comuni
Risposte: 2
Visite : 643

Re: villette a schiera e parti comuni

Per quanto riguarda la divisione delle spese hanno sempre diviso tutto in parti uguali: se ri rompe qualche tegola o c'è qualche intervento sulle parti comuni, indipendentemente dalla villetta sulla quale si deve intervenire, viene tutto diviso in parti uguali.
da nuvola bianca
mar feb 23, 2021 11:20
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: villette a schiera e parti comuni
Risposte: 2
Visite : 643

villette a schiera e parti comuni

Buongiorno, un caso strano, ma presumo non così raro. Costruzione composta da sei villette a schiera funzionalmente indipendenti, confinantii sui lati corti con altre villette a schiera: in totale sono 6 unità abitative. Gli impianti di riscaldamento sono autonomi. L’edificio nel suo insieme è costi...
da nuvola bianca
mer feb 17, 2021 12:16
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: (Nano) cappotto che passione!
Risposte: 184
Visite : 43217

Re: (Nano) cappotto che passione!

A mio parere bisona distinguere i prodotti applicatoi tipo vernici e intonaci isolanti, nel mio caso dovrei applicare 1 cm. che è il massimo consentito dalle norme di installazione. Io lo vorrei applicare solo per correggere il ponte termico del risvolto finestra e il sotto balcone (per il sopra non...
da nuvola bianca
mer feb 17, 2021 09:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: (Nano) cappotto che passione!
Risposte: 184
Visite : 43217

Re: (Nano) cappotto che passione!

Ho recuperato il certificato ISO 9000 fatto a Praga, un DOP e un certificato CE dove si certifica che secondo la EN 998-1:2016 la trasmittanza è pari a 0.0019 e il materiale considerato è MALTA PER ISOLAMENTO TERMICO PER INTERNI E ESTERNI.
da nuvola bianca
mar feb 16, 2021 10:16
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: (Nano) cappotto che passione!
Risposte: 184
Visite : 43217

Re: (Nano) cappotto che passione!

ECONANOSIL ECO2
da nuvola bianca
mar feb 16, 2021 10:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: aggiunta ventilconvettori ai radiatori
Risposte: 2
Visite : 413

aggiunta ventilconvettori ai radiatori

Buongiorno, mi trovo in questo caso. In un intervento per il 110% è prevista, oltre al resto, la sostituzione dell caldaia con pompa di calore. E' prevista anche la sostituzione dei radiatori vecchi, con nuovi più performanti alle medie temperature. Oltre a questo intervento, la proprietà vorrebbe i...
da nuvola bianca
mar feb 16, 2021 09:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: (Nano) cappotto che passione!
Risposte: 184
Visite : 43217

Re: (Nano) cappotto che passione!

Buongiorno a tutti, in un lavoro che mi è stato richiesto per il 110%, mi si chiede di verificare la fattibilità di nanotecnologia per le spallette delle finestre e il sottobalcone, al fine di limitare il ponte termico. Mi sono sepmre opposto all'utilizzo di materiali miracolosi, ma ieri adesso è ar...
da nuvola bianca
ven feb 12, 2021 14:36
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Non detraibilità superbonus 110% rinnovabili secondo articolo 11 comma 4, dlgs 28 11
Risposte: 174
Visite : 29646

Re: Non detraibilità superbonus 110% rinnovabili secondo articolo 11 comma 4, dlgs 28 11

Che diventa nzeb gliel'ho chiaramente detto io, dopo aver fatto i calcoli...
Resta da capire se la sua affermazione è giusta, cioè che si potrebbe detrarre tutto.
Grazie, ciao