La ricerca ha trovato 145 risultati

da spirit
mar apr 06, 2021 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
Risposte: 10
Visite : 3695

Re: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011

Credo che la Circ.4756 del 09/04/2013 chiarisca tutto. Si parla comunque di attività aperte al pubblico. Se si ha un'attività di per sé soggetta, come una scuola, questa dovrà seguire la propria norma verticale. Ed è giusto così: o l'edificio è idoneo/adeguabile ai requisiti di sicurezza, oppure si...
da spirit
gio apr 01, 2021 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF
Risposte: 7
Visite : 1921

Re: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF

Ciao, L'attività 65 effettivamente non rientra nel campo di applicazione del Codice, ma come progettista ho scelto di compensare i rischi di incendio, precedentemente valutati con un'apposita VDR, applicando la strategia antincendio riportata nel CoPI. Il 10 marzo 1998 per quel che mi riguarda è su...
da spirit
mer mar 17, 2021 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco parete modulare mobile
Risposte: 0
Visite : 635

Reazione al fuoco parete modulare mobile

All'interno di un'attività soggetta ho una parte divisoria modulare costituita da 2 pannelli tra i quali è interposta lana minerale fono isolante. I pannelli sono costituiti da un pannello di rivestimento in acciaio (lato esterno) accoppiato con lastra di cartongesso (lato interno). Essendo le paret...
da spirit
lun mar 15, 2021 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchio controsoffitto
Risposte: 8
Visite : 1257

Re: Vecchio controsoffitto

Ciao, non esistono più vernici del genere - ne esisteva una di Amonn ma è stata tolta dal mercato perché non è più valida la normativa (è stata abrogata); ora non chiedermi di entrare nei dettagli perché non ho tempo purtroppo. Se ti serve che il controsoffitto abbia classe di reazione al fuoco A1 ...
da spirit
sab mar 13, 2021 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchio controsoffitto
Risposte: 8
Visite : 1257

Re: Vecchio controsoffitto

Buongiorno, nessun parere?
da spirit
gio mar 11, 2021 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchio controsoffitto
Risposte: 8
Visite : 1257

Re: Vecchio controsoffitto

Se non sbaglio i controsoffitti oggi devono essere marcati CE conformemente alle norme armonizzate. Quindi la reazione al fuoco deve essere dichiarata nella DoP e non vale più l'omologazione nazionale. Se non sono mai stati ufficializzati ai VVF, sono da sostituire. e se utilizzassi una vernice per...
da spirit
lun feb 15, 2021 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchio controsoffitto
Risposte: 8
Visite : 1257

Re: Vecchio controsoffitto

Locale esistente in cui deve insediarsi nuova attività (cat. A). Nel locale è presente un controsoffitto 60x60 con omologazione ai fini della reazione al fuoco scaduta nel 2009. Posso utilizzare il controsoffitto esistente e in fase di presentazione della SCIA citare la vecchia omologazione nel DIC...
da spirit
ven feb 12, 2021 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a prova di fumo
Risposte: 4
Visite : 810

Re: Filtro a prova di fumo

V1 con pressurizzazione vuol dire installare l'impianto di protezione attiva con quello che ne consegue, inclusa la presa di aria dall'esterno in zona "pulita". Metterei unità di pressurizzazione in V1, canale REI che attraversa comparto 1 fino ad arrivare a presa d'aria esterna su parete...
da spirit
ven feb 12, 2021 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a prova di fumo
Risposte: 4
Visite : 810

Re: Filtro a prova di fumo

Filtro costituito da V1+V2 con apertura permanente su P2? in tal caso devo eliminare P1 vero? Secondo me la strada più conveniente è questa, a patto che tu abbia P2 permanentemente aperta verso l'esterno oppure asservita a IRAI. Non è scritto da nessuna parte che tu debba eliminare P1, ma il senso ...
da spirit
ven feb 12, 2021 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a prova di fumo
Risposte: 4
Visite : 810

Filtro a prova di fumo

Devo separare il compartimento 1 dal compartimento 2 mediante filtro a prova di fumo, vedi foto di seguito: https://www.dropbox.com/s/8umrlqhxzywxjfg/filtro.jpg?dl=0 Voi come lo realizzereste escludendo camini? Filtro costituito solo da V1 in sovrapressione? in tal caso P1 deve essere REI vero? Filt...
da spirit
mer feb 10, 2021 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchio controsoffitto
Risposte: 8
Visite : 1257

Re: Vecchio controsoffitto

Grazie per il parere
da spirit
mar feb 09, 2021 19:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vecchio controsoffitto
Risposte: 8
Visite : 1257

Vecchio controsoffitto

Locale esistente in cui deve insediarsi nuova attività (cat. A). Nel locale è presente un controsoffitto 60x60 con omologazione ai fini della reazione al fuoco scaduta nel 2009. Posso utilizzare il controsoffitto esistente e in fase di presentazione della SCIA citare la vecchia omologazione nel DICH...
da spirit
gio gen 14, 2021 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 58
Risposte: 3
Visite : 845

Re: Attività 58

Buongiorno, riprendo l'argomento chiedendovi: - secondo voi ai fini della presentazione del progetto al Comando per il relativo parere è necessario che prima l'Amministrazione faccia la richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 101/2020? - nel caso la risposta alla prima domanda fosse...
da spirit
ven nov 13, 2020 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 58
Risposte: 3
Visite : 845

Re: Attività 58

perfetto grazie
da spirit
ven nov 13, 2020 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 58
Risposte: 3
Visite : 845

Attività 58

In caso di richiesta parere progetto per attività n. 58 cosa applichereste?

Grazie
da spirit
sab giu 27, 2020 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

Grazie per gli interventi. In ogni caso il progetto è stato già approvato dal comando, in planimetria è rappresentata la struttura ma non è specificata la tipologia, in relazione è scritto che le strutture sono rei 60. Se dovessi optare per compartimentare l’edificio rispetto alla struttura e carico...
da spirit
ven giu 26, 2020 13:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

buongiorno, scusate se insisto...ma siete sicuri che la "veranda" in figura (è tipo facciata continua con profili e vetro) sia elemento strutturale e vada protetta garantendo la R?
da spirit
mar giu 23, 2020 13:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

Terminus ha scritto: mar giu 23, 2020 11:33 Penso anch'io che l'unica soluzione sia annullare il CI all'interno del volume e compartimentarlo dal resto dell'edificio.
grazie
da spirit
mar giu 23, 2020 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

grazie, penso che farò così...
da spirit
mar giu 23, 2020 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

Buongiorno, ritenete sempre necessario compartimentare l'edificio/attività rispetto alla zona delimitata dalla struttura in oggetto?

Grazie
da spirit
lun giu 22, 2020 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

Buongiorno, la separazione tra attività soggetta e la zona in analisi ( dove ci sono i varchi e la finestra ) presenta resistenza al fuoco? A mio modo di vedere, una volta passati i varchi, che saranno EI, ti potresti trovare già fuori dal compartimento dell'attività soggetta.( spazio calmo??). La ...
da spirit
lun giu 22, 2020 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

Buongiorno, la separazione tra attività soggetta e la zona in analisi ( dove ci sono i varchi e la finestra ) presenta resistenza al fuoco? A mio modo di vedere, una volta passati i varchi, che saranno EI, ti potresti trovare già fuori dal compartimento dell'attività soggetta.( spazio calmo??). La ...
da spirit
lun giu 22, 2020 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

weareblind ha scritto: lun giu 22, 2020 08:35 Se è volume chiuso e dello stesso compartimento hai ragione. Deve avere stessa R. E non ce l'ha.
modi per garantire la R non ce ne sono vero?
da spirit
lun giu 22, 2020 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

Terminus ha scritto: lun giu 22, 2020 09:47 Dal limite indicato nel COPI per i filtri, anche se non è direttamente pertinente.
ma la foto con la situazione schematizzata si vede?

è caricata al seguente link:

https://imgur.com/a/kDuURqd
da spirit
lun giu 22, 2020 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

provo a schematizzare la situazione

Immagine

https://imgur.com/a/kDuURqd

In rosso la struttura in oggetto, le frecce indicano la via di esodo.

Propendi sempre per la soluzione che hai indicato nel messaggio, che non sembra malvagia?

I 50 MJ/mq da dove derivano?

Grazie
da spirit
dom giu 21, 2020 23:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Re: Resistenza al fuoco

Si.

È una struttura in ampliamento all’edificio esistente come quella della foto. Con le pareti dell’edificio crea volume chiuso. Per essere all’esterno dell’edificio si passa da sotto a questa struttura che su un lato e dotata di porta con maniglione antipatico.
da spirit
dom giu 21, 2020 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco
Risposte: 23
Visite : 3506

Resistenza al fuoco

In un'attività soggetta è presente lungo una via di esodo una struttura come quella della figura seguente https://www.polimerica.it/public/immagini/2020%20materiali%20e%20app/serra_pvc.jpg Il rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture va garantito anche per tale struttura? Se si, ...
da spirit
ven ago 25, 2017 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica attività esistente
Risposte: 6
Visite : 2510

Re: Modifica attività esistente

Più che altro sarebbe importante definire se sussiste l'attività 73. Sia l'autorimessa sia l'attività commerciale è servita da un unico impianto di protezione attiva ad idranti e la superficie totale supera 5000 mq. Ora mi e vi pongo le seguenti domande: - si configura l'attività 73 anche se sia l'a...
da spirit
gio ago 24, 2017 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica attività esistente
Risposte: 6
Visite : 2510

Re: Modifica attività esistente

Possiamo aggiungere che il negozio potrebbe avere uscite di sicurezza sul vano scale, che la centrale termica e l'autorimessa devono essere compartimentate in modo differente in funzione delle attività contigue o sovrastanti, che le aperture di aerazione e/o l'accesso alle suddette attività sono va...
da spirit
gio ago 24, 2017 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica attività esistente
Risposte: 6
Visite : 2510

Re: Modifica attività esistente

Vito ha ottemperato alla norma riguardante i negozi, la quale dice qualcosa riguardo le promiscuità, ma solo dal suo punto di vista. Mario per essere al sicuro, dovrebbe riesaminare le norme reative alle proprie attività per verificare eventuali nuove problematiche, per esempio mi viene in mente la...
da spirit
ven ago 04, 2017 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica attività esistente
Risposte: 6
Visite : 2510

Modifica attività esistente

Attività esistente dotata di CPI - Titolare attività: Signor. Mario: edificio civile h>24+autorimessa ai piani interrati; nel progetto approvato era riportato che i locali al piano terra erano destinati ad attività commerciale ciascuno di superficie inferiore a 400 mq e quindi non costituivano attiv...
da spirit
gio apr 13, 2017 07:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adempimenti nuove attività
Risposte: 2
Visite : 839

Re: Adempimenti nuove attività

Ne avevi già parlato anche tu...non me ne ero accorto.
Grazie!!!
da spirit
mer apr 12, 2017 22:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adempimenti nuove attività
Risposte: 2
Visite : 839

Adempimenti nuove attività

Per le nuove attività soggette a controlli di prevenzione incendi, previste nell’allegato I al DPR 151/11 ed esistenti al 7 Ottobre 2011, viene prorogato al 7 ottobre 2017 il termine per espletare i prescritti adempimenti. Per usufruire della proroga, entro il 1.11.2017 i titolari delle nuove attivi...
da spirit
gio feb 12, 2015 19:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio uscite sicurezza
Risposte: 7
Visite : 1928

Re: Dubbio uscite sicurezza

Terminius che dici sbaglio? o il mio ragionamento è corretto?

Grazie
da spirit
mer feb 11, 2015 22:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio uscite sicurezza
Risposte: 7
Visite : 1928

Re: Dubbio uscite sicurezza

Ho omesso un piccolo particolare...le porte 1 sono apribili a semplice spinta, tipo saloon, cioè sono prive di maniglia ma hanno una barra orizzontale.
da spirit
mer feb 11, 2015 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio uscite sicurezza
Risposte: 7
Visite : 1928

Re: Dubbio uscite sicurezza

Il DM che mi hai indicato definisce i requisiti dei dispositivi di apertura manuale qualora sia prevista l'installazione . Ma il dubbio é proprio quelle di stabilire se sono obbligatori maniglioni antipanico sulle porte cerchiate in rosso. Io direi che la porta 2 deve avere maniglione e larghezza mi...
da spirit
mer feb 11, 2015 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio uscite sicurezza
Risposte: 7
Visite : 1928

Re: Dubbio uscite sicurezza

Mi servirebbe unarisposta seria grazie.

È terminius che ne pensa?
da spirit
mer feb 11, 2015 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio uscite sicurezza
Risposte: 7
Visite : 1928

Re: Dubbio uscite sicurezza

Nessun parere?

Scusate l'insistenza.

Grazie
da spirit
mar feb 10, 2015 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio uscite sicurezza
Risposte: 7
Visite : 1928

Dubbio uscite sicurezza

Ho una situazione come quella dell'immagine allegata.

E' una sala giochi, attività 65, locale di intrattenimento di cui al D.M. del 96.

Secondo voi le porte cerchiate in rosso che caratteristiche devo avere?
Larghezza minima? presenza di maniglione antipanico? ecc. ecc.

Grazie
da spirit
sab feb 07, 2015 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazioni aspirazione
Risposte: 1
Visite : 686

Tubazioni aspirazione

Gruppo pompe costituito da elettropompa principale e pompa pilota. Installazione sottobattente. L'elettropompa e la pilota possono essere collegate alla riserva idrica con due tubazioni separate? Le prescrizioni della UNI12845 valgono solo per l'aspirazione dell'elettropompa principale o anche per q...
da spirit
mar ago 30, 2011 13:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mera sostituzione generatore
Risposte: 2
Visite : 1077

Re: Mera sostituzione generatore

Ipotizzando un percorso della rete di distribuzione, devi verificare se col nuovo generatore sono rispettate le tarature dei vari detentori. Oppure, più velocemente, prevedi la presenza di valvole termostatiche e opportuna pompa a giri variabili. Per la contabilizzazione è sempre meglio averla. L'u...
da spirit
lun ago 29, 2011 19:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mera sostituzione generatore
Risposte: 2
Visite : 1077

Mera sostituzione generatore

Nel caso di mera sostituzione il DPR 59/09 impone: "nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu' unita' immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unita' immobiliare, il rispetto d...
da spirit
mer ago 24, 2011 18:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione a norma? Come adeguare?
Risposte: 16
Visite : 4354

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

mettendolo in pressione umm se interno alla muratura non può essere in pressione, no? il divieto di essere in pressione se interne all'abitazione o addossate alle pareti vale, oltre che per i camini, anche per le canne collettive in argilla ceramica? Tempo fa vidi una simile installazione ed alla c...
da spirit
mer ago 24, 2011 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione a norma? Come adeguare?
Risposte: 16
Visite : 4354

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Kalz potresti gentilmente dare una risposta al mio ultimo post?
Ti ringrazio
da spirit
mer ago 24, 2011 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione a norma? Come adeguare?
Risposte: 16
Visite : 4354

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Facciamo un po' di ordine, perchè tra le tante risposte mi sto perdendo... Corregetemi se sbaglio: Ipotesi 1: sostituisco la vecchia caldaia di tipo B con un'altra di tipo B, NON necessario intubamento, necessarie veriche del camino esistente secondo UNI 10845. Ipotesi 2: sostituisco la vecchia cald...
da spirit
mer ago 24, 2011 15:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione a norma? Come adeguare?
Risposte: 16
Visite : 4354

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

vedi UNI 10845 valevole per verifiche funzionalità/idoneità impianti esistenti e la 7129 versione in funzione dell'anno di installazione dell'apparecchio relativamente alle quote di sbocco e idoneità del comignolo. Sono verifiche OBBLIGATORIE per gli installatori/tecnici che si trovano ad affrontar...
da spirit
mer ago 24, 2011 12:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione a norma? Come adeguare?
Risposte: 16
Visite : 4354

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

a me piace di pù la caldaia tipo C xchè sono sicuro al 99% che il camino singolo non è idoneo, l'aerabilità del locale dove insiste la caldaia è ammessa effettuarla tramite un condotto privo di spigoli attraversante la veranda e sfociante verso l'esterno, dalla sezione non inferiore a 150 cmq. perc...
da spirit
mer ago 24, 2011 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione a norma? Come adeguare?
Risposte: 16
Visite : 4354

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

probabilemte Arkanoid diceva di installare una caldaia tipo C con sistema sdoppiato, l'espulsione fumi avviene nel vecchio camino singolo eseguendo le verifiche di funzionalità/idoneità UNI 10845 per l'intubamento, per la presa dell'aria comburente della caldaia tipo C partire con l'altro tubo sull...
da spirit
mer ago 24, 2011 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione a norma? Come adeguare?
Risposte: 16
Visite : 4354

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

arkanoid ha scritto:Mettere un tubo e mascherarlo con del cartongesso per mettere in comunicazione la cucina con l'esterno?
il tubo che mi consigli dovrebbe correre lungo il lato corto della veranda e terminare con una griglia sopra la porta a soffietto vero?
ma così ho realizzato l'aerazione...e la ventilazione?
da spirit
mar ago 23, 2011 19:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione a norma? Come adeguare?
Risposte: 16
Visite : 4354

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Purtroppo nella veranda c'è un apparecchio di cottura con elettroventilatore...quindi non può essere considerato LOCALE PER L'ARIA COMBURENTE. Allo stesso modo il locale di installazione non è aerabile indirettamente in quanto non comunica con 2 locali dotati di aperture apribili (la STANZA ha una p...