Se facciamo riferimento alla rilevazione fughe gas, solitamente si installa all'esterno in corrispondenza di quella di intercettazione generale. Prova se si confà al tuo caso il D.M.12.04.96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizi...
da fasanellafabio
ven apr 23, 2010 14:26
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: impianto condominiale
Risposte: 2
Visite : 851

Re: impianto condominiale

Io consiglierei di progettare e realizzare l'impianto sulla base della norma UNI e della legislazione nazionale vigente. L'impinato, alla fine, dovrà essere certificato sulla base di queste norme e non sul regolamento di un ente che perdipiu è magari privato!. L'ente erogatore poù al limite imporre ...
da fasanellafabio
ven apr 23, 2010 14:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verso instllazione canna fumaria
Risposte: 5
Visite : 2784

Re: Verso instllazione canna fumaria

I singoli elementi sono dotati di indicazione del verso dei fumi. In linea di massima il senso è sempre femmina verso l'alto, anche perchè seno ti troveresti con gli elementi terminali (cappello e tappo di scarico) al contratrio.
da fasanellafabio
gio apr 01, 2010 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estrazione maccanica fumi di incendio
Risposte: 0
Visite : 624

Estrazione maccanica fumi di incendio

Buon giorno a tutti, qualcuno ha informazioni certe su come dimensionare un impianto di estrazione meccanica dei fumi in caso di incendio per un magazzino merci (almeno la portata di estrazione)? Non mi pare esista una normativa italiana, so certamente che si fa riferimento ad un rapporto tecnico eu...
da fasanellafabio
mar gen 26, 2010 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: area operativa > dell'area effettiva..
Risposte: 2
Visite : 1178

Re: area operativa > dell'area effettiva..

Quindi la mia impostazione è corretta. Il dubbio mi viene perchè qui abbiamo anche la zona vendita al Piano terra che ha superficie effettiva superiore a quella della area operativa, ma non'è comunicante con il locale tecnico in oggetto che sta al piano 1° e non è quindi la zona piu sfavorita (ma al...
da fasanellafabio
mar gen 26, 2010 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: area operativa > dell'area effettiva..
Risposte: 2
Visite : 1178

area operativa > dell'area effettiva..

domanda forse banale: si deve dimensionare uno sprinkler per un locale tecnico a servizio di una attività commerciale; il locale tecnico in questione non ha accesso diretto da quello di vendita poichè si trova ad un altro piano dell'edificio. Lo spazio di vendita ha già un impianto sprinkler con val...
da fasanellafabio
ven gen 08, 2010 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Spazio antistante centrale temica
Risposte: 4
Visite : 1399

Re: Spazio antistante centrale temica

prova d.m. 12 aprile 96.
da fasanellafabio
lun dic 14, 2009 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo cisterna gasolio interrata
Risposte: 2
Visite : 2786

Re: Collaudo cisterna gasolio interrata

La legislazione sui serbatoi interrati è di competenza regionale o locale, per quanto riguarda la lombardia solitamente si fa riferimento al regolamento di igine regionale e alle "linee guida serbatoi interrati" dell'ARPA che si possono reperire sul sito del comune di milano (cerca: linee ...
da fasanellafabio
lun lug 06, 2009 15:36
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI CIG 7129
Risposte: 24
Visite : 15817

Re: UNI CIG 7129

No; secondo me se legge per intero gli articoli che ho citato in piu punti si dice che la dimensione minima deve essere di 100cm2; la formula che lei utilizza non è applicabile se K è assunto a zero.
da fasanellafabio
lun lug 06, 2009 13:13
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI CIG 7129
Risposte: 24
Visite : 15817

Re: UNI CIG 7129

articolo 8.2 UNI CIG7129-2:2008 ...[in tutti i casi in cui l'aerazione è realizzata come al punto 5.1.1. lettera a,b,c, (cappa naturale, cappa elettrica o ventilatore) l'apertura di ventilazione potrà essere posizionata........dimensionata secondo il punto 7 CON UN MINIMO DI 100 cm2....]. articolo 7...
da fasanellafabio
mer giu 10, 2009 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO NPSHd
Risposte: 3
Visite : 6836

Re: CALCOLO NPSHd

Grazie per la risposta, ma ho due quesiti?

non dovrebbe cambiare la somma o la sottrazione di H in base a soprabattente e sottobattente?
perchè si assume la temperaura a 40 °C e non a 15 °C?
da fasanellafabio
mer giu 10, 2009 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO NPSHd
Risposte: 3
Visite : 6836

CALCOLO NPSHd

Qualcuno conosce l'esatta formula per il calcolo dell NPSH dell'impianto con installazione soprabattente e sottobattente? Pa(press.atmosferica 10m)-ha(diff.quota pompa/acqua)-Dp(perdite di carico aspirazione)-Pv(tensione vapore 0,17m)? sono entrato nel tunnel delle densità, tensione vapore ecc... ai...
da fasanellafabio
gio giu 04, 2009 09:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata
Risposte: 5
Visite : 3857

Re: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata

esatto è quello che dico anche io, il vaso sui circuiti secondari lo metto solo se questi sono soggetti ad intercettazione periodica in modo che con un circuito in meno il volume di espansone si adatti al contenuto d'acqua soggetto ad espansione; per quanto riguarda la valvola a tre vie con contatto...
da fasanellafabio
mer giu 03, 2009 18:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata
Risposte: 5
Visite : 3857

Re: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata

E' successo anche a me un caso simile; leggendo la R penso di avere capito ciò: - [3.3 e 3.4 raccolta r '82] Se l'impianto alimenta piu circuiti di cui qualcuno con funzionamento saltuario e quindi intercettabile, il volume di espansione deve essere ripartito su piu vasi (di cui uno non intercettabi...
da fasanellafabio
mer giu 03, 2009 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canne Fumarie
Risposte: 4
Visite : 1866

Re: Canne Fumarie

E necessario verificare anche il regolamento di igene locale; ad esempio quello della lombardia cita: "Tutte le bocche dei camini, ai sensi del punto 6.15 dell'art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22 Dicembre 1970, devono risultare più alte di almeno cm. 100 rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e...
da fasanellafabio
mar mag 26, 2009 18:19
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI CIG 7129
Risposte: 24
Visite : 15817

Re: UNI CIG 7129

la cappa deve essere messa in funzione durante tutto il periodo di funzionamento dell'apparecchio di cottura; (cosa che succede raramente quindi probabilemnte il foro di aerazione da 100cm2 in prossimità del soffitto va comunque fatto) La cappa deve avere una portata d'aria minima di 1,72m3/h x Kw d...
da fasanellafabio
lun mag 25, 2009 18:04
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tappi prima degli apparecchi
Risposte: 2
Visite : 902

Re: Tappi prima degli apparecchi

una delle novità della uni cig 7129.4 08 è un capitolo che parla proprio della messa in servizio dell'impianto.
4.1 - L'allacciamento degli apparecchi deve avvenire contestualmente alla messa in funzione dell'impianto.
da fasanellafabio
lun mag 25, 2009 17:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI CIG 7129
Risposte: 24
Visite : 15817

Re: UNI CIG 7129

la cappa aspirante è elettrrica ed collegata ad un camino o direttamente all'esterno?
I piani cottura sono dotati di DISPOSITIVI SICUREZZA X ASSENZA DI FIAMMA?; cioè se si spegne la fiamma il gas continua a uscire?
da fasanellafabio
mer mag 20, 2009 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contratti servizio energia
Risposte: 0
Visite : 500

Contratti servizio energia

Qualcuno sa fornirmi indicazioni in merito ai nuovi contratti di servizio energia? in particolare, esiste ancora l'iva al 10%? è ancora possibile stipularli compreso la fornitura di combustibile?
da fasanellafabio
mar mag 19, 2009 13:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA DA ESTERNO... quesito
Risposte: 6
Visite : 2118

Re: CALDAIA DA ESTERNO... quesito

Premettiamo che lo scarico in facciata è sempre sconsigliato; la norma lo prevede ma dice anche esplicitamente che si puo fare solo se la legislazione lo permette (quella locale nella maggior parte dei casi no). Se fosse concesso la 7129:3.08 al punto 4.5.5. tratta lo scarico diretto a parete di app...
da fasanellafabio
mar mag 19, 2009 13:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PRATICA ISPESL
Risposte: 16
Visite : 4106

Re: PRATICA ISPESL

http://www.ispesl.it/organigramma/DipTerrD.asp?id=22 (sono scaricabili i moduli) Non riesco ad allegarla senò la mettevo a disposizione di tutti! per quanto riguarda l'applicabilità io sento dire che si puo applicare (soprattutto xchè contempla i per generatori modulari di cui ad una precedente circ...
da fasanellafabio
lun mag 18, 2009 08:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: esalazione da forno elettrico
Risposte: 2
Visite : 1174

Re: esalazione da forno elettrico

A me non risultano applicabili altre normative, quella che fa fede sicuramente è il regolamento di igene; poichè trattandosi di forno elettrico, non si puo applicare ne la 7129 ne la norma sui camini a legna o quella sulle cucine industriali. Oltretutto trattandosi di un locale pubblico penso che il...
da fasanellafabio
ven mag 15, 2009 14:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo impianti climatizzazione
Risposte: 9
Visite : 9401

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Neanche io possiedo il fonometro e non ho ancora visto collaudatori usarlo! Penso però che, se la valutazione del rumore rientra tra i requisiti richiesti dal committente, in teoria andrebbe fatta. Tuttavia di fatto non è cosi semplice perchè si entra nel campo OSCURO dell'acustica!. Bisognerebbe an...
da fasanellafabio
gio mag 14, 2009 18:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione canna fumaria
Risposte: 1
Visite : 760

Re: Sostituzione canna fumaria

- UNI 10683:2005 Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi - Requisiti di installazione - Dlg. 152/06 (non sono sicuro della pertinenza; prima quando era ancora Legge.615 e suo dpr si applicava e ad esempio era richiamato anche da regolamento di igene lombardia ad ese...
da fasanellafabio
gio mag 14, 2009 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa locale Caldaie
Risposte: 5
Visite : 3710

Re: Normativa locale Caldaie

- Legge 615 del 13.7.66 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; (abrogata dal D.L 152.06); - DPR 1391 del 22.12 70 Regolamento per l'esecuzione della legge 615 (abrogata dal D.L 152.06); - Circolare del ministero dell'interno n 73 del 29.7.71 norme di sicurezza da applicarsi alla progettazi...
da fasanellafabio
mer mag 13, 2009 19:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo impianti climatizzazione
Risposte: 9
Visite : 9401

Re: Collaudo impianti climatizzazione

se per cogente intendi in vigore ti dico si, se intendi ratificata da un decreto legge ti dico non lo so, pero in un paio di collaudi in cui sono stato coinvolto come consulente dell'installatore è stata usata
da fasanellafabio
mer mag 13, 2009 19:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa locale Caldaie
Risposte: 5
Visite : 3710

Re: Normativa locale Caldaie

Alimentazione delle caldaie?
da fasanellafabio
mer mag 13, 2009 19:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: libretto climatizzatori
Risposte: 1
Visite : 908

Re: libretto climatizzatori

il riferimento legislativo è il D.P.R. N° 147 del 15 febbraio 2006 qualche informazione la trovi sul sito http://www.assofreddo.org
da fasanellafabio
mer mag 13, 2009 19:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collaudo impianti climatizzazione
Risposte: 9
Visite : 9401

Re: Collaudo impianti climatizzazione

UNI 11169:2006 Impianti di climatizzazione degli edifici - Impianti aeraulici ai fini di benessere - Procedure per il collaudo Oppure c'e un libro molto completo e interessante con anche le schede di collaudo (non so se si trova ancora in commercio) edito da aicarr "misure, bilanciamento e coll...
da fasanellafabio
mer mag 13, 2009 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria doppio tubo
Risposte: 17
Visite : 12180

Re: Canna fumaria doppio tubo

kalz: stiamo dicendo la stessa cosa, poichè si parla di camino in funzionamento positivo (la caldaia) e uno in funzionamento negativo (la stufa); l'unica incertezza è il fatto che uno sia adibito a stufa pallets!; però quello che sostengo e che IO non sono a conoscenza di divieti riferiti alla promi...
da fasanellafabio
mer mag 13, 2009 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria doppio tubo
Risposte: 17
Visite : 12180

Re: Canna fumaria doppio tubo

[quote="Kalz"]mi sembra di capire di voler utilizzare lo stesso vano tecnico per convogliare il condotto di scarico di una caldaia a gas e una a pellets...consideriamo che le norme elencate 7129 - 10845 non contemplano una casistica del genere.[/quote] non mi sembra che la 10683 specifichi...
da fasanellafabio
mar mag 12, 2009 18:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria doppio tubo
Risposte: 17
Visite : 12180

Re: Canna fumaria doppio tubo

Per quanto riguarda l'isolamento dei camini, la normativa uni 7129:08 pate 3 art.5.4.1. dice che nel calcolo della resistenza termica di parete e quindi della dispersione di calore (affinchè sia perso max 1°C per metro) si deve considerare il sistema in modo globale, quindi in questo caso anche la r...
da fasanellafabio
mar mag 12, 2009 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria doppio tubo
Risposte: 17
Visite : 12180

Re: Canna fumaria doppio tubo

Si tratta di sistemi intubati multipli; quindi si puo applicare la 7129.3:08 art.5.4.1.3. (o la 10845) E' necessario che tra la parete esterna dei condotti intubati e quella del cavedio e quella di altri condotti vi sia distanza di almeno 2cm; Se uno dei due condotti lavora a pressione positiva (pen...
da fasanellafabio
gio apr 16, 2009 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Addolcitore condominio
Risposte: 2
Visite : 2240

Re: Addolcitore condominio

norma uni 8065 trattamento dell'acqua negli impianti termici, prende in considerazione anche l'uso per ACS. Punto 6.1.1. dice che per tutti gli impianti termici ad acqua calda è necessario prevedere un condizionante chimico, per potenze >350kw è prescritto anche un filtro e per durezze >15°fr un add...
da fasanellafabio
gio apr 16, 2009 11:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Compensatore Idraulico
Risposte: 15
Visite : 11520

Re: Dimensionamento Compensatore Idraulico

Per dimensionare i compensatori, i metodi principalmente in uso sono tre: il metodo dei 3 diametri (x vel. <0,9m/s), il metodo degli attacchi alternati (per vel.<1,2m/s) e il metodo della portata. A seconda della prestazione che vuoi ottenere si sceglie uno o l'altro ed in base al rapporto tra le po...
da fasanellafabio
mer apr 08, 2009 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11292 VENTILAZIONE e DEPRESSIONE
Risposte: 1
Visite : 1233

UNI 11292 VENTILAZIONE e DEPRESSIONE

La norma richiede al punto 5.4.1. una areazione naturale di 1/100 superficie in pianta con un minimo di 0,1m2; Se vi è una motopompa diesel raffreddata ad aria è richiesto al punto 5.4.2.2.1 un condotto per l'evacuazione dell'aria calda di raffreddamento pari a 1 volta e mezzo la sezione del radiato...
da fasanellafabio
mer mag 14, 2008 21:25
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Raccomandazione 3/03 - ACS
Risposte: 1
Visite : 769

Raccomandazione 3/03 - ACS

Nel calcolo del rendimento del sottositema di accumulo 6.3.3. in mancanza di dati precisi, viene riportata la formula: Ql,w,s = ts*f'l,w,s (formula 38), dove f'l,w,s è un valore tabellato ma ts è: "la durata del periodo considerato"; qualcuno sa indicarmi a che csa fa riferimento questo da...
da fasanellafabio
lun dic 03, 2007 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RECUPERATORI DI CALORE ARIA-ARIA
Risposte: 1
Visite : 1277

RECUPERATORI DI CALORE ARIA-ARIA

Qualcuno conosce le formule matematiche per il calcolo dei recuperatori di calore aria-aria che diano le temperature in uscita dell'aria, le umidità ecc..