La ricerca ha trovato 38 risultati
- ven apr 23, 2010 14:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto gas > 35 kw per panificio.
- Risposte: 1
- Visite : 1094
Re: Impianto gas > 35 kw per panificio.
Se facciamo riferimento alla rilevazione fughe gas, solitamente si installa all'esterno in corrispondenza di quella di intercettazione generale. Prova se si confà al tuo caso il D.M.12.04.96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizi...
- ven apr 23, 2010 14:26
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: impianto condominiale
- Risposte: 2
- Visite : 851
Re: impianto condominiale
Io consiglierei di progettare e realizzare l'impianto sulla base della norma UNI e della legislazione nazionale vigente. L'impinato, alla fine, dovrà essere certificato sulla base di queste norme e non sul regolamento di un ente che perdipiu è magari privato!. L'ente erogatore poù al limite imporre ...
- ven apr 23, 2010 14:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verso instllazione canna fumaria
- Risposte: 5
- Visite : 2784
Re: Verso instllazione canna fumaria
I singoli elementi sono dotati di indicazione del verso dei fumi. In linea di massima il senso è sempre femmina verso l'alto, anche perchè seno ti troveresti con gli elementi terminali (cappello e tappo di scarico) al contratrio.
- gio apr 01, 2010 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estrazione maccanica fumi di incendio
- Risposte: 0
- Visite : 624
Estrazione maccanica fumi di incendio
Buon giorno a tutti, qualcuno ha informazioni certe su come dimensionare un impianto di estrazione meccanica dei fumi in caso di incendio per un magazzino merci (almeno la portata di estrazione)? Non mi pare esista una normativa italiana, so certamente che si fa riferimento ad un rapporto tecnico eu...
- mar gen 26, 2010 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: area operativa > dell'area effettiva..
- Risposte: 2
- Visite : 1178
Re: area operativa > dell'area effettiva..
Quindi la mia impostazione è corretta. Il dubbio mi viene perchè qui abbiamo anche la zona vendita al Piano terra che ha superficie effettiva superiore a quella della area operativa, ma non'è comunicante con il locale tecnico in oggetto che sta al piano 1° e non è quindi la zona piu sfavorita (ma al...
- mar gen 26, 2010 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: area operativa > dell'area effettiva..
- Risposte: 2
- Visite : 1178
area operativa > dell'area effettiva..
domanda forse banale: si deve dimensionare uno sprinkler per un locale tecnico a servizio di una attività commerciale; il locale tecnico in questione non ha accesso diretto da quello di vendita poichè si trova ad un altro piano dell'edificio. Lo spazio di vendita ha già un impianto sprinkler con val...
- ven gen 08, 2010 12:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spazio antistante centrale temica
- Risposte: 4
- Visite : 1399
Re: Spazio antistante centrale temica
prova d.m. 12 aprile 96.
- lun dic 14, 2009 08:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collaudo cisterna gasolio interrata
- Risposte: 2
- Visite : 2786
Re: Collaudo cisterna gasolio interrata
La legislazione sui serbatoi interrati è di competenza regionale o locale, per quanto riguarda la lombardia solitamente si fa riferimento al regolamento di igine regionale e alle "linee guida serbatoi interrati" dell'ARPA che si possono reperire sul sito del comune di milano (cerca: linee ...
- lun lug 06, 2009 15:36
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI CIG 7129
- Risposte: 24
- Visite : 15817
Re: UNI CIG 7129
No; secondo me se legge per intero gli articoli che ho citato in piu punti si dice che la dimensione minima deve essere di 100cm2; la formula che lei utilizza non è applicabile se K è assunto a zero.
- lun lug 06, 2009 13:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI CIG 7129
- Risposte: 24
- Visite : 15817
Re: UNI CIG 7129
articolo 8.2 UNI CIG7129-2:2008 ...[in tutti i casi in cui l'aerazione è realizzata come al punto 5.1.1. lettera a,b,c, (cappa naturale, cappa elettrica o ventilatore) l'apertura di ventilazione potrà essere posizionata........dimensionata secondo il punto 7 CON UN MINIMO DI 100 cm2....]. articolo 7...
- mer giu 10, 2009 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO NPSHd
- Risposte: 3
- Visite : 6836
Re: CALCOLO NPSHd
Grazie per la risposta, ma ho due quesiti?
non dovrebbe cambiare la somma o la sottrazione di H in base a soprabattente e sottobattente?
perchè si assume la temperaura a 40 °C e non a 15 °C?
non dovrebbe cambiare la somma o la sottrazione di H in base a soprabattente e sottobattente?
perchè si assume la temperaura a 40 °C e non a 15 °C?
- mer giu 10, 2009 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO NPSHd
- Risposte: 3
- Visite : 6836
CALCOLO NPSHd
Qualcuno conosce l'esatta formula per il calcolo dell NPSH dell'impianto con installazione soprabattente e sottobattente? Pa(press.atmosferica 10m)-ha(diff.quota pompa/acqua)-Dp(perdite di carico aspirazione)-Pv(tensione vapore 0,17m)? sono entrato nel tunnel delle densità, tensione vapore ecc... ai...
- gio giu 04, 2009 09:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata
- Risposte: 5
- Visite : 3857
Re: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata
esatto è quello che dico anche io, il vaso sui circuiti secondari lo metto solo se questi sono soggetti ad intercettazione periodica in modo che con un circuito in meno il volume di espansone si adatti al contenuto d'acqua soggetto ad espansione; per quanto riguarda la valvola a tre vie con contatto...
- mer giu 03, 2009 18:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata
- Risposte: 5
- Visite : 3857
Re: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata
E' successo anche a me un caso simile; leggendo la R penso di avere capito ciò: - [3.3 e 3.4 raccolta r '82] Se l'impianto alimenta piu circuiti di cui qualcuno con funzionamento saltuario e quindi intercettabile, il volume di espansione deve essere ripartito su piu vasi (di cui uno non intercettabi...
- mer giu 03, 2009 09:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canne Fumarie
- Risposte: 4
- Visite : 1866
Re: Canne Fumarie
E necessario verificare anche il regolamento di igene locale; ad esempio quello della lombardia cita: "Tutte le bocche dei camini, ai sensi del punto 6.15 dell'art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22 Dicembre 1970, devono risultare più alte di almeno cm. 100 rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e...
- mar mag 26, 2009 18:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI CIG 7129
- Risposte: 24
- Visite : 15817
Re: UNI CIG 7129
la cappa deve essere messa in funzione durante tutto il periodo di funzionamento dell'apparecchio di cottura; (cosa che succede raramente quindi probabilemnte il foro di aerazione da 100cm2 in prossimità del soffitto va comunque fatto) La cappa deve avere una portata d'aria minima di 1,72m3/h x Kw d...
- lun mag 25, 2009 18:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tappi prima degli apparecchi
- Risposte: 2
- Visite : 902
Re: Tappi prima degli apparecchi
una delle novità della uni cig 7129.4 08 è un capitolo che parla proprio della messa in servizio dell'impianto.
4.1 - L'allacciamento degli apparecchi deve avvenire contestualmente alla messa in funzione dell'impianto.
4.1 - L'allacciamento degli apparecchi deve avvenire contestualmente alla messa in funzione dell'impianto.
- lun mag 25, 2009 17:51
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI CIG 7129
- Risposte: 24
- Visite : 15817
Re: UNI CIG 7129
la cappa aspirante è elettrrica ed collegata ad un camino o direttamente all'esterno?
I piani cottura sono dotati di DISPOSITIVI SICUREZZA X ASSENZA DI FIAMMA?; cioè se si spegne la fiamma il gas continua a uscire?
I piani cottura sono dotati di DISPOSITIVI SICUREZZA X ASSENZA DI FIAMMA?; cioè se si spegne la fiamma il gas continua a uscire?
- mer mag 20, 2009 15:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contratti servizio energia
- Risposte: 0
- Visite : 500
Contratti servizio energia
Qualcuno sa fornirmi indicazioni in merito ai nuovi contratti di servizio energia? in particolare, esiste ancora l'iva al 10%? è ancora possibile stipularli compreso la fornitura di combustibile?
- mar mag 19, 2009 13:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CALDAIA DA ESTERNO... quesito
- Risposte: 6
- Visite : 2118
Re: CALDAIA DA ESTERNO... quesito
Premettiamo che lo scarico in facciata è sempre sconsigliato; la norma lo prevede ma dice anche esplicitamente che si puo fare solo se la legislazione lo permette (quella locale nella maggior parte dei casi no). Se fosse concesso la 7129:3.08 al punto 4.5.5. tratta lo scarico diretto a parete di app...
- mar mag 19, 2009 13:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PRATICA ISPESL
- Risposte: 16
- Visite : 4106
Re: PRATICA ISPESL
http://www.ispesl.it/organigramma/DipTerrD.asp?id=22 (sono scaricabili i moduli) Non riesco ad allegarla senò la mettevo a disposizione di tutti! per quanto riguarda l'applicabilità io sento dire che si puo applicare (soprattutto xchè contempla i per generatori modulari di cui ad una precedente circ...
- lun mag 18, 2009 08:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: esalazione da forno elettrico
- Risposte: 2
- Visite : 1174
Re: esalazione da forno elettrico
A me non risultano applicabili altre normative, quella che fa fede sicuramente è il regolamento di igene; poichè trattandosi di forno elettrico, non si puo applicare ne la 7129 ne la norma sui camini a legna o quella sulle cucine industriali. Oltretutto trattandosi di un locale pubblico penso che il...
- ven mag 15, 2009 14:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collaudo impianti climatizzazione
- Risposte: 9
- Visite : 9401
Re: Collaudo impianti climatizzazione
Neanche io possiedo il fonometro e non ho ancora visto collaudatori usarlo! Penso però che, se la valutazione del rumore rientra tra i requisiti richiesti dal committente, in teoria andrebbe fatta. Tuttavia di fatto non è cosi semplice perchè si entra nel campo OSCURO dell'acustica!. Bisognerebbe an...
- gio mag 14, 2009 18:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione canna fumaria
- Risposte: 1
- Visite : 760
Re: Sostituzione canna fumaria
- UNI 10683:2005 Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi - Requisiti di installazione - Dlg. 152/06 (non sono sicuro della pertinenza; prima quando era ancora Legge.615 e suo dpr si applicava e ad esempio era richiamato anche da regolamento di igene lombardia ad ese...
- gio mag 14, 2009 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Normativa locale Caldaie
- Risposte: 5
- Visite : 3710
Re: Normativa locale Caldaie
- Legge 615 del 13.7.66 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; (abrogata dal D.L 152.06); - DPR 1391 del 22.12 70 Regolamento per l'esecuzione della legge 615 (abrogata dal D.L 152.06); - Circolare del ministero dell'interno n 73 del 29.7.71 norme di sicurezza da applicarsi alla progettazi...
- mer mag 13, 2009 19:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collaudo impianti climatizzazione
- Risposte: 9
- Visite : 9401
Re: Collaudo impianti climatizzazione
se per cogente intendi in vigore ti dico si, se intendi ratificata da un decreto legge ti dico non lo so, pero in un paio di collaudi in cui sono stato coinvolto come consulente dell'installatore è stata usata
- mer mag 13, 2009 19:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Normativa locale Caldaie
- Risposte: 5
- Visite : 3710
Re: Normativa locale Caldaie
Alimentazione delle caldaie?
- mer mag 13, 2009 19:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: libretto climatizzatori
- Risposte: 1
- Visite : 908
Re: libretto climatizzatori
il riferimento legislativo è il D.P.R. N° 147 del 15 febbraio 2006 qualche informazione la trovi sul sito http://www.assofreddo.org
- mer mag 13, 2009 19:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collaudo impianti climatizzazione
- Risposte: 9
- Visite : 9401
Re: Collaudo impianti climatizzazione
UNI 11169:2006 Impianti di climatizzazione degli edifici - Impianti aeraulici ai fini di benessere - Procedure per il collaudo Oppure c'e un libro molto completo e interessante con anche le schede di collaudo (non so se si trova ancora in commercio) edito da aicarr "misure, bilanciamento e coll...
- mer mag 13, 2009 16:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria doppio tubo
- Risposte: 17
- Visite : 12180
Re: Canna fumaria doppio tubo
kalz: stiamo dicendo la stessa cosa, poichè si parla di camino in funzionamento positivo (la caldaia) e uno in funzionamento negativo (la stufa); l'unica incertezza è il fatto che uno sia adibito a stufa pallets!; però quello che sostengo e che IO non sono a conoscenza di divieti riferiti alla promi...
- mer mag 13, 2009 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria doppio tubo
- Risposte: 17
- Visite : 12180
Re: Canna fumaria doppio tubo
[quote="Kalz"]mi sembra di capire di voler utilizzare lo stesso vano tecnico per convogliare il condotto di scarico di una caldaia a gas e una a pellets...consideriamo che le norme elencate 7129 - 10845 non contemplano una casistica del genere.[/quote] non mi sembra che la 10683 specifichi...
- mar mag 12, 2009 18:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria doppio tubo
- Risposte: 17
- Visite : 12180
Re: Canna fumaria doppio tubo
Per quanto riguarda l'isolamento dei camini, la normativa uni 7129:08 pate 3 art.5.4.1. dice che nel calcolo della resistenza termica di parete e quindi della dispersione di calore (affinchè sia perso max 1°C per metro) si deve considerare il sistema in modo globale, quindi in questo caso anche la r...
- mar mag 12, 2009 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria doppio tubo
- Risposte: 17
- Visite : 12180
Re: Canna fumaria doppio tubo
Si tratta di sistemi intubati multipli; quindi si puo applicare la 7129.3:08 art.5.4.1.3. (o la 10845) E' necessario che tra la parete esterna dei condotti intubati e quella del cavedio e quella di altri condotti vi sia distanza di almeno 2cm; Se uno dei due condotti lavora a pressione positiva (pen...
- gio apr 16, 2009 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Addolcitore condominio
- Risposte: 2
- Visite : 2240
Re: Addolcitore condominio
norma uni 8065 trattamento dell'acqua negli impianti termici, prende in considerazione anche l'uso per ACS. Punto 6.1.1. dice che per tutti gli impianti termici ad acqua calda è necessario prevedere un condizionante chimico, per potenze >350kw è prescritto anche un filtro e per durezze >15°fr un add...
- gio apr 16, 2009 11:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Compensatore Idraulico
- Risposte: 15
- Visite : 11520
Re: Dimensionamento Compensatore Idraulico
Per dimensionare i compensatori, i metodi principalmente in uso sono tre: il metodo dei 3 diametri (x vel. <0,9m/s), il metodo degli attacchi alternati (per vel.<1,2m/s) e il metodo della portata. A seconda della prestazione che vuoi ottenere si sceglie uno o l'altro ed in base al rapporto tra le po...
- mer apr 08, 2009 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11292 VENTILAZIONE e DEPRESSIONE
- Risposte: 1
- Visite : 1233
UNI 11292 VENTILAZIONE e DEPRESSIONE
La norma richiede al punto 5.4.1. una areazione naturale di 1/100 superficie in pianta con un minimo di 0,1m2; Se vi è una motopompa diesel raffreddata ad aria è richiesto al punto 5.4.2.2.1 un condotto per l'evacuazione dell'aria calda di raffreddamento pari a 1 volta e mezzo la sezione del radiato...
- mer mag 14, 2008 21:25
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Raccomandazione 3/03 - ACS
- Risposte: 1
- Visite : 769
Raccomandazione 3/03 - ACS
Nel calcolo del rendimento del sottositema di accumulo 6.3.3. in mancanza di dati precisi, viene riportata la formula: Ql,w,s = ts*f'l,w,s (formula 38), dove f'l,w,s è un valore tabellato ma ts è: "la durata del periodo considerato"; qualcuno sa indicarmi a che csa fa riferimento questo da...
- lun dic 03, 2007 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RECUPERATORI DI CALORE ARIA-ARIA
- Risposte: 1
- Visite : 1277
RECUPERATORI DI CALORE ARIA-ARIA
Qualcuno conosce le formule matematiche per il calcolo dei recuperatori di calore aria-aria che diano le temperature in uscita dell'aria, le umidità ecc..