- lun mar 25, 2024 22:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
- Risposte: 2
- Visite : 3960
Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
1) Avrai sicuramente sentito da parecchio tempo che molti territori sono a rischio per la fornitura idrica potabile a causa delle scarse piogge e dello svuotamento degli invasi esistenti. Non credo che ad oggi sia possibile assicurare ex lege (ricordiamoci che le norme UNI sono ad applicazione volo...
- lun mar 25, 2024 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
- Risposte: 2
- Visite : 3960
Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Buon giorno, sono sempre io qui del forum che scrivo (discorso idrante: https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=34446 ); desideravo porre un quesito a normativo a tutti voi ingegneri (e non del forum) ed addetti ai lavori in ambito idraulico e antincendio a livello nazionale: Premessa: Leggendo i...
- ven mar 22, 2024 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 2673
- ven mar 22, 2024 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 2673
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
2 pompe Speroni HGM 50-1.5). - Riguardo la portata della singola pompa dalla scheda tecnica fà 600l/m; però non c'è scritto la portata in bar e se riesce a mantenere singolarmente la pompa gli 8 bar con la relativa portata. la pompa che dici, HGM 50-1.5 da catalogo ha prestazione 600 l/min @ 18.5 m...
- gio mar 21, 2024 22:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 2673
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
sì l'alimentazione da pozzo non è più consentita. ma se devi fare un impianto a norma... Tu da quello che capisco vuoi solo sperimentare. Quindi fai come cavolo vuoi :lol: Unico consiglio che ti do è che le due pompe, se intendi farle funzionare in contemporanea, abbiano caratteristiche simili o me...
- mer mar 20, 2024 02:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 2673
Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
Grazie per avermi accettato nel forum. Sono un appassionato di idranti sopra suolo e come è visibile dal titolo: " Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa) "; desideravo fare un esperimento in ambiente domestico. Premesso che ho letto var...