La ricerca ha trovato 4 risultati

da Alessia
gio mag 31, 2007 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI scaduti
Risposte: 4
Visite : 2738

A noi capita spesso che ci chiedano di rinnovare dei cpi scaduti; i nostri comandi provinciali li rinnovano anche se scaduti facendo però partire la validità degli stessi dalla data corretta, cioè quella di scadenza indicata sul certificato di prevenzione incendi.
da Alessia
lun mar 19, 2007 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti e pericolo ghiaccio
Risposte: 8
Visite : 4211

la norma uni 10779:2001 non si applica alle reti idranti a secco come specificato al capitolo 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.
da Alessia
mer feb 07, 2007 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco motopompa impianto sprinkler.
Risposte: 7
Visite : 6641

La norma UNI 9489 prescrive al punto 7.5 - attacchi per autopompe - Devono essere previsti uno o più attacchi per ogni sezione posti a valle della relativa stazione di controllo e allarme. Gli attacchi devono essere contrassegnati con lo stesso numero indicativo della relativa stazione di controllo ...
da Alessia
ven lug 28, 2006 10:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: requisiti 46/90
Risposte: 1
Visite : 2825

Re: requisiti 46/90

Salve a tutti sono nuovo di questo forum, probabilmente quello che chiedo non e inerente con le discussioni di questo forum, comunque il fatto è questo vorrei intraprendere l'attività di assistenza tecnica di caldaie, il mio problema è seppure essendo in possesso della patente di abilitazione di ge...