La ricerca ha trovato 10 risultati
- gio apr 25, 2024 21:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Configurazione pompa su impianto monotubo e valvole di zona
- Risposte: 1
- Visite : 428
Re: Configurazione pompa su impianto monotubo e valvole di zona
Oggi ho fatto un paio di prove... ma senza un feedback di pressioni o come minimo di velocità della pompa penso sia impossibile tarare bene l'impianto. Ho anche provato a sentire la pompa "ad orecchio", ma ci ho capito poco lo stesso 😅 purtroppo i rumori idraulici coprono il rumore del mot...
- lun apr 22, 2024 23:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Configurazione pompa su impianto monotubo e valvole di zona
- Risposte: 1
- Visite : 428
Configurazione pompa su impianto monotubo e valvole di zona
Buonasera. Avrei gentilmente bisogno di un aiuto per l'impianto di casa mia. La casa è composta da 2 piani "gemelli", ognuna con suo termostato, valvola di zona e gruppo di termostatiche. La salita è una unica. Entrambi i piani hanno radiatori e monotubo (serie da 2/3 radiatori). Come valv...
- mar ago 22, 2023 13:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
- Risposte: 10
- Visite : 1170
Re: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
Qualche foto del mini impianto: Locale tecnico, dove si vede il bollitore, miscelatore arancione, termometrio, e mandata (tubo multistrato grigio, dopo rubinetto a farfalla) Il ritorno è con multiatrato bianco, va nel rubinetto, pompa, valvola ad una via (coperta da coibentazione) e rientro nel boll...
- dom ago 20, 2023 15:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
- Risposte: 10
- Visite : 1170
Re: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
Il bollitore che ho ha un attacco apposito per far rientrare l'acqua di ricircolo, piazzato poco sotto la mandata. So che il ritorno del ricircolo andrebbe connesso anche al miscelatore ma, appunto, contando che il miscelatore non lavora praticamente mai, non penso di aver sbagliato semplificando a ...
- dom ago 20, 2023 11:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
- Risposte: 10
- Visite : 1170
Re: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
Quando funzionerà , sarà stata una bella esperienza :lol: :lol: Per ora ho speso 120e di pompa che probabilmente dovrò cambiare :roll: Sisi ho un miscelatore messo sui 50c, ma tanto difficilmente entra in funzione in quanto l'accumulo da pdc sta sui 40/45c, potrebbe funzionare se impostassi dei cicli...
- dom ago 20, 2023 01:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
- Risposte: 10
- Visite : 1170
Re: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
Sarei tentato di sistituire la pompa con una dab vs 8/150... con una prevalenza di 0.5 mi garantirebbe 1200l/h vs 350... che poi secondo me questa pompa che ho adesso non fa le portate dichiarate...
- gio ago 17, 2023 01:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
- Risposte: 10
- Visite : 1170
Re: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
Aggiungo un'ultima questione: nel manuale che mi ha dato la dab via mail (non reperibile sul sito e nè con la pompa stessa) c'è una specifica (presente solo su questo manuale) che ha attirato la mia attenzione: la versione con attacchi da 1/2 (la mia), che non ha integrata la valvola di ritegno, ric...
- mer ago 16, 2023 18:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
- Risposte: 10
- Visite : 1170
Re: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
Volevo confermare che facendo scorrere un bel po d'acqua è uscita una bolla d'aria che evidentemente non ero riusito a spurgare la prima volta. La pompa adesso gira benissimo. Avessero inserito da subito nel manuale fornito con la pompa che l'avviarsi in maniera internittente era dovuto ad aver rile...
- mer ago 16, 2023 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
- Risposte: 10
- Visite : 1170
Re: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
Buongiorno! Questo modello non ha la valvola sul frontale del corpo pompa. Però l'assistenza dab mi ha mandato per fortuna un manuale più completo, nel quale è specificato che l'avviarsi in maniera intermittente è dovuto a qualche sacca di aria. Oggi provo a spurgare per bene la sezione di ritorno e...
- mar ago 15, 2023 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricircolo ACS con Evosta 2 San
- Risposte: 10
- Visite : 1170
Ricircolo ACS con Evosta 2 San
Buongiorno. Ho fatto un impianto di ricircolo ACS usando come pompa la DAB Evosta 2 San 11/85. Il circuito è molto corto e lineare, la pompa è montata sul ritorno, dopo di essa c'è una valvola ad una via che riporta dentro il puffer nella presa apposita per il ricircolo. La prima volta che ho acceso...