La ricerca ha trovato 13 risultati
- mer feb 28, 2024 09:37
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
- Risposte: 14
- Visite : 6533
Re: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
Ovviamente no non vogliono. La spesa è onerosa?non lo so.... Una pompa nuova costa intorno ai 5000 e noi siamo 30 si parla di poco più di 150€ a famiglia. Anche io vorrei vendere ma non prima di risolve o attenuare notevolmente il problema. Visto che hai interpellato un avvocato hai chiesto se quest...
- mer gen 24, 2024 12:46
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
- Risposte: 14
- Visite : 6533
Re: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
Abbiamo fatto un altro sopralluogo nella centrale. La situazione è questa: Il tumore come detto viene dalla pompa. La pompa è inverter, ha 3 livelli (1 2 3) è sempre stata impostata sul livello massimo (3)per fare arrivare l acqua anche alle.tubature più lontane. Se la pompa è a livello 1 il rumore ...
- sab dic 16, 2023 15:33
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
- Risposte: 14
- Visite : 6533
Re: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
Si si anche il mio problema è l'autoclave, nel senso che è il problema maggiore che non sanno risolvere.
Il problema caldaia esiste ma è una cosa di poco rilievo rispetto all'autoclave.
L'unica speranza potrebbe essere quella dei condomini di passare a riscaldamento autonomo
Il problema caldaia esiste ma è una cosa di poco rilievo rispetto all'autoclave.
L'unica speranza potrebbe essere quella dei condomini di passare a riscaldamento autonomo
- gio dic 14, 2023 10:16
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
- Risposte: 14
- Visite : 6533
Re: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
Che tipo di impianto è? Avete fatto alcuni lavori? Il mio è un impianto di 40 anni fa. La caldaia è a metano installata nei primi anni 2000 ma non ha problemi...ora non le installano più,già quella è estremamente rumorosa rispetto a quelle a condensazione. Avete fatto perizie fonometrica? Io sì e su...
- lun dic 04, 2023 22:10
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
- Risposte: 14
- Visite : 6533
Consiglio su pompa riscaldamento runorosa
Salve chiedo consigli sulla risoluzione di un problema piuttosto serio:il rumore di una pompa di ricircolo del riscaldamento centralizzato del condominio. La pompa è situata nel vano caldaia sotto una camera da letto. Per risolvere tale problema ho già consultato ingegneri termotecnici e idraulici m...
- mar nov 28, 2023 21:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola Bypass sopra pompa
- Risposte: 9
- Visite : 1214
Re: Valvola Bypass sopra pompa
Come volevasi dimostrare la "valvola Bypass" installata non è servita a niente, si continua a sentire questo rumore continuo quando la pompa di ricircolo è accesa, tutto il giorno. Il passo successivo sarà isolare la pompa di ricircolo con lana di roccia o vetro intorno. Penso che non serv...
- dom nov 05, 2023 19:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola Bypass sopra pompa
- Risposte: 9
- Visite : 1214
Re: Valvola Bypass sopra pompa
Non so se potrò registrare l'audio e sul cellulare il rumore continuo da casa non rende minimamente sul telefono.
Intanto il modello è marca grundfos modello UPS.....il numero non lo ricordo
Intanto il modello è marca grundfos modello UPS.....il numero non lo ricordo
- dom nov 05, 2023 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola Bypass sopra pompa
- Risposte: 9
- Visite : 1214
Re: Valvola Bypass sopra pompa
Ciao innanzitutto grazie per le risposte. Ho visto il video,quello successivo dove c è il tizio che parla inglese mi pare più completo. E se ti riferisci al rumore tipo "pop corn" come si vede nel video che dico la risposte è no. Si sente un semplice rumore continuo da pompa come è all' in...
- dom nov 05, 2023 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola Bypass sopra pompa
- Risposte: 9
- Visite : 1214
Re: Valvola Bypass sopra pompa
Non lo so,non le so.
Come detto dalla vecchia pompa a quella nuova è cambiato veramente poco. Vedo che la cavitazione crea danno velocemente e queste secondo i tecnici non avevano difetti.
Se dovessi descrivere il rumore.....come la ventola del PC per raffreddare il case,quelle più runorose
Come detto dalla vecchia pompa a quella nuova è cambiato veramente poco. Vedo che la cavitazione crea danno velocemente e queste secondo i tecnici non avevano difetti.
Se dovessi descrivere il rumore.....come la ventola del PC per raffreddare il case,quelle più runorose
- dom nov 05, 2023 13:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola Bypass sopra pompa
- Risposte: 9
- Visite : 1214
Re: Valvola Bypass sopra pompa
Un rumore continuo,un rumore di flusso,forse vibratorio Dó per scontato che ci sia il rilevatore di flusso, non sono pratico. Quest' ultima pompa inverter fu messa anni fa anche perche era obbligatorio per legge. In più mi sto impegnando a trovare una ditta per montare pannelli fonoassorbenti sul te...
- dom nov 05, 2023 10:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola Bypass sopra pompa
- Risposte: 9
- Visite : 1214
Valvola Bypass sopra pompa
Ho un problema di rumore proveniente dal vano caldaia condominiale. Già appurato che il problema proviene dalla pompa di ricircolo del riscaldamento centralizzato. I tentativi fatti sono stati: Da pompa continua a nuova pompa inverter con aggiunta di antivibranti...... risultato minimo miglioramento...
- ven lug 21, 2023 19:26
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Orario caldaia con contacalorie
- Risposte: 3
- Visite : 4852
Re: Orario caldaia con contacalorie
Grazie perle info
Per l'esattezza si tratta di una caldaia metano Thermital modello THE/NG 300v potenza focolaio/utile 325 w/97 w
Mi confermate che potrebbe stare accesa 24 ore su 24 per legge?
Per l'esattezza si tratta di una caldaia metano Thermital modello THE/NG 300v potenza focolaio/utile 325 w/97 w
Mi confermate che potrebbe stare accesa 24 ore su 24 per legge?
- ven lug 21, 2023 10:00
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Orario caldaia con contacalorie
- Risposte: 3
- Visite : 4852
Orario caldaia con contacalorie
Salve, vi spiego la situazione: Condominio anni 80, 30 appartamenti. Caldaia centralizzata a metano del 2002 Anni fa installate i contacalorie negli appartamenti. La caldaia è stata accesa 24 ore su 24 fino a 2 anni fa, adesso dalle 6 alle 23. Sul sito del nostro comune l'accensione massima sarebbe ...