La ricerca ha trovato 11 risultati
- ven ott 25, 2024 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vano scalo filtro
- Risposte: 3
- Visite : 153
Re: Vano scalo filtro
Specifiche interne aziendali. tutte le compartimentazioni devono essere almeno 120. Tra l'altro occorre verificare tutto secondo la curva degli idrocarburi.
- ven ott 25, 2024 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vano scalo filtro
- Risposte: 3
- Visite : 153
Vano scalo filtro
Buonasera colleghi, all'interno di un fabbricato in struttura metallica avente classe di resistenza al fuoco pari a 0, per ragioni legate alla lunghezza dei percorsi d'esodo, devo prevedere n.2 vani scala protetti con caratteristiche di filtro secondo S.3. La domanda è: oltre alla la ...
- gio ott 10, 2024 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler sopra controsoffitto
- Risposte: 1
- Visite : 305
Sprinkler sopra controsoffitto
Buongiorno a tutti, all'interno di una attività commerciale è stata realizzata la prima linea di sprinkler a livello del solaio di piano, progettata secondo livello di pericolo OH3 della UNI 12845. In una seconda fase dobbiamo realizzare il controsoffitto e la seconda linea a protezione dei locali s ...
- mer ott 02, 2024 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento strutturale su parete EI
- Risposte: 1
- Visite : 207
Attraversamento strutturale su parete EI
Buongiorno colleghi, in un edificio industriale a struttura metallica e classe di resistenza al fuoco 0 per ragioni esodo ho dovuto compartimentare EI 120 le 2 scale metalliche che servono gli impalcati ai vari piani. La struttura delle scale non è indipendente ma solidale a quella dell'edificio. ...
- mer set 25, 2024 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI negozio in condominio
- Risposte: 9
- Visite : 804
Re: Rinnovo CPI negozio in condominio
Grazie mille! e nel caso il CPI condominiale risultasse scaduto e non rinnovato?
- mer set 25, 2024 11:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI negozio in condominio
- Risposte: 9
- Visite : 804
Rinnovo CPI negozio in condominio
Buongiorno colleghi, vi illustro velocemente la problematica. devo rinnovare il CPI per un'attività commerciale inserita in un contesto condominiale avente altro CPI. A protezione dell'attività sono presenti n.3 UNI 45 facenti parte di una più ampia rete condominiale alimentata da gruppo di spinta. L ...
- lun mar 18, 2024 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione HRR - Logistica
- Risposte: 6
- Visite : 916
Re: Determinazione HRR - Logistica
Ciao,
la curva HRR così calcolata su quale superficie poi l'andrai ad applicare? su l'intera superficie del compartimento o sull'area effettiva di stoccaggio del materiale?
Grazie
la curva HRR così calcolata su quale superficie poi l'andrai ad applicare? su l'intera superficie del compartimento o sull'area effettiva di stoccaggio del materiale?
Grazie
- lun giu 26, 2023 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifiche con curva parametrica T-t
- Risposte: 1
- Visite : 173
Verifiche con curva parametrica T-t
Ciao a tutti,
Il quesito è il seguente: attività commerciale progettata con DM 2010. Strutture reticolari in copertura che devono essere almeno R 60 (il carico d'incendio è sensibilmente più basso).
E' possibile certificarle con la curva parametrica da Eurocodice senza passare dalla Deroga?
Grazie
Il quesito è il seguente: attività commerciale progettata con DM 2010. Strutture reticolari in copertura che devono essere almeno R 60 (il carico d'incendio è sensibilmente più basso).
E' possibile certificarle con la curva parametrica da Eurocodice senza passare dalla Deroga?
Grazie
- lun giu 19, 2023 18:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazioni centro commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 388
Re: Compartimentazioni centro commerciale
E' quello che succede normalmente nei centri commerciali. Il compartimento è unico. Attenzione ai valori massimi previsti dal DM. Infatti Mi chiedevo che senso aveva compartimentare le unità commerciali se poi il compartimento è unico in quanto tutte non sono compartimentate verso la mall. Magari mi ...
- lun giu 19, 2023 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazioni centro commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 388
Compartimentazioni centro commerciale
Salve a tutti, vi riassumo brevemente la problematica. Centro commerciale costituito da n. 3 unità commerciali di media superficie che danno verso la galleria comune. Progetto VVF secondo DM 27/07/2010. Le unità commerciali risultano separate le une nei confronti delle altre mediante strutture EI 60 ...
- mer apr 19, 2023 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Irraggiamento officina meccanica
- Risposte: 2
- Visite : 289
Irraggiamento officina meccanica
Buongiorno a tutti. vi illustro velocemente la problematica: capannone adibito ad officina meccanica (qf<600 Mj/mq), sul fronte sud i portoni di accesso danno direttamente sulla strada pubblica mentre sul fronte nord la parete da direttamente sul piazzale di un'altra attività avente altro titolare. ...