La ricerca ha trovato 11 risultati

da Ing. Paul
ven ott 25, 2024 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vano scalo filtro
Risposte: 3
Visite : 153

Re: Vano scalo filtro

Specifiche interne aziendali. tutte le compartimentazioni devono essere almeno 120. Tra l'altro occorre verificare tutto secondo la curva degli idrocarburi.
da Ing. Paul
ven ott 25, 2024 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vano scalo filtro
Risposte: 3
Visite : 153

Vano scalo filtro

Buonasera colleghi, all'interno di un fabbricato in struttura metallica avente classe di resistenza al fuoco pari a 0, per ragioni legate alla lunghezza dei percorsi d'esodo, devo prevedere n.2 vani scala protetti con caratteristiche di filtro secondo S.3. La domanda è: oltre alla la ...
da Ing. Paul
gio ott 10, 2024 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler sopra controsoffitto
Risposte: 1
Visite : 305

Sprinkler sopra controsoffitto

Buongiorno a tutti, all'interno di una attività commerciale è stata realizzata la prima linea di sprinkler a livello del solaio di piano, progettata secondo livello di pericolo OH3 della UNI 12845. In una seconda fase dobbiamo realizzare il controsoffitto e la seconda linea a protezione dei locali s ...
da Ing. Paul
mer ott 02, 2024 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento strutturale su parete EI
Risposte: 1
Visite : 207

Attraversamento strutturale su parete EI

Buongiorno colleghi, in un edificio industriale a struttura metallica e classe di resistenza al fuoco 0 per ragioni esodo ho dovuto compartimentare EI 120 le 2 scale metalliche che servono gli impalcati ai vari piani. La struttura delle scale non è indipendente ma solidale a quella dell'edificio. ...
da Ing. Paul
mer set 25, 2024 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI negozio in condominio
Risposte: 9
Visite : 804

Re: Rinnovo CPI negozio in condominio

Grazie mille! e nel caso il CPI condominiale risultasse scaduto e non rinnovato?
da Ing. Paul
mer set 25, 2024 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI negozio in condominio
Risposte: 9
Visite : 804

Rinnovo CPI negozio in condominio

Buongiorno colleghi, vi illustro velocemente la problematica. devo rinnovare il CPI per un'attività commerciale inserita in un contesto condominiale avente altro CPI. A protezione dell'attività sono presenti n.3 UNI 45 facenti parte di una più ampia rete condominiale alimentata da gruppo di spinta. L ...
da Ing. Paul
lun mar 18, 2024 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione HRR - Logistica
Risposte: 6
Visite : 916

Re: Determinazione HRR - Logistica

Ciao,
la curva HRR così calcolata su quale superficie poi l'andrai ad applicare? su l'intera superficie del compartimento o sull'area effettiva di stoccaggio del materiale?

Grazie
da Ing. Paul
lun giu 26, 2023 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifiche con curva parametrica T-t
Risposte: 1
Visite : 173

Verifiche con curva parametrica T-t

Ciao a tutti,
Il quesito è il seguente: attività commerciale progettata con DM 2010. Strutture reticolari in copertura che devono essere almeno R 60 (il carico d'incendio è sensibilmente più basso).
E' possibile certificarle con la curva parametrica da Eurocodice senza passare dalla Deroga?
Grazie
da Ing. Paul
lun giu 19, 2023 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazioni centro commerciale
Risposte: 7
Visite : 388

Re: Compartimentazioni centro commerciale

E' quello che succede normalmente nei centri commerciali. Il compartimento è unico. Attenzione ai valori massimi previsti dal DM. Infatti Mi chiedevo che senso aveva compartimentare le unità commerciali se poi il compartimento è unico in quanto tutte non sono compartimentate verso la mall. Magari mi ...
da Ing. Paul
lun giu 19, 2023 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazioni centro commerciale
Risposte: 7
Visite : 388

Compartimentazioni centro commerciale

Salve a tutti, vi riassumo brevemente la problematica. Centro commerciale costituito da n. 3 unità commerciali di media superficie che danno verso la galleria comune. Progetto VVF secondo DM 27/07/2010. Le unità commerciali risultano separate le une nei confronti delle altre mediante strutture EI 60 ...
da Ing. Paul
mer apr 19, 2023 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Irraggiamento officina meccanica
Risposte: 2
Visite : 289

Irraggiamento officina meccanica

Buongiorno a tutti. vi illustro velocemente la problematica: capannone adibito ad officina meccanica (qf<600 Mj/mq), sul fronte sud i portoni di accesso danno direttamente sulla strada pubblica mentre sul fronte nord la parete da direttamente sul piazzale di un'altra attività avente altro titolare. ...