La ricerca ha trovato 40 risultati
- dom gen 14, 2024 17:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: manutenzione pannelli solari
- Risposte: 1
- Visite : 375
Re: manutenzione pannelli solari
Aggiungo che il mio è un pannello a circolazione forzata
- dom gen 14, 2024 17:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: manutenzione pannelli solari
- Risposte: 1
- Visite : 375
manutenzione pannelli solari
Buongiorno, nella mattinata di oggi mi è bucata la serpentina di un pannello solare, ho chiamato il tecnico che domani verrà e salderà la perdita e ricaricherà il liquido nel pannello solare. Per mia curiosità visto che in questi anni molti tecnici hanno fatto manutenzioni diverse, più o meno la reg...
- ven gen 05, 2024 18:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Informazioni multistrato
- Risposte: 7
- Visite : 642
Re: Informazioni multistrato
Dico questo perché a molti progettisti che ho chiesto informazioni alcuni dicevano una cosa e altri altre cose (il pexb è migliore) (il PerT è migliore)
- ven gen 05, 2024 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Informazioni multistrato
- Risposte: 7
- Visite : 642
Re: Informazioni multistrato
Su Google avevo già visto, volevo sapere per esempio per un impianto di riscaldamento a radiatori in alluminio qual è migliore?
- ven gen 05, 2024 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Informazioni multistrato
- Risposte: 7
- Visite : 642
Informazioni multistrato
Buonasera a tutti, vorrei chiedervi se è possibile delle delucidazioni su 2 tipi di tubo multistrato:
Multistrato PE-XB
Multistrato PERT
Qual'é la differenza tra questi due tipi?
Multistrato PE-XB
Multistrato PERT
Qual'é la differenza tra questi due tipi?
- gio ott 12, 2023 16:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: informazioni impianto radiante a pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 761
Re: informazioni impianto radiante a pavimento
Quelli che avevo trovato io riguardavano un impianto solo riscaldamento, nel senso la caldaia veniva usata solo ed esclusivamente per l'impianto radiante a pavimento.
Però se parliamo di una grande superficie di impianto radiante?
Però se parliamo di una grande superficie di impianto radiante?
- gio ott 12, 2023 10:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: informazioni impianto radiante a pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 761
Re: informazioni impianto radiante a pavimento
Aggiungo che anche in molti altri che ho visto la caldaia era agganciata direttamente al collettore dell'impianto a pavimento quindi senza puffer inerziale e senza gruppo di pompaggio.
- gio ott 12, 2023 10:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: informazioni impianto radiante a pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 761
informazioni impianto radiante a pavimento
Buongiorno a tutti, navigando su internet essendo un appassionato del mondo degli impianti termici mi sono imbattuto in due schemi diversi fra loro ma che mi lasciano perplesso sul funzionamento, li allego. 2.png 1.png Premetto che non sono un termotecnico, ma solo curioso di capire come funzionereb...
- ven ago 18, 2023 02:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto raffrescamento
- Risposte: 38
- Visite : 3136
Re: Problema impianto raffrescamento
Il sottotetto è stato sempre abitabile ma non per mia volontà :lol: ma penso che non riuscirò mai a raffrescarlo adeguatamente anche perché rispetto alle altre stanze non ha nemmeno una porta che divide l'ambiente ma è tutto aperto comprendendo anche 3 rampe di scale. Il tecnico della pompa mi ha ab...
- gio ago 17, 2023 18:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto raffrescamento
- Risposte: 38
- Visite : 3136
Re: Problema impianto raffrescamento
E aggiungo che il sottotettk la parte più alta è 1,80 cm e la parta più bassa 30 cm
- gio ago 17, 2023 18:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto raffrescamento
- Risposte: 38
- Visite : 3136
Re: Problema impianto raffrescamento
Allora io ho fatto una prova impostando i fancoil a 16 gradi con una temperatura delle stanze di circa 27 gradi e la ventilazione al minimo: I 2 fancoil del piano terra hanno fatto abbassare di 1, 5 gradi in un'ora. Il fancoil del piano primo di 0.8 gradi Il fancoil del sotto tetto di 0 gradi ( il s...
- gio ago 17, 2023 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto raffrescamento
- Risposte: 38
- Visite : 3136
Re: Problema impianto raffrescamento
Voi cosa mi consigliate per rimediare? Anche perché le macchine ormai non posso più cambiarle.
- mer ago 16, 2023 16:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto raffrescamento
- Risposte: 38
- Visite : 3136
Re: Problema impianto raffrescamento
In totale sono 3 stanze ogni piano, L'abitazione é circa 150 mq e i fancoil sono solo in 4 stanze uno per Stanza. Zona climatica E Casa in pietra nessuna coibentazione Durante l'inverno l'impianto a pavimento lavora in modo perfetto È adesso il problema in estate che i fancoil non raffrescano, ho pr...
- mer ago 16, 2023 12:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto raffrescamento
- Risposte: 38
- Visite : 3136
Re: Problema impianto raffrescamento
Ho parlato con il tecnico e mi ha detto che il problema potrebbe essere che arriva poca acqua ai ventilconvettori e vorrebbe usare lo stesso puffer del riscaldamento anche per raffreddamento modificando con le dovute valvole
- mer ago 16, 2023 07:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto raffrescamento
- Risposte: 38
- Visite : 3136
Re: Problema impianto raffrescamento
Ma l'azienda con questo tipo di macchine garantisce il raffrescamento di una stanza di 15 mq.
Secondo voi il problema non è che il fancoil non ha un puffer a sé come per l'impianto di iscaldamento a pavimento ma sono collegati direttamente.
Secondo voi il problema non è che il fancoil non ha un puffer a sé come per l'impianto di iscaldamento a pavimento ma sono collegati direttamente.
- mar ago 15, 2023 18:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto raffrescamento
- Risposte: 38
- Visite : 3136
Re: Problema impianto raffrescamento
I fancoil sono 4 in tutto in 4 stanze.
Pompa di calore maxa 16 kw.
Pompa di calore maxa 16 kw.
- mar ago 15, 2023 00:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto raffrescamento
- Risposte: 38
- Visite : 3136
Problema impianto raffrescamento
Buongiorno ho appena ristrutturato casa installando un impianto radiante a pavimento per l'inverno e utilizzando i fancoil per l'estate, l'impianto è sviluppato in questo modo: 3 piani tutti con impianto radiante a pavimento e 4 fancoil, 2 puffer uno da 500 lt per acqua calda sanitaria collegato all...
- lun apr 17, 2023 11:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Kw per progetto caldaia
- Risposte: 11
- Visite : 1405
Re: Kw per progetto caldaia
Forse mi sono spiegato male io... Vi illustro diciamo tutta la traccia di questa ricerca: Edificio: Scuola di secondo grado sviluppata su due piani muri perimetrali senza cappotto termico Tetto isolato termicamente Dimensioni: 400 metri quadrati da riscaldare - circa 1200 metri cubi da riscaldare Al...
- ven apr 14, 2023 18:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Kw per progetto caldaia
- Risposte: 11
- Visite : 1405
Re: Kw per progetto caldaia
Il livello della ricerca è per scuola superiore indirizzo tecnico...
L'abitazione non è vecchia diciamo che si trova più verso il nuovo...
Usando quello che hai detto e presupponendo come coefficiente 80w/mq essendo 400 mq sarebbero 32 kw
L'abitazione non è vecchia diciamo che si trova più verso il nuovo...
Usando quello che hai detto e presupponendo come coefficiente 80w/mq essendo 400 mq sarebbero 32 kw
- ven apr 14, 2023 16:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Kw per progetto caldaia
- Risposte: 11
- Visite : 1405
Kw per progetto caldaia
Buongiorno, mi servirebbe aiuto per calcolare i Kw necessari per riscaldare un'abitazione: L'abitazione in questione è di 400 metri quadrati, Zona climatica d 600 metri sopra il livello del mare Da alcuni libri letti alcune formule che ho trovato sono: (Metri cubi*kcal) /862= (1200*35)/862= 48.72 kw...
- lun mar 13, 2023 09:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
- Risposte: 30
- Visite : 3584
Re: Delucidazioni impianto a pavimento
Ma nelle zone poche isolate termicamente esempio sottotetto le temperature non superano i 18 gradi molti ingegneri mi dicono che è colpa del fatto che tale piano non sia isolato. Invece cucina e salotto che sono al primo piano e sono un po' meglio isolate come stanze arrivano a 21 gradi. Invece del ...
- mar mar 07, 2023 18:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
- Risposte: 30
- Visite : 3584
Re: Delucidazioni impianto a pavimento
Vi spiego in poche parole l'impianto come è stato fatto:
Pompa di calore da 16 kw
Puffer da 500 litri per acs
Puffer riscaldamento 50 litri
Pompa di circolazione ad alta prevalenza (8 metri)
Valvola miscelatrice impostata per adesso a 35 °C
Impianto solare integrato forzato
Termocamino
Pompa di calore da 16 kw
Puffer da 500 litri per acs
Puffer riscaldamento 50 litri
Pompa di circolazione ad alta prevalenza (8 metri)
Valvola miscelatrice impostata per adesso a 35 °C
Impianto solare integrato forzato
Termocamino
- mar mar 07, 2023 18:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
- Risposte: 30
- Visite : 3584
Re: Delucidazioni impianto a pavimento
La pompa che è stata montata è una pompa ad alta prevalenza (8 metri) apposita per impianti radianti a pavimento e il collettore più alto si trova a 6 metri.
Può essere che il puffer per l'impianto di riscaldamento sia troppo piccolo? (puffer da 50 litri)
Può essere che il puffer per l'impianto di riscaldamento sia troppo piccolo? (puffer da 50 litri)
- mar mar 07, 2023 17:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
- Risposte: 30
- Visite : 3584
Re: Delucidazioni impianto a pavimento
Si questo lo so, ma in questo impianto il primo piano arriva a 22 °C e invece gli altri due arrivano massimo a 19 °C, alcuni tecnici mi dicono che è un problema di potenza che è troppo poco (il progetto è stato fatto dalla casa produttrice del materiale per l'impianto radiante), altri mi dicono che ...
- lun mar 06, 2023 19:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
- Risposte: 30
- Visite : 3584
Delucidazioni impianto a pavimento
Buonasera vorrei porvi un dubbio che ho: Un impianto a pavimento sviluppato su 3 piani con 3 collettori distinti contro Un impianto a pavimento sviluppato su un piano con un unico collettore Ci saranno perdite dal punto di vista di potere riscaldante? cioè: Se nell'impianto a 3 piani la stanza del p...
- gio mar 02, 2023 12:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento pompa lowara ecocirc
- Risposte: 8
- Visite : 979
Re: Funzionamento pompa lowara ecocirc
La pompa è stata cambiata da me non un idraulico..
- gio mar 02, 2023 09:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento pompa lowara ecocirc
- Risposte: 8
- Visite : 979
Re: Funzionamento pompa lowara ecocirc
Questo è del terzo piano
- gio mar 02, 2023 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento pompa lowara ecocirc
- Risposte: 8
- Visite : 979
Re: Funzionamento pompa lowara ecocirc
Questo è del secondo piano
- gio mar 02, 2023 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento pompa lowara ecocirc
- Risposte: 8
- Visite : 979
Re: Funzionamento pompa lowara ecocirc
Questo per esempio è lo schema del primo piano:
- gio mar 02, 2023 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento pompa lowara ecocirc
- Risposte: 8
- Visite : 979
Re: Funzionamento pompa lowara ecocirc
Io adeso ho impostato la pompa di circolazione sulla funzione 2, ma la mia paura e che o non sia ottimale o che sia troppo.
- gio mar 02, 2023 08:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento pompa lowara ecocirc
- Risposte: 8
- Visite : 979
Funzionamento pompa lowara ecocirc
Buongiorno, qualcuno sa dirmi qualcosa in più sulle funzionalità di questa pompa di circolazione ad alta prevalenza (8 m). E' stata usata per un impianto a pavimento. Le funzioni (1, 2, 3) indicano pressione costante ed è consigliata per impianti a pavimento: 1: curva di prestazione bassa 2: curva d...
- mar feb 14, 2023 18:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto radiante a pavimento
- Risposte: 18
- Visite : 2587
Re: Problema impianto radiante a pavimento
Grazie a tutti per gli ottimi consigli che mi state scrivendo.
Se ne avete altri per far funzionare meglio un impianto a pavimento ve ne sarei grato
Se ne avete altri per far funzionare meglio un impianto a pavimento ve ne sarei grato
- mar feb 14, 2023 17:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto radiante a pavimento
- Risposte: 18
- Visite : 2587
Re: Problema impianto radiante a pavimento
Avevo letto che temperature troppo alte potrebbero danneggiare l'impianto radiante ma il valore non sono riuscito a trovarlo
- mar feb 14, 2023 12:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto radiante a pavimento
- Risposte: 18
- Visite : 2587
Re: Problema impianto radiante a pavimento
Avevo pensato a ridurre i flussimetri per i 3 bagni da 1 a 0,8 e il flussimetro del corridoio d'entrata da 1 a 0,6, cambierebbe qualcosa?
- mar feb 14, 2023 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto radiante a pavimento
- Risposte: 18
- Visite : 2587
Re: Problema impianto radiante a pavimento
La pompa di circolazione montata è ad alta prevalenza (8m).
Chissà potrei aumentare la temperatura della valvola miscelatrice, adesso è a 35 °C o rischio di danneggiare l'impianto?
Chissà potrei aumentare la temperatura della valvola miscelatrice, adesso è a 35 °C o rischio di danneggiare l'impianto?
- lun feb 13, 2023 18:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto radiante a pavimento
- Risposte: 18
- Visite : 2587
Re: Problema impianto radiante a pavimento
Ma infatti di 6 stanze 4 hanno i fancoil, ma essendo un paese freddo di montagna penso che il radiante a pavimento mai ce la farà da solo sopratutto in giornate dove fuori ci sono - 10 gradi e la casa non è isolata bene.
Quando scrivo 'da legge' volevo dire per fare un buon isolamento.
Quando scrivo 'da legge' volevo dire per fare un buon isolamento.
- lun feb 13, 2023 14:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto radiante a pavimento
- Risposte: 18
- Visite : 2587
Re: Problema impianto radiante a pavimento
Allora: Temperatura di mandata e ritorno di ogni collettore sono adeguate. E' stata usata una pompa di circolazione ad alta prevalenza ma non so i dati tecnici. Il mio dubbio più grande resta il fatto che non vi è stato fatto nessun isolamento alle pereti. Sono muri in pietra: muro nord 270 mm muro ...
- dom feb 12, 2023 14:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto radiante a pavimento
- Risposte: 18
- Visite : 2587
Re: Problema impianto radiante a pavimento
1° livello : 42,7 m^2
2° livello : 47,5 m^2
3° livello : 42,7 m^2
Le portate non le ho calcolate io ma ci sono scritte sul progetto.
Il diametro non vorrei sbagliarmi ma è 14.
2° livello : 47,5 m^2
3° livello : 42,7 m^2
Le portate non le ho calcolate io ma ci sono scritte sul progetto.
Il diametro non vorrei sbagliarmi ma è 14.
- dom feb 12, 2023 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto radiante a pavimento
- Risposte: 18
- Visite : 2587
Re: Problema impianto radiante a pavimento
La cosa strana che la pompa di calore è stata calcolata dalla ditta fornitrice del materiale per l'impianto radiante con relativo progetto
- ven feb 10, 2023 11:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema impianto radiante a pavimento
- Risposte: 18
- Visite : 2587
Problema impianto radiante a pavimento
Buongiorno vi espongo il mio problema su un impianto a pavimento: L’impianto a pavimento in questione è dell’azienda ‘Tiemme’ predisposto in un’abitazione antica cioè muri fatti in pietra non isolati perché da quanto mi è stato detto dall’ingegnere dell’Enea dal grosso spessore del muro (40 cm) non ...