La ricerca ha trovato 91 risultati
- mer mag 15, 2024 13:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pendenza massima rampa SCUOLA
- Risposte: 1
- Visite : 79
Pendenza massima rampa SCUOLA
SCUOLA trattata con vecchio DM 26/08/1996. Qual è il limite massimo per la pendenza di una rampa? Nel vecchio DM non trovo riferimenti alla pendenza massima di una rampa, ma il COPI esplicita invece che rampe sopra il 12% sono da utilizzare in casi eccezionali. Nel caso in esame, per il raggiungimen...
- lun apr 15, 2024 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
- Risposte: 5
- Visite : 351
Re: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Leggendo meglio, ho visto che nel Mod. Dich. Posa opera, lateralmente c'è scritto "da consegnare insieme alla richiesta di C.P.I. mod. PIN. 3" quindi è più che superato.
Quindi come dici tu, è solo un di più una documentazione di corredo a discrezione dell'asseveratore
Quindi come dici tu, è solo un di più una documentazione di corredo a discrezione dell'asseveratore
- lun apr 15, 2024 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
- Risposte: 5
- Visite : 351
Re: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Quindi è solo a discrezione dell'asseveratore e può anche non essere consegnato.
Grazie mille!
Grazie mille!
- lun apr 15, 2024 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
- Risposte: 5
- Visite : 351
Re: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Quindi per una parete realizzata ex novo che ha funzione di compartimentazione (parete in lastre di cartongesso con rapporto di prova), in fase di SCIA posso non consegnare alcuna documentazione ai VVF ma lasciar la Dich. Posa in opera nel fascicolo lasciato presso l'attività? Oppure consegneresti i...
- lun apr 15, 2024 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
- Risposte: 5
- Visite : 351
MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Buongiorno, è ancora valido il MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 "Dichiarazione di corretta Posa dei rivestimenti protettivi per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco"? Il modulo fa riferimento anche al mod. REL.REI a firma del professionista, modulo che m...
- ven apr 12, 2024 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9646
Re: Lunghezza via di esodo
Scusate, intendete che almeno una via di esodo deve avere quella lunghezza massima con i vecchi DM o con il COPI?
- mer apr 10, 2024 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9646
Re: Lunghezza via di esodo
Confermo.. Nel Codice è esplicitato che almeno una delle lunghezze delle vie di esodo deve essere inferiore al massimo consentito in base alla valutazione del rischio
- mer apr 10, 2024 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9646
Lunghezza via di esodo
Buongiorno, Per favore, qualcuno mi chiarisca un dubbio che non riesco a togliere da tempo. Utilizzando i vecchi DM di tipo prescrittivo, in generale devo avere minimo due vie di esodo, fatto salvo per qualche eccezione di corridoio cieco. Entrambe le vie di esodo devono rispettare la lunghezza mass...
- mer apr 10, 2024 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
- Risposte: 8
- Visite : 6908
Re: Carico d'incendio liquido disinfettante
https://www.idsdental.it/prodotti_pdf/s ... inagel.pdf
in questa scheda di sicurezza in fondo alla pagina 2 vedo che la concentrazione di Alcool etilico (Etanolo) è del 60%.
Hai altri riferimenti?
in questa scheda di sicurezza in fondo alla pagina 2 vedo che la concentrazione di Alcool etilico (Etanolo) è del 60%.
Hai altri riferimenti?
- mar apr 09, 2024 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
- Risposte: 8
- Visite : 6908
Re: Carico d'incendio liquido disinfettante
Grazi per il riscontro
- lun apr 08, 2024 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
- Risposte: 8
- Visite : 6908
Re: Carico d'incendio liquido disinfettante
Mi sto occupando della realizzazione di una nuova Casa di Comunità e devo valutare se, date le quantità di materiale in deposito, vale la pena compartimentare o no quel ripostiglio di 10 mq. Se consideri il 60% del totale, il carico d'incendio è ancora più basso... Concordi sul fatto che non è neces...
- lun apr 08, 2024 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
- Risposte: 8
- Visite : 6908
Carico d'incendio liquido disinfettante
Esercizietto di calcolo del carico d'incendio : in un ripostiglio sono contenuti 25 kg di liquido igienizzante (tipo amuchina). Dalla scheda di sicurezza ho visto che è presente etanolo in concentrazione al 60% . Per il calcolo del carico d'incendio ho considerato : - 25 kg di etanolo (30 MJ/kg) con...
- mer mar 20, 2024 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 1
- Visite : 558
REAZIONE AL FUOCO - COPI
Buongiorno, sicuramente è già stata affrontata la tematica, ma non trovo un post che affronta esattamente la questione: Reazione al fuoco secondo il Codice: nella "Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento" la postilla [2] afferma che per contro...
- ven mar 01, 2024 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo - guaina impermeabile
- Risposte: 3
- Visite : 243
Re: Via di esodo - guaina impermeabile
Normativa DM_19_08_1996 - Pubblico spettacolo. Teatro da circa 475 m2 per 410 spettatori. Altezza antincendio +8.2 m.
La guaina è a vista !
La guaina è a vista !
- ven mar 01, 2024 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo - guaina impermeabile
- Risposte: 3
- Visite : 243
Via di esodo - guaina impermeabile
Buongiorno, una via di esodo di un teatro passa da una terrazza esterna dove si deve posare una guaina impermeabile. Il fornitore, dichiaratosi grande esperto, dice che non è un problema che la classe di reazione al fuoco sia in classe E, dato che la via di esodo è esterna. Io invece vorrei far inst...
- lun gen 22, 2024 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13 Fasce di separazione
- Risposte: 9
- Visite : 718
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Quindi a prescindere dal tipo di chiusura d'ambito (SA/SB/SC), anche per edifici di tipo SA dove il cappotto non richiede particolari requisiti di reazione e resistenza, bisogna prevedere le fasce di separazione di cui al V.13.5...
Ti ringrazio per la condivisione.
Ti ringrazio per la condivisione.
- lun gen 22, 2024 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13 Fasce di separazione
- Risposte: 9
- Visite : 718
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Buongiorno, mi collego a questo post per un chiarimento sulla V13. Le fasce di separazione si devono applicare a edifici soggetti a controllo da parte dei VVF a prescindere che siano SA, SB o SC? Quindi, ad esempio, in una scuola a due piani fuori terra con meno di 300 persone (chiusure d'ambito SA)...
- gio nov 23, 2023 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
- Risposte: 11
- Visite : 476
Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
se gli impianti sono a saturazione non puoi aprire niente in fase di scarica ed estinzione se invece avessi un impianto a CO2 a protezione localizzata, anche se ti si aprono i lucernari non ci sono problemi dico una cosa ma è come se non l'avessi detta (qui nessuno è d'accordo) quei locali li devi ...
- gio nov 23, 2023 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
- Risposte: 11
- Visite : 476
Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Ciao,
mi trovo con lo stesso dubbio per un impianto di spegnimento a gas. Hai trovato una risposta?
mi trovo con lo stesso dubbio per un impianto di spegnimento a gas. Hai trovato una risposta?
- gio ago 31, 2023 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo diversamente abili
- Risposte: 9
- Visite : 581
Re: Esodo diversamente abili
Certo, solitamente descrivo sommariamente quali sono le procedure previste in caso di emergenza, senza però entrare nel dettaglio che viene affrontato ne piano di emergenza.
- mer ago 30, 2023 00:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO
- Risposte: 2
- Visite : 246
Re: CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO
Grazie Terminus
- mar ago 29, 2023 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo diversamente abili
- Risposte: 9
- Visite : 581
Re: Esodo diversamente abili
Ciao,
mi intrometto nell'argomento. Il piano delle emergenze viene però redatto dal datore di lavoro e RSPP, non deve essere presentato nel progetto sottoposto a parere dai Vigili del Fuoco... o sbaglio? Quella del parere non è un po' prematura come fase?
mi intrometto nell'argomento. Il piano delle emergenze viene però redatto dal datore di lavoro e RSPP, non deve essere presentato nel progetto sottoposto a parere dai Vigili del Fuoco... o sbaglio? Quella del parere non è un po' prematura come fase?
- mar ago 29, 2023 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO
- Risposte: 2
- Visite : 246
CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO
Buongiorno, ho un dubbio sul calcolo del carico d'incendio di edifici con strutture in legno: Si considera la superficie totale o quella direttamente esposta all'incendio? Per intenderci, se ho una stanza dove tutti i componenti strutturali in legno sono rivestiti da finiture ignifughe, si considera...
- mer lug 19, 2023 20:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 8
- Visite : 436
Re: Spazio calmo
Purtroppo in questa scuola 6 delle 7 classi sono al piano primo. Molto limitante, ma non trovo altre possibilità
- mer lug 19, 2023 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 8
- Visite : 436
Re: Spazio calmo
Soprattutto in una scuola primaria... cavolo, la vedo dura poter adattare una scuola esiste sottoposta a tutela. Devo inventarmi qualcosa!
Grazie per il confronto.
Grazie per il confronto.
- mer lug 19, 2023 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 8
- Visite : 436
Re: Spazio calmo
Parlo di un edificio dove non è applicabile l'esodo progressivo
- mer lug 19, 2023 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 8
- Visite : 436
Re: Spazio calmo
Ciao Terminus, mi ricollego a questo post per un confronto sullo stesso tema... Secondo te, se non è possibile ricavare uno spazio calmo al piano primo, non si può prevedere nessun disabile? Mi sembra un po' limitante se parliamo di un edificio di piccole dimensioni. Dalla tua esperienza è derogabil...
- ven giu 30, 2023 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Re: Aerazione depositi
Grazie mille, gentilissimo. Posso chiederti da dove hai preso il valore dell'impianto elettrico?
Inoltre, avendo carico d'incendio < 200 MJ/mq non ho nemmeno requisiti particolari di aerazione, giusto? Chiedo perchè il locale in questione non ha aperture verso l'esterno
Inoltre, avendo carico d'incendio < 200 MJ/mq non ho nemmeno requisiti particolari di aerazione, giusto? Chiedo perchè il locale in questione non ha aperture verso l'esterno
- ven giu 30, 2023 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Re: Aerazione depositi
Superiore a 25 mq.
Per la regola tecnica V.7 se superficie > 25 mq e carico d'incendio > 600 MJ/mq dovrebbe essere considerato area TM e quindi compartimentato.
Oppure deve essere considerato TT (quantità significative di apparecchiature elettroniche) ?
Per la regola tecnica V.7 se superficie > 25 mq e carico d'incendio > 600 MJ/mq dovrebbe essere considerato area TM e quindi compartimentato.
Oppure deve essere considerato TT (quantità significative di apparecchiature elettroniche) ?
- gio giu 29, 2023 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Re: Aerazione depositi
Scusate, torno all'attacco con compartimentazioni e ventilazione... in una scuola ho un locale tecnico con le seguenti apparecchiature: - n.3 Q.E piccoli; - n.1 produttore di ACS - armadio rack Non so come calcolarne il carico d'incendio, non so come quantificare i materiali presenti... Direste mai ...
- mer giu 28, 2023 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Re: Aerazione depositi
Grazie! Per una UTA con portata di 5.000 mc/h secondo te posso dare per scontato che supero i 600 mJ/mq?
- mer giu 28, 2023 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Re: Aerazione depositi
Ciao,
sempre sullo stesso tema, come calcolereste il carico d'incendio di un locale tecnico contenente una UTA e altre apparecchiature elettriche tipo quadri elettrici?
sempre sullo stesso tema, come calcolereste il carico d'incendio di un locale tecnico contenente una UTA e altre apparecchiature elettriche tipo quadri elettrici?
- mar giu 27, 2023 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone
- Risposte: 12
- Visite : 1780
Re: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone
Buongiorno,
mi intrometto per un dubbio su impianti sportivi e spogliatoi.
Per un campo da calcio all'aperto, i locali spogliatoi che superano i 200 mq si configurano come attività 65 e quindi sottoposti a controllo da parte dei VVF?
mi intrometto per un dubbio su impianti sportivi e spogliatoi.
Per un campo da calcio all'aperto, i locali spogliatoi che superano i 200 mq si configurano come attività 65 e quindi sottoposti a controllo da parte dei VVF?
- gio giu 22, 2023 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler modifica
- Risposte: 5
- Visite : 276
Re: sprinkler modifica
Non direi, ma è il piano terra di una torre residenziale che era stato lasciato vuoto in attesa di affittarlo a qualche attività. Abbiamo trovato lo sprinkler installato, e una volta che è lì come dice Terminus la normativa dice che deve essere a copertura di tutte le aree... Anche se non condivido ...
- mer giu 21, 2023 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler modifica
- Risposte: 5
- Visite : 276
Re: sprinkler modifica
Avrei preferito evitarlo per questioni economiche dato il minimo rischio di innesco e il ridotto carico d'incendio... però sì, convengo con te che se è scritto così nella norma, non si hanno tante possibilità... Grazie!
- mer giu 21, 2023 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler modifica
- Risposte: 5
- Visite : 276
sprinkler modifica
Buongiorno, in un locale che prima era vuoto e ora è adibito a salone per parrucchieri era già installato un sistema sprinkler a protezione dell'intero locale. Secondo voi è necessario ampliare le zone coperte da sprinkler anche a piccoli depositi (guardaroba e locale tecnico con bollitore) che veng...
- mer giu 14, 2023 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Re: Aerazione depositi
Non mi prendo la briga di rinnovare quando sono certo che la situazione non è conforme Il rinnovo lo firma il titolare, la responsabilità è sua. La nostra è solo quella riguardante l'asseverazione impianti e protettivi. Deontologicamente è corretto fare una bella comunicazione al titolare evidenzia...
- mer giu 14, 2023 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Re: Aerazione depositi
Sì infatti non ho intenzione di rinnovare il CPI dato che non è conforme.
Grazie!
Grazie!
- mer giu 14, 2023 16:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Re: Aerazione depositi
Chiaro, grazie mille per il tuo contributo!
- mer giu 14, 2023 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Re: Aerazione depositi
Dalla documentazione che ho in mano (CPI e rinnovo) non è specificato nulla. Forse dovrei verificare con un accesso agli atti? Non è strano che ci sia un deposito senza aerazione? Secondo te se è stata una "svista" e devo mettere il tutto in regola, è ammessa la ventilazione forzata o devo...
- mer giu 14, 2023 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 1544
Aerazione depositi
Buongiorno, mi trovo a dover richiedere il rinnovo di SCIA di una scuola con progetto antincendio redatto sicuramente secondo il DM 26/08/1992 dato che il primo CPI è datato 2008. Il CPI è già stato rinnovato una volta, quindi ora deve essere rinnovato per la seconda volta. Il mio dubbio riguarda un...
- sab giu 10, 2023 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice
- Risposte: 41
- Visite : 3130
Re: Minicodice
Puoi tranquillamente dire qual è il numero effettivo di persone in quell'attività tramite dichiarazione del titolare. È abbastanza irreale che ci siano 91 persone in un deposito!
- mer giu 07, 2023 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
- Risposte: 12
- Visite : 818
Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Gmeister la penso come te. Dipende anche dalla valutazione del rischio e dal bene che si intende tutelare. Nel mio caso è un edificio tutelato non tanto per pregio artistico ma perché realizzato da più di 70 anni quindi mi sento tranquilla nel non applicare la V12 anche sotto affermazione dei funzio...
- mer giu 07, 2023 10:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
- Risposte: 12
- Visite : 818
Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Mi è capitato di fare la stessa domanda sia a funzionari diversi sia durante un webinar che in presenza presso un Comando dei VVF ed entrambi mi hanno risposto la stessa cosa, ovvero che non è da applicare la V.12. Poi si sa, è tutto molto soggettivo... Magari trovi qualche funzionario che la pensa ...
- mar giu 06, 2023 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
- Risposte: 12
- Visite : 818
- mar giu 06, 2023 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
- Risposte: 12
- Visite : 818
- mar giu 06, 2023 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
- Risposte: 12
- Visite : 818
Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Buongiorno a tutti, mi ricollego all'argomento scuola in edificio tutelato per il seguente dubbio: Secondo la V.7 per la scuola in questione per il "capitolo S.7 rivelazione fumi" sarebbe sufficiente un livello di prestazione I. Tuttavia, la RTO richiederebbe il livello di prestazione III ...
- gio mag 25, 2023 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
- Risposte: 14
- Visite : 1530
Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Ciao, mi sono soffermata sul vostro quesito. Non mi è chiara una cosa per quanto riguarda la colonna a secco così come intesa dal COPI. All'interno dell'edificio è solo presente una valvola a cui si attaccano i VVF oppure è presente un idrante/naspo? Qual è lo schema di impianto? è costituito solo d...
- gio mag 25, 2023 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa per centri natatori
- Risposte: 3
- Visite : 254
Re: Normativa per centri natatori
Era il mio dubbio...
Io andrei con il DM 18/03/1996 per impianti sportivi. Tu che dici?
Io andrei con il DM 18/03/1996 per impianti sportivi. Tu che dici?
- gio mag 25, 2023 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa per centri natatori
- Risposte: 3
- Visite : 254
Normativa per centri natatori
Ciao,
sulla base della vostra esperienza, per un centro natatorio con piscine olimpioniche e con tribune da 2.000 spettatori, che normativa utilizzereste? Dm 18/03/1996 per impianti sportivi (integrato con il DM 18/08/1996 per pubblico spettacolo) o il COPI?
sulla base della vostra esperienza, per un centro natatorio con piscine olimpioniche e con tribune da 2.000 spettatori, che normativa utilizzereste? Dm 18/03/1996 per impianti sportivi (integrato con il DM 18/08/1996 per pubblico spettacolo) o il COPI?