La ricerca ha trovato 24 risultati
- mer apr 10, 2024 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6423
Re: vecchio impianto schiuma BE
riparto dal problema che tu dici di avere, per non tirar fuori argomenti non opportuni: Mi ritrovo ora con la necessità, causa pratica VVF, di dover ri-certificare il gruppo che immagino debba rispondere ai requisiti della 12845, se hai la necessità di avere un impianto conforme a UNI EN 12845, dev...
- mer apr 10, 2024 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6423
Re: vecchio impianto schiuma BE
Buongiorno, grazie mmaarrccoo, grazie stfire. Purtroppo entrambi i problemi continuano a non avere una soluzione, anzi, scavando a fondo risulta addirittura che la dichiarazione di conformità rilasciata da fornitore e idraulico nel 1996 fanno riferimento a gruppi di pompaggio (marca, modello, matric...
- ven mar 29, 2024 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6423
vecchio impianto schiuma BE
Buongiorno a tutti, mi è capitato tra le mani un vecchio impianto schiuma interconnesso con un anello idranti, posato 1996, con almeno un paio di problemi e vorrei sapere come agireste al mio posto. Problema 1: gruppo di pompaggio A progetto il gruppo di pompaggio, elettropompe centrifughe ad asse o...
- lun feb 26, 2024 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 6
- Visite : 443
Re: idranti esterni uni 45
Quello sì, lo posso fare, grazie per l'idea.
Che razza di impianti però...
Che razza di impianti però...
- lun feb 26, 2024 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 6
- Visite : 443
Re: idranti esterni uni 45
Buongiorno e grazie per la risposta Terminus,
riusciresti ad indicarmi (anche tramite DM) un modello come da te indicato? Riesco a trovare solo DN80 2xUNI45 (+attacco eventuale) NON regolamentati da norma e senza marcatura CE.
Grazie
riusciresti ad indicarmi (anche tramite DM) un modello come da te indicato? Riesco a trovare solo DN80 2xUNI45 (+attacco eventuale) NON regolamentati da norma e senza marcatura CE.
Grazie
- ven feb 23, 2024 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 6
- Visite : 443
idranti esterni uni 45
Buongiorno, esiste una "data di scadenza" per gli erogatori di una rete idranti che obbliga alla loro sostituzione, come vi è ad esempio per gli impianti di rivelazione? Nel caso di attività che richiede solo protezione interna , ma garantita tramite colonnine esterne , come vi comportate ...
- mar gen 16, 2024 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
- Risposte: 6
- Visite : 463
Re: Durata collaudo impianto sprinkler
Yes, anche quello è nei miei piani ma hai fatto bene a sottolinearlo.
Grazie per le risposte stfire!
Grazie per le risposte stfire!
- lun gen 15, 2024 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
- Risposte: 6
- Visite : 463
Re: Durata collaudo impianto sprinkler
parliamo di dispositivo di prova però, che non è una sola valvola hai un ugello aperto che deve erogare la portata di uno sprinkler si hai ragione ho scritto sinteticamente ma è propriamente un inspector test k 115 pari agli erogatori installati "luogo scomodo" direi che dipende dall'inst...
- lun gen 15, 2024 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
- Risposte: 6
- Visite : 463
Re: Durata collaudo impianto sprinkler
Buongiorno, grazie della risposta e della conferma stfire! La riserva idrica è sovradimensionata quindi non mi dà preoccupazioni. Quindi in sostanza la funzione della valvola di prova dell'area sfavorita è avviare il flusso tra monte e valle della stazione di controllo, in modo che venga registrato ...
- ven gen 12, 2024 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
- Risposte: 6
- Visite : 463
Durata collaudo impianto sprinkler
Buonasera e sopratutto buon weekend a tutti, la prossima settimana è programmato il collaudo di un impianto sprinkler per un magazzino automatico, HHS4, con erogatori a soffitto e intermedi. L'area sfavorita dell'impianto è quasi al centro del deposito (per ragioni di elevate perdite di carico si è ...
- lun nov 06, 2023 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
- Risposte: 5
- Visite : 387
Re: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
due calcoli teorici : 75mq * 8m * Fc (1,38) = 828mc 828 mc / 3 min = 276 mc/min ti serve n°1 gen. AE con resa schiuma minima 276 mc/min (questi sono i gen. AE grandi) un gen. AE grande ha portata di circa 400 l/min @ 5 bar quindi per 15 min al 3% hai 200 litri schiumogeno concentrato riserva idrica...
- ven ott 27, 2023 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
- Risposte: 5
- Visite : 387
Re: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
Grazie per il contributo @stfire, ho iniziato il dimensionamento leggendo i tuoi commenti in altri topic e speravo davvero rispondessi! cerco di andare in ordine: il volume di cui parli è solo acqua, il concentrato schiumogeno lo avrai a parte nel premescolatore la percentuale di schiumogeno da aggi...
- ven ott 27, 2023 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
- Risposte: 5
- Visite : 387
impianto automatico per deposito materiali infiammabili
Buongiorno, dopo una ricerca più o meno approfondità nel forum apro un nuovo topic per qualche suggerimento specifico... Ho un piccolo deposito di superficie 75mq e altezza 8h contenente pallets con un prodotto chimico (punto di infiammabilità 50°C) che richiede espressamente come mezzo estinguente,...
- lun lug 17, 2023 18:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tenda tagliafuoco
- Risposte: 4
- Visite : 249
Re: tenda tagliafuoco
Grazie, provvederò.
- lun lug 17, 2023 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tenda tagliafuoco
- Risposte: 4
- Visite : 249
Re: tenda tagliafuoco
Ciao Terminus, grazie per la risposta più che celere. Anche io ho avuto i miei dubbi in merito alla "I" in assenza di lame d'acqua, ma così afferma la scheda del prodotto: EI1 60, EI2 120, EW 120; mi sono però tranquillizzato quanto ho visto che anche i competitor assicuravano le stesse pr...
- ven lug 14, 2023 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tenda tagliafuoco
- Risposte: 4
- Visite : 249
tenda tagliafuoco
Buongiorno a tutti, mi è stato chiesto se è possibile installare una tenda tagliafuoco in luogo del classico portone di compartimentazione; il foro mette in comunicazione due locali di capannoni industriali diversi ma adiacenti, facenti per l'appunto parte di compartimenti diversi. Il portone ipotiz...
- gio mar 02, 2023 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura idranti UNI70 su confine di proprietà
- Risposte: 3
- Visite : 308
Re: Copertura idranti UNI70 su confine di proprietà
Mettendolo sull'incrocio, praticamente a contatto con le pareti, sarei comunque in proprietà altrui (con tanto di tubazioni interrrate e scavi), è concesso utilizzare ai fini di pratica dei mezzi presenti in altra proprietà privata? Sono d'accordo sull'eccessiva prossimità dei 2 edifici, ma sono str...
- gio mar 02, 2023 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura idranti UNI70 su confine di proprietà
- Risposte: 3
- Visite : 308
Copertura idranti UNI70 su confine di proprietà
Buongiorno, chiedo aiuto per una questione di cui, anche cercando un po' all'interno del forum, non ho trovato soluzione: un capannone industriale presenta alcune pareti perimetrali poste in coincidenza con il confine di proprietà, di fatto impedendo l'installazione dei classici idranti esterni UNI7...
- mer nov 16, 2022 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione di raccordo sprinkler
- Risposte: 3
- Visite : 446
Re: Tubazione di raccordo sprinkler
Proprio ciò che temevo, ma dovendolo fare per ogni singolo erogatore la rete diverrebbe estremamente ramificata.
Grazie per il chiarimento
Grazie per il chiarimento
- mer nov 16, 2022 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione di raccordo sprinkler
- Risposte: 3
- Visite : 446
Tubazione di raccordo sprinkler
Buongiorno, vengo a richiedere un vostro parere in merito ad un impianto sprinkler per deposito con erogatori tra scaffali. Le condotte e le testine erano originariamente posizionate esternamente agli scaffali, ma a causa di una modifica imprevista si vuole valutare di lasciare la condotta all'ester...
- mer apr 06, 2022 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete sprinkler e travi
- Risposte: 6
- Visite : 993
Re: Rete sprinkler e travi
Sei assolutamente nel giusto, infatti la configurazione è decisamente onerosa in termini idrici.
In altri progetti ho visto SPK upright portati in quota più o meno a metà dello shed, ma in questo caso con un solo erogatore non riuscirei a coprire tutta l'area sottostante.
Grazie per le risposte!
In altri progetti ho visto SPK upright portati in quota più o meno a metà dello shed, ma in questo caso con un solo erogatore non riuscirei a coprire tutta l'area sottostante.
Grazie per le risposte!
- mer apr 06, 2022 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete sprinkler e travi
- Risposte: 6
- Visite : 993
Re: Rete sprinkler e travi
Grazie per la conferma, proprio la soluzione che avevo ipotizzato!! :D so che lunghezza ed altezza non servivano, volevo solo rendere l'idea generale della trave in sé. Nel caso di tetti a shed invece come ci si comporta? Un veloce controllo della NFPA non mi ha dato soluzioni, ho trovato solo "...
- mer apr 06, 2022 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete sprinkler e travi
- Risposte: 6
- Visite : 993
Re: Rete sprinkler e travi
Trave lunga 27m, alta 2m, larga 0,3m...
Butto un occhio all'NFPA allora, ho davvero bisogno di capire il criterio perchè ho visto troppi progetti con posizionamenti molto diversi tra loro.
Butto un occhio all'NFPA allora, ho davvero bisogno di capire il criterio perchè ho visto troppi progetti con posizionamenti molto diversi tra loro.
- mar apr 05, 2022 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete sprinkler e travi
- Risposte: 6
- Visite : 993
Rete sprinkler e travi
Buongiorno, fresco di iscrizione ma da anni utilizzatore del software e frequentatore del forum. Scrivo oggi per avere una vostra opinione in merito al posizionamento degli erogatori sprinkler: il magazzino in questione presenta grandi travi in un'unica direzione, larghezza > 0.2m, interasse di 5.7m...