La ricerca ha trovato 223 risultati

da ing.caruso
gio apr 18, 2024 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Predalles certificati senza sfiati
Risposte: 27
Visite : 7562

Re: Predalles certificati senza sfiati

Ragazzi vedo praticamente autorimesse ogni giorno. E quello dei predalles con polistirolo, dove inizialmente cadevo in falla pure io, è diventato il problema più grosso insieme alla pendenza delle rampe per eventuali disabili secondo l'S.4.9. L'8% esiste forse solo nei romanzi. In quelle dove sono s...
da ing.caruso
mar apr 16, 2024 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA - Esodo in vano scala comune e compartimenti
Risposte: 4
Visite : 168

Re: AUTORIMESSA - Esodo in vano scala comune e compartimenti

1) A mio modo di vedere Si Aaron. Penso che tale discorso prescinda dal fatto che tu la classifichi come via di esodo o meno. E' più su come classifichi il vano scala in sé. Qualora non presente alcun filtro è come se diventasse un prolungamento della superficie e quindi una "pertinenza" d...
da ing.caruso
mar apr 16, 2024 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA - Esodo in vano scala comune e compartimenti
Risposte: 4
Visite : 168

Re: AUTORIMESSA - Esodo in vano scala comune e compartimenti

1) Si. Anzi in molti casi di autorimesse condominiali di dimensioni considerevoli (>1000 mq) è la soluzione che vedo adottare più di frequente. Il percorso di esodo è misurato fino al raggiungimento del vano condominiale che, una volta superato il filtro, diventa parte protetta rispetto all'attività...
da ing.caruso
gio apr 11, 2024 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Risposte: 10
Visite : 6251

Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI

Bah. Ho all'attivo officine sotto i 1000 mq e in NESSUNA mi è stata contestata la "non presenza" di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. A meno che le suddette officine non abbiano cabine o zone di verniciatura (unico caso capitato in cui questa volta SI che l'ho classificata come...
da ing.caruso
gio apr 11, 2024 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Risposte: 18
Visite : 7671

Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF

Generalmente i comandi da me non richiedono espressamente gli allegati all'interno nel parere, ma più volte i funzionari me li hanno chiesti a corredo della DI.CO o DIRI che sia in fase di SCIA. Soprattutto la visura camerale. A seguito, fra gli allegati poi completo con uno schema unifilare, un ver...
da ing.caruso
lun apr 08, 2024 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lati esposti al fuoco
Risposte: 4
Visite : 4337

Re: lati esposti al fuoco

Comunque si. A meno di informazioni precise circa l'incombustibilità, considererei tutti i lati esposti nel caso in esame.
da ing.caruso
lun apr 08, 2024 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lati esposti al fuoco
Risposte: 4
Visite : 4337

Re: lati esposti al fuoco

Nei calcoli analitici di resistenza al fuoco, per esempio nelle strutture in acciaio, esiste il "fattore ombra", un coefficiente correttivo che in qualche modo tiene conto del mutuo effetto di schermo su diverse parti del profilo e di fatto si traduce in una variazione del fattore di sezio...
da ing.caruso
sab mar 30, 2024 13:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro alto 9 metri REI45
Risposte: 9
Visite : 3713

Re: Muro alto 9 metri REI45

Confermo quanto detto da terminus. Anche non fosse richiesta la capacità portante R, ma solo una EI per un muro di tamponamento/compartimentazione soggetto al solo peso proprio, superati certi rapporti di snellezza ed altezza avrebbe comunque effetti del 2° ordine di pressoflessione ed eccentricità ...
da ing.caruso
mar mar 26, 2024 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
Risposte: 4
Visite : 3031

Re: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq

Perchè con il nuovo codice non è più prevista obbligatoriamente una compartimentazione dei vari box auto con setti e mura tagliafuoco. Più box possono formare un unico blocco o persino intero compartimento antincendio insieme alla corsia di manovra. Ciò che importa è la verifica del punto V.6.5.7 de...
da ing.caruso
ven mar 15, 2024 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione strutture non sicura
Risposte: 6
Visite : 664

Re: Certificazione strutture non sicura

Ho ricevuto, su mia richiesta, la relazione tecnica e i disegni strutturali. Su questi è riportato anche in una tabella il valore dei vari copriferri per le strutture in elevazione (pilastri e travi) e per le solette. La richiesta R/EI/REI è di 60 (att. 65.2.c) e le strutture sono state gettate in ...
da ing.caruso
mar mar 12, 2024 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampa al 22% come di via fuga
Risposte: 2
Visite : 386

Re: Rampa al 22% come di via fuga

Superato il 20% ahimè sei fuori sia con il vecchio DM 1986 che con il codice/RTV. L'unico modo che mi viene in mente, qualora la rampa sia l'unico accesso possibile all'autorimessa, è la realizzazione della classica scalinata ricavata su una fiancata della rampa che costeggia il muro. Quanto sarebbe...
da ing.caruso
mar mar 12, 2024 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 3999

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Il carico di incendio a mio avviso dovrebbe essere svincolato dalla potenza dell'incendio. Assi di legno impilate una sopra l'altra, che problema danno? sarà l'altezza semmai a determinare il rischio e la velocità di crescita differente, non certo la quantità. Non è una prescrizione di mia iniziati...
da ing.caruso
lun mar 11, 2024 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 3999

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Con una procedura di pulizia fatta e firmata..... E più di così cosa si può fare? Li sta mo al titolare e agli operai vedere quello che devono fare. La stangata l'hanno già ricevuta. Miracoli io non ne faccio. Sei poi si è recidivi anche dopo che i funzionari ti hanno beccato con sigarette buttate ...
da ing.caruso
lun mar 11, 2024 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 3999

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

Esperienza diretta con una falegnameria andata a fuoco poco prima che subentrassi. Praticamente una gemella di quella in foto qui sul thread. Ragà almeno con i comandi del Lazio è come dice Terminus. Per poter far riaprire la falegnameria, dopo la batosta dei danni e del 758, i vigili del fuoco mi h...
da ing.caruso
ven mar 08, 2024 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Risposte: 11
Visite : 682

Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave

Allora. Mi allineo con il parere dei colleghi Terminus e ilVerga. Aggiungo una cosa "Sig. Santo". Fermo restando la verifica preliminare da parte di un tecnico abilitato di quanto presentato agli atti e dal vecchio nulla osta di cui era dotata l'autorimessa, resta imprescindibile la condiz...
da ing.caruso
mer feb 28, 2024 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - Esodo e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 535

Re: COPI - Esodo e corridoio cieco

Andrei sempre con la classificazione più critica. Tutta la via d'esodo e corridoio cieco come A3. Piccolo inciso e del quale non penso cambi molto. Il corridoio cieco calcolato col metodo del filo teso...E' veramente necessario tirarlo così sino allo spigolo in alto a sx dell'archivio?. Cioè mi semb...
da ing.caruso
mar feb 20, 2024 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
Risposte: 11
Visite : 459

Re: CERT-REI applicando la circolare del 61

Nel caso del PSE o polistirolo espanso si. So che prevedono dei fori sfalsati centralmente lungo la lastra. In quelle alleggerite in laterizio sinceramente mi sono affidato al REI dichiarato come da produttore e alla scheda tecnica. Non credo si sviluppi quantità di gas durante il calore tale da gen...
da ing.caruso
mar feb 20, 2024 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
Risposte: 11
Visite : 459

Re: CERT-REI applicando la circolare del 61

se usi le tabelle degli eurocodici il metodo è comunque tabellare, non analitico. impensabile usare ancora oggi la circolare 91/61 In realtà con gli eurocodici ho sempre posto in analitico. Anche nei casi di solo confronto con tabelle, comunque un minimo di relazione di calcolo l'ho sempre posta a ...
da ing.caruso
lun feb 19, 2024 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
Risposte: 11
Visite : 459

Re: CERT-REI applicando la circolare del 61

Volendo Si. E' solo il pilastro più piccolo da 25.
da ing.caruso
lun feb 19, 2024 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
Risposte: 11
Visite : 459

Re: CERT-REI applicando la circolare del 61

Terminus il dubbio è solo su alcuni pilastri. Il solaio ce la faccio tranquillamente col DM del 2007. E' il classico predalles alleggerito con ben in vista le linee di sfogo contro le sovrappressioni Anche la parete divisoria (non portante). Blocchetti in CLS di spessore pari a 16 cm. Allego foto. h...
da ing.caruso
lun feb 19, 2024 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT-REI applicando la circolare del 61
Risposte: 11
Visite : 459

CERT-REI applicando la circolare del 61

Buon pomeriggio. Vi scrivo solo per una questione di correttezza di forma nello spuntare un riquadro all'interno del CERT-REI. Mi trovo a dover ricertificare degli elementi portanti di un'autorimessa per la realizzazione di una scia ex-novo per un'autorimessa condominiale dotata a suo tempo di un CP...
da ing.caruso
lun feb 12, 2024 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1007

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Addirittura con comunicazione diretta, pur con porta tagliafuoco? Io, per disaccoppiare, chiedo filtro a prova di fumo. Più o meno come prassi anche nei comandi provinciali della mia regione. Non so se per prassi o perchè ci si è resi conto che tantissime autorimesse esistenti non hanno la possibil...
da ing.caruso
ven feb 09, 2024 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI CON EURO CODICI
Risposte: 9
Visite : 440

Re: CERT REI CON EURO CODICI

Che assurdità è mai questa. Non tua eh. Del funzionario. Tutte le tabelle dalla S.2-44 in poi nel codice si riferiscono praticamente ad elementi portanti. A meno che come detto espressamente dal collega weareblind, i singoli elementi sforino i vincoli riguardo le ipotesi di applicabilità, che genera...
da ing.caruso
mar feb 06, 2024 11:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con deposito
Risposte: 2
Visite : 207

Re: Autorimessa con deposito

La classificazione ad area TM2 consente di arrivare anche 1200 MJ/mq per una superficie massima di 300 mq (altrimenti vanno frazionate ulteriormente in più TM). In ogni caso mi allineo alla tua valutazione. I depositi all'interno delle autorimesse vanno realizzati con aree compartimentate a parte (T...
da ing.caruso
sab feb 03, 2024 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazi calmi-ascensore
Risposte: 5
Visite : 325

Re: Spazi calmi-ascensore

Si ma lo spazio calmo, per sua definizione, va pensato e stabilito laddove un disabile riesca autonomamente a raggiungerlo. Nel caso specifico di quell'autorimessa non esistono le condizioni affinché un disabile su sedia a ruote riesca a farlo, o quantomeno riesca a farlo con la facilità del caso ch...
da ing.caruso
ven feb 02, 2024 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazi calmi-ascensore
Risposte: 5
Visite : 325

Re: Spazi calmi-ascensore

Sto lavorando su un caso in esame attualmente molto simile al tuo. Attenzione anche alle dimensioni del filtro di passaggio. All'interno della relazione sto escludendo la possibilità di presenza di occupanti su sedia a ruote proprio perchè, anche nelle normali condizioni di esercizio, essi non posso...
da ing.caruso
gio feb 01, 2024 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa ante 2020. dm 1986?
Risposte: 11
Visite : 472

Re: Autorimessa ante 2020. dm 1986?

E' sempre stato oggetto di dibattito. Anche all'ultimo corso di aggiornamento di 40 ore. Nella forma non è errato potersi appellare ad atti antecedenti che attestino la data di costruzione ed agibilità dell'attività. Però, detta in onestà, da quello che ho ben inteso dai funzionari della mia regione...
da ing.caruso
lun gen 22, 2024 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13 Fasce di separazione
Risposte: 9
Visite : 659

Re: RTV 13 Fasce di separazione

Buongiorno, mi collego a questo post per un chiarimento sulla V13. Le fasce di separazione si devono applicare a edifici soggetti a controllo da parte dei VVF a prescindere che siano SA, SB o SC? Quindi, ad esempio, in una scuola a due piani fuori terra con meno di 300 persone (chiusure d'ambito SA...
da ing.caruso
gio gen 18, 2024 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 518

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

Esatto. L'idea era proprio quella di un filtro scala. Anche ricavato quasi a filo rampa. PIù o meno una cosa simile che feci fare tempo fa su un condominio soggetto. Impedendo qualsiasi passaggio dei fumi tra un piano e l'altro. Esteticamente un abominio, ma ahimè non avevo altre soluzioni https://i...
da ing.caruso
gio gen 18, 2024 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 518

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

Stfire, non conoscendo la planimetria del vano scala, provo a buttarla lì.
Se le abitazioni sono poste nel piano superiore rispetto agli uffici, una compartimentazione interna proprio sul vano scala non si riuscirebbe a fare? (es. piccola parete di cartongesso ignifugo e relative porte EI60?).
da ing.caruso
mar gen 09, 2024 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
Risposte: 4
Visite : 309

Re: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?

1) Il calcolo va riferito secondo me sempre alla condizione di massimo affollamento presente all'interno della tua attività. Pertanto non conta la turnazione, ma sempre il numero massimo effettivamente presente all'interno del compartimento/attività. A scanso di equivoci è possibile far rilasciare u...
da ing.caruso
mer dic 20, 2023 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1611

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

io faccio distinzione tra indisponibilità (continuità dell'alimentazione) e prestazioni idrauliche. per l'indisponibilità credo siano tutti concordi sul fatto che qualunque gestore di fronte ad una richiesta rilascia la dichiarazione ... (< 60 ore/anno). 60 ore/anno di disservizio, anche di un sing...
da ing.caruso
mer dic 13, 2023 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1611

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Quello delle alimentazioni da acquedotto secondo me è un problema che molti fingono non esista. L'alimentazione deve darci le prestazioni richieste SEMPRE, eccetto il tempo massimo di disservizio concesso. Dalle mie parti ancora l'ente dichiara le prestazioni con il tempo di disservizio, ma qualora...
da ing.caruso
mer dic 13, 2023 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1611

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

E' un controsenso si. Per questo per me la prova di pressione è fondamentale a prescindere da quelle lettere del gestore. Lo so che molte strutture civili non hanno spazio e luogo anche dove poterle installare. Visto che hai la garanzia sulla continuità, ma loro si chiamano fuori dalle pressioni e d...
da ing.caruso
mer dic 13, 2023 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1611

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Non se ne esce facilmente se non con l'installazione di un gruppo di pressurizzazione e relativo locale tecnico UNI 11292. Per un'autorimessa ho avuto un parere su VP favorevole ma con la prescrizione di garanzia da parte del gestore di approvvigionamento idrico sufficiente a garantire continuità di...
da ing.caruso
mar dic 12, 2023 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1417

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Stfire aspetta un secondo. Non ho mai detto che i documenti manutentivi siano sostitutivi delle prove dell'asseveratore. Né che le prove che fa l'asseveratore non siano fondamentali. Dio ce ne scampi. Io stesso sulle reti idranti eseguo sempre la prova in prima persona, al netto di tutta la document...
da ing.caruso
lun dic 11, 2023 23:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1417

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Ma infatti il punto è proprio quello. Il fatto che io debba Ricontrollare a campione o tot. erogatori ogni 5 anni per vedere che tutto funzioni, per me non vale di più di una ditta manutentiva seria che opera costantemente un controllo semestrale in questi 5 anni. Lasciamo perdere la burocrazia. Sta...
da ing.caruso
lun dic 11, 2023 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1417

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Alt. Forse mi sono spiegato male. Parlavo in senso lato. Ovviamente non intendevo sostituire le prove che sono prescritte in fase di asseverazione con prove di manutenzione e basta. Sia chiaro. Se devo fare una prova idrica, non assevero niente che non sia comprovato con foto, tubo di pitot, manomen...
da ing.caruso
lun dic 11, 2023 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1417

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Stfire ma ci mancherebbe se in un ospedale io vada ad asseverare senza che sia certo che funzioni. Ma se la struttura mi presenta un verbale di collaudo della Rete idranti recente di meno di 6 mesi, firmato da ditta che ha eseguito il collaudo, certificandone prestazioni di portata, pressione e corr...
da ing.caruso
lun dic 11, 2023 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1417

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Sto leggendo un po' tutti e mi trovo d'accordo con weareblind in generale. Riporto quanto mi fu detto al corso la prima volta. Alla fine pur dovendo sempre accertare la bontà di chi ci pone davanti verbali, certificazioni e collaudi, è anche vero che non siamo chiamati sempre a dover fare i poliziot...
da ing.caruso
gio dic 07, 2023 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 581

Re: Casa di accoglienza

Io seguo 4 case dell'accoglienza e tutti i comandi mi hanno fatto applicare il DM 1994 :roll: Non è così per tutti i comandi Tom. A me uno, a seguito di sopralluogo e con tanto di verbale, ha espressamente rimandato al rispetto dei requisiti come da DM 03 sett. 2021. Della serie che mi verrebbe da ...
da ing.caruso
mer dic 06, 2023 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA
Risposte: 10
Visite : 455

Re: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA

Gmeister nel mio caso è stato il verbale di un sopralluogo dei VV.F, con relative prescrizioni dentro, a costituire il documento di appoggio. Senza quello effettivamente sei più scoperto.
da ing.caruso
mer dic 06, 2023 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA
Risposte: 10
Visite : 455

Re: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA

Se può esservi utile il comando di mia competenza per una situazione analoga, casa alloggio per anziani con 18 posti letto, dopo aver riscontrato insieme lo stesso problema normativo per quelle sotto soglia, siamo andati con la decisione "concordata" di applicare il DM.03 settembre 2021 (m...
da ing.caruso
mar nov 28, 2023 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attività 69
Risposte: 6
Visite : 385

Re: Dubbio attività 69

Vi ringrazio per il prezioso contributo vedo che grosso modo siamo tutti in sintonia nel considerare l’attività 69. Per quanto riguarda il magazzino dispone di un proprio ingresso carrabile ma dalla parte opposta del fabbricato. La chiusura della comunicazione con la parte vendita risulterebbe trop...
da ing.caruso
lun nov 27, 2023 21:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attività 69
Risposte: 6
Visite : 385

Re: Dubbio attività 69

Per fugare ogni dubbio devi sempre escludere una condizione affinché un'attività possa definirsi "funzionalmente separata" da un'altra, anche a fronte di una compartimentazione: la promiscuità/interferenza di esodo. In caso di incendio nel deposito, gli addetti dello stesso non devono in a...
da ing.caruso
mar nov 21, 2023 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 1098

Re: Classificazione autorimessa interrata

Per questioni di praticità si. Di recente ho presentato un progetto simile. Autorimessa residenziale (con condominio di altezza h < 24 m soprastante) con due piani interrati e rampa esterna di accesso a ciascuno dei piani in comune. Autorimessa di tipo HB. Superficie unica di tipo AB, come somma di ...
da ing.caruso
mar nov 21, 2023 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 1098

Re: Classificazione autorimessa interrata

Si potrebbe anche fare. Però a quel punto bisognerebbe valutarne la convenienza. Il declassare un piano da HB ad HA, come magari ad esempio il tuo caso, e trattarlo come se fosse una pratica a se stante, offrirebbe un vantaggio tale a quel punto da giustificarmi i costi di valutazione come per una s...
da ing.caruso
mar nov 21, 2023 14:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1459

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Penso sia l'argomento con più interesse e che in generale nel tempo sia sempre stato quello meno trattato. E sono lieto che se ne stia parlando finalmente. Personalmente quelle linee CNI non le ho mai considerate più di tanto perchè intrinsecamente non tengono conto di tutta un'altra serie di fattor...
da ing.caruso
mar nov 21, 2023 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 1098

Re: Classificazione autorimessa interrata

Per me la RTV 8 parla chiaro. Alla voce V.6.3 riporto testualmente: 1. Ai fini della presente regola tecnica, le autorimesse sono classificate come segue: Parla di autorimesse, non specificatamente di "compartimenti" dell'autorimessa. Attenzione. punto c). in relazione alla quota di tutti ...
da ing.caruso
mer nov 08, 2023 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti per rinnovo
Risposte: 15
Visite : 834

Re: Prova idranti per rinnovo

Buongiorno concordo con i colleghi nella necessità di eseguire un accesso agli atti, spesso mi è capitato di trovare documentazione pregressa che non era nella diponibilità del committente. Colgo l'occasione del post per sottoporvi un' ulteriore questione legata sostanzialmente a quanti idranti and...