La ricerca ha trovato 6 risultati
- mar lug 26, 2022 10:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: gtot < = 0,35
- Risposte: 76
- Visite : 14633
Re: gtot < = 0,35
Hai riassunto perfettamente i casi e anche la questione della firma... Il fatto però è proprio quando ci si trova con serramenti con vetro triplo b.e. extrachiaro con valori di 0.35<g<0.38 che, se non abbinati a schermature, non potrebbero essere installati. L'adozione per assurdo di una zanzariera ...
- mar lug 26, 2022 08:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: gtot < = 0,35
- Risposte: 76
- Visite : 14633
Re: gtot < = 0,35
Mi inserisco per curiosità nel dibattito :D Premetto che condivido in pieno il concetto che le zanzariere non hanno alcuna valenza in ambito energetico ma, seguendo il legislatore e considerandole come schermature solari, qualche dubbio mi rimane in quanto: - il decreto 06.08.2020 parla di schermatu...
- mar giu 22, 2021 16:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP scaldacqua in pompa di calore.
- Risposte: 66
- Visite : 22142
Re: COP scaldacqua in pompa di calore.
Scusami ma nella chiusura dell'interpello citato vi è indicato: Sulla base di quanto illustrato, si ritiene che nel caso di sostituzione di una "caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell'abitazione" e "alla produzione di acqua calda sanitaria" con uno "scaldabagno a po...
- mar giu 22, 2021 15:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COP scaldacqua in pompa di calore.
- Risposte: 66
- Visite : 22142
Re: COP scaldacqua in pompa di calore.
Anche se è passato un pò di tempo mi ricollego a questo a post.... In base alla Risposta AE 600 del 17 dicembre 2020 viene espressamente evidenziato che sia possibile sostituire un impianto con funzione di riscaldamento+acs con 2 impianti separati uno per riscaldamento e uno per acs. Quindi si deduc...
- gio set 17, 2020 11:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Massimali da computo o da tabella?
- Risposte: 40
- Visite : 7340
Re: Massimali da computo o da tabella?
Ma se si legge puntualmente il p.to 13 dell'allegato A relativo ai limiti di spesa, l'asseverazione del tecnico può essere sostituita da dichiarazione del tecnico. Solo in tal caso è l'installatore a dover dichiarare il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato I (vedi p.to 13.2) Ma a questo punto,...
- sab set 05, 2020 07:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ANALISI PREZZI
- Risposte: 132
- Visite : 29778
Re: ANALISI PREZZI
Questo me l'ero perso. Bene. Ma il 13.2 dice: ...l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali O DELLA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I... Sempre al p.to 13.2 però vi è scritto "Per gli in...