La ricerca ha trovato 389 risultati

da L'Enzo
mar nov 19, 2019 17:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Parquet + Radiante
Risposte: 5
Visite : 176

Re: Parquet + Radiante

su nuova costruzione i problemi tendono a zero basta seguire le regole di posa.

tranquilli che qualsiasi posatore parquet degno del nome misura il contenuto umidità massetto prima di iniziare.
da L'Enzo
mar nov 19, 2019 17:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo impianto generatore pensile a gas da 70 kW -> quali progetti?
Risposte: 3
Visite : 101

Re: Nuovo impianto generatore pensile a gas da 70 kW -> quali progetti?

".... ma dalle mie parti nessuno lo fa...."

e da tante parti non hanno fatto ex L.10 perché lo fanno dichiarare ad uso "industriale" o similare. A volte a ragion veduta correttamente altre meno.
da L'Enzo
mar nov 19, 2019 17:03
Forum: Regione Lombardia
Argomento: AQE
Risposte: 2
Visite : 26

Re: AQE

in Lombardia per la Legge Regionale esiste l'APE che ha sostituito e vale anche come AQE.

Se trattasi di pratica ag fiscale farai anche i documenti specifici per quella.
da L'Enzo
ven ott 18, 2019 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Qualifica operatori che riforniscono auto a gpl
Risposte: 6
Visite : 275

Re: Qualifica operatori che riforniscono auto a gpl

certo che devono essere formati, il DPR 340/2003 e smi è vivo e vegeto e disciplina anche la modalità self service, che poi è il motivo per cui in Italia ne vedete pochi di self in giro.
da L'Enzo
gio ott 10, 2019 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento rete di ricircolo
Risposte: 39
Visite : 1146

Re: Rendimento rete di ricircolo

Dalle simulazioni che ho fatto in passato analitiche sono arrivato a progettare (tutti i progetti) con reti nuove di ricircolo Spessori almeno 25-30 mm neoprene per ogni tubo, interni ai locali clima. Se Non clima aumenta. Dimensionamento della pompa fatto per bene con circolatori massime prestazion...
da L'Enzo
lun set 16, 2019 10:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 13779 ritirata
Risposte: 18
Visite : 2246

Re: 13779 ritirata

corretto confusione mia tra le due norma, ho invertito con la 10339
da L'Enzo
ven set 13, 2019 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica in corso d'opera con SCIA di fine lavori? va ripresentata legge 10?
Risposte: 7
Visite : 650

Re: Modifica in corso d'opera con SCIA di fine lavori? va ripresentata legge 10?

la SCIA di Fine Lavori non esiste.

Quindi è una SCIA, quindi un progetto non una sanatoria, quindi se fai lavori di involucro e/o impianti con questa SCIA, si obbligo L.10
da L'Enzo
gio set 12, 2019 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 13779 ritirata
Risposte: 18
Visite : 2246

Re: 13779 ritirata

quindi della buona e vecchia cara 13779 richiamata in decine di regolamenti locali, norme 11300 ecc che ne facciamo?
Vale ancora per i progetti, capitolati o è errato far riferimento alla 13779?
da L'Enzo
gio set 12, 2019 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: isolamento parte del solaio che da su autorimessa
Risposte: 4
Visite : 268

Re: isolamento parte del solaio che da su autorimessa

la fibra minerale in locali chiusi che tendono all'umido la eviterei come la peste, poi vedi tu
da L'Enzo
mer ago 07, 2019 12:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CANALIZZATO AD ACQUA + VMC
Risposte: 10
Visite : 719

Re: CANALIZZATO AD ACQUA + VMC

be per i lavori edili valuta, lo scarico esistente prima o pio sarà sceso a pavimento. Se parti dal presupposto che il cliente esige un determinato confort (giustamente) e potrebbe essere rompiballe mettilo in contro per le decisioni da prendere da concordale con lui, fai presente i pro e contro del...
da L'Enzo
mar ago 06, 2019 16:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CANALIZZATO AD ACQUA + VMC
Risposte: 10
Visite : 719

Re: CANALIZZATO AD ACQUA + VMC

[quote=SuperP post_id=166914 time=1565097399 user_id=63] [quote="L'Enzo" post_id=166912 time=1565095430 user_id=1696] VMC indipendente come già suggerito è meglio. La batteria di post se metti le bocchette come vanno messe serve a poco. [/quote] Tu pensa che nelle PH ci copro il 70% del carico di pi...
da L'Enzo
mar ago 06, 2019 14:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CANALIZZATO AD ACQUA + VMC
Risposte: 10
Visite : 719

Re: CANALIZZATO AD ACQUA + VMC

se la rete idronica già raggiunge tutti i locali, non peggiorerei l'impianto mettendo un canalizzato che serve tutta l'unità immobiliare, con i ventil inverter o spegnimento totale messi ambiente per ambiente si può tranquillamente rispettare il confort ambiente ed i limiti di rumorosità. VMC indipe...
da L'Enzo
gio lug 25, 2019 12:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore per sanitario media potenza
Risposte: 6
Visite : 482

Re: Pompa di calore per sanitario media potenza

da quel che mi risulta nelle disponibilità commerciali non ne esistono come le stai pensando. La dovresti costruire da frigorista...

Per contenere costi se hai bisogno più potenza e accumulo perchè non metti in parallelo due o più pompe calore da sanitario ?
da L'Enzo
mer lug 24, 2019 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio x preventivo 10 appartamenti
Risposte: 23
Visite : 1321

Re: Consiglio x preventivo 10 appartamenti

leggo sempre più post da azzeccagarbugli manzoniani che da tecnici. (Scusate lo sfogo) Non so dove sia il sito in oggetto, ma a fine lavori ci sarà comunque un AQE ed asseverazione DL al progetto. Quindi il fatto che potrebbe esserci un APE che dice cose diverse dal progetto asseverato da AQE e DL è...
da L'Enzo
lun lug 22, 2019 15:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil
Risposte: 5
Visite : 502

Re: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Se hai le tabelle KCAL/H saranno ancora in LIRE, quindi le potenze in caldo saranno con acqua ad alta temperatura (ad esempio temperatura acqua media 65°C) ecco perché leggi potenze abbastanza diversa tra caldo e freddo.
da L'Enzo
mar lug 02, 2019 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione x Cappotto Condominiale
Risposte: 19
Visite : 809

Re: Detrazione x Cappotto Condominiale

quando la sig.ra Maria avrà il suo bel cappotto ad 12 cm in eps e su bordo del telaio serramento avrà la muffa che non hai verificato, li si per me sei soggetto a problemi.
da L'Enzo
gio giu 20, 2019 08:15
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Altra cappella nelle faq CT
Risposte: 27
Visite : 2358

Re: Altra cappella nelle faq CT

FAQ fatte da gente che deve solo giustificare il proprio posto di lavoro
da L'Enzo
lun giu 17, 2019 10:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 879

Re: Recuperatori per UTA

visto che non si dice nel post che locali va a servire questa UTA esistente , è dato per scontato che il rotativo è applicabile a quei locali?
da L'Enzo
ven giu 14, 2019 14:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi Vrf
Risposte: 2
Visite : 323

Re: Sistemi Vrf

Considerando un'unità esterna con data capacità termica e di raffreddamento, sapendo che al max posso collegare tot unità interne, quest'ultime devono avere una potenza termica e di raffreddamento complessiva che sia necessariamente pari o inferiore ai valori dell'unità esterna? No, come da schede c...
da L'Enzo
gio giu 06, 2019 14:28
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Relazione ex L10 Milano, info su U.C.R.Edil
Risposte: 6
Visite : 922

Re: Relazione ex L10 Milano, info su U.C.R.Edil

è un po' che non lavoro su Milano città, ma da quel che so in fare di progetto ex L.10 chiedono il file xml, quindi possono controllare quel che vogliono del tuo modello ed input di calcolo
da L'Enzo
gio giu 06, 2019 14:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 1154

Re: Ponte termico Balconi

ossignor.... questa benedetta verifica sui PT che sia esplicitata solo con riferimento a nuovo e forse (invece no) primo livello cosa intenderebbe? che negli altri casi sulla stratigrafia corrente devo verificare muffa e condensa, mentre sul PT (lineare??!!) posso avere muffa e condensa ? ..... se c...
da L'Enzo
gio giu 06, 2019 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 1154

Re: Ponte termico Balconi

x Mat NO ho già scritto come ti ho già scritto Verifiche igrotermiche (Allegato punto 5.3 e punto 9) Decreto 2456/2017 sono comuni a tutti gli interventi. Dove si può leggere nel decreto che valgono solo per "nuovo e (forse) primo livello"? N.B. FACCIO riferimento a Lombardia visto che il post origi...
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 1154

Re: Ponte termico Balconi

[quote=giotisi post_id=165749 time=1559555038 user_id=5305] [quote=Duracell20 post_id=165744 time=1559547977 user_id=4259] e poi se la H'T risulta non verificato, [/quote] Il punto non è tanto l'H't (che adesso han deciso di fare calcolare 'per proprieta' e quindi torna sempre), ma la Umedia COMPREN...
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 12:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 1154

Re: Ponte termico Balconi

[quote=ponca post_id=165748 time=1559551194 user_id=6958]
ma è una nuova costruzione o una riqualificazione?
[/quote]

non importa, le Verifiche igrotermiche sono comuni a tutti gli interventi.
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 1154

Re: Ponte termico Balconi

No,

come ti ho già scritto Verifiche igrotermiche (Allegato punto 5.3 e punto 9) Decreto 2456/2017,
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura
Risposte: 6
Visite : 410

Re: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura

ma a questo punto, parlo da tecnico esterno che non si occupa di contabilizzazione, non potrebbero dire:

"fin qui abbiamo scherzato , cancelliamo tutto!"
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 1154

Re: Ponte termico Balconi

conclusioni errate e pericolose.

Non perdiamoci, ricordando che la verifica muffa e condensa (salubrità) è da fare per tutti gli interventi su involucro.

Mettere isolante solo su un lato serve a poco, le temperature non viaggiano bidirezionali........
da L'Enzo
mer mag 22, 2019 08:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua con odore di uova marce
Risposte: 27
Visite : 20675

Re: Acqua con odore di uova marce

[quote=Mimmo_510859D post_id=165550 time=1558457963 user_id=4614]
Uponor mi risulta che utilizzi il PE-RT.
A Rehau, in effetti, non ci avevo pensato.
[/quote]

corretto, ma anche il Pex-A multistrato
da L'Enzo
lun mag 13, 2019 11:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 801

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

avrai un inerziale sul ritorno dei fan coil, solitamente il by pass lo faccio li, così ti rimane in temperatura.
La tre vie al quel punto non serve (che comunque è una soluzione valida)
da L'Enzo
ven mag 03, 2019 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 4677

Re: impianto pdc da falda

pdc da falda , e quest'acqua da dove arriva........ kwh della pompa??

Non sarà mica tutto li il problema....
da L'Enzo
mer apr 10, 2019 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto in nuova casa...come??
Risposte: 9
Visite : 707

Re: impianto in nuova casa...come??

perché non solo split ?
da L'Enzo
mer apr 10, 2019 08:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldasalviette con riscaldamento a pavimento
Risposte: 11
Visite : 897

Re: Scaldasalviette con riscaldamento a pavimento

il metodo "predisposizioni" che usano i costruttori a me fa fare sempre grandi sorrisi. O lo metti o non lo metti. punto. => Mettilo. Per integrazione elettrica come ho già detto svariate volte, una bella stufetta elettrica del supermercato 19,90 euro. questi sono solo osservazioni , ovvio.......
da L'Enzo
lun apr 08, 2019 09:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 823

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

ma no dai, quella non è una singolare interpretazione di spesa, è errata.
Manca "1" di 153.846,13 euro, la spesa è quella
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo
Risposte: 7
Visite : 471

Re: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo

si per la manica avevo capito, ma con 100 m di esodo non ne ho mai visti

per FSE software non facendole direttamente non so consigliare o meno
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo
Risposte: 7
Visite : 471

Re: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo

no, con il codice non avrai mai maniche da 200 m, devi ragionarlo con i 4 lati, incluso separazione comparto/comparto.

Oppure FSE
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 09:23
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: NUOVE FAQ CONTO TERMICO
Risposte: 6
Visite : 995

Re: NUOVE FAQ CONTO TERMICO

per le interpretazioni che variano da scrivania a scrivania o da monitor a monitor, qui come in tanti ambiti siamo d'accordo, ma se quelli ambienti esistenti ad uso residenziali o similari e quindi per definizione RISCADATI o riscaldabili (climatizzabili), che ci spieghino loro come erano riscaldati...
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 08:52
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: NUOVE FAQ CONTO TERMICO
Risposte: 6
Visite : 995

Re: NUOVE FAQ CONTO TERMICO

Consa intendiamo per ambienti/locali? La vecchia stufa biomassa ad aria seppur installata nel locale A, andava probabilmente a scaldare anche il locale B (privo di elementi di emissione) per passaggio aria, ecc Se la nuova stufa idro, collegata in tutti e due i locali a terminali di emissione nuovi,...
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 08:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geberit Mepla a distanza di 20 anni
Risposte: 10
Visite : 778

Re: Geberit Mepla a distanza di 20 anni

Quindi per prevenire la Legionella, almeno a livello progettuale che fate?

Linea Guida o altro?
da L'Enzo
mar apr 02, 2019 15:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua di condensa
Risposte: 12
Visite : 802

Re: acqua di condensa

in genere le condense da refrigerazione ( condensa da aria ambiente ) vengono autorizzate nella fognatura tal quali. Un telefonatina con l'ente preposto della zona la farei. Per il caso esposto non trattasi principalmente di problema autorizzativo allo scarico (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per intenderci...
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio raffreddamento a pavimento
Risposte: 41
Visite : 1472

Re: Consiglio raffreddamento a pavimento

con un tunnel ben fatto si potrebbe pensare di raffrescare

ci sono delle gallerie dismesse ex ferrovie che se passeggiate in estate sentirete un bel fresco
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica fonti rinnovabili appartamento piano terra
Risposte: 6
Visite : 473

Re: Verifica fonti rinnovabili appartamento piano terra

giusto, giusta osservazione
(per questo caso)
NO obbligo per quota ACS da rinnovabile per nuovo impianto a livello nazionale


è un refuso mio regionale
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 11:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio raffreddamento a pavimento
Risposte: 41
Visite : 1472

Re: Consiglio raffreddamento a pavimento

quello che vedi attaccato al muro di solito sopra le porte, che vedi vendere anche nei supermercati,

il consiglio è farsi spiegare bene da chi sta vendendo e relativo progettista l'impianto previsto e le sue funzioni
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio raffreddamento a pavimento
Risposte: 41
Visite : 1472

Re: Consiglio raffreddamento a pavimento

è un impianto che in Valle Antigorio difficilmente farei, in Città li faccio

Se fatto come va fatto il confort è buono, se hai in mente di usarlo come uno "split" non farlo
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica fonti rinnovabili appartamento piano terra
Risposte: 6
Visite : 473

Re: Verifica fonti rinnovabili appartamento piano terra

a norma nazionale : non è un nuovo => no obbligo quota rinnovabili per riscaldamento, raffrescamento e energia elettrica si obbligo per quota ACS da rinnovabile per nuovo impianto eventuali impossibilità tecniche relazionale, presentale al Comune e fattele approvare vedi anche le ultime FAQ come già...
da L'Enzo
gio mar 28, 2019 09:53
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Controsoffitto molto ampio e legge 10
Risposte: 4
Visite : 828

Re: Controsoffitto molto ampio e legge 10

nell'ottica L.10 per poi avere APE a fine lavori, devi attenerti al 100% alla procedura Cened e relative indicazioni, se no in caso di controlli il certificatore potrebbe essere sanzionato
da L'Enzo
mer mar 27, 2019 12:40
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Controsoffitto molto ampio e legge 10
Risposte: 4
Visite : 828

Re: Controsoffitto molto ampio e legge 10

visto che hai postato in Lombardia, se non ricordo male sono esempi trattati sulla guida del cened in relazione alla tipologia di controsoffitto. Esempio quadrotti ispezionabile = ambiente unico Esempio lastra continuo cartongesso altro ambiente non clima ma verifica vado a memoria. In ogni caso una...
da L'Enzo
mar mar 26, 2019 12:30
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO
Risposte: 6
Visite : 1344

Re: IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO

ma non potete fare una cascata?
da L'Enzo
mar mar 26, 2019 12:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua con odore di uova marce
Risposte: 27
Visite : 20675

Re: Acqua con odore di uova marce

ah andiamo bene

Redhat quindi prevedi sempre rame anche in villette, condomini, uffici ecc o semplicemente multistrato che non sia Pe-Xb ?