La ricerca ha trovato 375 risultati

da L'Enzo
lun lug 22, 2019 15:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil
Risposte: 2
Visite : 44

Re: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Se hai le tabelle KCAL/H saranno ancora in LIRE, quindi le potenze in caldo saranno con acqua ad alta temperatura (ad esempio temperatura acqua media 65°C) ecco perché leggi potenze abbastanza diversa tra caldo e freddo.
da L'Enzo
mar lug 02, 2019 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione x Cappotto Condominiale
Risposte: 19
Visite : 332

Re: Detrazione x Cappotto Condominiale

quando la sig.ra Maria avrà il suo bel cappotto ad 12 cm in eps e su bordo del telaio serramento avrà la muffa che non hai verificato, li si per me sei soggetto a problemi.
da L'Enzo
gio giu 20, 2019 08:15
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Altra cappella nelle faq CT
Risposte: 22
Visite : 891

Re: Altra cappella nelle faq CT

FAQ fatte da gente che deve solo giustificare il proprio posto di lavoro
da L'Enzo
lun giu 17, 2019 10:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatori per UTA
Risposte: 22
Visite : 475

Re: Recuperatori per UTA

visto che non si dice nel post che locali va a servire questa UTA esistente , è dato per scontato che il rotativo è applicabile a quei locali?
da L'Enzo
ven giu 14, 2019 14:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi Vrf
Risposte: 2
Visite : 216

Re: Sistemi Vrf

Considerando un'unità esterna con data capacità termica e di raffreddamento, sapendo che al max posso collegare tot unità interne, quest'ultime devono avere una potenza termica e di raffreddamento complessiva che sia necessariamente pari o inferiore ai valori dell'unità esterna? No, come da schede c...
da L'Enzo
gio giu 06, 2019 14:28
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Relazione ex L10 Milano, info su U.C.R.Edil
Risposte: 6
Visite : 358

Re: Relazione ex L10 Milano, info su U.C.R.Edil

è un po' che non lavoro su Milano città, ma da quel che so in fare di progetto ex L.10 chiedono il file xml, quindi possono controllare quel che vogliono del tuo modello ed input di calcolo
da L'Enzo
gio giu 06, 2019 14:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 709

Re: Ponte termico Balconi

ossignor.... questa benedetta verifica sui PT che sia esplicitata solo con riferimento a nuovo e forse (invece no) primo livello cosa intenderebbe? che negli altri casi sulla stratigrafia corrente devo verificare muffa e condensa, mentre sul PT (lineare??!!) posso avere muffa e condensa ? ..... se c...
da L'Enzo
gio giu 06, 2019 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 709

Re: Ponte termico Balconi

x Mat NO ho già scritto come ti ho già scritto Verifiche igrotermiche (Allegato punto 5.3 e punto 9) Decreto 2456/2017 sono comuni a tutti gli interventi. Dove si può leggere nel decreto che valgono solo per "nuovo e (forse) primo livello"? N.B. FACCIO riferimento a Lombardia visto che il post origi...
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 12:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 709

Re: Ponte termico Balconi

[quote=giotisi post_id=165749 time=1559555038 user_id=5305] [quote=Duracell20 post_id=165744 time=1559547977 user_id=4259] e poi se la H'T risulta non verificato, [/quote] Il punto non è tanto l'H't (che adesso han deciso di fare calcolare 'per proprieta' e quindi torna sempre), ma la Umedia COMPREN...
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 12:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 709

Re: Ponte termico Balconi

[quote=ponca post_id=165748 time=1559551194 user_id=6958]
ma è una nuova costruzione o una riqualificazione?
[/quote]

non importa, le Verifiche igrotermiche sono comuni a tutti gli interventi.
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 709

Re: Ponte termico Balconi

No,

come ti ho già scritto Verifiche igrotermiche (Allegato punto 5.3 e punto 9) Decreto 2456/2017,
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura
Risposte: 6
Visite : 314

Re: MISE ritiene che i contanergia individuali non siano strumenti di misura

ma a questo punto, parlo da tecnico esterno che non si occupa di contabilizzazione, non potrebbero dire:

"fin qui abbiamo scherzato , cancelliamo tutto!"
da L'Enzo
lun giu 03, 2019 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponte termico Balconi
Risposte: 28
Visite : 709

Re: Ponte termico Balconi

conclusioni errate e pericolose.

Non perdiamoci, ricordando che la verifica muffa e condensa (salubrità) è da fare per tutti gli interventi su involucro.

Mettere isolante solo su un lato serve a poco, le temperature non viaggiano bidirezionali........
da L'Enzo
mer mag 22, 2019 08:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua con odore di uova marce
Risposte: 27
Visite : 17469

Re: Acqua con odore di uova marce

[quote=Mimmo_510859D post_id=165550 time=1558457963 user_id=4614]
Uponor mi risulta che utilizzi il PE-RT.
A Rehau, in effetti, non ci avevo pensato.
[/quote]

corretto, ma anche il Pex-A multistrato
da L'Enzo
lun mag 13, 2019 11:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 505

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

avrai un inerziale sul ritorno dei fan coil, solitamente il by pass lo faccio li, così ti rimane in temperatura.
La tre vie al quel punto non serve (che comunque è una soluzione valida)
da L'Enzo
ven mag 03, 2019 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 3249

Re: impianto pdc da falda

pdc da falda , e quest'acqua da dove arriva........ kwh della pompa??

Non sarà mica tutto li il problema....
da L'Enzo
mer apr 10, 2019 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto in nuova casa...come??
Risposte: 9
Visite : 553

Re: impianto in nuova casa...come??

perché non solo split ?
da L'Enzo
mer apr 10, 2019 08:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scaldasalviette con riscaldamento a pavimento
Risposte: 11
Visite : 656

Re: Scaldasalviette con riscaldamento a pavimento

il metodo "predisposizioni" che usano i costruttori a me fa fare sempre grandi sorrisi. O lo metti o non lo metti. punto. => Mettilo. Per integrazione elettrica come ho già detto svariate volte, una bella stufetta elettrica del supermercato 19,90 euro. questi sono solo osservazioni , ovvio.......
da L'Enzo
lun apr 08, 2019 09:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 517

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

ma no dai, quella non è una singolare interpretazione di spesa, è errata.
Manca "1" di 153.846,13 euro, la spesa è quella
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo
Risposte: 7
Visite : 324

Re: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo

si per la manica avevo capito, ma con 100 m di esodo non ne ho mai visti

per FSE software non facendole direttamente non so consigliare o meno
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo
Risposte: 7
Visite : 324

Re: Applicazione testo unico 3.8.15: capannone e vie di esodo

no, con il codice non avrai mai maniche da 200 m, devi ragionarlo con i 4 lati, incluso separazione comparto/comparto.

Oppure FSE
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 09:23
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: NUOVE FAQ CONTO TERMICO
Risposte: 6
Visite : 524

Re: NUOVE FAQ CONTO TERMICO

per le interpretazioni che variano da scrivania a scrivania o da monitor a monitor, qui come in tanti ambiti siamo d'accordo, ma se quelli ambienti esistenti ad uso residenziali o similari e quindi per definizione RISCADATI o riscaldabili (climatizzabili), che ci spieghino loro come erano riscaldati...
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 08:52
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: NUOVE FAQ CONTO TERMICO
Risposte: 6
Visite : 524

Re: NUOVE FAQ CONTO TERMICO

Consa intendiamo per ambienti/locali? La vecchia stufa biomassa ad aria seppur installata nel locale A, andava probabilmente a scaldare anche il locale B (privo di elementi di emissione) per passaggio aria, ecc Se la nuova stufa idro, collegata in tutti e due i locali a terminali di emissione nuovi,...
da L'Enzo
gio apr 04, 2019 08:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geberit Mepla a distanza di 20 anni
Risposte: 10
Visite : 566

Re: Geberit Mepla a distanza di 20 anni

Quindi per prevenire la Legionella, almeno a livello progettuale che fate?

Linea Guida o altro?
da L'Enzo
mar apr 02, 2019 15:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua di condensa
Risposte: 12
Visite : 599

Re: acqua di condensa

in genere le condense da refrigerazione ( condensa da aria ambiente ) vengono autorizzate nella fognatura tal quali. Un telefonatina con l'ente preposto della zona la farei. Per il caso esposto non trattasi principalmente di problema autorizzativo allo scarico (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per intenderci...
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio raffreddamento a pavimento
Risposte: 41
Visite : 991

Re: Consiglio raffreddamento a pavimento

con un tunnel ben fatto si potrebbe pensare di raffrescare

ci sono delle gallerie dismesse ex ferrovie che se passeggiate in estate sentirete un bel fresco
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica fonti rinnovabili appartamento piano terra
Risposte: 6
Visite : 350

Re: Verifica fonti rinnovabili appartamento piano terra

giusto, giusta osservazione
(per questo caso)
NO obbligo per quota ACS da rinnovabile per nuovo impianto a livello nazionale


è un refuso mio regionale
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 11:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio raffreddamento a pavimento
Risposte: 41
Visite : 991

Re: Consiglio raffreddamento a pavimento

quello che vedi attaccato al muro di solito sopra le porte, che vedi vendere anche nei supermercati,

il consiglio è farsi spiegare bene da chi sta vendendo e relativo progettista l'impianto previsto e le sue funzioni
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio raffreddamento a pavimento
Risposte: 41
Visite : 991

Re: Consiglio raffreddamento a pavimento

è un impianto che in Valle Antigorio difficilmente farei, in Città li faccio

Se fatto come va fatto il confort è buono, se hai in mente di usarlo come uno "split" non farlo
da L'Enzo
ven mar 29, 2019 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica fonti rinnovabili appartamento piano terra
Risposte: 6
Visite : 350

Re: Verifica fonti rinnovabili appartamento piano terra

a norma nazionale : non è un nuovo => no obbligo quota rinnovabili per riscaldamento, raffrescamento e energia elettrica si obbligo per quota ACS da rinnovabile per nuovo impianto eventuali impossibilità tecniche relazionale, presentale al Comune e fattele approvare vedi anche le ultime FAQ come già...
da L'Enzo
gio mar 28, 2019 09:53
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Controsoffitto molto ampio e legge 10
Risposte: 4
Visite : 415

Re: Controsoffitto molto ampio e legge 10

nell'ottica L.10 per poi avere APE a fine lavori, devi attenerti al 100% alla procedura Cened e relative indicazioni, se no in caso di controlli il certificatore potrebbe essere sanzionato
da L'Enzo
mer mar 27, 2019 12:40
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Controsoffitto molto ampio e legge 10
Risposte: 4
Visite : 415

Re: Controsoffitto molto ampio e legge 10

visto che hai postato in Lombardia, se non ricordo male sono esempi trattati sulla guida del cened in relazione alla tipologia di controsoffitto. Esempio quadrotti ispezionabile = ambiente unico Esempio lastra continuo cartongesso altro ambiente non clima ma verifica vado a memoria. In ogni caso una...
da L'Enzo
mar mar 26, 2019 12:30
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO
Risposte: 6
Visite : 921

Re: IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO

ma non potete fare una cascata?
da L'Enzo
mar mar 26, 2019 12:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua con odore di uova marce
Risposte: 27
Visite : 17469

Re: Acqua con odore di uova marce

ah andiamo bene

Redhat quindi prevedi sempre rame anche in villette, condomini, uffici ecc o semplicemente multistrato che non sia Pe-Xb ?
da L'Enzo
lun mar 25, 2019 17:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DEROGA ALTEZZA - RADIANTE
Risposte: 1
Visite : 256

Re: DEROGA ALTEZZA - RADIANTE

non riesco ad inquadrare il problema dal post.

Hai problemi di altezza perché fai il pavimento radiante o perché i locali sono già bassi?
da L'Enzo
mer mar 20, 2019 11:12
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Eliminazione vapori cappe induzione
Risposte: 1
Visite : 452

Re: Eliminazione vapori cappe induzione

la uni non c'entra.

Chiedi alla ASL/ATS Locali, il risultato è che le cappe devono convogliare sempre all'esterno.

Se sei su un edificio esistente prova a dimostrare impossibilità, se no esterno.
da L'Enzo
mer mar 06, 2019 11:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"
Risposte: 195
Visite : 20024

Re: Comunicazione enea x lavori di "ristrutturazione edilizia"

ritornando su argomento Elettrodomestici.

alla fine, se c'è una fine,
il dato Potenza elettrica assorbita [kW] , si legge testuale e si inserisce la Potenza elettrica assorbita (forza motrice) del frigorifero in KW oppure è da intendersi come energia [KWh/anno] da targa come qualcuno sostiene?
da L'Enzo
gio feb 28, 2019 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.
Risposte: 22
Visite : 1482

Re: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.

[quote=Aliseo post_id=163911 time=1551352190 user_id=15159] l'ho letta e sono tante le cose cambiate e l'approccio é completamente diverso, comunque il 06 vado a Carrara a sentire il tipo col nome strano (ma sarà inventato?), poi vi sapro' dire. la sensazione é che abbiano ricalcato le centrali term...
da L'Enzo
mar feb 26, 2019 12:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE
Risposte: 6
Visite : 636

Re: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE

Regione Lombardia Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2017 - n. 2456 10. SCOMPUTI VOLUMETRICI
da L'Enzo
mar feb 26, 2019 10:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE
Risposte: 6
Visite : 636

Re: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE

non conosco Opera.

A livello nazionale e regionale lo scomputo lo verifiche su Epgl
da L'Enzo
mar feb 26, 2019 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.
Risposte: 22
Visite : 1482

Re: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.

[quote=Terminus post_id=163854 time=1551124379 user_id=527] Dal punto di vista antincendio mi chiedo che senso abbia avere una porta di accesso al locale in classe A1 quando tutte le pareti perimetrali sono in classe A2. [/quote] questo nei box prefabbricati credo genererà parecchia confusione: spes...
da L'Enzo
lun feb 25, 2019 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.
Risposte: 22
Visite : 1482

Re: E' stata pubblicata la UNI 11292:2019 IN VIGORE DAL 14/02/2019.

scusate, ma alle fine i pannelli sandwich con la lana + colla, per la questione incombustibilità continuano ad essere accettati oppure no?
da L'Enzo
gio gen 17, 2019 16:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Strategie di intervento. Termoregolazione in classe VIII. Demand response secondo EN15232
Risposte: 4
Visite : 421

Re: Strategie di intervento. Termoregolazione in classe VIII. Demand response secondo EN15232

ottima documentazione grazie

Lo sappiamo che il termostato della Momit non l'hai comprato :) , ma l'osservazione è perfetta.
da L'Enzo
mar gen 08, 2019 13:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software per calcolo sistemi VRF, mini VRF
Risposte: 4
Visite : 703

Re: Software per calcolo sistemi VRF, mini VRF

quanto rumore emette una cassetta, un mobiletto, le U.E. ecc e sono dati che ti deve dare l'azienda. In generi software di dimensionamento ti danno i dati nominali (in termini di potenza sonora), max, min ed alle condizioni di funzionamento con i quali ti puoi calcolare i livelli equivalenti
da L'Enzo
mar gen 08, 2019 10:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software per calcolo sistemi VRF, mini VRF
Risposte: 4
Visite : 703

Re: Software per calcolo sistemi VRF, mini VRF

per un dimensionamento preliminare, dati L.10 ecc usa tranquillamente i cataloghi dei produttori e le regole base indicati sugli stessi come lunghezze massime linee, n° U.I. collegabili, grandezze nominali, ecc, rese (troverai sicuramente anche le tabelle per la UNI 11300) Per il progetto esecutivo ...
da L'Enzo
gio dic 27, 2018 12:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: nuove faq edifici
Risposte: 12
Visite : 2198

Re: nuove faq edifici

si, le risposte di alcune FAQ si allineano ai vari chiarimenti negli ultimi 2 anni di Regione Lombardia. A parte questo interessante tra le altre la 3.15 => stessa procedura di Regione Lombardia. Però ad esempio la Regione Emilia Romagna dovrà adeguarsi togliendo la possibilità di emettere due attes...