La ricerca ha trovato 324 risultati

da L'Enzo
mar dic 11, 2018 12:37
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 78
Visite : 2992

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

http://www.expoclima.net/focus/incentiv ... sibili.htm

così giusto per ricordare che quando le cose sono "complicate" non le si utilizzano con dovuta considerazione come si dovrebbe
da L'Enzo
gio dic 06, 2018 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idraulica idranti - chi può farla?
Risposte: 7
Visite : 130

Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?

come qualcuno ha già detto alla SCIA alleghi la DICO ed i suoi allegati che chiede la 37/08 Detto questo col cavolo che non verifico personalmente una nuova installazione o adeguamento: pompe che girano al contrario, pressostati che non funzionano, quadri allarme in locale "presidiato" non collegati...
da L'Enzo
mer nov 21, 2018 12:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schermature
Risposte: 30
Visite : 539

Re: schermature

ma finiamola li con interpretazioni fantasiose. Le schermature sono schermature qualsiasi esse siano. Il contributo come considerarlo nel calcolo standardizzato è riportato nella norma tecnica. Nel calcolo reale se non vi è un sistema di automazione e regolazione con luminosità ambiente e controllo ...
da L'Enzo
sab nov 17, 2018 11:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
Risposte: 12
Visite : 259

Re: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera

il buon senso non esiste per il D.Lgs 28. Esiste nelle direttive europea il concetto "costi benefici" che purtroppo nel recepimento italiano sia del 28 che del 192 e s.m.i. è stato utilizzato solo recentemente per "l'edificio di riferimento". Alcuni tecnici che spesso si sono scontrati con casi come...
da L'Enzo
gio ott 25, 2018 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fatturazione elettronica 2019 - sw Gestionale
Risposte: 3
Visite : 296

Re: Fatturazione elettronica 2019 - sw Gestionale

ma fa anche la conservazione?
da L'Enzo
ven ott 12, 2018 13:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento capannone a tutt'aria
Risposte: 20
Visite : 626

Re: Raffrescamento capannone a tutt'aria

un conto è la portata della UTA, un conto è la movimentazione aria ambiente che fa il canale microforato metallico, ben diversa.
da L'Enzo
mer set 26, 2018 18:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modellazione locali non climatizzati
Risposte: 4
Visite : 362

Re: modellazione locali non climatizzati

non si potrebbe modellare la zona climatizzata del vicino, con solo involucro di massima ed inserirla nel modello?
da L'Enzo
mer set 26, 2018 18:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tetto in lamiera precoibentata - Classe A
Risposte: 2
Visite : 179

Re: Tetto in lamiera precoibentata - Classe A

lamiera grecata (priva di isolamento) => una con anticondensa+antirombo da fare sempre mettere, mai nuda

listello per la ventilazione: indispensabile con colmo aerato

fibra di legno da 10 cm + polistirene espanso sinterizzato da 10 cm => perchè non inverti lato interno poli?
da L'Enzo
ven set 21, 2018 18:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico su nuovo fabbricato
Risposte: 12
Visite : 381

Re: fotovoltaico su nuovo fabbricato

richiesta di Arnaldo, domanda più che lecita ed argomento già affrontato anche con la consulenza di chi ci ospita nel forum. Normativamente e solo normativamente parlando La risposta ad oggi è SI, può essere dedicato esclusivamente ad un singolo impianto. Potresti però trovarti in difficoltà a rispe...
da L'Enzo
gio ago 30, 2018 14:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi
Risposte: 104
Visite : 7232

Re: regolazione efficiente dei gruppi frigoriferi

"Parlo di agire sulle condizioni di scambio della batteria, non sul ciclo termodinamico." non si sta parlando di quello che fanno con i roof top a recupero "termodinamico" da tempo Clivet e Climaveneta? "L’energia contenuta nel flusso d’aria espulso dall’unità, mediante l’ulteriore sezione ventilant...
da L'Enzo
mar ago 28, 2018 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Container Prefabbricato ... Centrale Termica ???
Risposte: 5
Visite : 230

Re: Container Prefabbricato ... Centrale Termica ???

oltre a quanto ha già riportato, dai una lettura a CIRC. MI 4 marzo 1988, n. 4420/4183 "Generatore termico in struttura autonoma di contenimento da ubicarsi su spazio a cielo libero alimentato a gas naturale con densità non superiore a 0,8." Il container è ammesso, con i requisiti riportati nella ci...
da L'Enzo
mar lug 31, 2018 08:57
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Caldaia a legna e sanitario
Risposte: 7
Visite : 630

Re: Caldaia a legna e sanitario

la conveniente e più efficiente è la D) Serpentina sanitaria immersa nel puffer da 1500 litri in preriscaldo a boiler istantaneo modulante a gas.

Se vuoi mettere un generatore secondario per riscaldamento metterei uno/più "split" autonomo che fa anche raffrescamento
da L'Enzo
mar lug 24, 2018 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti esistente, richiesta pressione
Risposte: 4
Visite : 337

Re: Impianto idranti esistente, richiesta pressione

Se ti garantiscono i 4,8 bar, fai sapere, ci sarebbe da festeggiare un caso raro
da L'Enzo
ven lug 13, 2018 10:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183
Risposte: 2
Visite : 385

Re: DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183

nessuno che si occupa di impianti ed ambiente ha messo mano alla questione recente "Medi impianti combustione" >= tubi o nastri radianti SI/NO ?
da L'Enzo
lun lug 09, 2018 12:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183
Risposte: 2
Visite : 385

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183

"10. Non costituiscono medi impianti di combustione: a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali; ........... e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diret...
da L'Enzo
mar lug 03, 2018 12:16
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Perdita di carico adduzione gas metano
Risposte: 4
Visite : 656

Re: Perdita di carico adduzione gas metano

40mbar deve essere l'uscita del regolatore in cabina.

Per un allaccio da 600 KW industriale spero ben che la fornitura alla cabina sia a pressione maggiore, magari la garantita dell'ente sarà 500 mbar come spesso accade, con esercizio annuale da 1000-1500 mbar
da L'Enzo
mar lug 03, 2018 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Libretto impianto per condizionatori
Risposte: 4
Visite : 347

Re: Libretto impianto per condizionatori

http://www.attivitaproduttive.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/modelli-per-libretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica/domande-frequenti "Mentre per i condizionatori a gas, parliamo dei classici da installare in alloggi ed uffici, che non contengono un liquido refrigerante " ...
da L'Enzo
mar giu 26, 2018 10:09
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Perdita di carico adduzione gas metano
Risposte: 4
Visite : 656

Re: Perdita di carico adduzione gas metano

UNI 11528:2014 p.to 5.2.2

nel tuo caso, garantire il corretto funzionamento degli apparecchi a tutti i regimi
da L'Enzo
ven giu 22, 2018 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 13779 ritirata
Risposte: 10
Visite : 813

Re: 13779 ritirata

mentre per la sostituzione della 10339:1995 tutto tace ancora?
da L'Enzo
gio giu 14, 2018 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
Risposte: 51
Visite : 4111

Re: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11

fai un quesito al Ministero, ti rispondono
da L'Enzo
gio mag 31, 2018 16:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Coibentazione tetto bifamiliare, ripartizione spese???
Risposte: 3
Visite : 512

Re: Coibentazione tetto bifamiliare, ripartizione spese???

tranquillo...penso che di casi come il tuo ce ne saranno stati parecchi ... a me solo qualcuno. Il tetto è dei Condomini (condominio) quindi di entrambi i proprietari. Fai fare i pagamenti separati, ognuno con le proprie fatture. Fai 2 pratiche ENEA 65% , una per ogni persona che ha sostenuto le spe...
da L'Enzo
gio mag 24, 2018 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ponte termico corretto negli infissi.
Risposte: 58
Visite : 6148

Re: ponte termico corretto negli infissi.

viewtopic.php?f=16&t=23781

discussione similare...per alcuni aspetti....
da L'Enzo
mer mag 16, 2018 10:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cappotto per condominio - 65%? - 70%? o 75%?
Risposte: 11
Visite : 1072

Re: Cappotto per condominio - 65%? - 70%? o 75%?

mat ha scritto:
mar mag 15, 2018 12:24
Notare che adesso per le strutture opache Enea chiede di tenere a disposizione la legge 10, quindi occhio! :wink:
urca bene, alla faccia di tutti i grandi sostenitori che per le detrazioni non serve calcolo PT, verifiche muffa, condensa ecc.... una bella notizia non lo sapevo.
da L'Enzo
ven mag 11, 2018 21:26
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Nuova costruzione - Calcolo fotovoltaico obbligatorio
Risposte: 17
Visite : 1181

Re: Nuova costruzione - Calcolo fotovoltaico obbligatorio

non c'entra nulla che sia tanto o poco... stiamo parlando di un dato che metti in relazione ex l.10/91 che asseveri, allegata a una pratica edilizia....è per lo meno opportuno inerire dati corretti.
da L'Enzo
ven mag 11, 2018 14:19
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Nuova costruzione - Calcolo fotovoltaico obbligatorio
Risposte: 17
Visite : 1181

Re: Nuova costruzione - Calcolo fotovoltaico obbligatorio

Ma certo che le gronde contano nella S del rapporto S/K.

Per altro in Lombardia è anche specificato "foto vista aerea"....
da L'Enzo
ven mag 11, 2018 14:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11
Risposte: 51
Visite : 4111

Re: Come derogare alle rinnovabili DLGS 28/11

A mio modesto parere, grazie a NNN è stata centrata perfettamente la questione!
da L'Enzo
ven mag 11, 2018 12:04
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Inserimento sistema Mitsubishi Mr Slim+
Risposte: 3
Visite : 673

Re: Inserimento sistema Mitsubishi Mr Slim+

Ciao, se considera funzionante la resistenza elettrica vuol dire che il fabbisogno del tuo edificio risulta superiore a quello che la sola macchina Pdc può dare funzionante alle condizioni di progetto. Con EC700 lo puoi vedere nella maschera risultati energia => ripartizione carichi. Consiglio di ri...
da L'Enzo
ven mag 11, 2018 11:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT
Risposte: 2
Visite : 300

Re: Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT

Sia in Iris che EC700 dovresti avere già i valori in database

a me risulta da UNI En Iso 10456 ed utilizzo per calcestruzzo armato di elementi strutturali (2% acciaio) conduttività 2,5 W/mK
da L'Enzo
ven mag 04, 2018 08:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: installazione nuovo impianto in edificio non riscaldato
Risposte: 8
Visite : 1023

Re: installazione nuovo impianto in edificio non riscaldato

Anche qui andrebbe contestualizzata la Regione perchè potrebbero esserci chiarimenti e/o richieste specifiche in merito. Dovrebbe valere il criterio climatizzabile o non climatizzabile dello stato di fatto. (in R.Lombardia è chiaro, ma evidentemente non è il sito in oggetto...) Se appartamento è cli...
da L'Enzo
ven mag 04, 2018 08:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Caso strano
Risposte: 3
Visite : 713

Re: Caso strano

NON E' STRANO...penso che in centinaia sia capitato un caso così.

Il mio suggerimento è far compilare il libretto completo per caldaia e split e poi fare APE.

N.B. a seconda della Regione in cui ti trovi potrebbero esserci FAQ e/o richieste specifiche in merito.
da L'Enzo
ven mag 04, 2018 08:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: isolamento canali aria
Risposte: 19
Visite : 2145

Re: isolamento canali aria

Esatto Ronin,
per le attività soggette a prevenzione incendi il riferimento è il DM 31 03 03, che è molto chiaro su come devono e non devono essere fatti i canali.

Effettivamente negli anni mi son reso conto, che alcuni progettisti proprio non lo conoscono...
da L'Enzo
ven mar 30, 2018 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Definizione di impianto esistente
Risposte: 17
Visite : 741

Re: Definizione di impianto esistente

nei CPI in genere la presenza e la consistenza dei presidi antincendio è riportata, esistente più dimostrabile di così......


con la UNI 10779:2014 i 5 metri di getto acqua non sono più considerati.
da L'Enzo
mer mar 07, 2018 22:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
Risposte: 15
Visite : 1851

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

sono arrivato da tempo alla stessa considerazione. Ma volevi scrivere "consigliabile" non metterle nello stesso locale?
da L'Enzo
mer mar 07, 2018 20:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
Risposte: 15
Visite : 1851

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Salve riapro il post, mi son accorto che "informativa" non è mai arrivata.

Ad oggi tralasciando discorso Inail, una caldaia stagna a gas e una caldaia a legna entrambe < 35 KW , possono coesistere in unico locale tecnico aerato adeguatamente?
da L'Enzo
dom mar 04, 2018 12:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante in edifici molto isolati
Risposte: 26
Visite : 1895

Re: Radiante in edifici molto isolati

Allora passo 15 ci sta. Non fidarti a chi dice passo superiore, va sempre valutato in base alle dimensioni e morfologia del locale. Superiore a 15 mai. Ricordiamoci il confort
da L'Enzo
sab mar 03, 2018 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante in edifici molto isolati
Risposte: 26
Visite : 1895

Re: Radiante in edifici molto isolati

e il raffrescamento?
da L'Enzo
sab mar 03, 2018 16:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione di zona o di ambiente
Risposte: 8
Visite : 631

Re: Regolazione di zona o di ambiente

contenzioso di "lana caprina"....se il confort è garantito , ci sono i 20 ° e la termoregolazione c'è non ho mai visto e sentito nessuno dover risarcire o intervenire per una situazione del genere....
da L'Enzo
sab mar 03, 2018 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante in edifici molto isolati
Risposte: 26
Visite : 1895

Re: Radiante in edifici molto isolati

lascia stare i radiatori ad acqua a 30-35°, sporcano l'impianto e basta. Metti elettrico puro, tanto con la regolazione lo usi 20 min al giorno, e nelle mezze stagioni è utile averlo. Ma il confort...? ci si dimentica di metterlo nel bilancio dei ragionamenti....,in zone fredde il pavimenti vince se...
da L'Enzo
sab feb 17, 2018 13:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti minimi prestazione energetica edifici temporanei
Risposte: 2
Visite : 318

Requisiti minimi prestazione energetica edifici temporanei

NON parlo di Lombardia dove DdUO 2456 regionale esplicitamente esclude "3.2 Sono escluse dall’applicazione integrale del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti:............ f) le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi" In tutto il resto del Paese, vi ...
da L'Enzo
gio feb 15, 2018 13:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua a valle di un desoleatore
Risposte: 6
Visite : 482

Re: Acqua a valle di un desoleatore

Allora se presente fogna bianca ti prescriveranno quel recapito. In alternativa se possibile dispersione in sito. Ripeto chiedi al gestore SII
da L'Enzo
gio feb 15, 2018 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete
Risposte: 8
Visite : 429

Re: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete

Infatti si tratta di Milano.... In ambito riscaldamento ambienti me la stanno chiedendo.... Il mio post è tutto per quello..... 😅
da L'Enzo
mer feb 14, 2018 22:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete
Risposte: 8
Visite : 429

Re: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete

si forse è fuffa, ma rivedendo le faq dei VV.F. a me pare che la direzione non sia quella di includere la 1 per le CT riscaldamento.... verifico anche con altri comandi visto che il cliente è attivo in più provincie...
da L'Enzo
mer feb 14, 2018 22:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua a valle di un desoleatore
Risposte: 6
Visite : 482

Re: Acqua a valle di un desoleatore

condivido le osservazioni di redHat, aggiungo che in fogna neranon sono in genere ammesse acque meteoriche che non siano di "prima pioggia".

COnsiglio di chiedere un parere al gestore del servizio idrico integrato, specificando bene di che acque si tratta, dal post non è chiaro.
da L'Enzo
mer feb 14, 2018 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete
Risposte: 8
Visite : 429

Attività 1.1.C D.P.R. 151/2011 per CT riscaldamento gas metano da rete

Buongiorno, "attività 1 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h" premesso che mi son letto i precedenti post sull'argomento e verificato le faq, ma - la definizione del DPR indica Nm3/h, quindi una P...
da L'Enzo
mer feb 07, 2018 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scadenza Scia
Risposte: 10
Visite : 559

Re: Scadenza Scia

Avendo numero di fascicolo e Pin, certo che funziona, almeno per i Comandi con i quali opero è sempre aggiornato. Per Weareblind non concordo con le scadenze differenziate. L'attività va vista in primo luogo come "stabilimento". Se al suo interno ho diverse attività da elenco D.P.R. 151/2011, non si...
da L'Enzo
mar feb 06, 2018 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scadenza Scia
Risposte: 10
Visite : 559

Re: Scadenza Scia

la SCIA è SCIA, 5 anni => 2023
Verifica su http://www.vigilfuoco.it/servizi/preven ... efault.asp se proprio vuoi essere certo di cosa risulta al Comando.
da L'Enzo
ven gen 26, 2018 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Convenzione UNI CNI dov'è?
Risposte: 20
Visite : 3035

Re: Convenzione UNI CNI dov'è?

Grazie, non la trovavo, tutto OK
da L'Enzo
ven gen 26, 2018 15:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Convenzione UNI CNI dov'è?
Risposte: 20
Visite : 3035

Re: Convenzione UNI CNI dov'è?

Una info. Da questo anno, 1° gen 2018, per gli Ingegneri come funziona la convenzione per consultazione e/o acquisto pdf, non riesco a capire per aggiornarmi.

Saluti
da L'Enzo
gio gen 25, 2018 18:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: dm minimi divisori 0,8
Risposte: 5
Visite : 957

Re: dm minimi divisori 0,8

Caso di nuovo edificio.
NO, lo 0,8 non vale per il solaio tra ambiente clima e sottotetto. Il sottotetto è ambiente NC e ti devi calcolare la temperatura in modo analitico. In base alla temperatura del locale hai il fattore di correzione e relativo limite di U.
da L'Enzo
gio gen 25, 2018 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Per conto termico trasmittanza media?
Risposte: 31
Visite : 2704

Re: Per conto termico trasmittanza media?

NON conosco l'oggetto, mi permetto una considerazione generale.

Che senso ha avere Uparete 0,188 W/m2K se non cambio gli infissi? (ipotesi Ufin esistenti > 2 W/m2K ?!)
Che tempo di ritorno avrebbe questo tipo di intervento?