Credo costi meno per il condominio far rimuovere i pannelli nella CT....travereticolare ha scritto: ↑mer apr 24, 2024 07:57 Non si potrebbe pensare alla realizzazione un controsoffitto a membrana EI120 ed A1 a protezione dell’isolante in classe E?
Alternativamente, sostituzione dell’isolante in classe E con lane minerali
La ricerca ha trovato 4009 risultati
- mer apr 24, 2024 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI ct a gas metano - cappotto isolante
- Risposte: 4
- Visite : 113
Re: Rinnovo CPI ct a gas metano - cappotto isolante
- mar apr 23, 2024 16:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 29
- Visite : 954
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Beh 30 W/mc sono tantini secondo me per raffrescamento, poi bisogna vedere che zona è, ma probabilmente una zona dove il problema invernale non si pone nemmeno.... :lol: Io calcolo con il metodo Carrier-Pizzetti e anche incrementando il risultato di un 25% rimango sempre non oltre i 20 W/m3... ovvi...
- mar apr 23, 2024 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 21
- Visite : 5682
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Concordo- Si applica il DM senza deroghe.
Potresti evitare se gli apparecchi fossero separati da almeno 2 porte, non necessariamente REI e non necessariamente tramite disimpegno aerato o meno.
Potresti evitare se gli apparecchi fossero separati da almeno 2 porte, non necessariamente REI e non necessariamente tramite disimpegno aerato o meno.
- mar apr 23, 2024 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 29
- Visite : 954
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Beh 30 W/mc sono tantini secondo me per raffrescamento, poi bisogna vedere che zona è, ma probabilmente una zona dove il problema invernale non si pone nemmeno.... :lol: Io calcolo con il metodo Carrier-Pizzetti e anche incrementando il risultato di un 25% rimango sempre non oltre i 20 W/m3... ovvia...
- mar apr 23, 2024 08:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio con impianti autonomi: quanti AQE?
- Risposte: 3
- Visite : 132
Re: Edificio con impianti autonomi: quanti AQE?
AQE segue la L10.
Per quanto mi riguarda, se sono impianti autonomi io li verifico singolarmente, quindi uno per ogni edificio-impianto
Per quanto mi riguarda, se sono impianti autonomi io li verifico singolarmente, quindi uno per ogni edificio-impianto
- ven apr 19, 2024 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 530
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
Non è obbligatorio per legge fare il sopralluogo.
Mi pare inutile continuare il discorso....
Mi pare inutile continuare il discorso....
- ven apr 19, 2024 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9059
Re: Lunghezza via di esodo
Intendevo intendere :P : hai 40 per raggiungere una uscita = hai 40 m per raggiungere qualsiasi uscita = qualsiasi uscita deve essere entro 40 m. mi sfugge il passaggio logico: una uscita non significa qualsiasi uscita, al limite significa "un'uscita qualsiasi", ma da lì a dire "tutt...
- ven apr 19, 2024 09:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 530
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
Immagino si parli di un edificio esistente soggetto a ristrutturazione (se fosse nuovo non ci sarebbe alcun sopralluogo dato che l'edificio non esiste :lol: ) Beh, un sopralluogo a mio avviso è sempre il caso di farlo. In caso di L10 relativa a interventi su esistente, anche se le verifiche di legge...
- gio apr 18, 2024 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9059
Re: Lunghezza via di esodo
Sì sì, certo. La mia riflessione non è sui capannoni, cioè sul Codice, ma su RTV eventuali, là dove la RTV non espliciti che la distanza massima di esodo è da riferirsi ad uno solo dei percorsi di esodo selezionati. Se volessero intendere che tutte le vie d'esodo devono essere entro quella lunghezz...
- mer apr 17, 2024 15:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 29
- Visite : 954
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Mi trovate d'accordo. Gli impianti a pavimento in raffrescamento li vedrei bene dove ho una "stagione di raffrescamento", analogamente a quanto avviene in inverno. Non so da voi, ma nelle mie zone non esiste una stagione di raffrescamento, ma dei periodi brevi ma intensi, quindi il servizi...
- mer apr 17, 2024 08:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 10
- Visite : 4199
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
A prescindere dalla difficoltà di trovare un intervento migliorativo valido, mi pareva che da noi in ER se non si mette l'intervento migliorativo obbligatorio l'APE viene sottoposto a controllo. Non avendo esperienza diretta su questo (non ho ancora fatto Ape per edifici ZEB) non lo so... E' vero o...
- mer apr 17, 2024 08:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
- Risposte: 15
- Visite : 565
Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Certo, su CIVA i vasi li metti tutti, primario e secondario. Sono giunto alla conclusione che hanno istituito questa procedura per poter "scovare" tutti quelli che non fanno la MESSA IN SERVIZIO DEI VASI, La Ped, e successive verifiche . In pratica ad oggi la fanno in pochissimi... Credo ...
- mar apr 16, 2024 16:33
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 10
- Visite : 4199
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Ok, allora anche l'acquisto di maglioni di lana mi fa risparmiare energia, dato che potrei abbassare il termostato... 8) Battute a parte, e ragionando in base a come sono strutturati gli APE, nella sezione "raccomandazioni" si chiede di inserire almeno un intervento, il valore di EPgl,nren...
- mar apr 16, 2024 15:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 10
- Visite : 4199
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Interventi migliorativi sono obbligatori, pena la nullità dell'APE. Se hai il FV, imposta un aumento di potenza installata, ti verrà un tempo di ritorno enorme ma tant'è..... A prescindere dal tempo di ritonro, se EPgl è già zero l'aumento di FV non è un intervento migliorativo, non mi risulta che ...
- mar apr 16, 2024 15:06
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 10
- Visite : 4199
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Nessun intervento ennergeticamente rilevante avente tempo di ritorno accettabile.
E' la nota che scrivo negli APE di quasi tutti gli edifici in A4.
E' la nota che scrivo negli APE di quasi tutti gli edifici in A4.
- mar apr 16, 2024 12:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
- Risposte: 15
- Visite : 565
Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Esatto, puoi tralasciare tutto ciò che sta a valle dello scambiatore, ad eccezione dei vasi di espansione, nel senso che questi ultimi ci devono essere ma comunque non sono da indicare negli allegati INAIL (cioè, nel modello RR-circuiti non va indicato nessun circuito e nessun vaso)
- lun apr 15, 2024 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 4129
Re: Tubazione gas passante in centrale termica
A mio avviso potrebbe starci solo se la valvola intercettasse l'intera tubazione (compresa quella che va nell'altra CT), perchè in tal caso se scoppia un incendio nella prima CT puoi chiudere tutto, se invece scoppia un incendio nella seconda CT questa a sua volta avrà una valvola di intercettazione...
- lun apr 15, 2024 15:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pratica ENEA sostituzione caldaia
- Risposte: 1
- Visite : 255
Re: Pratica ENEA sostituzione caldaia
Credo siano possibili entrambe le soluzioni. In genere il libretto sarebbe meglio intestarlo al proprietario, se non altro perchè in questo modo "segue" la proprietà (metti che dopo qualche anno divorziano e lei cambi residenza.... 8) ). Per la pratica ENEA è indifferente, o meglio va inte...
- lun apr 15, 2024 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impiantoi a fancoil.. e i termoarredi?
- Risposte: 8
- Visite : 412
Re: impiantoi a fancoil.. e i termoarredi?
Io nei vecchi impianti a fan coil con caldaia+chiller ho sempre fatto un linea separata per i radiatori che si stacca prima del collettore fan coil e prima delle valvole di commutazione caldaia-chiller (direttamente o con un collettore proprio dedicato ai radiatori) in modo che non vada a finire acq...
- lun apr 15, 2024 15:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 Caldaie nello stesso vano
- Risposte: 3
- Visite : 193
Re: 2 Caldaie nello stesso vano
La potenza la sommi quando 2 caldaie sono poste nello stesso locale, o in locali direttamente comunicanti. Quindi se anche nella migliore delle interpretazioni fantasiose considerassi gli armadi come "locali", in ciascuno se ho ben capito ci sono 2 caldaie quindi sei già oltre il limite co...
- lun apr 15, 2024 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambiare caldaia a GAS?
- Risposte: 14
- Visite : 4332
Re: Cambiare caldaia a GAS?
Cos’è? È un regolatore da mettere in ambiente che regola la temperatura di produzione della caldaia in funzione della richiesta. Se oggi il preventivo e' di 2900 euro...quando potrebbe aumentare per avere poi il 65% di detrazione? Il 65% di detrazione è una pratica a parte che potresti fare anche t...
- lun apr 15, 2024 09:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
- Risposte: 15
- Visite : 4332
Re: Posizione e modalità installazione vaso espansione
Non ho capito qual'è il problema di questo vaso... Non va l'impianto? :roll: Se non ci sono problemi il vaso va bene così, perchè romperti la testa prima di fasciarla? Il consiglio di collegarlo da sopra è corretto, ma è più che altro un consiglio di installazione, anch'io li vedo tutti collegati da...
- gio apr 11, 2024 17:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pratica ENEA EcoBonus per infissi e teleriscaldamento
- Risposte: 6
- Visite : 6213
Re: Pratica ENEA EcoBonus per infissi e teleriscaldamento
A mio avviso, ai fini della compilazione dei dati impianto sulla scheda ENEA, in caso di teleriscaldamento il "generatore" è rappresentato dallo scambiatore, per il quale si può mettere come rendimento 100%, presumendo che poi "a monte" dello scambiatore esisteranno dei coefficie...
- gio apr 11, 2024 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7664
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
A me al corso base, ma anche nei vari seminari organizzati dagli stessi VVF, hanno sempre detto di non allegare alla SCIA tutto il malloppone di documenti (DICO, progetti, visure, certificati, ecc...) in quanto la presentazione della SCIA, è subordinata all'obbligo di conservazione della documentazi...
- mar apr 09, 2024 14:48
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: EER ai carichi parziali: dati non reperibili
- Risposte: 10
- Visite : 6959
Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili
Io se devo fare un APE quando non ho dati del produttore, inserisco come valori di EER quello "standard" presente sul catalogo o depliant. Se manca pure il depliant allora faccio potenza frigorifera/potenza elettrica assorbita (che almeno quelle dovrebbero essere stampigliate sulla targhet...
- ven apr 05, 2024 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante esterno strategia S9
- Risposte: 8
- Visite : 4625
Re: Idrante esterno strategia S9
Come hai fatto a stabilire che con 3 bar di pressione all'acquedotto non arrivi a 300 lt/min? Cioè, intendo dire, questo idrante richiesto da S9 non specifica la pressione residua, ma solo la portata, essendo richiesto per il rifornimento dei mezzi di soccorso e non come protezione esterna.
- gio apr 04, 2024 09:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 4905
Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto
scusate la domanda banale: la valvola a galleggiante chiude bene?
- mer mar 27, 2024 16:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cambiare beneficiario Enea 110% dopo 4 mesi chiusura sal finale
- Risposte: 7
- Visite : 3184
Re: Cambiare beneficiario Enea 110% dopo 4 mesi chiusura sal finale
scusa ma a chi sono intestate le fatture dei trainati per quella unità? Se quando hai fatto l'asseverazione le fatture erano intestate alla persona deceduta, allora è lui il beneficiario da indicare, il fatto che non ci sia più e andrà agli eredi è una conseguenza, ma se anche indicassi come benefic...
- mer mar 27, 2024 14:29
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE piccolo vano residenziale
- Risposte: 4
- Visite : 3158
Re: APE piccolo vano residenziale
Non ha alcun senso dal punto di vista energetico, ma comunque è fattibile, basta modellare l'edificio composto da una sola stanza, mettendoci tutti i servizi impiantistici presenti nel resto dell'abitazione (ci sarà almeno un impianto di riscaldamento e di produzione ACS: li inserisci normalmente an...
- mer mar 27, 2024 08:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento e legge 10
- Risposte: 14
- Visite : 4801
Re: Frazionamento e legge 10
Buongiorno, si prenda il caso di un fabbricato X interamente riscaldato dall’impianto autonomo A. Operando un frazionamento tale per cui X = Y + Z (quindi no recupero di volumi non riscaldati), dove Y é riscaldato dall’impianto autonomo A* (ovvero sostituzione/ristrutturazione di A) e Y dall’impian...
- mar mar 26, 2024 13:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Umidità in casa e pavimento bagnato
- Risposte: 13
- Visite : 5561
Re: Umidità in casa e pavimento bagnato
Per "cambiare aria" alla stanza l'unica è aprire la finestra, cosa comunque consigliabile proprio perchè, non potendola chiudere ermeticamente rispetto agli altri locali per via della fessura inferiore, hai comunque la migrazione di vapore da questi, perciò come ventili le altre stanze a m...
- mar mar 26, 2024 08:51
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: ape casa con sottotetto abusivo riscaldato
- Risposte: 7
- Visite : 3961
Re: ape casa con sottotetto abusivo riscaldato
Domanda da avvocato del diavolo: Tu, in quanto certificatore energetico, come fai a sapere che quel sottotetto è abusivo? Sei tenuto a saperlo? Conformità urbanistica? Cos'è? :roll: Io ragiono così: devo fotografare lo stato di fatto, e quello faccio e certifico. Se ci sono cose abusive non è un pro...
- mar mar 26, 2024 08:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pagamento dopo la fine lavori
- Risposte: 9
- Visite : 3255
Re: Pagamento dopo la fine lavori
Stanno impazzendo tutti i commercialisti in questo periodo... Mi sta capitando di annullare e rifare pratiche già chiuse da mesi (mi è toccato rifare la polizza che era scaduta), per queste ca...te: -data di fine lavori inserita 28 dicembre, data fattura 27 dicembre ma data del bonifico 29 dicembre:...
- mar mar 26, 2024 08:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzioen chiusure oscuranti
- Risposte: 7
- Visite : 3151
Re: Sostituzioen chiusure oscuranti
No, per le chiusure oscuranti non va fatta comunicazione ENEA come Bonus Casa (non sono infissi e non è previsto come tipologia di intervento nella pagina ENEA). Se le metti come ecobonus invece sì.
- dom mar 24, 2024 08:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Umidità in casa e pavimento bagnato
- Risposte: 13
- Visite : 5561
Re: Umidità in casa e pavimento bagnato
A mio avviso se la stanza non è riscaldata la porta la devi tenere CHIUSA, proprio per evitare che l'aria calda proveniente dall'abitazione una volta nella stanza si raffreddi e quindi aumenti la sua umidità relativa, raggiungendo la saturazione e condensando sulle pareti fredde. Di fatto hai un tra...
- ven mar 22, 2024 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
- Risposte: 6
- Visite : 1940
Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Ma se è un ampliamento dell'impianto a mio avviso è una modifica rilevante, quindi SCIA senza aggravio, oppure se non finisce in tempo: rinnovo semplice e poi una volta finito comunque SCIA senza aggravio.
- ven mar 22, 2024 15:21
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Eccessivo miglioramento classi energetiche APE
- Risposte: 1
- Visite : 2916
Re: Eccessivo miglioramento classi energetiche APE
Se parli di "mesi" non mi risulta alcun cambiamento nelle norme che sia così recente, l'ultima vera modifica che ha rivisto la classificazione energetica è del 2015 (parlo a livello nazionale, ma anche della mia regione ER, nonostante norme più recenti che però non hanno cambiato le modali...
- ven mar 22, 2024 11:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Acquistare crediti da cliente
- Risposte: 16
- Visite : 4245
Re: Acquistare crediti da cliente
la cosa mi costituisce un entrata e quindi va considerata nella dichiarazione dei redditi (anche se non so in che modo venga gestita, dato che è un'acquisto tra privati, ma cmq la mia commercialista dice che non ci sono problemi, dato che esiste un contratto e i pagamenti avvengono con bonifico). c...
- ven mar 22, 2024 10:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Acquistare crediti da cliente
- Risposte: 16
- Visite : 4245
Re: Acquistare crediti da cliente
Solo io ho il dubbio che non si possano acquistare crediti su lavori in cui si è coinvolti? Mi sembrava di aver letto qualche cosa del genere, ma probabilmente mi confondo. Non saprei. Io non vedo come questa cosa possa essere rilevante: a prescindere che siano crediti derivanti da superbonus in cu...
- ven mar 22, 2024 10:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Acquistare crediti da cliente
- Risposte: 16
- Visite : 4245
Re: Acquistare crediti da cliente
Non dovrebbero esserci problemi, lo sto facendo anch'io con un cliente che mi aveva pagato e non riesce a cedere o utilizzare il credito (non solo per il mio importo ma anche per parte dei lavori), per tanto io gliene ho acquistato un tot mediante una cessione di credito tra privati, con tanto di r...
- ven mar 22, 2024 09:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Acquistare crediti da cliente
- Risposte: 16
- Visite : 4245
Re: Acquistare crediti da cliente
Non dovrebbero esserci problemi, lo sto facendo anch'io con un cliente che mi aveva pagato e non riesce a cedere o utilizzare il credito (non solo per il mio importo ma anche per parte dei lavori), per tanto io gliene ho acquistato un tot mediante una cessione di credito tra privati, con tanto di re...
- gio mar 21, 2024 08:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SAL Fine Lavori ENEA: quali dati catastali
- Risposte: 5
- Visite : 3812
- mer mar 20, 2024 17:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: nominativo beneficiari su asseverazione
- Risposte: 14
- Visite : 3644
Re: nominativo beneficiari su asseverazione
Io di solito inserisco come beneficiari dei trainati solo gli effettivi intestatari delle fatture. Il sito ENEA in automatico riporta come beneficiari del trainante tutti i beneficiari dei trainati, per tanto in tal caso questi sono riportati anche come beneficiari dei trainanti. Resta escluso il ca...
- mer mar 20, 2024 17:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regione E.R. - ampliamento <15%
- Risposte: 4
- Visite : 3029
Re: Regione E.R. - ampliamento <15%
Grazie per il riscontro; di fatto non modifico nulla a livello di involucro (già tutto esistente) se non l'eliminazione della basculante e l'installazione del nuovo infisso. Leggevo in un vecchio post che Boba74 trattava queste interventi come riqualificazione energetica ed andava a verificare le s...
- mar mar 19, 2024 12:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SOSTITUZIONE POLIZZA IMPOSSIBILE SU ENEA!!!!
- Risposte: 8
- Visite : 4629
Re: SOSTITUZIONE POLIZZA IMPOSSIBILE SU ENEA!!!!
Sì, che la polizza debba coprire tutto l'importo è chiaro, ma l'importo dell'intervento, non l'importo del massimale della polizza... Secondo me potrebbe essere stato commesso un errore all'epoca del 1 SAL, inserendo una polizza a scalare indicandola come polizza dedicata all'intervento, per tanto s...
- lun mar 18, 2024 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porta abitazione-garage
- Risposte: 2
- Visite : 339
- lun mar 18, 2024 14:29
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 7398
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
Come ampiamente dibattuto e come indicato anche nell'APE, si parla di superficie utile riscaldata. Ma c'è anche la superficie utile raffrescata ed il modello energetico sia per L.10 che per APE deve essere unico e comprendere tutti i servizi presenti. Esiste un software che calcoli correttamente la...
- lun mar 18, 2024 08:42
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno parla
- Risposte: 27
- Visite : 7398
Re: cambio definizione di "superficie utile" del dlgs 192/05. stravolgimento metodo calcolo ape e legge 10. e nessuno pa
Come ampiamente dibattuto e come indicato anche nell'APE, si parla di superficie utile riscaldata. Ma c'è anche la superficie utile raffrescata ed il modello energetico sia per L.10 che per APE deve essere unico e comprendere tutti i servizi presenti. Esiste un software che calcoli correttamente la...
- lun mar 18, 2024 08:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: nuovo problema 30/06/2022
- Risposte: 7
- Visite : 3755
- ven mar 15, 2024 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizzeria con forno gas
- Risposte: 6
- Visite : 485
Re: Pizzeria con forno gas
Essendo da asporto non abbiamo sala da pranzo... Beh, comunque il locale adiacente sarà quello dove i clienti vengono a prendere da asporto, secondo me devi trattarlo come caso di cucina comunicante con i locali di consumazione pasti, a quel punto non deve essere compartimentato rispetto alla cucin...