La ricerca ha trovato 59 risultati
- sab mar 02, 2024 22:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ROBUR SI SOMMANO O NO?
- Risposte: 2
- Visite : 548
Re: ROBUR SI SOMMANO O NO?
Tra i 35kW e i 116kW non si rientra in Cat. A ma bisogna comunque seguire la regola tecnica verticale. Nella pratica devi redigere l'esame progetto senza presentarlo ai VVFF per approvazione. La norma per la progettazione, obbligatoria, è la UNI 11528. Tieni presente poi che: - in una FAQ dei VVFF i...
- sab mar 02, 2024 21:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distanza ed altezza del comignolo del vicino dalla mia proprietà
- Risposte: 7
- Visite : 590
Re: Distanza ed altezza del comignolo del vicino dalla mia proprietà
Se è legna norma UNI 10683:2022 se la distanza è meno o = a 5 metri lo sbocco deve essere 1 m sopra il filo di gronda. Se è gas norma UNI 7129:2015 se la distanza è fino a 3 metri lo sbocco deve essere 50 cm sopra il filo di gronda. per la distanza dal confine bisogna vedere sul codice civile, non ...
- sab mar 02, 2024 20:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
- Risposte: 3
- Visite : 353
Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
1 si obbligatorio. 2 no. Senza conoscere il fabbisogno termico di ogni locale scaldato, come fai a impostare ad esempio la pretaratura delle valvole termostiche e a scegliere in fase di progetto le bande proporzionali delle valvole? L'unico modo è stimare a la potenza dei radiatori in base alle car...
- sab mar 02, 2024 20:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
- Risposte: 8
- Visite : 1045
Re: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
Io mi preoccuperei di più della distanza minima tra canna fumaria e tubo gas
- sab mar 02, 2024 18:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
- Risposte: 3
- Visite : 353
Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Nessun da darmi qualche dritta?
- lun feb 26, 2024 12:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
- Risposte: 3
- Visite : 353
L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Buongiorno. Nel caso in cui si dovessero installare valvole termostatiche e contabilizzazione del calore in un condominio, in precedenza facevo riferimento al Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 in all'Art. 9.5.d che faceva riferimento alla norma UNI 10200 e che diventava quindi obbligatoria. ...
- lun ago 21, 2023 13:32
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: VALIDITA' APE
- Risposte: 11
- Visite : 3193
Re: VALIDITA' APE
Ciao a tutti. Vi risulta che è possibile emettere un APE (finalizzato alla locazione di un appartamento) con scadenza nell'anno in corso? No, ma l'ape perde di validità il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui sono stati eseguiti interventi sull'impianto termico o non eseguite le manutenzioni ...
- lun ago 21, 2023 10:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: VALIDITA' APE
- Risposte: 11
- Visite : 3193
- gio ago 10, 2023 22:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: VALIDITA' APE
- Risposte: 11
- Visite : 3193
VALIDITA' APE
Ciao a tutti.
Vi risulta che è possibile emettere un APE (finalizzato alla locazione di un appartamento) con scadenza nell'anno in corso?
Vi risulta che è possibile emettere un APE (finalizzato alla locazione di un appartamento) con scadenza nell'anno in corso?
- ven lug 14, 2023 19:20
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
- Risposte: 10
- Visite : 4244
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Revamping completo luci e fm. La Iz di progetto sarà pari a quella del vecchio impianto.
- ven lug 14, 2023 18:56
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
- Risposte: 10
- Visite : 4244
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Grazie!!! È la risposta che speravo non avereNoNickName ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 18:46Non lo è di progetto e di impianto.andreaclima ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 18:42 Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
Lo è di fatto.
- ven lug 14, 2023 18:42
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
- Risposte: 10
- Visite : 4244
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Tu credi che sia un TN-S ma in realtà è un TT, perché il tuo nodo PE interrotto è come se non esistesse: https://i.imgur.com/gTGaew9.png Se vuoi spostare il punto di collegamento del PE da locale a cabina, devi fare una misura dell'impedenza risultante e se i circuiti di protezione degli equipaggia...
- ven lug 14, 2023 14:20
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
- Risposte: 10
- Visite : 4244
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S...
- ven lug 14, 2023 13:39
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
- Risposte: 10
- Visite : 4244
Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Una rete TNS ha già il conduttore PE di terra. La distribuzione TNS è pentapolare, e il neutro serve solo per i carichi monofase. Forse intendevi che tu hai un sistema TNC con conduttore di protezione PEN e vuoi passare a TNS? All'inizio degli anni settanta il conduttore di neutro poteva essere imp...
- ven lug 14, 2023 13:18
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
- Risposte: 10
- Visite : 4244
Impianto di terra e distribuzione TN-S
Buongiorno, cosa comporta realizzare un impianto di terra (corda di rame interrata + puntazze) per un fabbricato che è alimentato da una rete con distribuzione TN-S ?
- ven giu 30, 2023 15:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
- Risposte: 28
- Visite : 9514
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Devi mettere 20 angoli (10 x 180°) Viene 32 kPa, lo avevo già provato. Non viene 22 kPa... Eh, erano tre anni fa... chi si ricorda. Ci sarà stato qualcosa di diverso, oppure è cambiato l'algoritmo del sito. Grazie per la pazienza, a volte mi fisso con delle cose assurde... In ogni caso, secondo lo ...
- ven giu 30, 2023 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
- Risposte: 28
- Visite : 9514
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Viene 32 kPa, lo avevo già provato. Non viene 22 kPa...
- ven giu 30, 2023 15:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
- Risposte: 28
- Visite : 9514
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Niente da fare...NoNickName ha scritto: ↑ven giu 30, 2023 14:07Innanzitutto metti 1/2" invece di DN15.andreaclima ha scritto: ↑ven giu 30, 2023 13:34 Non riesco a capire però come ottieni quel risultato...
Poi metti angoli invece di curve.
- ven giu 30, 2023 13:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
- Risposte: 28
- Visite : 9514
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Cosa non ti torna, esattamente? Inserendo i dati che hai indicato, ottengo una pdc di 0,085 kg/cmq ovvero 8,3 kPa, cioè 0,8 m Tu invece avevi ottenuto 0,221kg/cmq cioè 22kPa, cioè 2,2 m Come ordine di grandezza mi sembra molto più ragionevole il risultato che hai ottenuto tu, infatti da sempre cons...
- gio giu 29, 2023 22:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
- Risposte: 28
- Visite : 9514
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Sui radiatori puoi calcolare la caduta di carico su un tubo di lunghezza equivalente allo sviluppo del radiatore stesso, ed utilizzare questo sito: http://www.claredot.net/it/sez_Fluidica/perdita_di_carico_flu.php Ad esempio per una portata di 10l/min in un tubo da 1/2" su una lunghezza equiva...
- mar giu 13, 2023 00:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Voci di capitolato
- Risposte: 4
- Visite : 748
Re: Voci di capitolato
C'è il Primus-C, è fatto apposta. Magari 30gg di prova ti sono sufficientiNoNickName ha scritto: ↑mer giu 07, 2023 08:54 Qualcuno fa uso di siti che raccolgano voci di capitolato?
O conosce qualche repository dove si possano caricare e scaricare liberamente voci di capitolato di prodotti termotecnici?
- sab giu 03, 2023 17:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 9182 - UNI TS 11300 Fabbisogno ACS
- Risposte: 1
- Visite : 519
UNI 9182 - UNI TS 11300 Fabbisogno ACS
Per la relazione tecnica occorre fare riferimento alla UNI TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di ACS, in termini energetici. Questo valore tuttavia non combacia con quanto ottengo con il calcolo secondo la UNI 9182 e che utilizzo poi effettivamente per dimensionare l'impianto. Voi come vi regola...
- lun mag 22, 2023 22:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3
- Risposte: 13
- Visite : 4131
Re: UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3
Mi intrometto recuperando il discorso. Bisogna seguire la UNI 9182 o la UNI TS 11330/2 per il calcolo del fabbisogno di ACS? I risultati ottenuti usando gli stessi dati di progetto sono discordanti...a mio avviso dovrebbe esserci una sola norma, invece ce ne sono 3 (considerando anche la 806). Voi c...
- mar mag 16, 2023 23:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Manutenzione linea gas
- Risposte: 2
- Visite : 640
Re: Manutenzione linea gas
Provo a riesumare la domanda... Escludo la possibilità di svitare una filettatura su qualche punto della linea e svuotare direttamente la tubazione. Questa sarebbe la soluzione più veloce, ma anche più pericolosa. Per le auto di per certo so che vengono impiegate delle attrezzature per immagazzinare...
- mar mag 09, 2023 14:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Manutenzione linea gas
- Risposte: 2
- Visite : 640
Manutenzione linea gas
Buongiorno a tutti. Qualcuno saprebbe indicarmi la norma, se esiste, che descrive la procedura corretta per intervenire su una linea gas metano di 7a specie. In particolare mi interessava capire come svuotare in sicurezza la tubazione dal metano presente nella tubazione, dopo aver chiuso la valvola ...
- mar feb 21, 2023 18:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% bloccato da vincolo
- Risposte: 24
- Visite : 938
Re: 110% bloccato da vincolo
L'acquisizione dei pareri preventivi è una conditio per poter procedere con le successive fasi di progettazione. Solo se area vincolata. Lo è? Edificio inserito in complesso isolato di interesse storico e architettonico (ricompreso nelle NTA del PRG) nonchè inserito in una bufferzone UNESCO
- mar feb 21, 2023 18:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% bloccato da vincolo
- Risposte: 24
- Visite : 938
Re: 110% bloccato da vincolo
Non avendo pagato nulla, il committente ha perso solo la chance offertagli dal GC, che ha sbagliato è evidente, quindi diventa una chance non offerta adeguatamente e quindi non sfruttabile, in altre parole nessuna chance reale quindi perdita nulla. La chance non l'ha persa per colpa sua, ma perché ...
- lun feb 20, 2023 19:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% bloccato da vincolo
- Risposte: 24
- Visite : 938
Re: 110% bloccato da vincolo
Quello sicuro, però magari sto andando oltre le mie competenze però niente incarico niente soldi ma anche niente incarico niente danni.... se nulla è dovuto in base a cosa puoi chiedere danni? Forse a sto punto conviene pagarlo e poi si va in tribunale :twisted: L'incarico è ben definito. Progettaz...
- lun feb 20, 2023 19:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% bloccato da vincolo
- Risposte: 24
- Visite : 938
Re: 110% bloccato da vincolo
Io credo che chi lavora male invece debba anche pagare se non è competente.
Troppa improvvisazione.
Per il resto è tutto coperto, ovviamente
Troppa improvvisazione.
Per il resto è tutto coperto, ovviamente
- lun feb 20, 2023 18:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% bloccato da vincolo
- Risposte: 24
- Visite : 938
Re: 110% bloccato da vincolo
Sono un consulente (ingegnere) del committente. Ma qui non importa tanto "che cosa sono" quanto quale sia la cosa giusta. Nella lettera di incarico ripeto non è stato specificato niente al riguardo. Presumo che, in assenza dei pareri afferenti alla fase del progetto preliminare, il progett...
- lun feb 20, 2023 18:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% bloccato da vincolo
- Risposte: 24
- Visite : 938
Re: 110% bloccato da vincolo
Il committente
- lun feb 20, 2023 17:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% bloccato da vincolo
- Risposte: 24
- Visite : 938
Re: 110% bloccato da vincolo
Ovviamente non è specificato
- lun feb 20, 2023 16:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% bloccato da vincolo
- Risposte: 24
- Visite : 938
110% bloccato da vincolo
Buongiorno a tutti. Vorrei chiedervi un parere. Nell'ambito della progettazione di un intervento su villetta unifamiliare per usufruire del Bonus 110%, è stato emesso dal comune un parere sfavorevole nel controllo preliminare di completezza della CILAS (non è stato acquisito il parere favorevole pre...
- gio ago 04, 2022 19:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tipologia di impianto
- Risposte: 9
- Visite : 3069
Re: Tipologia di impianto
Bene, quindi "solo" la 11528?Tom Bishop ha scritto: ↑gio ago 04, 2022 19:33 Dunque, a mio avviso, la UNI11137 non si può applicare.
- gio ago 04, 2022 19:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tipologia di impianto
- Risposte: 9
- Visite : 3069
Re: Tipologia di impianto
Tutte sopra i 35kWTom Bishop ha scritto: ↑gio ago 04, 2022 19:29Da quello che ricordo la UNI11137 si può applicare solo se gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termina <35kW. Quindi dipende dalla potenza delle utenze.
- gio ago 04, 2022 12:07
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tipologia di impianto
- Risposte: 9
- Visite : 3069
- lun ago 01, 2022 19:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tipologia di impianto
- Risposte: 9
- Visite : 3069
Tipologia di impianto
Buonasera, quale normativa devo applicare per la verifica di una rete interna di un complesso scolastico costituita da più edifici serviti ognuno dalla propria centrale termica a metano? Nella rete interna è installato un unico contatore dal quale poi si dipartono le varie linee. L'obiettivo è quell...
- sab lug 23, 2022 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esame progetto per palestra
- Risposte: 13
- Visite : 1277
Re: Esame progetto per palestra
Sì? In cosa? Perché tu hai domandato se è giusto ritenere una palestra con meno di 100 persone non soggetta, anche se più grande di 200 mq. E io ho risposto alla tua domanda. Volevo dire che il numero di persone influisce nell'inquadramento dell'attività soggetta. È scritto proprio nella definizion...
- sab lug 23, 2022 00:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esame progetto per palestra
- Risposte: 13
- Visite : 1277
Re: Esame progetto per palestra
Siete stati chiarissimi, grazie!
- ven lug 22, 2022 22:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esame progetto per palestra
- Risposte: 13
- Visite : 1277
Re: Esame progetto per palestra
Sì? In cosa? Perché tu hai domandato se è giusto ritenere una palestra con meno di 100 persone non soggetta, anche se più grande di 200 mq. E io ho risposto alla tua domanda. Volevo dire che il numero di persone influisce nell'inquadramento dell'attività soggetta. È scritto proprio nella definizione
- ven lug 22, 2022 20:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esame progetto per palestra
- Risposte: 13
- Visite : 1277
Re: Esame progetto per palestra
No, la declaratoria parla di 200 mq. Numero di persone ininfluente. Secondo il 151/2011 Attività 65.1.B: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in...
- ven lug 22, 2022 19:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esame progetto per palestra
- Risposte: 13
- Visite : 1277
Re: Esame progetto per palestra
Ok, grazie benissimo. Ma secondo voi, se la palestra+spogliatoio è sopra i 200mq ma non ospiterà mai più di 100 persone (il titolare firma la dichiarazione in cui si impegna a fare rispettare tale limite) è giusto ritenere che l'attività non sia soggetta? E, in tal caso, che adempimenti ho relativam...
- gio lug 21, 2022 21:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico centrale termica
- Risposte: 2
- Visite : 730
Re: Impianto elettrico centrale termica
Nessuna risposta?
- gio lug 21, 2022 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esame progetto per palestra
- Risposte: 13
- Visite : 1277
Esame progetto per palestra
Buonasera a tutti. Devo realizzare una palestra fitness all'interno di un fabbricato. La palestra è attigua al locale spogliatoi e complessivamente la superficie è oltre i 200mq pertanto risulta essere soggetta ad esame progetto (attività 65.b.1). Secondo voi, interponendo una porta REI120 tra la pa...
- dom giu 26, 2022 22:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto elettrico centrale termica
- Risposte: 2
- Visite : 730
Impianto elettrico centrale termica
Per una centrale termica classificata come luogo a maggior rischio in caso d’incendio l’impianto elettrico deve rispondere alla sezione 751 della Norma Cei 64-8. E' lecito impiegare tubazioni in PVC pesante (CEI 23-8) con grado di protezione IP55 ?
Grazie
Grazie
- lun mag 30, 2022 08:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione circuito a iniezione
- Risposte: 13
- Visite : 1084
Re: Regolazione circuito a iniezione
Posso chiederti come mai? Usando la miscelatrice a 3 vie, posso regolare la T di mandata miscelando opportunamente la portata inviata. Ma il secondario lo regoli rispetto alla temperatura ambiente, non rispetto la temperatura esterna. Grazie per la pazienza NoNickName, non ne vorrei abusare. Ma fac...
- dom mag 29, 2022 23:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione circuito a iniezione
- Risposte: 13
- Visite : 1084
Re: Regolazione circuito a iniezione
Ne dubito fortemente. Posso chiederti come mai? Usando la miscelatrice a 3 vie, posso regolare la T di mandata miscelando opportunamente la portata inviata. Se cala la T di ritorno, a parità di T di mandata, AUMENTA il deltaT e quindi aumenta il rendimento di condensazione. Ho evidentemente sbaglia...
- dom mag 29, 2022 01:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione circuito a iniezione
- Risposte: 13
- Visite : 1084
Re: Regolazione circuito a iniezione
Continuo a scrivere qui per approfondire l'argomento e cercare di chiarire alcuni dubbi. Riepilogando la situazione, la caldaia dotata di sonda esterna, regola la T di mandata del circuito primario e del circuito secondario in base alla temperatura esterna. Domanda: è giusto o viene considerata solo...
- gio mag 12, 2022 21:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione circuito a iniezione
- Risposte: 13
- Visite : 1084
Re: Regolazione circuito a iniezione
A questo punto se uso una sonda di temperatura esterna che comanda le pompe delle caldaie, posso omettere la 2 vie in quanto introduco anche in questo caso, un secondo vincolo. Puoi mettere un termometro per misurare la temperatura basale di tua moglie, ma sarebbe pertinente? Magari le caldaie hann...
- gio mag 12, 2022 17:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione circuito a iniezione
- Risposte: 13
- Visite : 1084
Re: Regolazione circuito a iniezione
Posso chiederti come mai nel caso in cui il secondario sia a portata fissa non posso modulare con le pompe? Io ho scritto il contrario. Se il secondario è a portata fissa lo puoi fare, altrimenti no. Il motivo è che avresti pompe primario e secondario comandate dalla stessa autorità (deltaT del sec...