scusa non intendevo parlare di ipotesi .. sono chiaramente in accordo con quello che dici in tutto e per tutto volevo sapere de l'artl.22 poteva essere un riscontro legislativo che, sebbene parli di verifiche a cura di enti, potrebbe essere inteso anche come corretta gestione / manutenzione dei comp...
da sasso
lun gen 30, 2012 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche apparecchi ISPESL
Risposte: 9
Visite : 3523

Re: Verifiche apparecchi ISPESL

La sostituzione dei dispositivi ISPESL non è strrettamente obbligatoria. La normativa di riferimento è sempre il DM 1.12.75, la relativa Raccolta R (1985) e la UNI 10412: “Ogni 5 anni gli impianti centralizzati ... devono essere sottoposti da parte dell'ISPESL ad una verifica di efficienza dei disp...
da sasso
mer apr 06, 2011 08:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: cappotto per capannone industriale
Risposte: 0
Visite : 972

cappotto per capannone industriale

Buongiorno, ho la necessità di isolare un capannone industriale da 8.000 mq. con cappotto esterno. Le soluzioni che mi arrivano dall'impresa edile sono con l'impiego di pannelli metallici preisolati con poliuretano etc.. che però non si incollano alla superficie del prefabbricato perchè devono monta...
da sasso
lun mar 21, 2011 14:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambi d'aria ristorante
Risposte: 7
Visite : 5240

Re: Ricambi d'aria ristorante

aggiungo di controllare anche il carico ... se sui 400 kg o più se non erro
da sasso
gio mar 03, 2011 23:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto risc / raff / rinnovo locale danzante
Risposte: 3
Visite : 1649

Re: Impianto risc / raff / rinnovo locale danzante

Utilizzare dei recuperatori di calore in PDC tipo UR CF aermec ?
da sasso
lun feb 07, 2011 08:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione filtro a prova di fumo - portate
Risposte: 9
Visite : 4346

Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate

l'ho visto in un cantiere .. forse ti può essere utile
http://www.edilportale.com/prodotti/sac ... 14460.html
da sasso
lun ago 02, 2010 19:29
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Prima certificazione, panico dilagante
Risposte: 7
Visite : 2461

Re: Prima certificazione, panico dilagante

Hai una zona termica unica
da sasso
gio lug 08, 2010 16:43
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Nuovo cened: valori aumentati dal 10% al 15%
Risposte: 5
Visite : 2375

Re: Nuovo cened: valori aumentati dal 10% al 15%

io ho provato 3 file xml vecchi ed ho diminuzioni del 10% circa
da sasso
lun lug 05, 2010 15:54
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ATTENZIONE – Cened+ Versione 1.0.5
Risposte: 31
Visite : 8094

Re: ATTENZIONE – Cened+ Versione 1.0.5

Per forza si deve accettare ! Chiamano aiuto e li dobbiamo aiutare .. se poi andrà tutto al vento si vedrà ma in questa occasione a mio giudizio bisogna dare una mano
da sasso
mar mar 09, 2010 19:55
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Scomputo SLP + Comune di Milano: magagna!
Risposte: 17
Visite : 5148

Re: Scomputo SLP + Comune di Milano: magagna!

Se fosse davvero così "sono i famosi volatili per diabetici" 8)
domandona: cosa succede se al termine dei lavori non si verificano le condizioni ?
Abuso edilizio ? oppure sanabile ?
da sasso
sab feb 27, 2010 08:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: WMC + pompa di calore
Risposte: 6
Visite : 2023

Re: WMC + pompa di calore

con le portate d'aria del recuperatore non gli fai nulla alla pompa di calore
guarda quanta aria sul condensatore gira la PDC e confrontala con quella del recuperatore
ciao
da sasso
sab gen 16, 2010 14:06
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Lavori a cavallo dell'anno e parametri di trasmittanza
Risposte: 7
Visite : 2473

Re: Lavori a cavallo dell'anno e parametri di trasmittanza

Anche io ho un caso simile e non so come districarmi perchè non c'è logica: ovvero all'ADE interessa se hai pagato / sostenuto le spese parziali nel 2009 e che continuerai nel 2010. Ma se non hai effettuato alcuna spesa cosa interessa a loro. Oppure devi inoltrare lo stesso il modello con importi ug...
da sasso
mer gen 13, 2010 13:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: data di collaudo impianti di climatizzazione
Risposte: 0
Visite : 670

data di collaudo impianti di climatizzazione

Buongiorno,
come data di collaudo di un impianto di climatizzazione (impianto per uffici) c'è un riferimento di norma.
Cioè di solito si utilizza il 15 luglio per l'estivo e il 15 gennaio per l'invernale ma queste date sono citate da qualche norma o legislazione ?
da sasso
mar dic 29, 2009 13:50
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Detrazione 2010 solo per interventi iniziati nel 2009 ??
Risposte: 8
Visite : 2338

Re: Detrazione 2010 solo per interventi iniziati nel 2009 ??

Ho guardato oggi un articolo su edilportale che dice che l'ADE dice di inviare il modulo solo se sono stati effettuati i pagamenti
per la dichiarazione della proprietà ho la comprova della DIA di dicembre
Comunque non c'è molta chiarezza se i pagamenti non vengono fatti
Grazie
da sasso
mar dic 29, 2009 08:15
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Detrazione 2010 solo per interventi iniziati nel 2009 ??
Risposte: 8
Visite : 2338

Re: Detrazione 2010 solo per interventi iniziati nel 2009 ??

Rilancio il quesito: se i lavori iniziano a dicembre 2009 8come nel mio caso) e terminano a gennaio 2010 senza però pagare nessuna fattura entro il 2009 cosa faccio: 1. Si manda il modello all'ADE ? .... NON SI DEVE MANDARE 2. I parametri di riferimento sono quelli del 2009 o del 2010 ? ... 2009 PEN...
da sasso
mer dic 16, 2009 19:20
Forum: Regione Lombardia
Argomento: nuove disposizioni in Lombardia
Risposte: 13
Visite : 3744

Re: nuove disposizioni in Lombardia

qui ci vuole una poesia di Certifichino !!
da sasso
sab nov 28, 2009 08:05
Forum: Regione Lombardia
Argomento: incontro LE INCERTEZZE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Risposte: 80
Visite : 17607

Re: incontro LE INCERTEZZE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

anche su www.casaeclima.com è apparso l'articolo del convegno
ne vedremo ancora delle belle .. chissà se questa volta la regione risponderà come aveva fatto con assoedilizia
da sasso
ven nov 20, 2009 11:03
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Abbiamo le idee più chiare sui prezzi da fare?
Risposte: 9
Visite : 3718

Re: Abbiamo le idee più chiare sui prezzi da fare?

Ho perso proprio questa mattina una lavoro di certificazione che nemmeno volevo fare (dovevo fare una cortesia ad un amico geometra) ACE da fare entro il 26.11 in Milano Appartamento su due livelli (120+50 mq. netti) esistente Impianto centralizzato con circa 100 unità immobiliari Mia offerta tenend...
da sasso
lun nov 09, 2009 13:42
Forum: Regione Lombardia
Argomento: aggiornamento occulto software Cened+ (LA COSA)
Risposte: 10
Visite : 5240

Re: aggiornamento occulto software Cened+ (LA COSA)

Sabato e ieri l'ho aperto ma non si è aggiornato
Dopo la comunicazione di SuperP ho provato questa mattina ed in effetti si è aggiornato non so a cosa ma lo ha fatto
da sasso
mer nov 04, 2009 10:25
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Lombardia Cestec. E se provassimo a scrivere a chi li paga?
Risposte: 17
Visite : 3282

Re: Lombardia Cestec. E se provassimo a scrivere a chi li paga?

Ci ho pensato pure io e difatti non ci vado proprio per questo motivoù
da sasso
ven ott 30, 2009 07:56
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 10/91 in Lombardia - e se la faccio con il metodo nazionale?
Risposte: 5
Visite : 1698

Re: 10/91 in Lombardia - e se la faccio con il metodo nazionale?

Il problema nasce dall'impossibilità di farle queste 10/91 .. ovvero di farle dovendo passare a tutti i costi attraverso cened+. Ma se Cened+ si è in un certo modo avvicinato (non del tutto) alle UNI TS allora non ha senso che in fase di progettazione io non possa utilizzare il DPR 59 .. poi per car...
da sasso
gio ott 29, 2009 19:31
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 10/91 in Lombardia - e se la faccio con il metodo nazionale?
Risposte: 5
Visite : 1698

10/91 in Lombardia - e se la faccio con il metodo nazionale?

Vorrei fare una domanda seria sull'esecuzione della 10/91: cosa potrebbe accadere se io me ne sbattessi di utilizzare sia cened+ sia la procedura 5796 in sede di esecuzione della legge 10/91 e facessi tutto con il metodo nazionale ? Cosa posso rischiare ? Chi mi può chiamare in giudizio dopo che ho ...
da sasso
mer ott 28, 2009 19:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Dal 26 ottobre.....
Risposte: 29
Visite : 5979

Re: Dal 26 ottobre.....

Anche io questa non la sapevo proprio .. non si finisce più di imparare Comunque dalla risposta che hanno dato è ovvio che non è obbligatorio spedire un xml in sede di 10/91 e penso proprio che questa funzione non la adotterà nessuno. Almeno io mi limiterò a compilare la maschera della 8745 con i ri...
da sasso
mer ott 28, 2009 13:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Dal 26 ottobre.....
Risposte: 29
Visite : 5979

Re: Dal 26 ottobre.....

Questa è bellissima. http://www.cened.it/forum?p_p_id=19&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_19_struts_action=%2Fmessage_boards%2Fview_message&_19_messageId=1117322 scusatemi per il messaggio provocatorio sul sito Cened ma ci voleva dato che ad un certo punto non si ...
da sasso
ven ott 09, 2009 22:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: misura spessore vetri
Risposte: 15
Visite : 11081

Re: misura spessore vetri

Si che c'è l'ho trovato in fiera a Milano allo stand della sain-gobain
sono andato anche i giorni seguenti alla mia visita per farne incetta ma sono finiti in un lampo
da sasso
lun set 28, 2009 08:06
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Camini PPS
Risposte: 2
Visite : 1540

Re: Camini PPS

Guardati la lettera circolare del MI del 18 maggio 2009
la trovi a: http://www.collegio-periti.va.it/ nella sezione normativa antincendio
ciao
da sasso
lun ago 17, 2009 10:30
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: legge n.99 - 29 Luglio 2009
Risposte: 19
Visite : 4709

Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

ho visto che enea ha pubblicato una faq .. Ora bisogna vedere cosa si fa in lombardia
da sasso
ven ago 07, 2009 17:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: kobra
Risposte: 52
Visite : 24260

Re: kobra

mi hanno confermato che la versione esegue solo i calcoli dei ponti previsti dalla 14683 e che la versione demo è identica a quella ufficiale.
Inoltre nessun calcolo aggiuntivo rispetto agli allegati previsti dalla DGR lombarda
A questo punti 300 euro sono davvero troppi
da sasso
ven ago 07, 2009 13:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: kobra
Risposte: 52
Visite : 24260

Re: kobra

ho mandato una mail all'Anit per capire se la demo avesse qualche restrizione ovvero se fosse solo per la 14683 ma non ho ancora avuto risposta.
di fatto se il sw fosse solo quello della demo 300 euro sarebbero veramente un'enormità.
da sasso
mer ago 05, 2009 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: kobra
Risposte: 52
Visite : 24260

Re: kobra

Ho visto che adesso Anit ha in demo IRIS 1.0 .. praticamente il Kobra in versione windows.
L'avete provata la demo ? a me non sembra male
Cosa ne pensate ?
da sasso
lun lug 06, 2009 19:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: millesimi riscaldamento
Risposte: 3
Visite : 1477

Re: millesimi riscaldamento

Questo interessa molto anche a me però non lo so
Chi sa se è possibile ?
ciao
da sasso
gio giu 18, 2009 08:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Incontro Cestec
Risposte: 11
Visite : 3090

Re: Incontro Cestec

.. si anche io ho inteso così .. ovvero si certifica con la release del sw che si era utilizzato in fase di progettazione.
sicuramente meglio chiedere conferma sul forum cened per questa cosa e nell'eventualità fosse così non sarebbe male farsi mettere un bel link per le vecchie versioni cened .. no ?
da sasso
mer giu 17, 2009 16:29
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Incontro Cestec
Risposte: 11
Visite : 3090

Re: Incontro Cestec

.. ancora ... hanno in programma (molto futuro secondo me) la validazione del sw al CTI ...
... Nel nuovo hanno implementato anche la parte 4 in bozza delle UNITS ....
... avanti altri presenti ..
da sasso
mer apr 08, 2009 18:10
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: efficenza minima recuperatore per VMC
Risposte: 17
Visite : 4397

Re: efficenza minima recuperatore per VMC

ho cercato e ricercato e non sembra esserci una efficenza minima da rispettare nel caso di recuperatori di calore. Da appunti di un corso di certificatore energetico si parlava del 75% in caso di passivhouse ma non ho certezza di questo dato che si trattava di appunti di corso altri hanno dritte in ...
da sasso
mer mar 11, 2009 20:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: efficenza minima recuperatore per VMC
Risposte: 17
Visite : 4397

Re: efficenza minima recuperatore per VMC

TI GIRO IL DESCRITTIVO SOMMARIO CHE MI HANNO FORNITO NELL'OFFERTA: La regolazione verrà gestita attraverso molteplici comandi remoti che comanderanno tutte le unità interne più un comando centralizzato touch screen per gestire il controllo totale dell'impianto e la contabilizzazione/ripartizione dei...
da sasso
gio mar 05, 2009 19:41
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Pompa di calore e legionella..
Risposte: 11
Visite : 8148

Re: Pompa di calore e legionella..

Le sigle delle macchine sono queste (una per il riscaldamento ed una per l'acs)

PWFY-P100VM-E-BU Air to water Booster unit Unità interna
PWFY-P200VM-E-AU Air to water Hex. unit Unità interna

vanno inserite in un sistema VRF solo a recupero però
da sasso
gio mar 05, 2009 12:20
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: efficenza minima recuperatore per VMC
Risposte: 17
Visite : 4397

Re: efficenza minima recuperatore per VMC

rescaldina (MI) questi sistemi nei prossimi anni andranno per la maggiore secondo me sono semplici, funzionano, hanno la pred. al TLR , hanno la contabilizz, risparmiano, etc.. bisogna solo vedere quanto durano le macchine esterne e che problemi si possono avere tra 10/15 anni per via del cambio di ...
da sasso
gio mar 05, 2009 11:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: efficenza minima recuperatore per VMC
Risposte: 17
Visite : 4397

Re: efficenza minima recuperatore per VMC

L'idea è quella di fare un centralizzato in pompa di calore con sistema VRF a recupero tipo aria-acqua In inverno produzione acqua riscaldamento 40 °C per pannelli radianti produzione ACS a 70°C (con modulo VRF a doppia compressione) In Estate Utilizzare unità interne di tipo split (con gas e liquid...
da sasso
gio mar 05, 2009 08:05
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: efficenza minima recuperatore per VMC
Risposte: 17
Visite : 4397

Re: efficenza minima recuperatore per VMC

ho cercato ma non ho ancora trovato nulla ad oggi ? Sempre a proposito di VMC. Sto studiamo una palazzina di 6 appartamenti da realizzare con un sistema a PDC tipo VRF aria-acqua. Questi sistemi ad espansione diretta hanno la possibilità di collegare unità con recuperatori di calore (entalpici) con ...
da sasso
gio mar 05, 2009 08:00
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Pompa di calore e legionella..
Risposte: 11
Visite : 8148

Re: Pompa di calore e legionella..

adesso i sistemi nuovi VRF con raffreddamento ad aria hanno unità interne (a doppio stadio di compressione) per produrre l'ACS fino a 70°C con questi impianti il problema legionella è risolto alla grande. Secondo voi con macchine del genere anche con COP superiori a quelli previsti dalla regione lom...
da sasso
mer mar 04, 2009 07:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche
Risposte: 9
Visite : 2459

controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche

dal sito CENED
Con Decreto n. 2055 del 3/3/2009, Regione Lombardia ha dato avvio al controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici inserite nel Catasto regionale .....
da sasso
mer feb 25, 2009 14:58
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: nota interpretativa DGR 8745 efficacia sistemi schermanti
Risposte: 17
Visite : 5342

Re: nota interpretativa DGR 8745 efficacia sistemi schermanti

è stata tolta .. che magia che hanno fatto .. lanciano il "sasso" e poi tirano indietro la mano
:shock:
da sasso
mar feb 24, 2009 19:11
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: nota interpretativa DGR 8745 efficacia sistemi schermanti
Risposte: 17
Visite : 5342

Re: nota interpretativa DGR 8745 efficacia sistemi schermanti

in pieno accordo con te !!! unico problema è che più andiamo avanti e più vedo gente con i prezzi stracciati .. questa cosa mi fa inc...re all'ennesima potenza
cmq. non si molla mai !! :mrgreen:
da sasso
mar feb 24, 2009 18:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: nota interpretativa DGR 8745 efficacia sistemi schermanti
Risposte: 17
Visite : 5342

nota interpretativa DGR 8745 efficacia sistemi schermanti

magari sono in ritardo ma .. vi segnalo sul sito cened una nota interpretativa del DGR8745
da sasso
mar feb 24, 2009 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sost. caldaia con gruppo TLR e due edifici da alimentare
Risposte: 0
Visite : 563

sost. caldaia con gruppo TLR e due edifici da alimentare

Non riesco ad avere riferimenti legislativi per questo caso: 2 condomini fisicamente distaccati tra di loro ma alimentati da una unica centrale termica (solo riscaldamento) nella quale devo sostituire il generatore con un gruppo di TLR. Domande: - Sono obbligato per legge a ripartire le spese tra i ...
da sasso
sab feb 21, 2009 15:00
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: efficenza minima recuperatore per VMC
Risposte: 17
Visite : 4397

Re: efficenza minima recuperatore per VMC

da qualche parte mi "sembrava" di avere letto che l'efficienza minima dovrebbe essere del 75%.
purtroppo non mi ricordo dove .. spero di non averlo sognato in una notte d'incubi energetici
grazie LST