secondo mie esperienze ho riscontrato questo :
- tramite gli ordini e collegi - sono ammessi non iscritti all'albo solo se ci sono posti liberi
- tramite associazioni - sempre ammessi non iscritti all'albo (basta pagare)
La ricerca ha trovato 1128 risultati
- gio mag 16, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corso base ex 818
- Risposte: 7
- Visite : 168
- gio mag 16, 2024 07:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC 3000 mq
- Risposte: 1
- Visite : 47
Re: EFC 3000 mq
la norma in vigore è UNI 9494-1:2017 (se parliamo di sistema naturale) al par. 6.5 Superficie del serbatoio di fumo (compartimento a soffitto) trovi le indicazioni per l'applicabilità della norma a compartimenti con sup. >1600 mq la norma è ovviamente applicabile alle grandi superfici con il vincolo...
- mer mag 15, 2024 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Giunti scanalati linee idranti
- Risposte: 1
- Visite : 49
Re: Giunti scanalati linee idranti
no, è correttoTom Bishop ha scritto: ↑mer mag 15, 2024 17:36 Secondo me però in installazione secondo norma UNI questo requisito non è necessario, mi sto perdendo qualcosa?
la resistenza al fuoco di un giunto scanalato non è richiesta
- mar mag 14, 2024 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- Risposte: 12
- Visite : 297
Re: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
se togli il dispositivo di attivazione automatico quel ENFC non è più certificato
diventa un lucernario apribile con segnale da IRAI
dipende se devi avere un SENFC / SEFFC secondo UNI 9494 o un sistema di smaltimento secondo COPI
sul tema sprinkler e ventilazione chiudo il capitolo
diventa un lucernario apribile con segnale da IRAI
dipende se devi avere un SENFC / SEFFC secondo UNI 9494 o un sistema di smaltimento secondo COPI
sul tema sprinkler e ventilazione chiudo il capitolo
- lun mag 13, 2024 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- Risposte: 12
- Visite : 297
Re: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- li faresti partire insieme a quelli forzati del volume di sotto? Si tratta fisicamente di un'altra stanza... si - come gestisco il fatto che hanno il termofusibile a bordo e quindi ad un certo punto si aprirebbero in maniera non più manuale ma automatica? non gestisci, se accetti l'elemento termi...
- lun mag 13, 2024 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
- Risposte: 8
- Visite : 164
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
[/quote]
I collari della Hilti che utilizzo io hanno un ETA che definisce per loro anche l'Euroclasse di reazione al fuoco.
[/quote]
ma che classe hanno, la F ?
per i collari secondo me non ha senso parlare di reazione al fuoco
I collari della Hilti che utilizzo io hanno un ETA che definisce per loro anche l'Euroclasse di reazione al fuoco.
[/quote]
ma che classe hanno, la F ?
per i collari secondo me non ha senso parlare di reazione al fuoco
- lun mag 13, 2024 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
- Risposte: 8
- Visite : 164
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
anche reazione al fuoco ?ing.caruso ha scritto: ↑ven mag 10, 2024 17:05 Sono dei collari di rinforzo, che devono essere certificati ai fini della resistenza e reazione al fuoco
- lun mag 13, 2024 07:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- Risposte: 12
- Visite : 297
Re: SMALTIMENTO FUMO/CALORE FORZATO + NATURALE E CELLE FRIGORIFERE
- all'interno di alcune celle (ma non in tutte) avrò spegnimento ad acqua ESFR questo non è possibile (protezione parziale). si ragiona per compartimenti. sarebbe interessante sapere come il progettista ha giustificato questa scelta Nel sopracella non c'è mai spegnimento ma come detto quasi non ci ...
- mar mag 07, 2024 13:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 519
- mar mag 07, 2024 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 519
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
per alimentazione "singola" basta una pompa, anche elettrica
migliorare l'affidabilità porterebbe a scegliere una "singola superiore" e quindi due pompe, solo una elettrica
linee guida non esistono per fortuna, la UNI EN 12845 è già sufficientemente chiara su questo aspetto
migliorare l'affidabilità porterebbe a scegliere una "singola superiore" e quindi due pompe, solo una elettrica
linee guida non esistono per fortuna, la UNI EN 12845 è già sufficientemente chiara su questo aspetto
- mar mag 07, 2024 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 519
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
confermo, così dice il pto 9.6.1
mai
è una scelta progettuale
- mar mag 07, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
- Risposte: 4
- Visite : 185
Re: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
1) L'impiantista mi propone serbatoio da 1 m³ che viene ricaricato dall'acquedotto e da cui aspirano le pompe. Mi propone se ben intendo la soluzione A.1.8 della UII 10779. Non aspiro direttamente da acquedotto e quindi va bene per il gestore dell'acquedotto, ma l'alimentazione è conforme alla 1284...
- lun mag 06, 2024 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 519
- lun mag 06, 2024 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
- Risposte: 16
- Visite : 394
Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
Lei insomma (da condomino proprietario immagino da come scrive - o forse da amministratore ?), vuole una risposta a questa domanda l'edificio (realizzato ante '67) necessita effettivamente di tale adeguamento? semplificando al massimo la risposta è : sì, un edificio che comprende una o più attività ...
- gio mag 02, 2024 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
- Risposte: 5
- Visite : 115
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
esatto, avendo già un impianto manuale con centrale di allarme puoi mettere rivelatori automatici in prossimità dei portoni (ambo i lati)
sicuramente rispetto al fusibile i rivelatori intervengono prima (fumo)
sicuramente rispetto al fusibile i rivelatori intervengono prima (fumo)
- gio mag 02, 2024 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autosalone
- Risposte: 12
- Visite : 2240
Re: Autosalone
io di solito considero autosalone anche per auto usate
il carburante costa, mica te lo regalano se compri l'usato
il carburante costa, mica te lo regalano se compri l'usato
- gio mag 02, 2024 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 519
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
se guardi il regolamento del servizio di acquedotto potrebbe esserci già scritto che non è ammessa aspirazione diretta
diversamente o c'è scritto nel regolamento, oppure te lo devi far scrivere
- gio mag 02, 2024 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
- Risposte: 5
- Visite : 115
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
si certo, deve essere così
puoi avere inoltre un pulsante manaule del solo portone
puoi avere inoltre un pulsante manaule del solo portone
- mar apr 30, 2024 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 528
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
si hai ragione, ma poco o tanto che sia non va benemmaarrccoo ha scritto: ↑mar apr 30, 2024 16:32 nella prima foto messa da Tom Bishop sinceramente il tratto fuori terra è davvero esagerato.
diciamo che il cambio classe non è ancora entrato in testa a parecchi installatori e non solo
- mar apr 30, 2024 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 519
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Per quanto riguarda la riserva idrica si sta valutando la non installazione (anche se mi trovano contrario) mettendo pompe di surpressione. si sta parlando troppo spesso di surpressione e personalmente, mi sono già espresso più volte, è un approccio che non condivido in assoluto. ma si sa che quand...
- mar apr 30, 2024 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 528
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
non disperarti.. ho decine di foto di posa non conforme tra idranti, tubi, pompe, sprinkler..
- lun apr 29, 2024 07:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 519
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Secondo il paragrafo 5.1 della UNI 11292 prova a non pensare secondo la UNI 11292, e pensa invece secondo dei D.M. per analogia (centrali termiche, gruppi elettrogeni) forse anche i locali pompe antincendio meriterebbero un D.M. visto cosa non si combina ancora oggi "seguendo" le norme UN...
- lun apr 22, 2024 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 502
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
Diciamo allora che il trucco formale sarà stato quello di considerare l'impianto post 1990. Si credo sia l'unico modo serio di sistemare le cose. A me importa che ci sia una DIRI per l'impianto elettrico di origine. Altrimenti non saprei cosa dare al Comando VVF. L'installatore sta tranquillo perch...
- lun apr 22, 2024 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 664
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
ah ecco giusto, questo non lo consideravo ..Tom Bishop ha scritto: ↑sab apr 20, 2024 15:08 HO sempre il dubbio che aggiungendo l'idrante di presa da 300l/min la prestazione cali ulteriormente.
- lun apr 22, 2024 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
- Risposte: 12
- Visite : 502
Re: modelli pin vvf non firmati da installatore per porte rei e impianto elettrico
quindi se andassi a fare una modifica ad un impianto degli anni 80 in caso analogo (impianto elettrico originario installato negli anni 1985/1988) il mio collega elettrotecnico ha fatto una DIRI 37/08 e poi un progetto per la parte nuova di impianto (a fine lavori l'installatore ha rilasciato la su...
- sab apr 20, 2024 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 664
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
usa lanche K85
vedrai che tornano i 2 bar
- sab apr 20, 2024 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 664
- gio apr 18, 2024 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5877
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Ah ecco, fai installare un ENFCtravereticolare ha scritto: ↑gio apr 18, 2024 15:28 Quando mi capita la necessità di prevedere aperture SEb / SEc faccio sostituire i lucernari esistenti con componenti certificati.
- gio apr 18, 2024 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5877
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Poi, nell' SEb oltre all'asservimento ad IRAI qualche pulsante di allarme pensavo di destinarlo anche all'apertura dei serramenti in copertura. sì ma se parliamo di un'apertura SEb con attivazione asservita ad IRAI, i pulsanti di allarme manuale fanno parte dei dispositivi di attivazione. la progra...
- gio apr 18, 2024 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5877
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
SEb --> apribili da posizione protetta secondo COPI abbiamo : - SEb Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI - SEc Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, …) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata - SEd Provviste di elementi di chiusura non...
- sab apr 13, 2024 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8081
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Io chiedo alle ditte le DICO complete degli allegati. su questo non ci piove le DICO o sono complete oppure le contesto subito e chiedo le dovute integrazioni Io consegno sempre tutti gli allegati obbligatori, compresi i progetti. Non è obbligatorio, ma io lo faccio. questo per me è eccessivo ma .....
- ven apr 12, 2024 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8081
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Dalle mie parti non hanno mai richiesto gli allegati alle DICO anch'io non ho mai avuto problemi in vari comandi del nord italia ho sempre allegato il solo modello DICO o DICH. IMP. che sia. adesso un funzionario mi chiede gli allegati, poi sembra voglia solo la visura, poi anche la relazione mater...
- ven apr 12, 2024 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8081
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
hanno sempre detto di non allegare alla SCIA tutto il malloppone di documenti (DICO, progetti, visure, certificati, ecc...) in quanto la presentazione della SCIA, è subordinata all'obbligo di conservazione della documentazione completa nella sede dell'attività, alla SCIA le DICO le devi allegare ec...
- gio apr 11, 2024 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8081
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
quindi tu alleghi oltre al modello, la visura, relazione materiali, el. grafici as-built. report di collaudo, report prove di tenuta ... ?
- gio apr 11, 2024 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8081
DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
un Comando VVF può chiedermi le DICO 37/08 comprensive degli allegati obbligatori ?
io generalmente allego esclsuivamente il modello DICO 37/08 senza alcun allegato, nè tanto meno la visura camerale dell'installatore
la visura voi la allegate ?
grazie
io generalmente allego esclsuivamente il modello DICO 37/08 senza alcun allegato, nè tanto meno la visura camerale dell'installatore
la visura voi la allegate ?
grazie
- mer apr 10, 2024 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6404
Re: vecchio impianto schiuma BE
riparto dal problema che tu dici di avere, per non tirar fuori argomenti non opportuni: Mi ritrovo ora con la necessità, causa pratica VVF, di dover ri-certificare il gruppo che immagino debba rispondere ai requisiti della 12845, se hai la necessità di avere un impianto conforme a UNI EN 12845, devi...
- ven apr 05, 2024 07:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3951
Re: Gruppo mobile a schiuma
Vorrei evitare lo sprinkler, altrimenti con il costo dell'impianto rischia di saltare il progetto anche un mio cliente fece un ragionamento simile ("se mi chiedono lo sprinkler chiudo tutto") parlo di uno che ha deposito di liquidi in cat. A e B (fusti e IBC scaffalati) per migliaia di mc...
- gio apr 04, 2024 08:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6404
Re: vecchio impianto schiuma BE
Problema 1: gruppo di pompaggio anno 1996, quindi per alimentazione idrica c'era la UNI 9490:1989 pompe sottobattente diventate soprabattente mi sembra di capire che non c'era progetto prima (sottobattente) e non c'è progetto adesso (soprabattente) certificare oggi secondo UNI 9490 non è una cosa s...
- mer apr 03, 2024 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3951
Re: Gruppo mobile a schiuma
Se ho ben inteso viene venduto tutto in blocco (gruppo + manichette + miscelatori + lancia). Per la rete idranti e la sua compatibilità, dovrei verificare facendo un collaudo. si avrai dei gruppi mobili schiuma con delle caratteristiche che scegli tu per verificare che il sistema esistente possa ga...
- mer apr 03, 2024 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3951
Re: Gruppo mobile a schiuma
.. e della sabbia
- mer apr 03, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3884
Re: Prefabbricato R30 di default
per mia esperienza non esiste una trave ed un pilastro prefabbricato che con metodo analitico non tornino almeno R30 per i tegoli il discorso è più complesso perchè ce ne sono molti di molti tipi e configurazioni effettivamente c'è qualche tegolo che può far fatica ad arrivare a R30 ma parliamo di s...
- mer apr 03, 2024 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3951
Re: Gruppo mobile a schiuma
ti risulta che deve avere dimensionamenti particolari? Ad una prima scremata non mi pare che le schede tecniche richiedano prestazioni particolari della rete idranti. se hai dei gruppi mobili schiuma avrai sicuramente dei miscelatori di linea questi hanno perdite di carico importanti con pressione ...
- ven mar 22, 2024 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 2688
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
si al chiuso intendo a portata nulla
- ven mar 22, 2024 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 7583
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della realizzazione dell'impianto. quindi io che penso di fare CERT. IMP. per una rete idranti esistente, secondo questo funzionario non potrei e dovrei reali...
- ven mar 22, 2024 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 3196
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
prevedi un doppio impianto sprinkler ?
usi componenti certificate UL/FM ?
aumenti il numero di manutenzioni annue ?
questo obiettivo viene raggiunto con le azioni sopra ?mmaarrccoo ha scritto: ↑gio mar 21, 2024 14:34 limitano la possibilità che l'impianto fallisca se chiamato in causa
- ven mar 22, 2024 07:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 18147
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
degli idranti a colonna e a muro, che non sono marcati CE, mi disinteresso facendo la CERT. IMP. ? bene, diciamo che mi rimane sempre questo punto da valutare secondo quanto richiesto dalla UNI 10779 vigente all'epoca. credo non avrò problemi coi mezzi fissi installati magari dovrò cambiare qualche...
- ven mar 22, 2024 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 2688
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
2 pompe Speroni HGM 50-1.5). - Riguardo la portata della singola pompa dalla scheda tecnica fà 600l/m; però non c'è scritto la portata in bar e se riesce a mantenere singolarmente la pompa gli 8 bar con la relativa portata. la pompa che dici, HGM 50-1.5 da catalogo ha prestazione 600 l/min @ 18.5 m...
- gio mar 21, 2024 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 18147
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
ho una rete idranti esistente (data di realizzazione 2005) in uno stabilimento industriale ho una DICO 46/90 ma senza allegati obbligatori (niente progetto) la rete è composta da: - tubazioni interrate in PEAD (tipo ora non noto) - tubazioni a vista in ACC (tipo ora non noto) - prot. interna idranti...
- gio mar 21, 2024 07:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 3196
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
ma nel concreto cos'è la disponibilità superiore di un impianto sprinkler ?
chi ha esperienze reali mi illumini
chi ha esperienze reali mi illumini
- mar mar 19, 2024 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 1798
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Ho fatto fare il dimensionamento del numero di fusti di schiumogeno, secondo il grado di espansione dello stesso, da 180 l avendo un idrante a colonna uni settanta, un carrellato connettibile, e il set di schiumogeni in esame. trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma. ma lo scopo quale sa...