La ricerca ha trovato 1086 risultati
- ven mar 22, 2024 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 391
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
si al chiuso intendo a portata nulla
- ven mar 22, 2024 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 19
- Visite : 2456
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della realizzazione dell'impianto. quindi io che penso di fare CERT. IMP. per una rete idranti esistente, secondo questo funzionario non potrei e dovrei reali...
- ven mar 22, 2024 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 623
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
prevedi un doppio impianto sprinkler ?
usi componenti certificate UL/FM ?
aumenti il numero di manutenzioni annue ?
questo obiettivo viene raggiunto con le azioni sopra ?mmaarrccoo ha scritto: ↑gio mar 21, 2024 14:34 limitano la possibilità che l'impianto fallisca se chiamato in causa
- ven mar 22, 2024 07:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 14982
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
degli idranti a colonna e a muro, che non sono marcati CE, mi disinteresso facendo la CERT. IMP. ? bene, diciamo che mi rimane sempre questo punto da valutare secondo quanto richiesto dalla UNI 10779 vigente all'epoca. credo non avrò problemi coi mezzi fissi installati magari dovrò cambiare qualche...
- ven mar 22, 2024 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
- Risposte: 8
- Visite : 391
Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
2 pompe Speroni HGM 50-1.5). - Riguardo la portata della singola pompa dalla scheda tecnica fà 600l/m; però non c'è scritto la portata in bar e se riesce a mantenere singolarmente la pompa gli 8 bar con la relativa portata. la pompa che dici, HGM 50-1.5 da catalogo ha prestazione 600 l/min @ 18.5 m...
- gio mar 21, 2024 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 14982
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
ho una rete idranti esistente (data di realizzazione 2005) in uno stabilimento industriale ho una DICO 46/90 ma senza allegati obbligatori (niente progetto) la rete è composta da: - tubazioni interrate in PEAD (tipo ora non noto) - tubazioni a vista in ACC (tipo ora non noto) - prot. interna idranti...
- gio mar 21, 2024 07:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
- Risposte: 15
- Visite : 623
Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
ma nel concreto cos'è la disponibilità superiore di un impianto sprinkler ?
chi ha esperienze reali mi illumini
chi ha esperienze reali mi illumini
- mar mar 19, 2024 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 256
Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Ho fatto fare il dimensionamento del numero di fusti di schiumogeno, secondo il grado di espansione dello stesso, da 180 l avendo un idrante a colonna uni settanta, un carrellato connettibile, e il set di schiumogeni in esame. trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma. ma lo scopo quale sa...
- mar mar 12, 2024 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 623
- mar mar 12, 2024 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 502
Re: Valori pressori non accettabili
ne fai una questione di "vocabolario"? se lo chiamo "Gianni" va bene? :lol: Il serbatoio di disgiunzione è un serbatoio a capacità ridotta (che la UNI 10779 per complicare chiama "con rincalzo"), quindi Gianni è utilizzabile tuttora. Possiamo discutere sulla quantità m...
- mar mar 12, 2024 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 502
Re: Valori pressori non accettabili
a mio avviso nel forum sta passando un messaggio sbagliato, e mi riferisco al "serbatoio di disgiunzione". questo serbatoio, come è stato già detto, non è previsto dalla norma UNI EN 12845 vigente. è proprio un concetto che non esiste più. quindi un impianto con pompa di surpressione e ser...
- lun mar 11, 2024 16:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
ma l'atex si allega in progetto, ormai non si discute.
appunto..ing.caruso ha scritto: ↑lun mar 11, 2024 15:57 A fronte di tutto è stato accettato un rischio A2, purchè non si superassero i 5000 kg di legna in deposito (Att. 37)
- lun mar 11, 2024 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
perchè non è possibile garantire il mantenimento di adeguate condizioni di pulizia. dipende da che tipo di falegnameria stiamo parlando da che tipo di impianti di aspirazione sono installati e dal tipo di macchine classificare per forza A3 un luogo in cui possono formarsi atmosfere esplosive non mi...
- lun mar 11, 2024 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
se io fossi in te starei in A2, a patto che questo reparto non sia anche deposito
è un limite per il tuo cliente ma in alternativa si fa la seconda scala del soppalco
(la questione atex secondo me è un altro tema)
è un limite per il tuo cliente ma in alternativa si fa la seconda scala del soppalco
(la questione atex secondo me è un altro tema)
- lun mar 11, 2024 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 423
Re: Alimentazione Singola Superiore
Sarebbe da verificare la funzionalità del disconnettore posto sull'aspirazione di una pompa antincendio. è una perdita di carico come lo sarà ogni altra valvola e tratto di rete a monte della bocca aspirante della pompa antincendio in aspirazione hai un minimo valore di pressione da garantire secon...
- sab mar 09, 2024 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito bombole officina mezzi agricoli
- Risposte: 1
- Visite : 172
Re: Deposito bombole officina mezzi agricoli
negli impianti di distribuzione gas inerti ed infiammabili ho sempre diviso bombole vuote e piene per tipologia
(questo a prescindere dalle quantità)
nella realtà poi ricordo che l'anno scorso ho fatto un impianto con bombole piene di due diversi gas inerti in unico box, così come i vuoti
(questo a prescindere dalle quantità)
nella realtà poi ricordo che l'anno scorso ho fatto un impianto con bombole piene di due diversi gas inerti in unico box, così come i vuoti
- sab mar 09, 2024 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 713
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
se il carico di incendio non è eccessivo (<=900 MJ/mq) e non ho deposito promiscuo a lavorazione, io provo ad andare in A2
- ven mar 08, 2024 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 423
Re: Alimentazione Singola Superiore
Il serbatoio di disgiunzione potrebbe configurarsi come una riserva a capacità ridotta con rincalzo. capisco, ma poi è dura dichiarare una "singola superiore" con capacità ridotta secondo UNI EN 12845 e poi, il volume del serbatoio di disgiunzione lo realizzi effettivamente a capacità rid...
- ven mar 08, 2024 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 14
- Visite : 423
Re: Alimentazione Singola Superiore
l'acquedotto per essere ammesso come "singola superiore" deve avere tutti i requisiti UNI EN 12845 (9.6.2 - lett. a) . ammettendo che l'acquedotto sia "singola superiore", ad ogggi con la norma UNI EN 12845, puoi installare una o più pompe di surpressione. a mio avviso, la "...
- gio mar 07, 2024 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
- Risposte: 7
- Visite : 331
Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
è un esempio, ho detto deposito, ma può essere anche un locale tecnico "pieno" piuttosto che un qualsiasi altro locale compartimentato per il quale è necessario garantire il LPII (smaltimento, non evacuazione). continuo a non capire il tema. l'ipotesi è che questo locale è cieco ? altrime...
- mer mar 06, 2024 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
- Risposte: 6
- Visite : 211
- mer mar 06, 2024 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito di oli lubrificanti
- Risposte: 3
- Visite : 221
Re: deposito di oli lubrificanti
a mio avviso è attività soggetta (appunto la 12.1.A per le quantità che dici)
le quantità si sommano all'interno dell'attività
poi se questi fusti possono essere distribuiti nella stessa attività è da vedere
il locale dedicato a mio avviso non è un vincolo, proprio perchè dipende dall'attività svolta
le quantità si sommano all'interno dell'attività
poi se questi fusti possono essere distribuiti nella stessa attività è da vedere
il locale dedicato a mio avviso non è un vincolo, proprio perchè dipende dall'attività svolta
- mer mar 06, 2024 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
- Risposte: 7
- Visite : 331
Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
parli di piccolo locale adibito a deposito di 30 mq
non ho capito il tuo problema specifico, devi garantire un LPII o LPIII per S.8 ?
non ho capito il tuo problema specifico, devi garantire un LPII o LPIII per S.8 ?
- mer mar 06, 2024 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
- Risposte: 6
- Visite : 211
Re: Deposito Foraggio in S2 LP2
Applicando la tab. S.8.5 ho sicuramente 1/25, di cui poi farò un 10% di aperture permanenti ricavate direttamente dalle finestre. può starci, questa ventilazione ti serve a prescindere se hai rotoballe i problemi in assenza di ventilazione li conosci già deve essere per forza interna+esterna? Se la...
- mer mar 06, 2024 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 623
- mer mar 06, 2024 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
- Risposte: 6
- Visite : 211
Re: Deposito Foraggio in S2 LP2
Secondo voi è ammissibile in questo caso avere S6 in LP III (quindi rete idranti anzichè sistemi automatici) dato il tipo di deposito, secondo me sì rete idranti interna ed esterna sarebbe comunque di livello 3 secondo UNI 10779:2021 e alimentazione idrica sarebbe singola superiore secondo UNI EN 1...
- mer mar 06, 2024 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
- Risposte: 9
- Visite : 298
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
in un centro sportivo posso installare secondo voi un preparatore di acs da 100 kW sulla copertura degli spogliatoi? a mio avviso è un'installazione del tutto a norma (vedi D.M. 08/11/2019) come si deve accedere alla copertura è definito dal seguente punto del D.M. SEZIONE 2 Disposizioni comuni 6. ...
- ven mar 01, 2024 08:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4
- Risposte: 2
- Visite : 148
Re: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4
intonaco antincendio KF4 questo intonaco è grigio come altri è una "malta secca composta da cemento Portland, calce idrata, perlite, sabbie classificate ed additivi specifici.." non è una vernice intumescente, solitamente bianca Sul sito del produttore non c'è scritto nulla guarda bene pe...
- ven mar 01, 2024 08:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 623
Re: Dubbio Contemporaneità Impianti
dal sito si possono visualizzare con "accesso libero" da sempre cambia la schermata, i pulsanti di accesso, ma c'è sempre questa disponibilità cerca "free access" nello standard che ti interessa, vedrai che si apre NPFA purtroppo non vende più le nuove edizioni dei vari standard ...
- gio feb 29, 2024 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DiCo impianto gas
- Risposte: 5
- Visite : 218
Re: DiCo impianto gas
secondo me dipende da cosa dichiara oggi l'installatore nella sua DICO 37/08.
se dichiara solo gli adeguamenti di cui al tuo progetto, la parte vecchia già installata non la si dovrebbe gestire con una DIRI ?
se dichiara solo gli adeguamenti di cui al tuo progetto, la parte vecchia già installata non la si dovrebbe gestire con una DIRI ?
- gio feb 29, 2024 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
- Risposte: 6
- Visite : 245
- gio feb 29, 2024 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
- Risposte: 10
- Visite : 415
Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
Ho un acquedotto privato (ma fosse pubblico non cambia), destinato solo all'antincendio (ma anche fosse promiscuo cambia poco), ad anello, magliato ecc. ecc.. che serve una decine di fabbricati. ok? Alimentato da enne (più di 2) sale pompe tutte realizzate con 2 motopompe. Mi garantisce in ingresso...
- gio feb 29, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
- Risposte: 6
- Visite : 245
Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
che so io, nei condomini dovrebbe passare tutto dall'amministratoreStefano LL ha scritto: ↑gio feb 29, 2024 09:30 Non si farebbe prima e meglio a farla mandare all'amministratore e deliberare in assemblea?
poi che il rinnovo lo facciano loro o un vostro tecnico di fiducia poco cambia
- gio feb 29, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 502
Re: Valori pressori non accettabili
Potresti fare la prova in un momento estremamente favorevole come in uno molto sfavorevole. l'importante sarebbe fare la prova ma capisco che può essere un problema Senza contare che gli acquedotti pubblici vengono modificati dall'Ente senza che questo debba informare l'utente (anche le pompe delle...
- gio feb 29, 2024 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
- Risposte: 10
- Visite : 415
Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
MM che dichiara un'alimentazione singola superiore riferendosi alla UNI 12845 dicendo che il tratto è alimentato da due estremità non è l'unica condizione necessaria per essere singola superiore. 9.6.2 Alimentazioni idriche singole superiori Le alimentazioni idriche singole superiori sono alimentaz...
- mer feb 28, 2024 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
- Risposte: 10
- Visite : 415
Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
no guarda, io non mi preoccupo
è che poi, nei rinnovi o in attività esistenti da modificare, mi trovi queste immense fesserie e devo andarci contro!
è che poi, nei rinnovi o in attività esistenti da modificare, mi trovi queste immense fesserie e devo andarci contro!
- mer feb 28, 2024 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 6
- Visite : 314
Re: idranti esterni uni 45
Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm. a me risulta che in italia gli attacchi di uscita UNI 810 debbano essere conformi all'appendice nazionale della UNI EN 14384 (NA.4.3. Attacchi di uscita e prelievo) quindi per marcatura CE hai solo possibilità di DN70 o...
- mer feb 28, 2024 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 502
Re: Valori pressori non accettabili
Non sono io a dover disquisire sulle dichiarazioni dell'ente. ma non sei tu il progettista ? "10.7.4 Pressione e portata idrica di acquedotti con surpressione Si deve effettuare una prova per dimostrare che l'alimentazione senza surpressione fornisca una portata uguale alla portata massima ric...
- mer feb 28, 2024 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 502
- mer feb 28, 2024 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 502
Re: Valori pressori non accettabili
con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo. a mio avviso quello che scrivi non è corretto la dichiarazione della portata la devi fare tu professionista mediante prova in campo anche perchè sempre qui siamo : "10.7.4 Pressione e portata idri...
- mer feb 28, 2024 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 623
Re: Dubbio Contemporaneità Impianti
gli standard NFPA sono consultabili online a gratis
i data sheets FM Global sono addirittura scaricabili a gratis
i data sheets FM Global sono addirittura scaricabili a gratis
- mar feb 27, 2024 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 623
Re: Dubbio Contemporaneità Impianti
leggi NFPA 13 o DS FM, vedrai che è tutto chiaro
sprinkler + xxxx l/min disponibili per "rete idranti"
sprinkler + xxxx l/min disponibili per "rete idranti"
- mar feb 27, 2024 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
- Risposte: 10
- Visite : 415
Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
l'acquedotto mi ha rilasciato una lettera in cui dichiara la caratteristica di "singola superiore" e di avere <60 ore di indisponibilità annua; cioè tu avresti un acquedotto con le caratteristiche richieste dalla UNI EN 12845 (9.6.2 Alimentazioni idriche singole superiori) ? :shock: Posso...
- ven feb 23, 2024 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 565
- ven feb 23, 2024 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
- Risposte: 17
- Visite : 386
Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
una APS ha capacità fissa 2000/2500 litrimmaarrccoo ha scritto: ↑ven feb 23, 2024 10:53 ci sono mezzi in commercio con varie capacità (da 1.500 a 8.000 l quindi perlomeno questo dato non è prefissato)
così come una ABP ha capacità fissa 8000/8500 litri
vado a memoria ma lo trovi facilmente in rete
- ven feb 23, 2024 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 565
- ven feb 23, 2024 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
- Risposte: 17
- Visite : 386
Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Al momento però ho bisogno di capire se ha senso: - considerare come erogazione dall'autopompa verso l'incendio 300 l/min (giusto per fare calcoli di massima sulla capacità del mezzo) - considerare anche che io possa reintegrare l'autopompa da un'idrante DN70 (cosa che mi consentirebbe, volendo, sc...
- ven feb 23, 2024 07:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
- Risposte: 17
- Visite : 386
Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
l'APS "privato" ce lo stanno richiedendo in attesa di adeguare l'edificio causa carichi d'incendio più alti di quelli inizialmente prospettati. e chi la sa usare la APS ? addetti antincendio formati da chi e per cosa ? questi funzionari sono gli stessi che dovrebbero qualificare i manuten...
- gio feb 22, 2024 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
- Risposte: 17
- Visite : 386
Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
se hai già la rete idranti interna ed esterna, per me la APS non ha senso
non ha valore aggiunto
non ha valore aggiunto
- lun feb 12, 2024 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 825
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
per mie esperienze, qualunque sia il tipo di comunicazione, è attività soggetta (per intenderci anche se ho 299 mq + vano scala + 299 mq) diverso sarebbe se avessi due autorimesse da 299 mq non comunicanti tra loro, ma magari adiacenti. in questo caso la parete separante sarà minimo REI-EI 60. diver...