La ricerca ha trovato 1086 risultati

da stfire
ven mar 22, 2024 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 19
Visite : 2456

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della realizzazione dell'impianto. quindi io che penso di fare CERT. IMP. per una rete idranti esistente, secondo questo funzionario non potrei e dovrei reali...
da stfire
ven mar 22, 2024 07:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 623

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

mmaarrccoo ha scritto: gio mar 21, 2024 14:34 progettuali
prevedi un doppio impianto sprinkler ?
mmaarrccoo ha scritto: gio mar 21, 2024 14:34 costruttivi
usi componenti certificate UL/FM ?
mmaarrccoo ha scritto: gio mar 21, 2024 14:34 manutentivi
aumenti il numero di manutenzioni annue ?
mmaarrccoo ha scritto: gio mar 21, 2024 14:34 limitano la possibilità che l'impianto fallisca se chiamato in causa
questo obiettivo viene raggiunto con le azioni sopra ?
da stfire
ven mar 22, 2024 07:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Risposte: 38
Visite : 14982

Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?

degli idranti a colonna e a muro, che non sono marcati CE, mi disinteresso facendo la CERT. IMP. ? bene, diciamo che mi rimane sempre questo punto da valutare secondo quanto richiesto dalla UNI 10779 vigente all'epoca. credo non avrò problemi coi mezzi fissi installati magari dovrò cambiare qualche...
da stfire
ven mar 22, 2024 07:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)
Risposte: 8
Visite : 391

Re: Mettere in Pressione un Idrante Sopra Suolo in Ambiente Domestico (Civile Abitazione - Casa)

2 pompe Speroni HGM 50-1.5). - Riguardo la portata della singola pompa dalla scheda tecnica fà 600l/m; però non c'è scritto la portata in bar e se riesce a mantenere singolarmente la pompa gli 8 bar con la relativa portata. la pompa che dici, HGM 50-1.5 da catalogo ha prestazione 600 l/min @ 18.5 m...
da stfire
gio mar 21, 2024 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Risposte: 38
Visite : 14982

Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?

ho una rete idranti esistente (data di realizzazione 2005) in uno stabilimento industriale ho una DICO 46/90 ma senza allegati obbligatori (niente progetto) la rete è composta da: - tubazioni interrate in PEAD (tipo ora non noto) - tubazioni a vista in ACC (tipo ora non noto) - prot. interna idranti...
da stfire
gio mar 21, 2024 07:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?
Risposte: 15
Visite : 623

Re: DISPONIBILITA' SUPERIORE COPI: SOLO PER S6 (SPEGNIMENTO) O ANCHE PER ALTRO?

ma nel concreto cos'è la disponibilità superiore di un impianto sprinkler ?
chi ha esperienze reali mi illumini
da stfire
mar mar 19, 2024 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 256

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti

Ho fatto fare il dimensionamento del numero di fusti di schiumogeno, secondo il grado di espansione dello stesso, da 180 l avendo un idrante a colonna uni settanta, un carrellato connettibile, e il set di schiumogeni in esame. trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma. ma lo scopo quale sa...
da stfire
mar mar 12, 2024 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 623

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

smilev ha scritto: mar mar 12, 2024 11:50 Scusa, io sono il pivello. Non volevo offendere nessuno.
no guarda era proprio inteso in altro modo
siamo in un forum e siamo tutti sullo stesso livello
per quel che partecipo io, ho visto che c'è apertura assoluta da parte di tutti :D
da stfire
mar mar 12, 2024 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 502

Re: Valori pressori non accettabili

ne fai una questione di "vocabolario"? se lo chiamo "Gianni" va bene? :lol: Il serbatoio di disgiunzione è un serbatoio a capacità ridotta (che la UNI 10779 per complicare chiama "con rincalzo"), quindi Gianni è utilizzabile tuttora. Possiamo discutere sulla quantità m...
da stfire
mar mar 12, 2024 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 502

Re: Valori pressori non accettabili

a mio avviso nel forum sta passando un messaggio sbagliato, e mi riferisco al "serbatoio di disgiunzione". questo serbatoio, come è stato già detto, non è previsto dalla norma UNI EN 12845 vigente. è proprio un concetto che non esiste più. quindi un impianto con pompa di surpressione e ser...
da stfire
lun mar 11, 2024 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 713

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

ma l'atex si allega in progetto, ormai non si discute.
ing.caruso ha scritto: lun mar 11, 2024 15:57 A fronte di tutto è stato accettato un rischio A2, purchè non si superassero i 5000 kg di legna in deposito (Att. 37)
appunto..
da stfire
lun mar 11, 2024 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 713

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

perchè non è possibile garantire il mantenimento di adeguate condizioni di pulizia. dipende da che tipo di falegnameria stiamo parlando da che tipo di impianti di aspirazione sono installati e dal tipo di macchine classificare per forza A3 un luogo in cui possono formarsi atmosfere esplosive non mi...
da stfire
lun mar 11, 2024 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 713

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

se io fossi in te starei in A2, a patto che questo reparto non sia anche deposito
è un limite per il tuo cliente ma in alternativa si fa la seconda scala del soppalco
(la questione atex secondo me è un altro tema)
da stfire
lun mar 11, 2024 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 423

Re: Alimentazione Singola Superiore

Sarebbe da verificare la funzionalità del disconnettore posto sull'aspirazione di una pompa antincendio. è una perdita di carico come lo sarà ogni altra valvola e tratto di rete a monte della bocca aspirante della pompa antincendio in aspirazione hai un minimo valore di pressione da garantire secon...
da stfire
sab mar 09, 2024 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito bombole officina mezzi agricoli
Risposte: 1
Visite : 172

Re: Deposito bombole officina mezzi agricoli

negli impianti di distribuzione gas inerti ed infiammabili ho sempre diviso bombole vuote e piene per tipologia
(questo a prescindere dalle quantità)
nella realtà poi ricordo che l'anno scorso ho fatto un impianto con bombole piene di due diversi gas inerti in unico box, così come i vuoti
da stfire
sab mar 09, 2024 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Risposte: 30
Visite : 713

Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?

se il carico di incendio non è eccessivo (<=900 MJ/mq) e non ho deposito promiscuo a lavorazione, io provo ad andare in A2
da stfire
ven mar 08, 2024 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 423

Re: Alimentazione Singola Superiore

Il serbatoio di disgiunzione potrebbe configurarsi come una riserva a capacità ridotta con rincalzo. capisco, ma poi è dura dichiarare una "singola superiore" con capacità ridotta secondo UNI EN 12845 e poi, il volume del serbatoio di disgiunzione lo realizzi effettivamente a capacità rid...
da stfire
ven mar 08, 2024 08:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 14
Visite : 423

Re: Alimentazione Singola Superiore

l'acquedotto per essere ammesso come "singola superiore" deve avere tutti i requisiti UNI EN 12845 (9.6.2 - lett. a) . ammettendo che l'acquedotto sia "singola superiore", ad ogggi con la norma UNI EN 12845, puoi installare una o più pompe di surpressione. a mio avviso, la "...
da stfire
gio mar 07, 2024 07:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
Risposte: 7
Visite : 331

Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)

è un esempio, ho detto deposito, ma può essere anche un locale tecnico "pieno" piuttosto che un qualsiasi altro locale compartimentato per il quale è necessario garantire il LPII (smaltimento, non evacuazione). continuo a non capire il tema. l'ipotesi è che questo locale è cieco ? altrime...
da stfire
mer mar 06, 2024 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
Risposte: 6
Visite : 211

Re: Deposito Foraggio in S2 LP2

boba74 ha scritto: mer mar 06, 2024 16:04 Mi era già capitato un caso simile di deposito sotto tettoia dove avevo previsto solo idranti UNI 45.... :roll:
se sta bene ai VVF, vai avanti così !
da stfire
mer mar 06, 2024 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito di oli lubrificanti
Risposte: 3
Visite : 221

Re: deposito di oli lubrificanti

a mio avviso è attività soggetta (appunto la 12.1.A per le quantità che dici)
le quantità si sommano all'interno dell'attività
poi se questi fusti possono essere distribuiti nella stessa attività è da vedere
il locale dedicato a mio avviso non è un vincolo, proprio perchè dipende dall'attività svolta
da stfire
mer mar 06, 2024 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
Risposte: 7
Visite : 331

Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)

parli di piccolo locale adibito a deposito di 30 mq
non ho capito il tuo problema specifico, devi garantire un LPII o LPIII per S.8 ?
da stfire
mer mar 06, 2024 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
Risposte: 6
Visite : 211

Re: Deposito Foraggio in S2 LP2

Applicando la tab. S.8.5 ho sicuramente 1/25, di cui poi farò un 10% di aperture permanenti ricavate direttamente dalle finestre. può starci, questa ventilazione ti serve a prescindere se hai rotoballe i problemi in assenza di ventilazione li conosci già deve essere per forza interna+esterna? Se la...
da stfire
mer mar 06, 2024 08:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 623

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

smilev ha scritto: ven mar 01, 2024 09:45 ma tutta questa bontà nei riguardi dei pivelli non la capisco.
scusa ma chi sarebbero i pivelli ?
da stfire
mer mar 06, 2024 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
Risposte: 6
Visite : 211

Re: Deposito Foraggio in S2 LP2

Secondo voi è ammissibile in questo caso avere S6 in LP III (quindi rete idranti anzichè sistemi automatici) dato il tipo di deposito, secondo me sì rete idranti interna ed esterna sarebbe comunque di livello 3 secondo UNI 10779:2021 e alimentazione idrica sarebbe singola superiore secondo UNI EN 1...
da stfire
mer mar 06, 2024 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 298

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

in un centro sportivo posso installare secondo voi un preparatore di acs da 100 kW sulla copertura degli spogliatoi? a mio avviso è un'installazione del tutto a norma (vedi D.M. 08/11/2019) come si deve accedere alla copertura è definito dal seguente punto del D.M. SEZIONE 2 Disposizioni comuni 6. ...
da stfire
ven mar 01, 2024 08:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4
Risposte: 2
Visite : 148

Re: Colore intonaco antincendio Fassabortolo KF4

intonaco antincendio KF4 questo intonaco è grigio come altri è una "malta secca composta da cemento Portland, calce idrata, perlite, sabbie classificate ed additivi specifici.." non è una vernice intumescente, solitamente bianca Sul sito del produttore non c'è scritto nulla guarda bene pe...
da stfire
ven mar 01, 2024 08:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 623

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

dal sito si possono visualizzare con "accesso libero" da sempre cambia la schermata, i pulsanti di accesso, ma c'è sempre questa disponibilità cerca "free access" nello standard che ti interessa, vedrai che si apre NPFA purtroppo non vende più le nuove edizioni dei vari standard ...
da stfire
gio feb 29, 2024 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DiCo impianto gas
Risposte: 5
Visite : 218

Re: DiCo impianto gas

secondo me dipende da cosa dichiara oggi l'installatore nella sua DICO 37/08.
se dichiara solo gli adeguamenti di cui al tuo progetto, la parte vecchia già installata non la si dovrebbe gestire con una DIRI ?
da stfire
gio feb 29, 2024 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 245

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Terminus ha scritto: gio feb 29, 2024 12:53 Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa.
sbaglio o può farla anche un professionista ?
io ricordo di averne firmata una
da stfire
gio feb 29, 2024 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
Risposte: 10
Visite : 415

Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica

Ho un acquedotto privato (ma fosse pubblico non cambia), destinato solo all'antincendio (ma anche fosse promiscuo cambia poco), ad anello, magliato ecc. ecc.. che serve una decine di fabbricati. ok? Alimentato da enne (più di 2) sale pompe tutte realizzate con 2 motopompe. Mi garantisce in ingresso...
da stfire
gio feb 29, 2024 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 245

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Stefano LL ha scritto: gio feb 29, 2024 09:30 Non si farebbe prima e meglio a farla mandare all'amministratore e deliberare in assemblea?
che so io, nei condomini dovrebbe passare tutto dall'amministratore
poi che il rinnovo lo facciano loro o un vostro tecnico di fiducia poco cambia
da stfire
gio feb 29, 2024 08:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 502

Re: Valori pressori non accettabili

Potresti fare la prova in un momento estremamente favorevole come in uno molto sfavorevole. l'importante sarebbe fare la prova ma capisco che può essere un problema Senza contare che gli acquedotti pubblici vengono modificati dall'Ente senza che questo debba informare l'utente (anche le pompe delle...
da stfire
gio feb 29, 2024 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
Risposte: 10
Visite : 415

Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica

MM che dichiara un'alimentazione singola superiore riferendosi alla UNI 12845 dicendo che il tratto è alimentato da due estremità non è l'unica condizione necessaria per essere singola superiore. 9.6.2 Alimentazioni idriche singole superiori Le alimentazioni idriche singole superiori sono alimentaz...
da stfire
mer feb 28, 2024 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
Risposte: 10
Visite : 415

Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica

no guarda, io non mi preoccupo
è che poi, nei rinnovi o in attività esistenti da modificare, mi trovi queste immense fesserie e devo andarci contro!
da stfire
mer feb 28, 2024 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 314

Re: idranti esterni uni 45

Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm. a me risulta che in italia gli attacchi di uscita UNI 810 debbano essere conformi all'appendice nazionale della UNI EN 14384 (NA.4.3. Attacchi di uscita e prelievo) quindi per marcatura CE hai solo possibilità di DN70 o...
da stfire
mer feb 28, 2024 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 502

Re: Valori pressori non accettabili

Non sono io a dover disquisire sulle dichiarazioni dell'ente. ma non sei tu il progettista ? "10.7.4 Pressione e portata idrica di acquedotti con surpressione Si deve effettuare una prova per dimostrare che l'alimentazione senza surpressione fornisca una portata uguale alla portata massima ric...
da stfire
mer feb 28, 2024 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 502

Re: Valori pressori non accettabili

Terminus ha scritto: mer feb 28, 2024 08:54 L'ente mi dichiara che mi garantisce ognitempo Q litri/minuto alla pressione P.
dichiara, sulla base di prove o altro ?
con le surpressioni è una storia infinita
da stfire
mer feb 28, 2024 07:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 502

Re: Valori pressori non accettabili

con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo. a mio avviso quello che scrivi non è corretto la dichiarazione della portata la devi fare tu professionista mediante prova in campo anche perchè sempre qui siamo : "10.7.4 Pressione e portata idri...
da stfire
mer feb 28, 2024 07:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 623

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

gli standard NFPA sono consultabili online a gratis
i data sheets FM Global sono addirittura scaricabili a gratis
da stfire
mar feb 27, 2024 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
Risposte: 22
Visite : 623

Re: Dubbio Contemporaneità Impianti

leggi NFPA 13 o DS FM, vedrai che è tutto chiaro
sprinkler + xxxx l/min disponibili per "rete idranti"
da stfire
mar feb 27, 2024 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica
Risposte: 10
Visite : 415

Re: Impianto Idranti - Livello di pericolosità 3: Tipo di alimentazione idrica

l'acquedotto mi ha rilasciato una lettera in cui dichiara la caratteristica di "singola superiore" e di avere <60 ore di indisponibilità annua; cioè tu avresti un acquedotto con le caratteristiche richieste dalla UNI EN 12845 (9.6.2 Alimentazioni idriche singole superiori) ? :shock: Posso...
da stfire
ven feb 23, 2024 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 565

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Terminus ha scritto: ven feb 23, 2024 10:54 Le ditte mi guardavano storto come se fossi un extraterrestre.
siamo tutti extraterrestri quando parliamo di antincendio andando oltre al livello "standard in uso"
da stfire
ven feb 23, 2024 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

mmaarrccoo ha scritto: ven feb 23, 2024 10:53 ci sono mezzi in commercio con varie capacità (da 1.500 a 8.000 l quindi perlomeno questo dato non è prefissato)
una APS ha capacità fissa 2000/2500 litri
così come una ABP ha capacità fissa 8000/8500 litri
vado a memoria ma lo trovi facilmente in rete
da stfire
ven feb 23, 2024 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 565

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Terminus ha scritto: ven feb 23, 2024 09:59 Tremo al pensiero di tutti i cappotti in EPS o peggio in multistrato riflettente che sono stati messi su palazzi di diversi piani nella folle corsa al SB.
i palazzi "green"
da stfire
ven feb 23, 2024 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Al momento però ho bisogno di capire se ha senso: - considerare come erogazione dall'autopompa verso l'incendio 300 l/min (giusto per fare calcoli di massima sulla capacità del mezzo) - considerare anche che io possa reintegrare l'autopompa da un'idrante DN70 (cosa che mi consentirebbe, volendo, sc...
da stfire
ven feb 23, 2024 07:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

l'APS "privato" ce lo stanno richiedendo in attesa di adeguare l'edificio causa carichi d'incendio più alti di quelli inizialmente prospettati. e chi la sa usare la APS ? addetti antincendio formati da chi e per cosa ? questi funzionari sono gli stessi che dovrebbero qualificare i manuten...
da stfire
gio feb 22, 2024 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 386

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

se hai già la rete idranti interna ed esterna, per me la APS non ha senso
non ha valore aggiunto
da stfire
lun feb 12, 2024 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 825

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

per mie esperienze, qualunque sia il tipo di comunicazione, è attività soggetta (per intenderci anche se ho 299 mq + vano scala + 299 mq) diverso sarebbe se avessi due autorimesse da 299 mq non comunicanti tra loro, ma magari adiacenti. in questo caso la parete separante sarà minimo REI-EI 60. diver...