La ricerca ha trovato 231 risultati

da stfire
mar dic 01, 2020 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?
Risposte: 7
Visite : 105

Re: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?

Inoltre se ho uno sprinkler direi che come minimo dovrei ritardare l'eventuale comando automatico degli EFC e/o, a maggior ragione, potrebbe essere proprio il caso in cui gli EFC è meglio che stiano chiusi fino a che qualcuno, manualmente, non decide che è il caso di aprirli (dopo che lo sprinkler ...
da stfire
lun nov 30, 2020 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?
Risposte: 7
Visite : 105

Re: QUANDO LA RIVELAZIONE INCENDI DEVE AZIONARE GLI EFC?

Secondo UNI 9494 il SENFC/SEFFC può azionarsi con segnale di allarme incendio (IRAI/SPK) e/o da comando remoto manuale. Essendo specificato "e/o" devi sicuramente avere un dispositivo di azionamento manaule del sistema, ma non devi obbligatoriamente interfacciare il sistema ENFC/EFFC con l'IRAI o al...
da stfire
gio nov 26, 2020 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti microcogeneratore in container
Risposte: 4
Visite : 245

Re: Requisiti microcogeneratore in container

il riferimento è la potenza meccanica e non quella elettrica
io uso la PRP quindi i tuoi 28,5 kWm (potenza prima)
non uso la LTP (o STP) perchè è la potenza di sovraccarico (a volte non c'è neanche sulla targa)
comunque come vedi poco cambia (+10%)
da stfire
gio nov 26, 2020 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Naspi uni 25
Risposte: 1
Visite : 79

Re: Naspi uni 25

ciao
se intendi dire che sono ancora imballate, non va bene
sempre pronte all'uso, quindi niente legature
da stfire
gio nov 19, 2020 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RILEVAZIONE DI FUMI IN CAMERA D'ALBERGO
Risposte: 5
Visite : 141

Re: RILEVAZIONE DI FUMI IN CAMERA D'ALBERGO

attualmente nelle camere non sono presenti rilevatori di fumo, ma nei corridoi sono presenti non credo sia possibile avere un IRAI a regola d'arte UNI 9795 senza rivelatori nelle camere. tuttavia non trovo da nessuna parte ne nel codice ne nella RTV degli alberghi la prescrizione di installare i ri...
da stfire
gio nov 19, 2020 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 11
Visite : 177

Re: Taratura pressostato pompa di surpressione

tu puoi fare un sistema di surpressione dedicato all'antincendio (con disconnettore idraulico - il civile per i fatti suoi) ma devi realizzarlo a regola d'arte, ossia secondo le norme UNI, UNI EN vigenti. qui trovi dei vincoli che devono essere rispettati : 1- obbligo di autorizzazione del gestore (...
da stfire
gio nov 19, 2020 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 11
Visite : 177

Re: Taratura pressostato pompa di surpressione

Lo spegnimento è a carico del personale in modalità manuale come per le pompe principali. E'corretto? si corretto come da UNI EN 12845 Credo che il dubbio nasca dal fatto che ci sia una promiscuità delle cose. Far lavorare la mia surpressione sia appunto come ''aiuto'' ai piani alti sia come manten...
da stfire
mer nov 18, 2020 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 11
Visite : 177

Re: Taratura pressostato pompa di surpressione

ciao Sandeman , io non ho capito bene la situazione .. Rete idranti ad ogni piano alimentata da rete idrica (acquedotto) Pressione di rete 4 bar. In entrata, per sopperire alle perdite di carico ( per garantire pressione agli idranti più sfavoriti) è stata installata una pompa di surpressione. Il pr...
da stfire
gio nov 12, 2020 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Risposte: 9
Visite : 234

Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?

in via generale se il muro tagliafuoco deve avere caratteristiche bidirezionali, i collari devono essere presenti da ambo i lati
in caso contrario, solo dal lato avente caratteristiche di resistenza al fuoco
da stfire
mer nov 11, 2020 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soluzione conforme livello II per capitolo S3
Risposte: 9
Visite : 280

Re: Soluzione conforme livello II per capitolo S3

Se ci sono 100 finestre da aprire e 1 addetto all'emergenza... Mi trovi completamente d'accordo. E' stato un tema dibattuto soprattutto per le attività commerciali con DM 27/07/2010 dove si accettava la presenza di aperture manuali per smaltimento fumo e calore in alternativa ad un SENFC/SEFFC. Sia...
da stfire
mar nov 10, 2020 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collaudo idranti UNI 10779
Risposte: 2
Visite : 154

Re: Collaudo idranti UNI 10779

ciao quella che chiami PN è divenuta la PFA ed è la pressione idrostatica massima che il tubo (o componente) è in grado di sostenere durante l'esercizio (vedi UNI EN 12201-2) i tubi devono essere testati in accordo alla norma UNI EN ISO 1167. le prove di resistenza alla pressione idrostatica sono es...
da stfire
mar nov 10, 2020 07:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 9
Visite : 653

Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

si d'accordo, ma il DM 1934 non ci azzecca nulla con molte attività per le quali viene utilizzato "per analogia" può essere una linea guida per alcuni aspetti, ma è molto meglio un'analisi con il COPI o comunque con regole tecniche più recenti però nel tuo caso, curiosità mia, perchè non usi il DM 1...
da stfire
lun nov 09, 2020 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Da quale grado alcolico considerare infiammabile
Risposte: 9
Visite : 653

Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

sono d'accordo nel voler applicare il COPI per la valutazione in generale
attività 10 o 12 le ho già trattate secondo COPI con riferimento al Capitolo V.1 - Aree a rischio specifico
da stfire
ven nov 06, 2020 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione depositi esterni e silos
Risposte: 10
Visite : 313

Re: Distanza di separazione depositi esterni e silos

Discussione interessante, ma... il mondo della produzione ha centinaia di migliaia di silos o simili a poca distanza dai muri dei fabbricati produttivi. Sono essi stessi parte del ciclo di produzione. Mai verificato nulla da nessuna parte. io come dicevo sono d'accordo con te .. rispetto al silos p...
da stfire
ven nov 06, 2020 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio vernici
Risposte: 10
Visite : 337

Re: carico di incendio vernici

sostanzialmente se ho dubbi faccio una stima come dicevo del PCI della specifica miscela (vernice, pasta, altro..) poi confronto con dati di letteratura e vedo un po' come sono messo comunque il PCI della miscela tu puoi sempre dichiararlo e giustificarlo, ma visto che poi magari ti chiedono una pro...
da stfire
ven nov 06, 2020 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione depositi esterni e silos
Risposte: 10
Visite : 313

Re: Distanza di separazione depositi esterni e silos

Che poi le lame d'acqua sono ottime per ridurre l'irraggiamento, ma nulla è detto riguardo il passaggio dei fumi. Per la protezione EI serve tenda tagliafumo (requisito "E") + impianto a lama (requisito "I"). Concordi? si le tende sono un buon compromesso per aperture di dimensioni importanti ma le...
da stfire
ven nov 06, 2020 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione depositi esterni e silos
Risposte: 10
Visite : 313

Re: Distanza di separazione depositi esterni e silos

ciao Come integrazione i VVF mi chiedono anche la verifica delle distanze di sicurezza (sezione S3) rispetto ai depositi esterni e rispetto al silos. per depositi esterni sono d'accordo con te. personalmente non vedo altri ragionamenti possibili. per il deposito in silos in generale sono d'accordo c...
da stfire
mer nov 04, 2020 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?
Risposte: 3
Visite : 213

Re: ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?

non ho capito se gli stampi vengono prodotti o vengono utilizzati, ma dici "si usano"..
se non hai lavorazioni di resine con solventi non è attività soggetta.
da stfire
mer nov 04, 2020 17:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio vernici
Risposte: 10
Visite : 337

Re: carico di incendio vernici

secondo mie esperienze, per le vernici base solvente devi considerare un PCI pari almeno a 25/30 MJ/Kg ma il valore varia molto dalla miscela .. ci sono vernici "a base acqua" che hanno un PCI pari a 18 MJ/Kg (tipo le idropitture 17 MJ/Kg) ci sono vernici a base solvente che hanno un PCI oltre i 40 ...
da stfire
mer nov 04, 2020 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?
Risposte: 3
Visite : 213

Re: ATTIVITA' 45 STAMPI IN RESINA SENZA QUANTITATIVI NELLA DECLARATORIA?

si l'attività 45.1.B include tutte le attività con numero di addetti <=25. considera però che è attività soggetta solo se ".. si producono e lavorano resine sintetiche e naturali , fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiamm...
da stfire
mer nov 04, 2020 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio vernici
Risposte: 10
Visite : 337

Re: carico di incendio vernici

nelle vernici per esempio avrai uno buona parte di resine (vari tipi)
e queste hanno un'incidenza perchè alle volte sono infiammabili o comunque combustibili
poi alla fine dal valore che ti risulta lo puoi confrontare con i valori di letteratura e fare una scelta finale
da stfire
mer nov 04, 2020 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio vernici
Risposte: 10
Visite : 337

Re: carico di incendio vernici

in questi casi io verifico la composizione chimica del prodotto/miscela (% componenti da SDS). poi, sulla base delle percentuali delle principali sostanze chimiche presenti nella miscela, stimo il suo potere calorifico inferiore. è ovviamente una stima. diversamente devi ottenere i risultati delle p...
da stfire
mar nov 03, 2020 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata
Risposte: 12
Visite : 309

Re: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata

travereticolare ha scritto:
mar nov 03, 2020 09:29
Se può esserti utile ti segnalo anche questo 3d: viewtopic.php?f=4&t=27113
grazie ! ricordavo il post..
da stfire
mar nov 03, 2020 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata
Risposte: 12
Visite : 309

Re: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata

Variante sì, ma è inapprovabile. 1.200 MJ/mq per un tendone è impossibile. Scendere fino a 100 MJ/mq ne fa decadere l'utilità. E il tendone non è proteggibile. Cosa pensi di fare? Ciao! Farei una variante con il COPI (ho altre varianti a reparti). Dovrei riuscire a farmi approvare un livello di pre...
da stfire
mar nov 03, 2020 08:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata
Risposte: 12
Visite : 309

Re: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata

Quindi asseveri qualcosa di vietato Esatto, putroppo questo è il discorso. Comunque si il qf,d è molto maggiore a 100 MJ/mq (almeno 1200 MJ/mq). Il tecnico secondo me ha fatto una furbata più per lui (per uscirne in qualche modo senza deroghe) che per il cliente. (Adesso però la SCIA non la riesce ...
da stfire
mar nov 03, 2020 07:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata
Risposte: 12
Visite : 309

Re: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata

Nella realtà devo presentare la SCIA ai fini antincendio per un progetto elaborato da altro professionista. All'interno del progetto, tra l'altro, mi è balzato all'occhio questo approccio relativo alla struttura metallica telonata. In pratica il progetto è approvato con livello di prestazione II sec...
da stfire
lun nov 02, 2020 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata
Risposte: 12
Visite : 309

Livello II D.M. 09/03/2007 _ struttura metallica telonata

Un parere in merito ad una struttura metallica telonata (tipo Kopron) da adibire a deposito di materiale combustibile. La struttura isolata, e per la quale si verificano tutte le condizioni richieste dal D.M. 09/03/2007, può essere classificata di livello di prestazione II garantendo solo la classe ...
da stfire
lun nov 02, 2020 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI
Risposte: 8
Visite : 247

Re: TEMPI DI LEGGE EMISSIONE PARERE IN CASO DI INTEGRAZIONI

concordo con Terminus, i 60 gg sono definiti dall'art 3 comma 3 : 3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni...
da stfire
ven ott 30, 2020 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: manutenzione con fermo impianto idranti
Risposte: 2
Visite : 217

Re: manutenzione con fermo impianto idranti

io farei così (già fatto in altri casi in accordo con committente): - collegamento impianto idranti ad acquedotto (non darà le prestazioni per la rete esterna, ma un po' d'acqua l'avrai sicuro) - noleggio di estintori carrellati (numero e tipologia da definire) gli addetti antincendio saranno quelli...
da stfire
ven ott 30, 2020 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
Risposte: 1
Visite : 179

Re: Smaltimento fumi con soppalco

ciao etec83 dovresti riuscire a garantire il controllo di fumo e calore sia dal piano terra, sia dal piano soppalcato questo nel rispetto delle caratteristiche richieste per le aperture di smaltimento ("sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento") 1/40 è riferito comu...
da stfire
mer ott 28, 2020 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 40
Visite : 2326

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

per quanto riguarda gli impianti sprinkler, purtroppo non si può ragionare in questo modo. devi andare a verificare, caso per caso, cosa puoi fare in base alla specifica norma tecnica. FM definisce i parametri di progetto sulla base di test e quindi laddove un test da esito positivo ci sono anche de...
da stfire
mer ott 28, 2020 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?
Risposte: 40
Visite : 2326

Re: SPRINKLER CONFORME SOLO A FM GLOBAL, CHE FARE?

ma è possibile quello che l'impiantista dice? ovvero, che lo standard FM permette di realizzare un'impianto solamente a soffitto a "norma" FM che nè NFPA nè UNI permettono? il tipo di protezione ammessa dalle varie norme tecniche dipende : - dall'altezza del fabbricato - dall'altezza di stoccaggio ...
da stfire
mar ott 27, 2020 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti termici a gas SOTTO TETTOIA
Risposte: 6
Visite : 176

Re: Impianti termici a gas SOTTO TETTOIA

si anch'io , ora seguirei il nuovo DM ma la sostanza non cambia.
per quanto riguarda l'installazione sotto tettoia come definita da nuovo DM possiamo avere solo copertura da ag.atmosferici.
quindi in questo caso non è gestibile in altro modo.
da stfire
mar ott 27, 2020 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti termici a gas SOTTO TETTOIA
Risposte: 6
Visite : 176

Re: Impianti termici a gas SOTTO TETTOIA

Grazie Terminus, perfetto.
è un bel guaio ma si può adeguare spendendo "qualcosina" ..
Se si tratta di bruciatori di impianti industriali (n°3 bruciatori) e di n°1 caldaia murale applichiamo comunque il DM 8 novembre 2019 ?
da stfire
mar ott 27, 2020 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti termici a gas SOTTO TETTOIA
Risposte: 6
Visite : 176

Impianti termici a gas SOTTO TETTOIA

un parere in merito a quanto in oggetto.. più impianti termici a gas metano (portata termica complessiva Qn,tot > 116 kW), collocati sotto una tettoia in acciaio a ridosso di fabbricato, costituiscono attività soggetta ? preciso che la tettoia in questione è aperta in parte frontalmente ed ha copert...
da stfire
ven ott 23, 2020 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti microcogeneratore in container
Risposte: 4
Visite : 245

Re: Requisiti microcogeneratore in container

ciao Ronin anch'io ho già dovuto combattere a tal riguardo.. comunque il mio punto di vista è questo: la potenza nominale complessiva è la potenza del motore netta disponibile all’albero (quindi quella massima) vedi definizione del D.M. 13/07/2011 q) potenza nominale complessiva: potenza meccanica, ...
da stfire
mer ott 21, 2020 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: officina riducibile < 300 mq
Risposte: 15
Visite : 554

Re: officina riducibile < 300 mq

per l'officina in questione non siamo mai in categoria A
53.1.B: Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1000 mq
i tempi sono quindi quelli già prospettati ...
da stfire
ven ott 16, 2020 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: officina riducibile < 300 mq
Risposte: 15
Visite : 554

Re: officina riducibile < 300 mq

riflessione del venerdì.. a mio avviso i geometri/architetti/ingegneri della situazione (intendo colore che trattano l'aspetto edilizio), dovrebbero ben conoscere (almeno a carattere generale) tutti i vari adempimenti necessari per lo svolgimento di attività artiginali/industriali. altrimenti finisc...
da stfire
gio ott 15, 2020 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: anello idrico antincendio
Risposte: 2
Visite : 226

Re: anello idrico antincendio

ciao come saprai, la prova idrostatica delle tubazioni dovresti farla eseguire : reti interrate in PEAD - secondo norma UNI 11149:2019 e UNI 10779:2014 - prova di tenuta @ STP=1,5xMOP e comunque almeno 15 bar per 2 h (pto 15.6 UNI 11149 e pto 9.2.2 UNI 10779) reti fuori terra in acciaio vale la norm...
da stfire
mer ott 14, 2020 07:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività soggetta VVF _ prog. gas CH4 < 35 kW
Risposte: 3
Visite : 203

Re: Attività soggetta VVF _ prog. gas CH4 < 35 kW

Terminus ha scritto:
mar ott 13, 2020 20:37
Il 37 prevede questo solo per gli impianti ex lettera g).
si hai ragione. (dopo il post ero andato a vedere bene proprio il DM)
chissà perchè avevo in mente questa necessità ?!
grazie ad entrambi !
da stfire
mar ott 13, 2020 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività soggetta VVF _ prog. gas CH4 < 35 kW
Risposte: 3
Visite : 203

Attività soggetta VVF _ prog. gas CH4 < 35 kW

ciao
siamo tutti d'accordo sul fatto che se ci si trova in attività soggetta ai controlli VVF,
anche un impianto gas metano di potenza <35kW deve essere oggetto di progetto tecnico abilitato + DICO installatore ?
grazie!
da stfire
dom ott 11, 2020 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Risposte: 7
Visite : 609

Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio

Come già scritto, la Linea Guida del 26/03/2010 diceva poco, e niente per quanto concerne la classe di reazione al fuoco dei moduli e del tipo di copertura, quindi non si può pretendere molto di più per un impianto realizzato quasi 10 anni fa. si hai perfettamente ragione ma sai alla fine ci si sco...
da stfire
sab ott 10, 2020 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Risposte: 7
Visite : 609

Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio

si pensavo anch'io di gestirla così ma i VVF vogliono una valutazione del rischio . -interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione NON HO PROBLEMI -ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili IL TETTO IN PARTE E' COMBUSTIBILE -propagazione...
da stfire
sab ott 10, 2020 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Risposte: 7
Visite : 609

Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio

ciao Ronin
si il fire rating dovrebbe essere la classe di esposizione al fuoco..
io sto putroppo facendo una valutazione progetto di adeguamento generale di uno stabilimento ..
nessun CPI ottenuto negli anni ma solo progetti approvati (oggi non più validi)..
da stfire
sab ott 10, 2020 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Risposte: 7
Visite : 609

FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio

ciao a tutti.. - impianto con DICO e collaudo del 2011 - moduli FTV con un certificato CEI EN 61730 -2 fire rating class C - copertura: lamiera grecata / listelli legno / lamiera grecata / tegolo c.a.p. (nell'ordine da esterno) - classe R15 per tegoli / classe 30 per travi / classe 120 per pilastri ...
da stfire
ven ott 09, 2020 13:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progetto con COPI _ estensione a uffici non soggetti
Risposte: 3
Visite : 429

Re: progetto con COPI _ estensione a uffici non soggetti

Bene, mi sembra un buon approccio.
Concordo.
grazie !
da stfire
gio ott 08, 2020 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progetto con COPI _ estensione a uffici non soggetti
Risposte: 3
Visite : 429

progetto con COPI _ estensione a uffici non soggetti

ciao a tutti. nell'ambito di un'attività soggetta (per es. attività 37 e 70) ho un compartimento attività 37 e uno attività 70. ho poi un compartimento uffici che non è soggetto e si sviluppa su 3 piani. sviluppando il progetto con il COPI, si arriva al capitolo S.9 (operatività antincendio) e si de...
da stfire
mar ott 06, 2020 07:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI livello IV ed EFC
Risposte: 7
Visite : 393

Re: IRAI livello IV ed EFC

ciao GMP mio punto di vista .. L'impianto IRAI in questo caso non può comandarmi il mio impianto di evacuazione fumo e calore, corretto? in via generale l'IRAI potrebbe comandarlo fissando un ritardo dell'apertura, dopo sengnalazione allarme, di massimo 5 minuti (solo in orario lavorativo / custode)...
da stfire
ven ott 02, 2020 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche pompa pilota
Risposte: 11
Visite : 906

Re: Caratteristiche pompa pilota

ciao buge Le perdite vengono compensate dalla pompa di mandata che quindi non spegnendosi in automatico alla lunga brucia e va sostituita. questo evento non è auspicabile (intendo bruciare una pompa antincendio e magari anche il locale nel quale è installata). per il mantenimento in pressione dell'i...
da stfire
mar set 29, 2020 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI livello IV ed EFC
Risposte: 7
Visite : 393

Re: IRAI livello IV ed EFC

ciao, segue il mio punto di vista.. 1) Devo asservire l'apertura degli EFC al sistema di rilevazione incendi? dipende da cosa è previsto nel progetto del SENFC come tipo di azionamento. potresti avere un sistema azionato da IRAI oppure un sistema azionato manualmente (oltre ovviamente al disp. di az...