lun gen 13, 2020 11:56
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: giunzione terminale tubo gas multistrato
Risposte: 5
Visite : 5301

Re: giunzione terminale tubo gas multistrato

Da quello che ho capito non è ammessa la posa a vista di un tubo multistrato in quanto si potrebbe deteriorare con l'esposizione ai raggi UV, con eventuali incendi, surriscaldamenti e danneggiamenti. L'impianto però è stato regolarmente certificato con dichiarazione di conformità, immagino la ditta...
da efferre
sab gen 11, 2020 23:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: giunzione terminale tubo gas multistrato
Risposte: 5
Visite : 5301

Re: giunzione terminale tubo gas multistrato

Sospettavo del problema :-( Purtroppo l'idraulico afferma il contrario ma non l'ho scelto io in quanto subappaltato dal costruttore. L'accessibilità del rubinetto non è il punto forte ma considerato il numero di volte che deve essere usato è probabilmente il problema minore. Ho timore che la crimpat...
da efferre
mer gen 08, 2020 23:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: giunzione terminale tubo gas multistrato
Risposte: 5
Visite : 5301

giunzione terminale tubo gas multistrato

Mi hanno realizzato un impianto gas interno uso civile a servizio del piano cottura utilizzando un tubo multistrato controtubato senza interruzioni, annegato nel sottofondo dell'appartamento e sottotraccia nelle pareti interne. Non sono esperto del settore ma leggendo vari siti ho visto che la norma...