Re: Adeguamento rete distribuzione idrica urbana per antincendio
La distanza media fra gli idranti è circa 37m
- mer dic 18, 2019 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento rete distribuzione idrica urbana per antincendio
- Risposte: 5
- Visite : 1217
Re: Adeguamento rete distribuzione idrica urbana per antincendio
In condizioni ordinarie ho una portata in rete di circa 16 L/s, con un'oscillazione massima giornaliera media fra 6 L/s di notte e 25L/s alla punta. La pressione statica (si, calcolata a ritroso tramite una "calibrazione", avendo a disposizione le misurazioni orarie di pressione in un punt...
- mer dic 18, 2019 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento rete distribuzione idrica urbana per antincendio
- Risposte: 5
- Visite : 1217
Adeguamento rete distribuzione idrica urbana per antincendio
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e questo è il mio primo post, per cui mi scuso in anticipo nel caso in cui l'argomento sia stato già trattato, possa risultare banale ai più o se l'esposizione dello stesso sia poco chiara. Ad ogni modo, sono uno studente universitario e sto svolgendo un lavoro di...