La ricerca ha trovato 36 risultati
- gio lug 23, 2020 09:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA TRA PASSATO E FUTURO: UN CASO DELICATO
- Risposte: 9
- Visite : 1973
Re: AUTORIMESSA TRA PASSATO E FUTURO: UN CASO DELICATO
punto 1 - scusate ma sono io che non vedo o sul codice + RTV non ci sono limiti inferiori all'altezza? Mi sembra strano. C'è sempre S.4.8.4 con i 2 [m]. Comunque ho 33 vetture, solo con queste viene fuori un qf di 257 MJ/mq quindi sembrerebbe proprio che possa bastare 1/40 di aerazione. E anche agg...
- mar mar 17, 2020 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mod. DICH.RIV.PROT.-2004
- Risposte: 3
- Visite : 1118
Re: mod. DICH.RIV.PROT.-2004
Grazie, tutto chiaro!
- mar mar 17, 2020 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mod. DICH.RIV.PROT.-2004
- Risposte: 3
- Visite : 1118
mod. DICH.RIV.PROT.-2004
Buongiorno,
ho una domanda banale da porvi.
Attualmente il modello in titolo da quale altra documentazione è stato sostituito?
Grazie.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737
ho una domanda banale da porvi.
Attualmente il modello in titolo da quale altra documentazione è stato sostituito?
Grazie.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737
- mar mar 10, 2020 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco
- Risposte: 17
- Visite : 3202
Re: Soppalco
Se anche non dovesse crollare, le lamiere di calpestio sarebbero in grado di evitare la propagazione dell'incendio da sotto a sopra per la durata di funzionamento dell'impianto sprinkler ? Suppongo sia una domanda retorica. Direi un tassativo NO, salvo complesse analisi di dubbia utilità. Mi intere...
- mar mar 10, 2020 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco
- Risposte: 17
- Visite : 3202
Re: Soppalco
Il discorso è chiaro ora. Ho un'altra domanda per chi vuole rispondere. Per quanto riguarda l'altezza massima delle scaffalature di un deposito HHS, in categoria II e III, in configurazioni ST1, ST3, ST6, e non sono richiesti impianti sprinkler, si considerano i valori massimi ammessi dal Prospetto ...
- mar mar 03, 2020 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco
- Risposte: 17
- Visite : 3202
Re: Soppalco
Grazie per gli spunti. Per il carico d'incendio pensavo proprio di seguire la proiezione in pianta considerando però tutti i materiali presenti, anche quelli a soppalco per intenderci, però non so se questo giustifica un calcolo della superficie di smaltimento nella stessa maniera. A quel punto anch...
- mar mar 03, 2020 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco
- Risposte: 17
- Visite : 3202
Re: Soppalco
Direi che se il soppalco lo conteggi nel calcolo del carico di incendio (avendo le caratteristiche richieste) Il fatto è che le superfici di areazione sono nel più dei casi calcolate in maniera indipendente dal carico d'incendio. Supponendo un carico d'incendio di 600 [MJ/mq] in un compartimento, a...
- mar mar 03, 2020 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soppalco
- Risposte: 17
- Visite : 3202
Soppalco
Buonasera, sicuramente si è già parlato della Circolare 8274 2011 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza al fuoco dei soppalchi, invece per quanto riguarda la superficie di questi ho il dubbio se vada o meno conteggiata per il calcolo delle superfici di smaltimento, parlando di soppalc...
- mer feb 26, 2020 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
- Risposte: 10
- Visite : 1937
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Se lo spazio calmo non serve delle scale allora non dovrebbe essere necessario. Se ci sono invece anche delle scale, queste devono avere un filtro a prova di fumo dedicato.
- mar feb 18, 2020 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Att. 47 vs 69
- Risposte: 5
- Visite : 1169
Re: Att. 47 vs 69
Grazie per il chiarimento
- ven feb 14, 2020 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Att. 47 vs 69
- Risposte: 5
- Visite : 1169
Att. 47 vs 69
Salve, in caso di rivendita di materiale elettrico generico, compresi cavi, con annesso deposito, si configura sicuramente l'attività 47 oltre le 10 tonnellate di cavi, mi chiedevo però se in contemporanea si verificasse anche un'attività 69. A naso, dal momento in cui già l'attività 47 prende in co...
- ven feb 07, 2020 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 1392
Re: RTV Autorimesse
Attualmente è ancora in vigore l'RTV del 2017. Mi pare che gli alloggi siano configurato come TM1 Le aree TM1 sono aree o locali destinati a depositi, non sono alloggi. La comunicazione con "altre attività" non aperte al pubblico (condominio in questo caso) deve avvenire tramite filtro, ma...
- ven gen 24, 2020 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala esterna vs Scala senza protezione
- Risposte: 3
- Visite : 973
Re: Scala esterna vs Scala senza protezione
Grazie Terminus, non avevo considerato il punto terzo per le vie d'esodo verticali, essendo l'altra via d'accesso una rampa con pendenza superiore al 5%, arrivando al 12. Qualora una delle vie fosse orizzontale e l'altra verticale quali disposizioni per l'indipendenza delle vie d'esodo si dovrebbero...
- gio gen 23, 2020 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala esterna vs Scala senza protezione
- Risposte: 3
- Visite : 973
Scala esterna vs Scala senza protezione
Buongiorno. Una scala esterna ad un edificio, può essere considerata come via d'esodo senza protezione (S.4.5.3.4)? Il caso è quello di un'autorimessa al piano interrato nel quale si sta realizzando una scala esterna in muratura, attaccata al muro dell'opera da costruzione, come seconda via d'esodo ...
- gio gen 16, 2020 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019
- Risposte: 3
- Visite : 931
Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019
Ciao a tutti, al capitolo "3.3.5 - Accesso" del D.M. in titolo, viene accettato l'accesso in locali con centrale termica di portata superiore ai 116 [kW] tramite intercapedine antincendi o disimpegni di tipo 3. Al successivo punto 3.3.5.2 vengono fatte ulteriori prescrizioni per locali ubi...
- lun gen 13, 2020 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 7476
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Terminus, ti rispondo qui per entrambi i messaggi:
facci sapere cosa esce fuori dal corso, io ho scritto quale fosse la mia esperienza ma posso benissimo sbagliarmi.
facci sapere cosa esce fuori dal corso, io ho scritto quale fosse la mia esperienza ma posso benissimo sbagliarmi.
- mer gen 08, 2020 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 7476
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Chiaramente se l'autorimessa non è a servizio dell'edificio civile soprastante si configura senz'altro un'altra attività (condominio) e quindi mi sembra ragionevole che la comunicazione debba avvenire tramite filtro. Si, io però propendo per l'ipotesi che per attività si intenda attività soggetta, ...
- mer gen 08, 2020 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 7476
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Un'autorimessa può essere assolutamente slegata dalle civili abitazioni soprastanti, mi sembra un po' forzata l'interpretazione come pertinenza.
- mer gen 08, 2020 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 7476
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
L'area TM2 va compartimentata secondo RTV, ovviamente non solo la porta, e deve in tal caso rispettare i limiti di carico d'incendio e le relative disposizioni. La civile abitazione sotto i 24 [m] non costituisce altra attività, permane però l'obbligo di compartimentare tutta l'autorimessa rispetto ...
- mar gen 07, 2020 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza esodo da deposito didattico scuola con RTO-RTV
- Risposte: 4
- Visite : 1193
Re: Lunghezza esodo da deposito didattico scuola con RTO-RTV
Dal COPI: 17. Lunghezza d'esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo sicuro. 3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli ...
- ven dic 20, 2019 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa RTV e soluzione alternativa comunicazioni
- Risposte: 9
- Visite : 2641
Re: Autorimessa RTV e soluzione alternativa comunicazioni
V.6.5.3
SA, AB, HB prevede comunicazione tramite filtro solo verso altre "attività", quindi non verso altre aree della stessa costruzione, e dunque dovrebbe bastare la costituzione di un compartimento unico dell'autorimessa rispetto al resto dell'edificio secondo l'RTO, a parer mio; errato?
SA, AB, HB prevede comunicazione tramite filtro solo verso altre "attività", quindi non verso altre aree della stessa costruzione, e dunque dovrebbe bastare la costituzione di un compartimento unico dell'autorimessa rispetto al resto dell'edificio secondo l'RTO, a parer mio; errato?
- gio nov 28, 2019 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pulsante di sgancio Autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 3049
Re: Pulsante di sgancio Autorimesse
Perfetto, ha molto più senso.
Tra l'altro sono andato a rileggermi meglio il V. 6.5.8 ed il riferimento all'installazione esterna non c'era neanche prima, se non in riferimento alla protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto, mi ricordavo male.
Tra l'altro sono andato a rileggermi meglio il V. 6.5.8 ed il riferimento all'installazione esterna non c'era neanche prima, se non in riferimento alla protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto, mi ricordavo male.
- mer nov 27, 2019 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pulsante di sgancio Autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 3049
Re: Pulsante di sgancio Autorimesse
Quell'aggiornamento mi era sfuggito.
Le autorimesse private in molti casi non richiedono il LP III per la S.9, quindi resterebbe la necessità dello sgancio ma con una prescrizione meno restrittiva e specifica rispetto all'RTV ancora in vigore. Interessante.
Le autorimesse private in molti casi non richiedono il LP III per la S.9, quindi resterebbe la necessità dello sgancio ma con una prescrizione meno restrittiva e specifica rispetto all'RTV ancora in vigore. Interessante.
- mer nov 27, 2019 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pulsante di sgancio Autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 3049
Re: Pulsante di sgancio Autorimesse
Grazie per la risposta. Un sezionatore è sicuramente necessario, quantomeno per la sicurezza durante il soccorso. Sul CoPI però non si fa riferimento alla posizione di tale pulsante di sgancio, che nella RTV 6 in vigore era obbligatoriamente all'esterno dell'edificio. Non ricordo invece per quanto r...
- mer nov 27, 2019 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pulsante di sgancio Autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 3049
Pulsante di sgancio Autorimesse
Buonasera a tutti, è una mia svista o con la nuova RTV approvata e che deve entrare in vigore oltre a scomparire la necessità di verifica delle condizioni ATEX non viene più richiesto il pulsante di sgancio per il sezionamento d'emergenza dell'impianto elettrico dell'autorimessa e dei relativi box p...
- mer nov 27, 2019 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: D.M. 18_09_2002 - Aree
- Risposte: 8
- Visite : 1686
Re: D.M. 18_09_2002 - Aree
Nel D.M. 18_09_2002 viene richiesto il filtro a prova di fumo sia per le comunicazioni dei compartimenti delle aree di tipo D, sia per alcune ascensori e montalettighe di vario tipo. Leggendo il p.to 1.7 - Filtro a prova di fumo del D.M. 30_11_1983 si legge: "Vano delimitato da strutture con re...
- ven nov 22, 2019 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: D.M. 18_09_2002 - Aree
- Risposte: 8
- Visite : 1686
Re: D.M. 18_09_2002 - Aree
Nel D.M. dell'83 i filtri a prova di fumo non prevedono l'utilizzo di finestre di 1 [mq] apribili in automatico in caso d'incendio, viene specificato da apposita nota, mentre nel codice questa possibilità viene fornita. E' capitato a qualcuno di utilizzare serramenti apribili in automatico al posto ...
- ven nov 22, 2019 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: D.M. 18_09_2002 - Aree
- Risposte: 8
- Visite : 1686
Re: D.M. 18_09_2002 - Aree
Ci sono in realtà due locali, uno molto piccolo che è praticamente un cucinino con sala pranzo ed angolo cottura ed un solo tavolo, ed uno più grande con cucina adiacente per una ventina di persone. Rispetto alla cucina principale mettere una zona filtro a prova di fumo è plausibile e sensato, per l...
- mar nov 19, 2019 14:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: D.M. 18_09_2002 - Aree
- Risposte: 8
- Visite : 1686
Re: D.M. 18_09_2002 - Aree
Grazie per il contributo. Si, sono sul nuovo, quindi non ho grossi problemi ad inserire il filtro a prova di fumo, a parte quelli di spazio, essendo un piccolo edificio. Il dubbio ha origine dal fatto che venga specificato "aziendale", anche perché ho un'ulteriore zona con cucinino integra...
- mar nov 19, 2019 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: D.M. 18_09_2002 - Aree
- Risposte: 8
- Visite : 1686
D.M. 18_09_2002 - Aree
Buongiorno, vorrei qualche parere sulle aree definite nel D.M. 2002, titolo II. tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D; ...
- mer nov 06, 2019 14:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3730
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Avete cominciato a rilevare le prime novità importanti? Per il momento ho notato questo: Hanno introdotto che se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ del 75%; Cambiata la definizione di filtro a pr...
- mar nov 05, 2019 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3730
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Grazie.
Avete cominciato a rilevare le prime novità importanti?
Avete cominciato a rilevare le prime novità importanti?
- lun nov 04, 2019 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12.1.A ed Oli Alimentari
- Risposte: 7
- Visite : 1649
Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Si tratta di liquidi combustibili con punto di infiammabilità parecchio alto. Leggendo la normativa del 1934 si comprende abbastanza bene che è rivolta perlopiù ad oli ad uso industriale e non alimentare, tant'è che la F.O.O.I. ed i VVF hanno sentito l'esigenza di redigere le linee guida della circo...
- lun nov 04, 2019 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12.1.A ed Oli Alimentari
- Risposte: 7
- Visite : 1649
Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Dico la mia in attesa di qualche collega più esperto su tale norma. Sembrerebbe che il locale debba essere ad "uso esclusivo". Però leggendo bene dice "esclusi, ben inteso, i materiali , gli apparecchi e gli attrezzi inerenti all'esercizio." Se all'interno del tuo locale detieni...
- gio ott 31, 2019 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12.1.A ed Oli Alimentari
- Risposte: 7
- Visite : 1649
Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Sapresti dirmi qualcosa riguardo al punto 13 del D.M. del '34?
- gio ott 31, 2019 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12.1.A ed Oli Alimentari
- Risposte: 7
- Visite : 1649
12.1.A ed Oli Alimentari
Buongiorno, per attività soggette al D.P.R.151/2011 ma non ancora normate da specifica R.T.V., come è il caso dell'attività in oggetto di "Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili)", è attualmente po...