La ricerca ha trovato 3 risultati

da silvia.allione
gio ott 03, 2019 09:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo
Risposte: 4
Visite : 1475

Re: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo

Buongiorno, Non sono completamente d'accordo. L'esclusività riguarda qualsiasi fonte di pericolo di incendio, non certo solo le attività soggette a controllo. Non è accettabile per esempio mettere i quadri generali dell'edificio con relativi condensatori di rifasamento all'interno della CT, nè mette...
da silvia.allione
mer ott 02, 2019 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo
Risposte: 4
Visite : 1475

Re: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo

Buonasera FranMan, rispondo di seguito: 1) Il punto 4.2 del DM 12.04.1996 richiede che i locali CT debbano contenere esclusivamente impianti termici. La condizione di esclusività si configura in relazione alle attività soggette ai VVF, e non a tubazioni o contatori come riportato nel quesito. Qualor...
da silvia.allione
mer ott 02, 2019 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cerco professionista antincendio zona Como
Risposte: 2
Visite : 1039

Re: Cerco professionista antincendio zona Como

Buongiorno,
inviato PM.
Cordialmente