La ricerca ha trovato 43 risultati
- dom gen 14, 2024 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop
- Risposte: 3
- Visite : 350
Re: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop
per me (a occhio, eh) ha ragione il progettista nel senso che supponendo incautamente tagliato il tubo che arriva al pulsante viene comunque interrotto un solo ramo dell'anello, come previsto dal punto della UNI citato, perchè lo "entra-esci" sul pulsante di sgancio fa comunque parte di u...
- dom dic 10, 2023 21:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico e comignolo esalazione
- Risposte: 6
- Visite : 643
Re: Fotovoltaico e comignolo esalazione
La guida è un ottimo riferimento a prescindere se il FTV è installato su attività 151 o no, ma NON possono chiederti di applicarla obbligatoriamente; detto questo sostengo che non è necessario dare 1 mt. di distanza. Il rischio con lucernari è che vi possa essere un'inversione del fluido termico de...
- mar set 27, 2022 22:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: E' Natale!
- Risposte: 11
- Visite : 1065
Re: E' Natale!
..e non solo... non essendo escluse, vale anche per le procedure di Deroga
- lun set 19, 2022 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 64 - definizione
- Risposte: 11
- Visite : 1021
Re: Attività 64 - definizione
Se generalizzo il concetto che mi ha espresso quel funzionario, tutti gli uffici >25 persone rientrano nella 64. Mi sembra una forzatura. Io la interpreto così: verifico il codice ATECO dell’azienda, se l’attività dell’azienda comprende anche il codice 63.11 e se le vie di esodo sono promiscue tra ...
- gio set 01, 2022 07:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
- Risposte: 17
- Visite : 2089
Re: Nuova RTV depositi rifiuti
Sì, ma anche solo messa in riserva, senza lavorazione alcuna. ... ma le attività soggette al DPR 151/2011 dove vengono riciclati anche gli scarti di lavorazione e dove ho già redatto il Piano di Emergenza Interno inviato al Prefetto (DM 27.08.2021) pur trattandosi di aree molto piccole (200mq), rie...
- mer lug 06, 2022 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sospensione attività
- Risposte: 2
- Visite : 542
Re: Sospensione attività
Durante un corso di formazione un funzionario VVF disse che loro non posso sospendere o chiudere una attività ma solo inviare una segnalazione al prefetto.
- mar giu 07, 2022 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rambiente
- Risposte: 21
- Visite : 3939
Re: Rambiente
In commercio ci sono liquidi schiumogeni senza fluoro "altamente biodegradabili", anche questo aspetto ti può aiutare per ridurre l'R ambiente
- ven giu 03, 2022 20:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Celle stagionatura formaggi
- Risposte: 18
- Visite : 5474
Re: Celle stagionatura formaggi
aggiungo: nel reparto stagionatura se ci sono sistemi automatizzati come spazzolatrici/raschiatrici/sistemi di rivoltamento/flambatrici si possono formare atmosfere esplosive
- mer apr 20, 2022 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROGETTO DM 10/03/1998 GIA' APPROVATO, POSSO AGGIUNGERE TENDOSTRUTTURA ESTERNA?
- Risposte: 6
- Visite : 873
Re: PROGETTO DM 10/03/1998 GIA' APPROVATO, POSSO AGGIUNGERE TENDOSTRUTTURA ESTERNA?
Ti consiglio di fare un passaggio con il funzionario perchè il tema delle tendostrutture è sempre molto delicato. Mi sono state autorizzate grazie a sistemi di rivelazione fumi a barriera,estintori e gruppi mobili a schiuma.
- mar apr 19, 2022 21:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROGETTO DM 10/03/1998 GIA' APPROVATO, POSSO AGGIUNGERE TENDOSTRUTTURA ESTERNA?
- Risposte: 6
- Visite : 873
Re: PROGETTO DM 10/03/1998 GIA' APPROVATO, POSSO AGGIUNGERE TENDOSTRUTTURA ESTERNA?
..con progetti approvati DPR 151/2011 e DM 07.08.2012, allegato IV, la si considera come una modifica del layout aziendale e in quanto tale soggetta a IVP (almeno così in vari Comandi).
P.S. un occhio di riguardo anche al tipo sopra il trabattello
P.S. un occhio di riguardo anche al tipo sopra il trabattello
- mar feb 01, 2022 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
- Risposte: 26
- Visite : 1429
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Li ho usati per un cliente USA in Italia... comprati negli States, con marchio UL. Devo cercare se ci sono anche con marcatura CE. Mi informo.christian619 ha scritto: ↑mar feb 01, 2022 12:06Si ottimo suggerimento di Vicenza.... dove li posso comprare?
- mar feb 01, 2022 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
- Risposte: 26
- Visite : 1429
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
io feritoie in muri tagliafuoco non ne ho mai viste fare di solito facciamo pasare i nastri trasportatori o simili (con altri tipi di protezione) per me non esiste soluzione apri/chiudi per un 30x5cm Si, ci sono in commercio, cerca pass-throught fire rated. Questi sistemi vengono usati anche in amb...
- mar gen 11, 2022 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
- Risposte: 12
- Visite : 4978
Re: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
Secondo me è un valore realistico. Trovi una pubblicazione dettagliata in https://www.vigilfuoco.it/allegati/bibl ... o-Ione.pdf
- mar gen 11, 2022 13:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
- Risposte: 12
- Visite : 4978
Re: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
Nella NFPA 855 non c'è scritto nulla, in una presentazione di una Fire Protection Research Foundation parlano di 350MJ/mq per un stoccaggio interno tipo Server Farm e di 980 MJ/mq per Battery Storage su container
- lun dic 27, 2021 21:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?
- Risposte: 13
- Visite : 1284
Re: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?
Se un cliente non ha i documenti relativi alle strutture è purtroppo un problema suo, nel mio caso faccio presente che serve uno strutturista, un artigiano edile che faccia i saggi e i relativi ripristini (tutto a carico direttamente del cliente).
- mer dic 01, 2021 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio a gas inerte - infortunio mortale
- Risposte: 0
- Visite : 488
Impianto antincendio a gas inerte - infortunio mortale
Riporto un infortunio mortale durante la manutenzione di un impianto di spegnimento a gas: https://www.ansa.it/veneto/notizie/2021/11/29/esplode-bombola-muore-tecnico-specializzato-a-jesolo_2d60824b-4940-45f7-9110-84c842ab2660.html "la bombola avrebbe iniziato a sfiatare, volando per la stanza ...
- mar nov 16, 2021 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DISTANZA TRA FOTOVOLTAICO E LUCERNARI: A SERRAMENTO APERTO O CHIUSO?
- Risposte: 14
- Visite : 5580
Re: DISTANZA TRA FOTOVOLTAICO E LUCERNARI: A SERRAMENTO APERTO O CHIUSO?
Se il fotovoltaico è stato progettato correttamente il lucernario aperto non dovrebbe interessare i moduli, anche per questioni di ombreggiamento. Io ho sempre tenuto la distanza di 1 metro a lucernario chiuso ( per eventuali sostituzioni di lucernari: sul mercato sono disponibili coperture in class...
- mar set 21, 2021 07:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portoni avvolgibili e US
- Risposte: 15
- Visite : 1549
Re: Portoni avvolgibili e US
si, si può usare in luoghi di lavoro ma non in luoghi aperti al pubblico
- ven set 17, 2021 08:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
- Risposte: 16
- Visite : 2389
Re: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
Nel mio caso trovo le pratiche solo di 3 Comandi (Brescia, Padova, Vicenza) ma ne mancano altri. Per una IVP approvata, a cruscotto compare "senza seguito, annullata" quando a breve presenterò la SCIA
- lun mag 03, 2021 22:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantina sociale
- Risposte: 9
- Visite : 2020
Re: Cantina sociale
Valuta anche il tipo di legno delle botti (barriques) e il carico d'incendio che può apportare: se è rovere, per esempio, difficilmente brucia, è un legno molto duro, carbonizza
- lun apr 12, 2021 21:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte avvolgibili
- Risposte: 5
- Visite : 782
Re: Porte avvolgibili
Quello che ho, condivido. Ciao.
- ven apr 09, 2021 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte avvolgibili
- Risposte: 5
- Visite : 782
Re: Porte avvolgibili
Ci sono delle circolari in merito: P954/4122 sott.54/9 del 12.02.2003 e P1102/4122 sott.54/9 del 04.05.2007 indirizzate alla società DYNACO EUROPE
- ven dic 18, 2020 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA
- Risposte: 17
- Visite : 2396
Re: MODIFICA
Ho lo stesso caso per una tendostruttura (dove una parte del materiale che è ora depositato internamente viene spostato all'esterno). Secondo il comma 6 art.4 DPR 151/2011 "l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modif...
- ven nov 13, 2020 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trasformatori in olio - somma litri
- Risposte: 2
- Visite : 747
Re: Trasformatori in olio - somma litri
In caso di guasto del trafo lo schema a blocchi è il seguente: rottura cassa e fuoriuscita olio, aumento della pressione, pirolisi dell’olio, aumento della temperatura con successivo cortocircuito. Se si sviluppa un incendio l’olio caldo fluisce verso la vasca di raccolta dell’olio permettendo di co...
- mer set 16, 2020 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo aperta
- Risposte: 14
- Visite : 2589
Re: Via di esodo aperta
Se la scala esterna metallica è di tipo non protetto e se ci sono altre vie di esodo per i soccorritori io valuto anche il tempo di evacuazione delle persone, tempo che sarà sicuramente inferiore a quello del collasso della scala, non la proteggo
- mer ago 12, 2020 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
- Risposte: 5
- Visite : 1106
Re: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
vedi mio precedente (umile) post viewtopic.php?p=174448#p174448
Il rischio ambiente secondo me è sempre da valutare, almeno per far vedere al funzionario la buona volontà nell'affrontare un argomento ostico..
Il rischio ambiente secondo me è sempre da valutare, almeno per far vedere al funzionario la buona volontà nell'affrontare un argomento ostico..
- ven lug 24, 2020 07:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pulsanti sgancio autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 1290
Re: Pulsanti sgancio autorimessa
Il comando di emergenza dev'essere installato in posizione facilmente accessibile e individuabile all'esterno dell'autorimessa, non necessariamente posto nelle immediate vicinanze dell'accesso dell'autorimessa, può essere posto anche in un luogo presidiato. Il riferimento che io ho è la CEI 64-8/4 p...
- gio lug 23, 2020 08:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA TRA PASSATO E FUTURO: UN CASO DELICATO
- Risposte: 9
- Visite : 2063
Re: AUTORIMESSA TRA PASSATO E FUTURO: UN CASO DELICATO
Su un software concorrente alla casa che ci ospita il Potere calorifero inferiore viene dato in 5300MJ/cad, mentre non l'ho trovato nella V.6.6 (almeno nella RTV pubblicata il 15 maggio scorso)
- mer lug 15, 2020 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
- Risposte: 12
- Visite : 2123
Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Per quanto riguarda il dimensionamento dell'impianto a schiuma, secondo la EN 13565-2:2018+AC:2019 punto 7.8 Discharge time è chiesto che venga garantito un funzionamento continuo del sistema per 4 volte il volume di sommersione e in ogni caso per non meno di 15 minuti di funzionamento a regime. Sec...
- lun lug 13, 2020 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
- Risposte: 12
- Visite : 2123
Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Non dice nulla in merito alle operazioni che vengono svolte dalla squadra di emergenza, ovvero, prima dell'arrivo dei soccorsi, che restano da valutare al progettista. Ma senza vasche di raccolta, come detto anche in precedenti 3d, diventa difficoltoso dichiarare che non ci saranno danni all'ambien...
- dom lug 12, 2020 21:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
- Risposte: 12
- Visite : 2123
Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Dovresti valutare anche l'aspetto R ambiente considerando il sistema di smaltimento delle acque del deposito aziendale (c'è un sistema di trattamento acque di prima pioggia? In caso di evento come vengono smaltiti i residui liquidi dell'incendio?): con la schiuma hai meno impatto ambientale rispetto...
- ven mag 15, 2020 07:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FTV da segnalare o no
- Risposte: 13
- Visite : 2352
Re: FTV da segnalare o no
Anch'io farei SCIA senza aggravio, con VRI per il FTV. P.S. In caso di mancanza di tensione dal Distributore il FTV si disconnette mentre il GE va a alimentare i carichi privilegiati, presumo dentro il capannone (vuoto). Le linee di alimentazione dei carichi privilegiati sono posate nello stesso can...
- mer mar 25, 2020 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche NON sostanziali tra valutazione progetto e SCIA
- Risposte: 8
- Visite : 1742
Re: Modifiche NON sostanziali tra valutazione progetto e SCIA
Confermo, anch'io faccio come weareblind.
- dom mar 08, 2020 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale
- Risposte: 14
- Visite : 2561
Re: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale
Certo. Lui non è responsabile della continuità del circuito di protezione a monte del punto di collegamento. L'impianto di messa a terra dev'essere unico, l'installatore deve verificare la continuità del circuito di protezione anche mediante una prova strumentale, non può limitarsi a verificare sol...
- dom gen 19, 2020 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rambiente
- Risposte: 21
- Visite : 3939
Re: Rambiente
Quella era l'impostazione del COPI 2015. Il paragrafo G.3.4 del nuovo COPI dice espressamente che il rischio va valutato. Confermo quanto scritto da Terminus. Nei compartimenti interessati in caso d'incendio andrò ad abbassare la temperatura del materiale plastico, che rammollirà (quindi non ci sar...
- gio gen 16, 2020 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rambiente
- Risposte: 21
- Visite : 3939
Re: Rambiente
Anche al comma G.2.5 punto 1.c e 2.j si parla di prevenire il danno ambientale, se come agente estinguente viene adottata la schiuma (materiale stoccato: polimeri plastici) è compito del progettista valutare gli effetti in caso d'incendio. Se non ci sono vasche di contenimento è difficile per noi pr...
- mer gen 15, 2020 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rambiente
- Risposte: 21
- Visite : 3939
Rambiente
Ciao, DM 3.8.2015, RTO sezione G punto 3.4 "il progettista valuta il Rischio ambiente in caso d'incendio...". Per un'attività esistente che non ha ancora ottenuto il CPI dobbiamo ripresentare l'Istanza di Valutazione Progetto, stiamo valutando il profilo di rischio in riferimento al carico...
- ven nov 22, 2019 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Crediti formativi 818
- Risposte: 5
- Visite : 1245
Re: Crediti formativi 818
Al momento l'unico sistema è quello di contattare il proprio ordine di appartenenza e chiedere "l'estratto conto" delle ore, verificando se tutti i corsi frequentati sono stati inseriti
- dom nov 17, 2019 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico e protezione canale
- Risposte: 2
- Visite : 982
Re: Fotovoltaico e protezione canale
Da parte mia confermo, non solo per le conseguenze che l'impianto fotovoltaico potrebbe arrecare ai locali sottostanti ma anche per gli effetti che un incendio interno può arrecare al fotovoltaico, se posto ad una distanza <1m da EFC+lucernari+..
- mar ott 08, 2019 21:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
- Risposte: 14
- Visite : 4125
Re: Impianto fotovoltaico e copertura
Fai attenzione alla posa dei cavi: il deterioramento dell'isolamento può provocare archi elettrici, su una copertura Froof il rischio è maggiore e lo sviluppo dell'incendio è più rapido
- lun set 30, 2019 21:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannoni in telo retrattili
- Risposte: 3
- Visite : 1389
Re: Capannoni in telo retrattili
Devi effettuare la VRI, calcolare il carico d'incendio, calcolare la distanza di separazione rispetto alle strutture esistenti,ecc. Se il telo retrattile non ha un impianto elettrico risolvi molti problemi soprattutto se la tensostruttura viene usata solo durante il giorno: il rischio si riduce agli...
- ven set 13, 2019 06:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione impianto termoidraulico
- Risposte: 10
- Visite : 2478
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
ma alla fin fine forse ti converrebbe avalllare la vecchia DICO (che i VVF hanno già in casa e non ti devono richiedere nuovamente) A me è capitato più volte di constatare che non vi fosse nessuna DiCo depositata anche se invece avrebbe dovuto esserci. A seguito di accesso agli atti ho constatato c...
- mer ago 28, 2019 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
- Risposte: 6
- Visite : 2322