La ricerca ha trovato 442 risultati
- lun apr 22, 2024 15:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
- Risposte: 8
- Visite : 8575
Re: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Ecco come interpreto i trattamenti. Quasi, nel senso che da questi che vedo non c'è un recuperatore di calore sensibile.. In pratica nel caso estivo il recuperatore sposta il punto "E" verso sinistra a X costante, nel caso invernale verso destra a X costante..quindi risparmio un pò di pot...
- dom apr 21, 2024 21:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
- Risposte: 8
- Visite : 8575
Re: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Hai ragione, perchè ne ho fatte due versioni.. In una prima (quella che ho lasciato quì non avendo ricevuto più risposta), avevo un recuperatore entalpico che in effetti da un “out” tipo quello di una miscela..nel senso che sembra stare esattamente sulla retta tra amb e est.. Poi in realtà ho messo ...
- dom apr 21, 2024 20:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
- Risposte: 8
- Visite : 8575
Re: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Non so se ho capito Esa, a me servono 1200 mc/h totali di aria esterna (no miscela con aria di ricircolo) per i due ambienti, che per le dimensioni equivalgono a 9,5 vol/h. Che mi sembra anche troppo. Comunque grazie a entrambi..mi stanno per mandare la macchina quindi spero che vada bene
- mer apr 10, 2024 18:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
- Risposte: 8
- Visite : 8575
Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Buonasera, devo dimensionare un impianto a tutt'aria per sala RX-RM (senza requisiti troppo particolari se non un ricambio di 6 vol/h perchè non ho elio). La macchina che ho scelto per motivi di costo è una UTA "semplificata" a controsoffitto componibile ed ha: batteria idronica (che volev...
- gio apr 04, 2024 11:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 4907
Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Eh si intendevo quello..grazie mille!NoNickName ha scritto: ↑gio apr 04, 2024 11:09 Mica di tutti. Ne basta uno alla sommità. Automatico con galleggiante.
- gio apr 04, 2024 11:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 4907
Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Quindi posso mettere un Jolly nella linea di sfogo aria dei radiatori?
- gio apr 04, 2024 09:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 4907
- mer apr 03, 2024 18:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 4907
Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto
No ha distribuzione classica a colonne montanti.
Esatto anche problemi di ossigeno...
ma non riesco a capire il problema, la pompa mi sembra settata alla giusta prevalenza.
Esatto anche problemi di ossigeno...
ma non riesco a capire il problema, la pompa mi sembra settata alla giusta prevalenza.
- mer apr 03, 2024 18:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli UTA da controsoffitto
- Risposte: 1
- Visite : 2883
Consigli UTA da controsoffitto
Buonasera, per una sala RM di piccole dimensioni avrei bisogno di una UTA da controsoffitto per il controllo dell'umidità estiva, onde evitare di farmi un sistema "fatto in casa" con un post-riscaldamento elettrico esterno. L'UTA andrebbe bene (anzi sarebbe meglio) anche con un post riscal...
- mer apr 03, 2024 17:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 4907
Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto
La valvola orizzontale al piano "n", è aperta o chiusa? A che serve il tubo di sicurezza se hai una pompa installata sullo stesso? la pompa non è nel tubo di sicurezza...il tubo di sicurezza sta a monte della pompa. Questo è uno schema trovato in internet con la tubazioni di sfogo aria.. ...
- mer apr 03, 2024 16:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 4907
Continua uscita di acqua da vaso aperto
Buonasera, ho un impianto del tipo riportato sotto con tanto di rete di sfogo aria dei radiatori (terzo tubo) nei radiatori dell'ultimo piano. In pratica abbiamo lasciato il vaso aperto ma montato valvole termostatiche. Quello che rileviamo è una continua uscita di acqua dal vaso di espansione apert...
- lun mar 18, 2024 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Software per audit/diagnosi energetiche ESCo?
- Risposte: 0
- Visite : 5533
Software per audit/diagnosi energetiche ESCo?
Buongiorno,
avrei bisogno di sapere quali software usano generalmente in Italia le ESCo per condurre audit e diagnosi energetiche!
Grazie!
avrei bisogno di sapere quali software usano generalmente in Italia le ESCo per condurre audit e diagnosi energetiche!
Grazie!
- mer feb 28, 2024 10:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1398
- mar feb 27, 2024 18:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1398
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Caso pompa a valle di tubo di carico: Nel caso di pompa sulla partenza nel punto A, dove si collega il vaso di espansione, regna la pressione statica HA. All’uscita dalla pompa il valore della pressione si è accresciuto dell’altezza manometrica della pompa, poi man mano che l’acqua fluisce nel circu...
- mar feb 27, 2024 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1398
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Comunque in tal caso il battente comprende la prevalenza della pompa, se spegni la pompa il livello nel vaso diminuisce. Non mi torna molto questa cosa....nell'articolo dove se ne parla appunto si dice che essendo N un punto dove la pressione non cambia ( indipendente dalla prevalenza della pompa) ...
- mar feb 27, 2024 12:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1398
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
intendevo dire che se il tubo di carico del vaso aperto è subito a valle della pompa, in quel punto la pressione per quanto la pompa spinga non cambia (appunto è il punto di "no pressure change") ed è quello che ho visto in vari impianti vecchi. se invece il tubo lo metto a monte allora la...
- mar feb 27, 2024 12:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1398
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Su impianti con battente superiore a 150 kPa sì, su impianti con battente inferiore no, perchè il minimo è comunque 150 kPa. Chiaro chiaro, grazie della risposta. In teoria potrei avere problemi di perdite anche spostando la pompa e mettendola a valle del vaso di espansione pur restando a vaso aper...
- lun feb 26, 2024 13:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1398
Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Certo mi confondeva il fatto che giustamente a vaso aperto anche se la caldaia è accesa per ovvi motivi non ho aumento di pressione...
però concettualmente "a freddo" (generatore spento) l'aumento è sostanzialmente di 0,3 bar..
però concettualmente "a freddo" (generatore spento) l'aumento è sostanzialmente di 0,3 bar..
- lun feb 26, 2024 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
- Risposte: 14
- Visite : 1398
Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Buongiorno, nel passare da vaso aperto a vaso chiuso so che c'è un aumento di pressione statica.. Vorrei capire se ho capito bene..nel senso che secondo me l'aumento di pressione è dato solo dalla precarica del vaso di espansione chiuso, è giusto? Perchè se così fosse mi sembra che sia esiguo (0,3-0...
- lun nov 27, 2023 17:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento circolatore vecchio impianto centralizzato
- Risposte: 0
- Visite : 422
Dimensionamento circolatore vecchio impianto centralizzato
Buonasera, mi sta capitando sempre più di frequente di dover sostituire centrali termiche in vecchi impianti ( anni 70). Ovviamente praticamente mai è presente un vecchio progetto della rete idronica per cui il calcolo delle perdite di carico è un po' a tentativi oppure si prendono dati dai vecchi c...
- mer nov 22, 2023 18:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa sulla mandata o sul ritorno
- Risposte: 9
- Visite : 15075
Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno
Buonasera, continuando questa discussione che mi interessa.. In una centrale termica con colonne montanti ho degli scambiatori di calore ( 2 in serie) al posto della caldaia e mi farebbe comodo lasciare il circolatore gemellare nel ritorno ( a monte dei due scambiatori, che tra l'altro credo costitu...
- lun ott 23, 2023 18:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Presentazione pratica INAIL, Portale CIVA o pec?
- Risposte: 12
- Visite : 1124
Presentazione pratica INAIL, Portale CIVA o pec?
Buonasera, domanda molto semplice. Dopo aver compilato i modelli RD, RR ecc...ho scoperto che forse non serve più a nulla o sbaglio? :lol: Nel senso che entrando nel sito INAIL-CIVA sembra che faccia inserire tutti i dati dei generatori, vasi ecc..a mano su appositi campi. Volevo sapere se così foss...
- mar ott 03, 2023 09:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli compilazione modelli INAIL
- Risposte: 1
- Visite : 476
Consigli compilazione modelli INAIL
Buongiorno, devo predisporre i modelli da presentare all'INAIL per lo schema che ho allegato. Ho due generatori modulari (ognuno di 5 caldaie) con un unico kit inail a valle dell'ultimo generatore, ed entrambi sono collegati in parallelo su un collettore e poi vanno ad uno scambiatore. Il secondario...
- lun set 25, 2023 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio impianto esistente con radiatori e fancoil su stesso collettore
- Risposte: 2
- Visite : 506
Dubbio impianto esistente con radiatori e fancoil su stesso collettore
Buongiorno, nella riqualificazione di un impianto ho una situazione in cui in uno stesso collettore ho sia fancoil che radiatori. I fancoil verrebbero sostituiti per fare anche raffrescamento ma possibilimente senza staccarli dall'attuale collettore. I radiatori invece verrebbero dotati di valvole t...
- lun set 04, 2023 16:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
- Risposte: 14
- Visite : 1863
Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
io non faccio impianti grandi generalmente e forse mi sfugge qualcosa, ma non vedo l'utilità di un software per la compilazione della modulistica Inail In questo caso infatti sono d'accordo che non serva tanto più che essendo un sistema omologato INAIL di per se dovrebbe bastare quello dato che ho ...
- lun set 04, 2023 15:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
- Risposte: 14
- Visite : 1863
Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Buonasera, sempre in merito allo schema di impianto che avevo allegato all'inizio avrei bisogno di avere alcune informazioni per la pratica inail. Di fatto se ho ben capito leggendo in giro la pratica la devo fare solo sul primario (n. 2 generatori modulari come da disegno, ognuno 175 kW) con kit in...
- mer ago 23, 2023 14:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fattibilità impianto misto "autonomo -centralizzato" Superbonus 110
- Risposte: 4
- Visite : 550
Re: Fattibilità impianto misto "autonomo -centralizzato" Superbonus 110
L'inail non vedo problemi in realtà.. factory made problemi ovvi. Superbonus a parte mi pare una soluzione attuabile con impianti autonomi e fotovoltaico centralizzato..
- mer ago 23, 2023 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fattibilità impianto misto "autonomo -centralizzato" Superbonus 110
- Risposte: 4
- Visite : 550
Fattibilità impianto misto "autonomo -centralizzato" Superbonus 110
Buongiorno. Mi chiedevo se fosse possibile ( in un condominio dotato di impianti autonomi (caldaie)) fare una cosa come nello schema sotto allegato. Ovvero andare a mettere una pompa di calore condominiale (servita da FV) e tirare su delle colonne montanti che vanno ai singoli locali tecnici di appa...
- lun ago 21, 2023 19:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio produttore sistemi Sistema Building Automation - Superbonus
- Risposte: 3
- Visite : 586
- lun ago 21, 2023 18:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto fotovoltaico centralizzato per impianti ibridi autonomi su condominio
- Risposte: 0
- Visite : 456
Impianto fotovoltaico centralizzato per impianti ibridi autonomi su condominio
Buonasera, volevo sapere se lo schema che ho allegato secondo voi è previsto/incentivabile con "Superbonus 110". In pratica è un condominio di 50 appartamento ognuno dei quali ha un suo impianto ibrido autonomo. Invece che realizzare 50 inverter e accumuli separati, con conseguenti problem...
- gio ago 10, 2023 10:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio produttore sistemi Sistema Building Automation - Superbonus
- Risposte: 3
- Visite : 586
Consiglio produttore sistemi Sistema Building Automation - Superbonus
Buongiorno,
sapreste consigliarmi uno o più produttori di sistemi di Building Automation che permetta contabilizzazione indiretta e termoregolazione per un condominio (ovviamente a colonne montanti)? Mi servirebbe un sistema certificato per superbonus 110 (classe B o superiore). Grazie!
sapreste consigliarmi uno o più produttori di sistemi di Building Automation che permetta contabilizzazione indiretta e termoregolazione per un condominio (ovviamente a colonne montanti)? Mi servirebbe un sistema certificato per superbonus 110 (classe B o superiore). Grazie!
- gio lug 20, 2023 20:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
- Risposte: 14
- Visite : 1863
Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Si ma se metto il vaso aperto a monte dello scambiatore poi rimetto in pressione un impianto con tubazioni a colonne montanti del 70' (se va bene..)? Allora meglio mettere le p.d.c. a monte dello scambiatore e il secondario a vaso aperto. Ma non esistono defangatori magnetici o sistemi più articolat...
- gio lug 20, 2023 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
- Risposte: 14
- Visite : 1863
Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Purtroppo il numero di caldaie e p.d.c. non è stato scelto da me, avrei messo un modulare con 3 caldaie e due pompe di calore in cascata ma è una lunga storia... In ogni caso si concorderà un prezzo con il manutentore. Che problemi potrebbero dare le pompe di calore su un vaso aperto? inoltre gli sc...
- mer lug 19, 2023 19:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
- Risposte: 14
- Visite : 1863
Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Come hai già scritto sicuramente a livello di inail devi considerare solo il primario la valvola di sicurezza su un impianto a vaso aperto io eviterei di metterla , il vaso aperto dovrebbe essere protetto dal gelo in altro modo comunque se la metti male non fa e non riguarda l'inail Ti ringrazio mo...
- mer lug 19, 2023 17:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
- Risposte: 14
- Visite : 1863
Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
La valvola di sicurezza non è necessaria infatti, ma pensavo di metterla per proteggere nel caso (remoto) di gelo..
Le pompe di calore che problema danno con vaso aperto?
In ogni caso aspetto una risposta alla mia domanda
grazie!
Le pompe di calore che problema danno con vaso aperto?
In ogni caso aspetto una risposta alla mia domanda
grazie!
- mer lug 19, 2023 15:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
- Risposte: 14
- Visite : 1863
Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Buonasera, devo sostituire un generatore a basamento con un impianto il cui schema è riportato sotto in allegato. In pratica ho: - 2 generatori modulari da 166 [kW] (n. 5 generatori a parete a metano da 33,2 [kW]) che si uniscono grazie ad un collettore e da lì arrivano ad uno scambiatore a piastre....
- lun giu 26, 2023 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
- Risposte: 11
- Visite : 1227
Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
Certo, in tal caso a essere oggetto di INAIL è il circuito a monte dello scambiatore. Esatto grazie della risposta. Ma quindi se il sistema di caldaie + kit inail + scambiatore viene venduto "preassemblato" e certificato INAIL è comunque necessario mandare tutto all' INAIL per l'approvazi...
- ven giu 23, 2023 17:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
- Risposte: 11
- Visite : 1227
Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
Grazie delle risposte! A livello concettuale uno scoppio meccanico dovuto a sovrapressione certo che può esserci indipendentemente dal locale. La domanda ( che avevo posto male) è questa: se un venditore mi vende un sistema modulare ( n. caldaie in serie con kit inail certificato a valle e scambiato...
- ven giu 23, 2023 09:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
- Risposte: 11
- Visite : 1227
Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
nessuno che sa rispondermi?
- ven giu 16, 2023 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
- Risposte: 11
- Visite : 1227
Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
Buongiorno,
se si installano generatori modulari certificati INAIL su box esterni all'edificio è necessario comunque presentare il tutto all'INAIL?
Grazie!
se si installano generatori modulari certificati INAIL su box esterni all'edificio è necessario comunque presentare il tutto all'INAIL?
Grazie!
- mer giu 14, 2023 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione impianto centralizzato e Superbonus 110
- Risposte: 2
- Visite : 1208
Re: Sostituzione impianto centralizzato e Superbonus 110
Perfetto grazie mille. Si, scusa ho scritto in modo impreciso sostituzione ma intendevo "ristrutturazione/manutenzione di impianto". In merito alle parti private ho trovato una circolare, la " Circolare n. 24 8-Agosto 2020" che sembra esprimersi favorevole alla sostituzione anche...
- mar giu 13, 2023 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione impianto centralizzato e Superbonus 110
- Risposte: 2
- Visite : 1208
Sostituzione impianto centralizzato e Superbonus 110
Buonasera, avrei un dubbio in merito alla fattibilità di un intervento come "Trainante" nel Superbonus 110. Si tratta di sostituire(?) un impianto centralizzato condominiale passando da generatore a metano a sistema ibrido con generatori modulari e pompe di calore. Nella frase sopra ho mes...
- ven mag 26, 2023 11:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione dei genratori con sistemi ibridi in condominio mediante Superbonus 110
- Risposte: 1
- Visite : 548
Sostituzione dei genratori con sistemi ibridi in condominio mediante Superbonus 110
Buongiorno, volevo sapere come vedete questa cosa: In un condominio di 6 abitazioni dove si parla di "sostituzione generatore" nei contratti di superbonus 110, è possibile intendere questa "sostituzione generatore" anche come togliere le caldaie e mettere dei sistemi ibridi compa...
- lun mag 15, 2023 15:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
- Risposte: 5
- Visite : 728
Re: Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
Certo..vero, devo stare sotto i 350 [kW]. Altra domanda a proposito di Allegato A. Io i massimali li calcolerei così.. - Massimali assoluti per i 26 appartamenti (Imponibile, iva, spese tecniche ecc..)= 20.000*8 + 15.000*18= 430.000 euro - Massimali Allegato A (solo materiali) : Con generatori modul...
- lun mag 15, 2023 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
- Risposte: 5
- Visite : 728
Re: Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
Purtroppo confermo che c'è in ballo il Superbonus, e infatti immaginavo fosse legato a quello...
- lun mag 15, 2023 12:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
- Risposte: 5
- Visite : 728
Confronto su progetto centrale termica con generatori modulari
Buongiorno, mi è stato presentato un capitolato da una azienda di installazione che è stato probabilmente fatto da altro tecnico che non può portare avanti il progetto, solo che mi sembra abbastanza esagerato... :shock: In pratica è la riqualificazione di un centralizzato per 26 appartamenti in zona...
- mer giu 22, 2022 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto su edificio industriale attualmente privo
- Risposte: 18
- Visite : 2037
Nuovo impianto su edificio industriale attualmente privo
Buonasera, mi è capitata questa situazione che non avevo mai affrontato. In pratica si tratta di un edificio industriale che non aveva nessun impianto..avrei due domande: 1) Ci sono incentivi di cui si può usufruire in questo caso? 2) A livello di verifiche di Legge-10 ricado nella sezione "Rec...
- mer giu 15, 2022 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio fotovoltaico su condomini superbonus
- Risposte: 2
- Visite : 428
Re: Dubbio fotovoltaico su condomini superbonus
ok, ma qualcuno ha esperienza diretta in merito?
- mer giu 15, 2022 10:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio fotovoltaico su condomini superbonus
- Risposte: 2
- Visite : 428
Dubbio fotovoltaico su condomini superbonus
Buongiorno, volevo avere un parere su una questione che è abbastanza discussa ed eventualmente riferimenti normativi in metito. Nel caso di superbonus e condominio ( sono 30 unità immobiliari) si può fare solo il fotovoltaico condominiale ( limite dei 20 kWe, 48.000 euro, 2.400 euro/kWe...) oppure a...
- ven giu 03, 2022 14:33
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Massimale fotovoltaico su condominio con Superbonus
- Risposte: 2
- Visite : 2281
Re: Massimale fotovoltaico su condominio con Superbonus
Grazie!! A servizi del singolo condomino si intende che ogni condomino deve avere i suoi pannelli, accumulo ed inverter? Quale è la distinzione a livello tecnico?( Non sono un elettrotecnico..)