La ricerca ha trovato 34 risultati

da polistudio
gio feb 01, 2024 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico di incendi (cassette autoestinguenti)
Risposte: 1
Visite : 99

Carico di incendi (cassette autoestinguenti)

Ciao a tutti
In un magazzino automatizzato realizzato con cassette di plastica autoestinguenti contenenti abbigliamento da lavoro come devo calcolare il carico di incendio di tali cassette?
Grazie
Ciao
da polistudio
mar dic 05, 2023 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo Att.65
Risposte: 2
Visite : 197

Impianto sportivo Att.65

Ciao a tutti per una palestra di 400 mq e affollamento < 100 persone, posso applicare la RTO del codice visto che la RTV è applicabile solo ai locali di pubblico spettacolo e il vecchio DM 18.03.96 è troppo restrittivo per l'edificio esistente che devo trattare. La palestra è esistente, non ha un pa...
da polistudio
lun nov 13, 2023 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio Materiale in deposito
Risposte: 3
Visite : 287

Stoccaggio Materiale in deposito

Buongiorno a tutti. Attività di deposito tessile 38.2.C Edificio destinato in parte alla lavorazione delle materie prime con l’utilizzo dell’orditoio e in parte a magazzino di materiali quali cotone, lino e poliammide. Ho previsto il livello III di prestazione del controllo incendio e sarà realizzat...
da polistudio
lun lug 17, 2023 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: USCITE DI EMERGENZA
Risposte: 2
Visite : 209

Re: USCITE DI EMERGENZA

grazie mille
da polistudio
mer lug 12, 2023 15:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: USCITE DI EMERGENZA
Risposte: 2
Visite : 209

USCITE DI EMERGENZA

Ciao a tutti
Argomento USCITE DI EMERGENZA
La certificazione è necessaria solo per il dispositivo antipanico o anche la porta deve essere certificata?
Grazie
Marina
da polistudio
lun lug 03, 2023 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROBLEMI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTE CON FANCOIL
Risposte: 8
Visite : 1006

Re: PROBLEMI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTE CON FANCOIL

E ma se fosse insufficiente mi aspetterei un delta T tra mandata e ritorno considerevole... invece è uguale, come se non "spillasse" calore
da polistudio
lun lug 03, 2023 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROBLEMI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTE CON FANCOIL
Risposte: 8
Visite : 1006

Re: PROBLEMI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTE CON FANCOIL

Intendevo by-pass sul secondario, non mi spiego perchè in centrale il secondario su mandata e ripresa sia a 13°C mentre al fancoil misuro 17 di mandata e 20 di ritorno.
da polistudio
lun lug 03, 2023 14:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROBLEMI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTE CON FANCOIL
Risposte: 8
Visite : 1006

PROBLEMI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTE CON FANCOIL

Buongiorno colleghi, avrei bisogno di un vostro parere su un’problema in un impianto di condizionamento di nuova installazione. L’impianto è composto da una pompa di calore da 13 kW, tubazione di mandata collegata a compensatore idraulico (per separazione primario e secondario) con serbatoio inerzia...
da polistudio
mar mag 16, 2023 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Risposte: 5
Visite : 370

INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO

Ciao a tutti, nel caso di nuova installazione di impianto fotovoltaico su capannone con CPI cosa si comunica ai VVF? Grazie
da polistudio
mar set 21, 2021 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: spazio calmo
Risposte: 2
Visite : 391

Re: spazio calmo

Infatti hai "ragionissima" volevo solo conferma!!!
Grazie mille
da polistudio
mar set 21, 2021 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: spazio calmo
Risposte: 2
Visite : 391

spazio calmo

Ciao a tutti,
In un negozio di articoli sportivi (att.69) trattato con il codice di prevenzione incendi è indispensabile prevedere degli spazi calmi?
In teoria il codice parla di "occupanti NON occasionali"...
Grazie
da polistudio
lun apr 26, 2021 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività Uffici
Risposte: 9
Visite : 1020

Re: Attività Uffici

Grazie
da polistudio
ven apr 23, 2021 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività Uffici
Risposte: 9
Visite : 1020

Attività Uffici

Edificio nuovo adibito ad uffici con numero di addetti maggiore di 100 ma inferiore a 300.
Devo comunque seguire le indicazioni del D.M. 22 febbraio 2006 uffici di Tipo 2? Anche se nel codice non è indicato nessun rif.?
sono quindi obbligatorie 2 U.S.?
Grazie
da polistudio
mar feb 23, 2021 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala retrattile e vie di esodo
Risposte: 4
Visite : 800

Re: Scala retrattile e vie di esodo

Grazie mille
Buona gironata
da polistudio
mar feb 23, 2021 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rtv strutture sanitarie
Risposte: 1
Visite : 522

rtv strutture sanitarie

Ciao
la regola tecnica verticale relativa alle strutture sanitarie è già in vigore o ancora in bozza?
Grazie
da polistudio
lun feb 22, 2021 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala retrattile e vie di esodo
Risposte: 4
Visite : 800

Scala retrattile e vie di esodo

Buongiorno a tutti,
qualcuno sa dirmi se è possibile utilizzare una scala retrattile come via di fuga e se si che caratteristiche deve avere? C'è una circolare o un decreto che cita le scale retrattili?
Grazie in anticipo a chi può darmi una risposta
ciao
da polistudio
mer dic 30, 2020 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE
Risposte: 3
Visite : 1213

Re: COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE

grazie, sei sempre sul pezzo! Grandee
da polistudio
mer dic 30, 2020 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE
Risposte: 3
Visite : 1213

COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE

Buongiorno, è possibile la comunicazione tra 2 autorimesse aventi proprietà diverse attraverso un filtro fumo? Mettendo in comunicazione 2 autorimesse di diverse proprietà secondo me poi non è piu' possibile considerarle due autorimesse distinte, ma andrebbe considerata come un unica autorimessa div...
da polistudio
ven ago 28, 2020 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STRUTTURE SANITARIE ATT.68
Risposte: 2
Visite : 642

Re: STRUTTURE SANITARIE ATT.68

ok, grazie mille
da polistudio
ven ago 28, 2020 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STRUTTURE SANITARIE ATT.68
Risposte: 2
Visite : 642

STRUTTURE SANITARIE ATT.68

Buongiorno, quesito: ambulatorio < 500mq. Il D.M. 18 settembre 2002 al TITOLO IV CAPO I rimanda al 10 marzo 98. Cosa devo seguire come indicazioni ad oggi? Il 10 marzo 98 o il codice? il 10 marzo 98 è ancora valido? non essendo un'attività soggetta (<500mq) è corretto seguire cmq le indicazioni del ...
da polistudio
mer giu 17, 2020 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Risposte: 10
Visite : 1931

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Ciao non trovo l'articolo che hai citato L'art.2 del DM 12/04/19 ha sostituito l'art.2 del DM 03/08/15. A ok grazie verifica se rientri nel dm 19/03/15, permetterebbe drastiche semplificazioni Che intendi Ronin ? Ovvio che la variante andrà fatta secondo il DM 18/09/02 così come modificato dal DM 1...
da polistudio
mer giu 17, 2020 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Risposte: 10
Visite : 1931

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

travereticolare ha scritto: mer giu 17, 2020 15:18 Ciao,

L'attività 68 è esclusa dal campo di applicazione del CoPI, in base all'art. 2 del DM 12/04/2019.
Ciao non trovo l'articolo che hai citato
da polistudio
mer giu 17, 2020 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Risposte: 10
Visite : 1931

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Sempre in base all'attività strutture sanitarie 68.5.C esistente, se devo fare una valutazione progetto in variante per inserire spazi calmi, ascensore antincendio e altri miglioramenti sotto il punto di vista di prevenzione incendi, devo seguire il codice di prevenzione incendi o essendo esistente ...
da polistudio
mer apr 15, 2020 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 6 AUTORIMESSE
Risposte: 3
Visite : 894

Re: RTV 6 AUTORIMESSE

grazie mille
da polistudio
mer apr 15, 2020 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 6 AUTORIMESSE
Risposte: 3
Visite : 894

RTV 6 AUTORIMESSE

Buongiorno,
so che era uscita una bozza dell' RTV6 dell'autorimessa fine 2019, sapete se ci sono novità? aggiornamenti o altro?
grazie
da polistudio
lun feb 24, 2020 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Risposte: 10
Visite : 1931

attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Buongiorno, devo adeguare una casa di riposo esistente soggetta a prevenzione incendi. L'attività si sviluppa su tre piani, ogni piano è servito da ascensore e montalettighe. l'ascensore antincendio è protetto da filtro a priva di fumo. ogni sbarco del montalettighe è servito da spazio calmo. la mia...
da polistudio
lun feb 24, 2020 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Risposte: 0
Visite : 1274

attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Buongiorno, devo adeguare una casa di riposo esistente soggetta a prevenzione incendi. L'attività si sviluppa su tre piani, ogni piano è servito da ascensore e montalettighe. l'ascensore antincendio è protetto da filtro a priva di fumo. ogni sbarco del montalettighe è servito da spazio calmo. la mia...
da polistudio
mer nov 27, 2019 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova regola tecnica di prevenzione incendi : Centrali termiche a combustibile gassoso
Risposte: 13
Visite : 2833

Re: Nuova regola tecnica di prevenzione incendi : Centrali termiche a combustibile gassoso

scusate ma per le CT non è quindi obbligatorio il codice?
ma si può sapere quali sono in definitiva le attività per le quali si può ancora usare i vecchi decreti e quali invece vanno obbligatoriamente trattate col codice?
da polistudio
mer nov 27, 2019 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 2553

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

Buongiorno,
per rispondere definitivamente al quesito ho fatto un 'incontro con più di un funzionario tecnico dei vvf' e tutti danno la stesso parere:
-o ridurre >35 kw
-o sostituire con cucina a induzione.
La cucina in una struttura in legno non può essere resa conforme in nessun modo :|
da polistudio
gio ott 24, 2019 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 2553

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

Grazie mille
da polistudio
mar ott 22, 2019 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 2553

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

quindi nemmeno la vernice è sufficiente?
da polistudio
mar ott 22, 2019 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 2553

cucina (max 80kw) in casetta in legno

Buongiorno, Ho una cucina di un oratorio installata in una casetta tutta in legno. La potenza max della cucina è 80 kw per cui non è soggetta a prevenzione incendi, ma deve comunque essere conforme alla normativa del D.M. 12.04.1996. La casetta è isolata... per cui credo possa essere paragonata a un...
da polistudio
ven set 27, 2019 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazioni tra deposito e ufficio
Risposte: 3
Visite : 1150

Re: comunicazioni tra deposito e ufficio

Grazie,
ma no, negli uffici abbiamo meno di 25 impiegati...secondo me il filtro non è obbligatorio ma a discrezione del progettista....
da polistudio
ven set 27, 2019 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazioni tra deposito e ufficio
Risposte: 3
Visite : 1150

comunicazioni tra deposito e ufficio

Buongiorno volevo chiedere se c'è un decreto di riferimento che indichi come deve essere fatta la comunicazione tra deposito merci ( attività 70.2.C - superficie 3800mq) e la relativa palazzina uffici. E' sufficiente una compartimentazione REI con comunicazione attraverso Porta REI con dispositivo d...