- ven set 01, 2023 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
- Risposte: 23
- Visite : 1832
Re: Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
@Esa, no, non ho ancora effettuato le simulazioni che dici. Ovviamente mi aspetto che la potenza richiesta per riportare la temperatura a 20°C in 2 ore dopo un calo di magari una decina di gradi, sarà di molto superiore alle potenze calcolate con funzionamento normale. Credo però che questa situazio...
- gio ago 31, 2023 18:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
- Risposte: 23
- Visite : 1832
Re: Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
Grazie Ponca, Sì, stiamo parlando di riscaldamento. Ci sono 13 bilocali con bagno disposti su 2 piani, più alcuni locali collettivi al piano terra, non tutti i locali sono riscaldati. Ad ogni modo ottengo una resa di circa 100W/mq. Ogni unità abitativa avrà il proprio sistema di contabilizzazione co...
- gio ago 31, 2023 14:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
- Risposte: 23
- Visite : 1832
Potenza pannelli radianti vs potenza generatore
Buongiorno, Sto dimensionando un impianto a pannelli radianti di un piccolo condominio che ha un fabbisogno invernale di circa 52kW (fabbisogno calcolato con t° est= -8°C). Il generatore sarà una pompa di calore. Dalla firma energetica di EC700, la potenza media richiesta sulle 24ore è di circa 20kW...
- gio feb 23, 2023 16:17
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: cambio destinazione d'uso e RAP
- Risposte: 2
- Visite : 2202
Re: cambio destinazione d'uso e RAP
Qui puoi trovare le circolari emanate negli anni
https://www.anit.it/norme/norme-acustica/
https://www.anit.it/norme/norme-acustica/
- mar ago 02, 2022 20:01
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: impianto Fotovoltaico - distacco per tensione di rete alta
- Risposte: 5
- Visite : 14395
Re: impianto Fotovoltaico - distacco per tensione di rete alta
La tensione DC è costante poiché se il circuito è chiuso intervengono gli ottimizzatori che mantengono la Vdc a 350V. Solo quando l'inverter va in protezione e quindi apre il circuito la tensione aumenta perché tende a raggiungere la Voc dei moduli. Ma ovviamente questo non ha più influenza sul lato...
- dom lug 31, 2022 18:39
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: impianto Fotovoltaico - distacco per tensione di rete alta
- Risposte: 5
- Visite : 14395
impianto Fotovoltaico - distacco per tensione di rete alta
Buongiorno a tutti, in un impianto FV da 6,4kWp con inverter da 6kW si verificano continui distacchi a causa del superamento della tensione di 253V ai capi dell'inverter. I distacchi ovviamente si verificano nelle ore centrali della giornata in cui la produzione è più alta. L'inverter è vicino al qu...
- gio set 10, 2020 18:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Quesiti Enea superbonus 110
- Risposte: 432
- Visite : 88725
Re: Quesiti Enea superbonus 110
nel caso di redazione dell'APE ante e post operam per le singole unità abitative, edifici unifamiliari e unità abitative funzionalmente indipendenti, essi debbano essere radatti da soggetti abilitati e terzi secondo artt. 2 e 3 dpr 75/13. Cordiali saluti Ma noooooo....il decreto non dice affatto qu...
- gio set 10, 2020 18:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Quesiti Enea superbonus 110
- Risposte: 432
- Visite : 88725
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Quesito posto all'ENEA: nell’ambito degli interventi rientranti nel superecobonus, vorrei chiedere se l’APE pre e post intervento può essere redatto e firmato dallo stesso progettista dei lavori. RISPOSTA ENEA Buon pomeriggio, in relazione alla sua richiesta si ritiene che: nel caso di redazione del...
- mer set 09, 2020 11:45
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Superbonus e acustica
- Risposte: 2
- Visite : 5749
Re: Superbonus e acustica
Ci sono numerose circolari ministeriali che danno indicazioni a riguardo (a volte contrastanti). Cito l'ultima in ordine cronologico più attinente alla domanda: CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI – GIUGNO 2014 Le disposizioni del DPCM 5-12-1997 devono essere applicate anche in caso di ristrutturazi...
- mar set 08, 2020 15:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: calcolo parcella
- Risposte: 101
- Visite : 19811
Re: calcolo parcella
Aggiungo i miei 2 dubbi: 1) con quale voce DM 17/06/2016 pensate di valutare la congruità della spesa relativa alle pratiche autorizzative (CILA/SCIA...) se necessarie? 2) la parcella che il commercialista emetterà per il visto di conformità rientra tra le spese di cui si deve verificare la congruit...
- lun set 07, 2020 10:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Tariffa asseverazione superbonus 110%
- Risposte: 3
- Visite : 2088
Tariffa asseverazione superbonus 110%
Ciao a tutti, vorrei chiedervi come calcolate la tariffa per l'asseverazione del superbonus 110%. (Decreto asseverazioni, punto 13.1 paragrafo c). Posto che nel DM 17/06/2016 non esiste la voce asseverazione , ma che il DM stesso dice "Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per ...
- mar ago 11, 2020 16:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sottotetto non abitabile, ma praticabile e riscaldato
- Risposte: 33
- Visite : 31788
Re: Sottotetto non abitabile, ma praticabile e riscaldato
Ho cercato sul regolamento edilizio del comune dove è ubicato l'edificio e direi che non ho più dubbi: poiché il sottotetto in questione è considerato non abitabile e non accessorio, vista l'altezza media, il regolamento dice chiaramente che I locali sottotetto non utilizzati ad usi abitativi o acce...
- lun ago 10, 2020 18:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sottotetto non abitabile, ma praticabile e riscaldato
- Risposte: 33
- Visite : 31788
Re: Sottotetto non abitabile, ma praticabile e riscaldato
Grazie per le risposte. In realtà qui non c'è nessun tipo di abuso poiché il sottotetto è stato dichiarato sin dall'inizio non abitabile. Le pratiche e le sezioni depositate in comune sono coerenti con lo stato di fatto (altezze inferiori a quanto necessario per l'abitabilità e infatti il vano non è...
- lun ago 10, 2020 11:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sottotetto non abitabile, ma praticabile e riscaldato
- Risposte: 33
- Visite : 31788
Sottotetto non abitabile, ma praticabile e riscaldato
Buongiorno a tutti, leggendo la faq dell'ENEA (n.6B) e le numerose discussioni già presenti nel forum è chiaro che l'ecobonus si può applicare per isolamento delle FALDE del tetto se: - il sottotetto è abitabile e riscaldato - il sottotetto non abitabile, non praticabile e non riscaldato costituisce...