La ricerca ha trovato 26 risultati

da ingdtre
mar feb 06, 2024 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 431

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Capisco la questione, stamattina ho avuto un'idea, ho impostato una simulazione in CFAST, con le superfici di ventilazione ed il carico di incendio dell'attività e... dalla simulazione, visto che il modello è a zone, mi sono reso conto che il layer "freddo" lower, scende al di sotto dei 2,...
da ingdtre
lun feb 05, 2024 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 431

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

ltrimenti potrei prendere la curva naturale, modellare le pareti su strauss come elementi brick ed applicare la curva naturale alle pareti... verifica che sicuramente sarà soddisfatta... Secondo me questa è la strada corretta. Perché come dicevamo una certificazione EI120 o EI240 sono riferite alla...
da ingdtre
lun feb 05, 2024 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 16
Visite : 2611

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Sull'argomento, faccio notare una nuova lettera circolare del primo febbraio scorso: Circolare DCPREV prot. n. 1640 del 01-02-2024 Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011. Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa ...
da ingdtre
lun feb 05, 2024 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 431

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Non potresti valutare anche l'altezza che il fumo raggiunge nella tua simulazione? se non scende mai sotto l'architrave della porta la caratteristica EI potrebbe essere soddisfatta. Ti preoccupi giustamente per le porte, ma per le pareti di divisione con le attività adiacenti come ti comporti? Per ...
da ingdtre
lun feb 05, 2024 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 431

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Questione aperta. Le curve naturali servono per stabilire la resistenza al fuoco delle strutture, quindi la R, non la EI delle compartimentazioni. Le porte, come gli attraversamenti sono provate con le curve nominali e così certificate, dopo il tempo certificato possono anche cedere di schianto. Se...
da ingdtre
sab feb 03, 2024 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 431

Re: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Eh ci avevo pensato anche io... ma non mi sembra molto corretto, in quanto, i mondi delle soluzioni alternative e conformi seguono binari differenti. Potrei installarle ei120 adducendo la motivazione che il deposito é già ei120 e che poiche detta classe di resistenza é sufficiente a garantire la ten...
da ingdtre
ven feb 02, 2024 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?
Risposte: 13
Visite : 431

S.2 Soluzione alternativa al LVL III, quale porta di compartimentazione?

Domanda specifica ma sulla quale sto cercando di capire alcune cose: Deposito di 240m2 contenente burro in celle frigo, compartimentato rispetto alla restante parte dell'attività; Soluzione alternativa al LVL III di prestazione della S.2, edificio in cemento armato, carico di incendio >>2400; Le por...
da ingdtre
mar set 26, 2023 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Albergo con scale "semiaperte"
Risposte: 2
Visite : 220

Re: Albergo con scale "semiaperte"

Ho dimenticato di precisare che le scale non possono essere chiuse, a quanto mi dice l'architetto, in quanto non è possibile realizzare ulteriore volumetria. Una soluzione alla quale avevo pensato, in quanto albergo di Cat. A e non potendo applicare le soluzioni alternativa, ma solo la procedura di ...
da ingdtre
mar set 26, 2023 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Albergo con scale "semiaperte"
Risposte: 2
Visite : 220

Albergo con scale "semiaperte"

Premessa, albergo su tre livelli che dovrà essere costruito, 40 posti letto, in località balneare, soggetto a vincolo paesaggistico. L'architetto, che non mi ha interpellato in fase di progetto architettonico, ha previsto due scale "semiaperte". A livello architettonico, funziona in questo...
da ingdtre
mar mag 09, 2023 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Che bella la discrezionalità
Risposte: 20
Visite : 1016

Re: Che bella la discrezionalità

Beh io gli risponderei che con l'approccio prescrittivo: il livello III di prestazione ha l'obiettivo di salvaguardare occupanti ed edificio; livello II, ha l'obiettivo della salvaguardia degli occupanti, e prescrive una resistenza al fuoco pari a 30 minuti, o inferiore, se QF<200mj/m2 (oltre a tutt...
da ingdtre
mar mar 21, 2023 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia e attività non in esercizio
Risposte: 11
Visite : 604

Re: Scia e attività non in esercizio

TOTALMENTE D'ACCORDO CON TE! Mi è capitata la medesima cosa, all'epoca con un autosalone di 10000 m2. Architetto che mi chiedeva di inviare la SCIA per avere l'agibilità ed io che mi battevo per inviarla appena prima di esercire l'attività. Alla fine il comune ha voluto la SCIA, il funzionario del c...
da ingdtre
mar gen 31, 2023 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trasformazione unità di misura - Codice Prevenzione Incendi
Risposte: 8
Visite : 1484

Re: Trasformazione unità di misura - Codice Prevenzione Incendi

L'acciaio ha un calore specifico pari a 502 (J/(kg·K)), supponendo che l'emissività sia pari ad 1 (molto a vantaggio di sicurezza), non considenrando informazioni geometriche sull'acciaio, tipo shadow effect, ma soltanto come se il montante fosse totalmente esposto all'irraggiamento, devi calcolare ...
da ingdtre
ven giu 12, 2020 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi
Risposte: 6
Visite : 1481

Re: Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi

io in questo caso (se l'ho compreso nel modo giusto) non penserei ad un incendio localizzato quindi calcolo su tutta la superficie. Cosa intendi stfire? Allora amplio la domanda, quando ci troviamo, secondo voi, nel caso degli incendi localizzati? Nel codice, con un banale CTRL+f, tale termine vien...
da ingdtre
ven giu 12, 2020 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi
Risposte: 6
Visite : 1481

Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi

Ho una questione in merito al calcolo del carico di incendio, inerente gli incendi localizzati. Propongo un caso pratico, per farla breve. Officina di 1500 m2, carico di incendio di ogni autocarro/macchina commerciale, stimato, in letteratura ho trovato valori dell'ordine dei 24000 MJ/unità, l'offic...
da ingdtre
dom feb 09, 2020 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 1469

Re: Deposito di acqua pallettizzata

In realtà avevo pensato ad un approccio con fds, anche se una collega ricercatrice universitaria, mi ha detto che Comsol potrebbe fare al caso mio per questa analisi. Avete qualche suggerimento? Oltre a quanto detto da terminus che condivido?
da ingdtre
dom feb 09, 2020 13:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 1469

Re: Deposito di acqua pallettizzata

Sempre pieni!
da ingdtre
dom feb 09, 2020 13:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 1469

Re: Deposito di acqua pallettizzata

NoNickName ha scritto: dom feb 09, 2020 13:20 Ha poco senso, perchè per ogni pallet vi sono 65Kg di materiale combustibile e 1000Kg di liquido estinguente.
Concordo! Anche se i quantitativi di legno e plastica, visto che la superficie del deposito è c.ca 2000 m2 sono rilevanti!
da ingdtre
dom feb 09, 2020 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 1469

Re: Deposito di acqua pallettizzata

Momento fai i conti giusti, prima devi portare l'acqua da 30 a 100 con circa 440kJ/Kg, e poi vaporizzarla con circa 2260kJ/Kg, totale 2800kJ/Kg, totale per pallet = 2800 MJ. Il potere calorifico è 25Kg x 18.42MJ/Kg + 40Kg x 20MJ/Kg = 1260MJ. Quindi l'energia disponibile è solo il 45% dell'entalpia ...
da ingdtre
dom feb 09, 2020 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 1469

Deposito di acqua pallettizzata

Buongiorno a tutti, Sono da 15 gg alle prese con un caso, a mio avviso, molto particolare. Mi riferisco ad un deposito di acqua pallettizzata posto ad una distanza paria a 3,5 m rispetto ad un deposito di merci deperibili. Il collega che ha redatto la pratica del capannone ha calcolato la distanza d...
da ingdtre
lun lug 22, 2019 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 1396

Re: corridoio cieco

Riesci ad entrare nella tabella dei requisiti aggiuntivi per l'esodo? (sto parlando con un approccio col nuovo codice), se hai IRAI e h>3m, potresti avere qualche "sconto". Ti propongo, inoltre, di leggere la bozza del nuovo codice di prevenzione incendi. Potresti trovare una soluzione pri...
da ingdtre
mar lug 02, 2019 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Risposte: 16
Visite : 4791

Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC

È uscita la bozza del nuovo decreto che inserisce quali soluzioni conformi i sistemi svof. Dai uno sguardo.
da ingdtre
lun lug 01, 2019 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lago come riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 1299

Re: lago come riserva idrica

Ti consiglio di riconsiderare il tutto, oltre a quanto detto da Terminus, dovresti anche valutare la progettazione delle protezioni elettriche per gli eventuali bagnanti del lago (se è possibile la balneazione in detto laghetto). Inoltre devi comunque assicurare che l'acqua sia pulita e che non cont...
da ingdtre
sab giu 15, 2019 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Risposte: 16
Visite : 4791

Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC

L'impiego della ventilazione forzata orizzzontale è consentito come soluzione alternativa, anche perchè è necessario il supporto di simulazioni fluidodinamiche per il dimensionamento. Ormai sono parecchi i produttori di tali sistemi: FlaktWoods, Colt, Dynair ..... Ho inserito aernova solo per propo...
da ingdtre
ven giu 14, 2019 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Risposte: 16
Visite : 4791

Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC

Hai provato a verificare la possibilità di utilizzare sistemi SVOF? Nell'ultimo aggiornamento del codice (non ancora in vigore), si fa riferimento a tali sistemi: https://www.aernova.eu/blog/discussioni-tecniche-evacuazione-fumo-e-calore/gestione-orizzontale-del-fumo-nelle-autorimesse; sono progetta...
da ingdtre
ven giu 14, 2019 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 2373

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Quoto quanto detto da GMP, con il livello II di prestazione devi comunque verificare che l'eventuale cedimento non arrechi danni ad altre opere da costruzioni. I VVF che catastalmente sia un unico sub credo se ne freghino abbastanza (con tutto il rispetto eh). Come ho scritto nel topic che ha citato...
da ingdtre
mar giu 11, 2019 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 – RESISTENZA AL FUOCO – LIVELLO DI PRESTAZIONE II
Risposte: 1
Visite : 768

Re: S.2 – RESISTENZA AL FUOCO – LIVELLO DI PRESTAZIONE II

Devi andare in soluzione alternativa verificando l'eventuale collasso inbound dell'edificio. Se è una struttura in ferro o cls puoi utilizzare dei FEM (safir, straus7,midas), disegni la geometria della struttura con i vincoli "a freddo", applichi le dilatazioni termiche dovute all'incendio...