La ricerca ha trovato 12 risultati

da ingdtre
dom feb 09, 2020 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 237

Re: Deposito di acqua pallettizzata

In realtà avevo pensato ad un approccio con fds, anche se una collega ricercatrice universitaria, mi ha detto che Comsol potrebbe fare al caso mio per questa analisi. Avete qualche suggerimento? Oltre a quanto detto da terminus che condivido?
da ingdtre
dom feb 09, 2020 13:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 237

Re: Deposito di acqua pallettizzata

Sempre pieni!
da ingdtre
dom feb 09, 2020 13:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 237

Re: Deposito di acqua pallettizzata

NoNickName ha scritto:
dom feb 09, 2020 13:20
Ha poco senso, perchè per ogni pallet vi sono 65Kg di materiale combustibile e 1000Kg di liquido estinguente.
Concordo! Anche se i quantitativi di legno e plastica, visto che la superficie del deposito è c.ca 2000 m2 sono rilevanti!
da ingdtre
dom feb 09, 2020 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 237

Re: Deposito di acqua pallettizzata

Momento fai i conti giusti, prima devi portare l'acqua da 30 a 100 con circa 440kJ/Kg, e poi vaporizzarla con circa 2260kJ/Kg, totale 2800kJ/Kg, totale per pallet = 2800 MJ. Il potere calorifico è 25Kg x 18.42MJ/Kg + 40Kg x 20MJ/Kg = 1260MJ. Quindi l'energia disponibile è solo il 45% dell'entalpia ...
da ingdtre
dom feb 09, 2020 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di acqua pallettizzata
Risposte: 8
Visite : 237

Deposito di acqua pallettizzata

Buongiorno a tutti, Sono da 15 gg alle prese con un caso, a mio avviso, molto particolare. Mi riferisco ad un deposito di acqua pallettizzata posto ad una distanza paria a 3,5 m rispetto ad un deposito di merci deperibili. Il collega che ha redatto la pratica del capannone ha calcolato la distanza d...
da ingdtre
lun lug 22, 2019 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 436

Re: corridoio cieco

Riesci ad entrare nella tabella dei requisiti aggiuntivi per l'esodo? (sto parlando con un approccio col nuovo codice), se hai IRAI e h>3m, potresti avere qualche "sconto". Ti propongo, inoltre, di leggere la bozza del nuovo codice di prevenzione incendi. Potresti trovare una soluzione prima di avve...
da ingdtre
mar lug 02, 2019 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Risposte: 16
Visite : 2417

Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC

È uscita la bozza del nuovo decreto che inserisce quali soluzioni conformi i sistemi svof. Dai uno sguardo.
da ingdtre
lun lug 01, 2019 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lago come riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 413

Re: lago come riserva idrica

Ti consiglio di riconsiderare il tutto, oltre a quanto detto da Terminus, dovresti anche valutare la progettazione delle protezioni elettriche per gli eventuali bagnanti del lago (se è possibile la balneazione in detto laghetto). Inoltre devi comunque assicurare che l'acqua sia pulita e che non cont...
da ingdtre
sab giu 15, 2019 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Risposte: 16
Visite : 2417

Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC

L'impiego della ventilazione forzata orizzzontale è consentito come soluzione alternativa, anche perchè è necessario il supporto di simulazioni fluidodinamiche per il dimensionamento. Ormai sono parecchi i produttori di tali sistemi: FlaktWoods, Colt, Dynair ..... Ho inserito aernova solo per propo...
da ingdtre
ven giu 14, 2019 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Risposte: 16
Visite : 2417

Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC

Hai provato a verificare la possibilità di utilizzare sistemi SVOF? Nell'ultimo aggiornamento del codice (non ancora in vigore), si fa riferimento a tali sistemi: https://www.aernova.eu/blog/discussioni-tecniche-evacuazione-fumo-e-calore/gestione-orizzontale-del-fumo-nelle-autorimesse; sono progetta...
da ingdtre
ven giu 14, 2019 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE
Risposte: 11
Visite : 589

Re: CODICE ANTINCENDIO_OPERE DA COSTRUZIONE

Quoto quanto detto da GMP, con il livello II di prestazione devi comunque verificare che l'eventuale cedimento non arrechi danni ad altre opere da costruzioni. I VVF che catastalmente sia un unico sub credo se ne freghino abbastanza (con tutto il rispetto eh). Come ho scritto nel topic che ha citato...
da ingdtre
mar giu 11, 2019 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.2 – RESISTENZA AL FUOCO – LIVELLO DI PRESTAZIONE II
Risposte: 1
Visite : 301

Re: S.2 – RESISTENZA AL FUOCO – LIVELLO DI PRESTAZIONE II

Devi andare in soluzione alternativa verificando l'eventuale collasso inbound dell'edificio. Se è una struttura in ferro o cls puoi utilizzare dei FEM (safir, straus7,midas), disegni la geometria della struttura con i vincoli "a freddo", applichi le dilatazioni termiche dovute all'incendio e verific...