La ricerca ha trovato 68 risultati
- sab dic 30, 2023 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contemporaneità colonne montanti idranti
- Risposte: 13
- Visite : 3349
Re: Contemporaneità colonne montanti idranti
buonasera Christian non ti hanno piu' riposto a questa domanda..... io ho lo stesso problema
- lun gen 25, 2021 21:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento chiller e tubazioni
- Risposte: 11
- Visite : 2193
dimensionamento chiller e tubazioni
buonasera a tutti ... Una domanda ho 2 UTA con 2 batterie di raffreddamento che sommate mi danno una portata d'acqua di 29.960 lt/h per il dimensionamento delle tubazioni io procedo cosi: --vado sul diagramma delle perdite di carico continue a 10 ° ( caleffi) intercetto la mia portata con la velocit...
- sab gen 23, 2021 17:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
- Risposte: 8
- Visite : 9048
Re: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
buona sera è possibile inviarmelo anche a me il programmino.+grazie
- sab gen 23, 2021 08:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo perdite di carico concentrate ASHRAE HANDBOOK
- Risposte: 3
- Visite : 2817
Re: Calcolo perdite di carico concentrate ASHRAE HANDBOOK
buongiorno io sarei interessato .,
- sab dic 19, 2020 21:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito frigoriferi ventilazione meccanica?
- Risposte: 0
- Visite : 752
deposito frigoriferi ventilazione meccanica?
buonasera Dovrei realizzare un deposito >10 mq per allocarvi 6 frigoriferi di cui 2 congelatori per farmaci. Leggendo la norma dm 19/3/2015 "- Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2" ho visto che l' impianto meccanico di immissione e d...
- lun apr 20, 2020 19:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: maggiorazione potenza estiva Edilclima
- Risposte: 12
- Visite : 5785
Re: maggiorazione potenza estiva Edilclima
buona sera a tutti avrei bisogno gentilmente di alcune informazioni dovrei calcolare i carichi termici di questa stanza : • • Stanza 180 mq (dim. 31 mq, H 2.7 mt) • Stanze ubicate al 1 piano di cui il lato finestrato affaccia direttamente sull’esterno • Presenza di ampie vetrate con vetro doppio ed ...
- lun apr 20, 2020 18:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianti ad aria primaria
- Risposte: 16
- Visite : 4497
Re: impianti ad aria primaria
buona sera a tutti avrei bisogno gentilmente di alcune informazioni dovrei calcolare i carichi termici di questa stanza : • • Stanza 180 mq (dim. 31 mq, H 2.7 mt) • Stanze ubicate al 1 piano di cui il lato finestrato affaccia direttamente sull’esterno • Presenza di ampie vetrate con vetro doppio ed ...
- dom mar 22, 2020 14:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: maggiorazione potenza estiva Edilclima
- Risposte: 12
- Visite : 5785
Re: maggiorazione potenza estiva Edilclima
buongiorno a tutti relativamente ai carichi termici e alle dispersioni invernali io di solito utilizzo questi dati:
• FREDDO: con aria primaria 60W/mc ------- senza aria primaria 50W/mc
• CALDO: con aria primaria 45W/mc ------- senza aria primaria 30W/mc
Puo' andare bene ...
grazie per la riposta.
• FREDDO: con aria primaria 60W/mc ------- senza aria primaria 50W/mc
• CALDO: con aria primaria 45W/mc ------- senza aria primaria 30W/mc
Puo' andare bene ...
grazie per la riposta.
- dom feb 09, 2020 21:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo perdite di carico
- Risposte: 5
- Visite : 2088
Re: calcolo perdite di carico
scusatemi una domanda qual è il criterio da adottare per definire il metodo delle perdite di carico
nel senso devo usare
il Metodo a perdita di carico costante o il Metodo a riduzione di velocità
grazie saluti fra
nel senso devo usare
il Metodo a perdita di carico costante o il Metodo a riduzione di velocità
grazie saluti fra
- mar feb 04, 2020 20:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo perdite di carico
- Risposte: 5
- Visite : 2088
Re: calcolo perdite di carico
buona sera arkanoid innanzitutto grazie per le risposte : allora vediamo se ho capito bene. ho allegato un piccolo schema tuttavia come mi hai spiegato sono partito dal ramo + sfavorito il 3 e avendo dei filtri assoluti in parallelo ne ho contato solo uno calcolando la perdita di carico a filtro spo...
- mar feb 04, 2020 07:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo perdite di carico
- Risposte: 5
- Visite : 2088
- lun feb 03, 2020 20:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
come consigliato ho aperto un nuovo argomento.
- lun feb 03, 2020 20:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo perdite di carico
- Risposte: 5
- Visite : 2088
calcolo perdite di carico
buonasera relativamente alle perdite di carico se il mio ramo più sfavorito è il 3 (canale circolare del 300 con 2 griglie di ripresa con perdita di carico da 13 Pa cad) come procedo ? - mi calcole le perdite di carico distribuite su tutta la linea e poi le concertate solo sul ramo 3. ______________...
- lun feb 03, 2020 20:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo perdite di carico
- Risposte: 0
- Visite : 1880
calcolo perdite di carico
buonasera relativamente alle perdite di carico se il mio ramo più sfavorito è il 3 (canale circolare del 300 con 2 griglie di ripresa con perdita di carico da 13 Pa cad) come procedo ? - mi calcole le perdite di carico distribuite su tutta la linea e poi le concertate solo sul ramo 3. ______________...
- sab feb 01, 2020 20:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
schema impianto di aspirazione
- sab feb 01, 2020 20:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
buona sera simcat una cortesia ho estremo bisogno di calcolare la prevalenza di un ventilatore di estrazione per questa rete di aspirazione....ti invio lo schema , potresti per cortesia darmi un occhiata .... Nel calcolo delle perdite di carico totali (concentrate + distribuite) devo calcolare la pe...
- mar gen 28, 2020 19:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
CIAO esa come stai.......avrei un problema nel calcolo delle perdite di carico lineari costanti .....potresti cortesemente dare un occhiata ai dati poiché' da questo si baserà la scelta della prevalenza utile del ventilatore , esempio: ho un canale del 450 mm lungo 10 mt ,2 curve di uguale misura a ...
- mar gen 28, 2020 19:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
CIAO esa come stai.......avrei un problema nel calcolo delle perdite di carico lineari costanti .....potresti cortesemente dare un occhiata ai dati poiché' da questo si baserà la scelta della prevalenza utile del ventilatore , esempio: ho un canale del 450 mm lungo 10 mt ,2 curve di uguale misura a ...
- mar gen 14, 2020 10:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
ok allora la fonte dove sto studiando non va bene…..http://emilianoricotta.altervista.org/P ... arte2a.pdf
- mar gen 14, 2020 09:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
ciao ESA il mio ragionamento era il seguente: ABBATTIMENTO CARICHI TERMICI ESTIVI PER VENTILAZIONE DATI: • somma dei carichi sensibili + latenti= 2.2 Kw • Aria in entrata: 35° C e UR 70% • Aria interna da mantenere: 25° C e UR 50% • Persone all’interno dell’ambiente: 3 Calcolo = Carico termico estiv...
- lun gen 13, 2020 13:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Quando hai tempo ti ho inviato un msg privato.
- lun gen 13, 2020 10:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
ciao esa ....scusa la domanda ma il calcolo per abbattere i carichi termici per ventilazione....
esempio
- carico termico sensibile + latente : 42.244 Watt
-mc/h di aria da immettere per la ventilazione: 6200 mc/h
come devo ragionare??
grazie mille saluti fra
esempio
- carico termico sensibile + latente : 42.244 Watt
-mc/h di aria da immettere per la ventilazione: 6200 mc/h
come devo ragionare??
grazie mille saluti fra
- lun gen 13, 2020 10:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
2700 euro
- lun gen 13, 2020 07:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Esa. Buongiorno...una domanda che tipo di software stai utilizzando nel caso lo prendo anche io ..grazie
- dom gen 12, 2020 21:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ok .... provvedo ... grazie ancora ... dopo le tue lezioni vado molto meglio
- dom gen 12, 2020 20:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
scusami ESA MA IL calcolo per dimensionare la batteria fredda può andare? Q= G . ρ . ( Hf - Hi ) / 3600= …………… (kW) • Q = potenzialità batteria di raffreddamento (kW); • G = portata d’aria da trattare (m 3 G = portata d aria da trattare (m /h); • ρ =1.22 densità dell’aria SECCA (kg/m 3); • hf =ental...
- dom gen 12, 2020 20:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
perfetto esa grazie...l'unica cosa non vedo i kw della batteria di post riscaldo che a me viene 4 . (CALCOLO da 16°- UR a 90% a 22° con UR 50% )
- dom gen 12, 2020 19:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
esa perfetto torna anche a me.….
sul freddo quando hai un attimo potresti dargli un occhiatina
sul freddo quando hai un attimo potresti dargli un occhiatina
- dom gen 12, 2020 18:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
ESTATE: aria esterna • Portata fissa= 2000 MC/H • t°=34° • UR=60% ARIA INTERNA • Portata fissa= 2000 MC/H • t°=22° • UR=50% calcoli: batteria di raffreddamento: Q= G . ρ . ( Hf-Hi ) / 3600= …………… (kW) • Q = potenzialità batteria di raffreddamento (kW); • G = portata d’aria da trattare (m 3 G = porta...
- dom gen 12, 2020 18:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ciao esa allora intanto ti ringrazio ….puoi dare un occhiata al mio ragionamento : inverno: aria esterna • Portata fissa= 2000 MC/H • t°=0° • UR=75% ARIA INTERNA • Portata fissa= 2000 MC/H • t°=22° • UR=50% calcoli: batteria di preriscaldamento: Q= G . ρ . ( t2-t1 ) / 3600= …………… (kW) • Q = potenzia...
- dom gen 12, 2020 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
No esa grazie e’ chiaro ..mi aveva confuso no nick name .. volevo sapere Come si arriva matematicamente all’ acqua di di condensazione da espellere sulla sezione ma vedo dal calcolo che e’ 11,3 kg/h ... giusto Scusami se ho 2600 Mc/h a 34 gradi con ur del 60 % dalla mia bAtteria fredda uscirò a ? In...
- dom gen 12, 2020 07:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
esa scusami ma il ragionamento può andare bene …..esempio se io ho 3000 mc/h di aria da deumidificare e raffreddare con un X pari a 12 ed una temperatura di 34°C faro’ cosi: • 3000 mc/h che all'incirca equivalgono a 3000 kg/h di umidità specifica. • 3000x12=36.000 kg/h equivalenti a 36.0 l/h di acqu...
- dom gen 12, 2020 07:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Grazie mille esa
- sab gen 11, 2020 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
quindi non mi vuoi piu' aiutare?
- sab gen 11, 2020 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Possiamo fare privatamente ne avrei bisogno per lavoro
- sab gen 11, 2020 09:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ormai aspetto le tue risposte con ansia e mi sto scrivendo il tutto
- sab gen 11, 2020 09:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Mi puoi aiutare
- ven gen 10, 2020 20:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
scusa nick allora:
ma il calcolo per dimensionare la batteria fredda e di deumidificazione qual'é
ma il calcolo per dimensionare la batteria fredda e di deumidificazione qual'é
- ven gen 10, 2020 16:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
stai troppo avanti ..... dovrai avere un po’ di pazienza allora se io ho 3000 mc/h di aria da deumidificare e raffreddare con un X pari a 12 ed una temperatura di 34°C faro’ cosi: • 3000 mc/h che all'incirca equivalgono a 3000 kg/h di umidità specifica. • 3000x12=36.000 kg/h equivalenti a 36.0 l/h d...
- ven gen 10, 2020 14:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
questo ho estrapolato dalla scheda tecnica aria Portata aria 2600 m³/h Temperatura ingresso 34 °C Umidità relativa 50 % Temperatura uscita 16 °C Umidità relativa 99 % Potenzialità 28.6 kW Potenza sensibile 16.0 kW Perdita di carico umida 116 Pa Perdita di carico secca 73 Pa Velocità di attraversamen...
- ven gen 10, 2020 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
comunque la mia batteria è:
• Potenzialità 28.6 kW
• N° di ranghi 6
entrata acqua 7°C - uscita 12°C
• Potenzialità 28.6 kW
• N° di ranghi 6
entrata acqua 7°C - uscita 12°C
- ven gen 10, 2020 12:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
GRAZIE …. sempre gentilissimo
- ven gen 10, 2020 10:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
ciao Nonick grazie per la risposta .... no chiedevo lumi.....
un informazione per calcolare la deumidificazione praticamente fai:
X= 20-8= 12 g/kg
12 g/kg x 2600 mc/h= 31.200
a questo punto mi domando:
--2600 sono Kg/h e non i mc/h?
--31200= non riesco a ritrasformarmelo in litri ora
un informazione per calcolare la deumidificazione praticamente fai:
X= 20-8= 12 g/kg
12 g/kg x 2600 mc/h= 31.200
a questo punto mi domando:
--2600 sono Kg/h e non i mc/h?
--31200= non riesco a ritrasformarmelo in litri ora
- gio gen 09, 2020 19:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
SALVE RAGAZZI Dopo avermi aggiornato sul caldo avrei qualche dubbio sul freddo. nel senso vorrei fare un esempio: Entrata: • G: 2600 mc/h • Temperatura ingresso 34 °C • Umidità relativa ingresso 60% • X g/kg = 20.1 Ambiente: G: 2600 mc/h • Temperatura ingresso 22 °C • Umidità relativa ingresso 50% •...
- lun gen 06, 2020 22:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
ALLORA DICIAMO CHE MI SONO un po' CHIARITO LE IDEE SUL DIMENSIONAMENTO DEL CALDO MA VORREI Ricapitolare: esempio : impianti a tutt'aria da 2000 mc/h aria esterna 0° UR - 75% ARIA INTERNA 22°- 50% calcoli: batteria di preriscaldamento: Q= G . ρ . ( t2-t1 ) / 3600= …………… (kW) • Q = potenzialità batter...
- lun gen 06, 2020 11:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ciao ose come si chiama il
Programma che utilizzi ... ha prezzi accessibili
Programma che utilizzi ... ha prezzi accessibili
- lun gen 06, 2020 10:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ciao esa ... veramente carino quel programmino ...
- lun gen 06, 2020 07:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Nel senso che in ambiente gli aggiungiamo una regoalatore dove L operatore può abbassare o alzare la temp si 3 gradi ... quindi il pre riscaldo non lo porto mai al massimo ...
- dom gen 05, 2020 21:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Comunque se cambiano i carichi e devo freddare varie zone il post in inverno è un ottimo paracadute
- dom gen 05, 2020 21:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dimensionamento batterie calde uta
- Risposte: 99
- Visite : 22311
Re: dimensionamento batterie calde uta
Comunque mi confermi che entro a 23 gradi prima dell umidificatore a vapore ed esco sempre allo stesso valore a 23