La ricerca ha trovato 8 risultati

da allagu
dom ott 13, 2019 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento tubi e perdite di carico
Risposte: 6
Visite : 4679

Re: dimensionamento tubi e perdite di carico

Salve a tutti, sono alle prese con il dimensionamento dell'impianto di casa a radiatori. L'installatore propone tubi in multistrato con diametro da 16 per tutti i terminali, mentre da 20 per la condotta principale. Ho però molti dubbi a riguardo. Le portate calcolate vanno da valori di circa 190/210...
da allagu
mer ott 02, 2019 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?
Risposte: 9
Visite : 2503

Re: deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?

Più che enormi direi non proprio proporzionati. Ho un ambiente aperto ingresso-cucina-soggiorno di 55 mq, pari a circa 5 kW di potenza ( 5,75 con maggiorazione 15%). Con deltaT =50 °C verrebbero 2 radiatori da 1,80 m da 10 elementi ciascuno(con i 2 m 9 elementi). Non credo siano proprio bellissimi r...
da allagu
mar ott 01, 2019 22:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?
Risposte: 9
Visite : 2503

Re: deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?

Dunque, ho provato a fare una simulazione, con dT = 60 °C e radiatori da 200 cm ( 411 W/elemento) La potenza richiesta di picco è 12,5 kW, maggiorata a 14,4 kW con coefficiente di sicurezza del 15%, --> circa 35 elementi totali. Nel caso di temperatura esterna di 5°C la potenza richiesta è pari a 12...
da allagu
lun set 30, 2019 22:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?
Risposte: 9
Visite : 2503

Re: deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?

con dT0 40 °C verrebbero radiatori enormi, nonostante abbia previsto quelli da 180 cm. A limite posso ricalcolare con quelli da 200 cm. Già con dT = 50 °C non sono proprio il massimo dell'estetica. Tenete conto, però, che ho considerato un coefficiente di sicurezza per la potenza del 15%. Non so se ...
da allagu
dom set 29, 2019 23:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?
Risposte: 9
Visite : 2503

Re: deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?

Ciao Esa e grazie per la risposta. E' casa mia. I calcoli li ho fatti con edilclima, creando tutte le superfici disperdenti, inserendo tutti i ponti termici: pilastri, travi, balconi... Per le superfici verso ambienti non climatizzati tipo vano scale, invece, ho ipotizzato una temperatura di 5 °C (l...
da allagu
dom set 29, 2019 16:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?
Risposte: 9
Visite : 2503

deltaT radiatori e caldaia a condensazione, quale compromesso?

Salve, sono alle prese con la ristrutturazione di casa, zona C, fabbricato anni 80, 135 mq, h= 2,90m senza isolamento con infissi che saranno rifatti. Abitazione che sarà vissuta prevalentemente la sera e il fine settimana. Potenza invernale calcolata: 12,5 kW Dimensionando con DT = 50 °C avrei comu...
da allagu
gio ago 08, 2019 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Primo calcolo dispersioni termiche, dubbi.
Risposte: 2
Visite : 1604

Re: Primo calcolo dispersioni termiche, dubbi.

Grazie mille per la risposta. Volevo stimare l'energia annua in modo da provare a calcolare un ammortamento tra le due soluzioni ipotizzate. 1a ipotesi: 5 ventilconvettori ad incasso, 1 pompa di calore, 4 radiatori, 1 caldaia = 12000€ circa, oppure -1000€ evitando per il momento 2 ventilconvettori n...
da allagu
sab lug 20, 2019 13:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Primo calcolo dispersioni termiche, dubbi.
Risposte: 2
Visite : 1604

Primo calcolo dispersioni termiche, dubbi.

Un saluto a tutti, torno su questo forum dopo averlo spesso letto da studente. All'Università ho frequentato un corso (ovviamente base) di impianti, volevo cimentarmi nel calcolo delle potenze termiche, per la ristrutturazione del mio appartamento, per valutare l'impianto da installare, penso tra ra...