La ricerca ha trovato 6 risultati

da gfire
ven gen 18, 2019 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Software antincendio Antifuocus
Risposte: 4
Visite : 1378

Re: Software antincendio Antifuocus

Il codice per il livello II di prestazione richiede la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco come previsto al par. S.2.5. con classe minima pari a 30min o inferiore se consentito dal carico di incendio specifico di progetto. Così come è scritto sembra evidente che se devo calcolare il ca...
da gfire
ven gen 18, 2019 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannoni in telo retrattili
Risposte: 3
Visite : 1358

Re: Capannoni in telo retrattili

Non è il tipo di capannone che è soggetto alla normativa ma l'attività che viene svolta al suo interno. In generale per i tendoni viene richiesta la classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (cfr. impianti sportivi, tendoni circo, etc..)
da gfire
mar gen 15, 2019 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 11
Visite : 3653

Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO

Nel mondo legale non esistono scorciatoie
da gfire
mar gen 15, 2019 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 14 verniciatura
Risposte: 5
Visite : 1121

Re: Attività 14 verniciatura

Se è una classica carrozzeria con cabina di verniciatura allora per me è anche attività 14 se ci sono più di 5 addetti di carrozzeria.
da gfire
mar gen 15, 2019 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 14 verniciatura
Risposte: 5
Visite : 1121

Re: Attività 14 verniciatura

A mio giudizio sono da computare solo gli addetti alla mansione specifica. Tra l'altro nel punto 53 sono esplictamente comprese le carrozzerie.
da gfire
mar gen 15, 2019 14:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA VIE ESODO VERTICALE
Risposte: 2
Visite : 768

SOLUZIONE ALTERNATIVA VIE ESODO VERTICALE

Salve a tutti, ripropongo un quesito già noto solo per porre la seguente finale domanda: La larghezza minima di 1200mm delle vie di esodo verticali (par S.4.8.6), per attività non provviste di RTV, senza particolari rischi incendio e con affollamento inferiore a 25 persone, può essere ridotta utiliz...