La ricerca ha trovato 3 risultati
- ven dic 07, 2018 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: deumidificare
- Risposte: 9
- Visite : 2663
Re: deumidificare
Si, vai sui terminali idronici, ma se metti i classici fancoli non dormi piu' la notte: metti i COMFOSPLIT (che sono split idronici a parete alta a silenziosissimi, e che si adattano a tutte le scatole predisposizione: provato in cantiere!)
- ven dic 07, 2018 15:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pannelli radianti
- Risposte: 3
- Visite : 1664
Re: Pannelli radianti
La criticità dei sistemi radianti si manifesta in raffrescamento, e non in riscaldamento (dove esiste ormai una tradizione ben consolidata anche in Italia). La gestione di un sistema di raffrescamento DEVE essere fatta con regolazione a PUNTO di RUGIADA, e non, come per la maggior parte dei casi, a ...
- ven dic 07, 2018 15:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impinto a battiscopa
- Risposte: 6
- Visite : 3806
Re: impinto a battiscopa
Buongiorno, sono ingegnere, tuttavia, al fine di aiutare a comprendere quanto sia meglio avere un termotecnico accanto, cerco di darne un'anteprima e mi chiamo fuori dalle giuste considerazioni fatte dai colleghi sui costanti tentativi di bypassare la nostra professionalità. L'impianto a battiscopa ...