La ricerca ha trovato 28 risultati

da gio955
sab apr 25, 2020 15:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bilanciamento radiatori con detentori
Risposte: 13
Visite : 5668

Re: Bilanciamento radiatori con detentori

ma hai provato a vedere cosa succede aumentando la prevalenza del circolatore? La pompa è stata già provata anche al 100% della velocità e alla prevalenza massima, ma il problema rimane (i radiatori più lontani si scaldano con difficoltà). Avendo normali valvole senza pre-regolazione e normali dete...
da gio955
gio apr 23, 2020 22:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bilanciamento radiatori con detentori
Risposte: 13
Visite : 5668

Re: Bilanciamento radiatori con detentori

Qualcuno mi sa consigliare un metodo pratico per tarare i detentori correttamente?
da gio955
lun apr 20, 2020 19:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bilanciamento radiatori con detentori
Risposte: 13
Visite : 5668

Re: Bilanciamento radiatori con detentori

30 radiatori son pochi -prima li mappi e di conseguenza decidi a tavolino la regolazione sui detentori, poi fai il giro delle regolazioni, 2/3 massimo dimenticavo, devi fissare il dT desiderato lato acqua e quindi la prevalenza di lavoro al circolatore, prima di .. Buongiorno, intendi dire che 30 r...
da gio955
mer apr 15, 2020 23:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bilanciamento radiatori con detentori
Risposte: 13
Visite : 5668

Bilanciamento radiatori con detentori

Buongiorno a tutti, vorrei chiedere consigli e pareri sulla questione del bilanciamento di un impianto a radiatori. Trattasi di un albergo con 30 radiatori (collegati a 10 collettori a 3 vie, circuito semplice tutto sullo stesso piano orizzontale, circolatore elettronico a velocità variabile). Da po...
da gio955
mar gen 21, 2020 16:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problematica impianto ACS+fancoil
Risposte: 10
Visite : 2576

Re: Problematica impianto ACS+fancoil

NoNickName ha scritto: mar gen 21, 2020 14:32
gio955 ha scritto: mar gen 21, 2020 14:22 Il PN è 6. In che senso troppo piccola? La serie 612 flangiata arriva fino a DN 125..
ho letto 2"1/4 da qualche parte. Mi sbaglierò. Comunque verifica con l'installatore.
Le fanno di diversi diametri, tra cui anche DN80.
Grazie comunque
da gio955
mar gen 21, 2020 14:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problematica impianto ACS+fancoil
Risposte: 10
Visite : 2576

Re: Problematica impianto ACS+fancoil

Cercheremo di trovare lo spazio per installarla, il problema alla fine è quello. La tubazione è Dn80, potrebbe andare bene la valvola miscelatrice 3 vie a settore 612 flangiata della Caleffi? Direi di no, troppo piccola, ma comunque dipende anche dal PN. Chiedi all'installatore. Il PN è 6. In che s...
da gio955
lun gen 20, 2020 15:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problematica impianto ACS+fancoil
Risposte: 10
Visite : 2576

Re: Problematica impianto ACS+fancoil

Giusto, non l'ho specificato. Mediamente il carico ACS (20-30 minuti) avviene ogni ora e mezza, a causa del ricircolo sempre attivo 24/7. La frequenza è alta... Con questa frequenza, non ti è possibile inibire il riscaldamento durante la preparazione dell'ACS. Quindi direi soluzione 1. Cercheremo d...
da gio955
sab gen 18, 2020 20:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problematica impianto ACS+fancoil
Risposte: 10
Visite : 2576

Re: Problematica impianto ACS+fancoil

Quando dici che il tempo di carico ACS è 30minuti, ogni quanto? Comunque la soluzione 1 è quella tipica, anche la 2 è realizzabile se la frequenza del carico non è eccessiva. Giusto, non l'ho specificato. Mediamente il carico ACS (20-30 minuti) avviene ogni ora e mezza, a causa del ricircolo sempre...
da gio955
ven gen 17, 2020 21:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problematica impianto ACS+fancoil
Risposte: 10
Visite : 2576

Problematica impianto ACS+fancoil

Buongiorno a tutti, descrivo brevemente l'impianto e la problematica. Albergo 30 camere, centrale termica con caldaia collegata a collettore da cui partono 3 linee con 3 pompe: carico bollitore ACS, radiatori bagni, ventilconvettori camere. La temperatura di mandata dalla caldaia è normalmente sui 5...
da gio955
ven ott 18, 2019 19:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lunghezza ideale pozzetto bollitore ACS
Risposte: 3
Visite : 1148

Re: Lunghezza ideale pozzetto bollitore ACS

la stratificazione c'è in verticale, non in orizzontale Sì certamente, ma vicino alle pareti, seppur isolate, ci dovrebbe essere una dispersione maggiore. Chiedevo se valesse la pena installare un pozzetto che rilevasse la temperatura il più possibile lontano dalle pareti (al centro), oppure se all...
da gio955
ven ott 18, 2019 18:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lunghezza ideale pozzetto bollitore ACS
Risposte: 3
Visite : 1148

Lunghezza ideale pozzetto bollitore ACS

Per un bollitore inox ACS da 1000 litri, con diametro di circa 100 cm, quale potrebbe essere la lunghezza corretta per un pozzetto porta sonda? Andrebbe installato di 50 cm (che rilevi quindi la temperatura al centro del serbatoio), oppure è sufficiente un pozzetto da 20/30 cm senza significative di...
da gio955
sab set 28, 2019 16:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sigillante liquido?
Risposte: 2
Visite : 1227

Re: Sigillante liquido?

NoNickName ha scritto: sab set 28, 2019 15:04 Perchè non l'hai chiesto direttamente a lui?
Giusta osservazione, ma le caldaie le ha installate mesi fa e mi è venuto il pensiero solo ora. Ora si trova all'estero e non mi andava di disturbarlo per una piccola curiosità.
Qualcuno sa di cosa si potrebbe trattare?
da gio955
sab set 28, 2019 13:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sigillante liquido?
Risposte: 2
Visite : 1227

Sigillante liquido?

Buongiorno a tutti, una domanda che potrebbe sembrare banale per un installatore professionista. Mentre l'idraulico montava delle caldaie in cascata, notavo che sul collettore, per montare pozzetti, manometri e accessori vari, invece di utilizzare i classici canapa o Loctite 55, ha utilizzato una sp...
da gio955
mar set 17, 2019 09:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 10835

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

Quindi consigli di impostare la pompa a una temperatura sufficiente solo a soddisfare le utenze nel giro di pochi secondi (quindi velocità della pompa e portata basse), senza considerare il delta T? Si Così facendo, non considerando il delta T, non c'è il rischio che questo sia poi troppo alto, cio...
da gio955
lun set 16, 2019 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 10835

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

Io come al solito sono talebano. Il ricircolo no va regolato né in pressione né in portata. Va regolato in temperatura, e con un Delta ragionevolmente ampio. Delta ragonevolmente alto ? Una pompa di ricircolo sanitario ? Infatti non mi è chiaro, il delta T del ricircolo non dovrebbe essere più bass...
da gio955
dom set 15, 2019 18:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 10835

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

NoNickName ha scritto: dom set 15, 2019 08:41 Io come al solito sono talebano. Il ricircolo no va regolato né in pressione né in portata. Va regolato in temperatura, e con un Delta ragionevolmente ampio.
Quale può essere un delta T ragionevole? Sempre in funzione di un consumo più basso possibile di gas.
da gio955
sab set 14, 2019 20:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 10835

Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

Buongiorno a tutti, abbiamo recentemente cambiato la pompa del ricircolo acqua calda (si tratta di un albergo, circa 30 camere). Trattandosi di un moderno circolatore elettronico, si può regolare a piacimento (portata costante, pressione costante o pressione proporzionale). L'obiettivo principale è ...
da gio955
lun mag 13, 2019 21:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 4060

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

Le DAB evoplus non le conosco, comunque di solito è possibile impostare un parametro sulle pompe elettroniche perchè si spengano al di sotto di una certa portata. Certo è che non sapendo lo stato delle valvole dei FC, poi non si riaccende più. Per fare questo basterebbe un flussostato credo, ma app...
da gio955
lun mag 13, 2019 21:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 4060

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

metti valvole a tre vie invece che a due vie ai fancoil della reception (tanto lì qualcuno ci sarà h24, e così la pompa avrà sempre una via libera e non andrà mai a vuoto) Quindi in pratica come tenere un fancoil sempre aperto? No avendo una 3 vie il fan coil è chiuso ma il circuito rimane aperto, ...
da gio955
lun mag 13, 2019 11:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 4060

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

Cercavo quindi una soluzione "idraulica" per ovviare al problema. metti valvole a tre vie invece che a due vie ai fancoil della reception (tanto lì qualcuno ci sarà h24, e così la pompa avrà sempre una via libera e non andrà mai a vuoto) Quindi in pratica come tenere un fancoil sempre ape...
da gio955
lun mag 13, 2019 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 4060

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

Se la regolazione è proporzionale non potrai mai avere quello che desideri. Cioè al diminuire della portata diminuisce anche la prevalenza quindi il by-pass dovrai regolarlo molto sotto la sogli di prevalenza massima che ti possa servire. Comunque che il by-pass ti rimanga aperto non credo che ti p...
da gio955
lun mag 13, 2019 10:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 4060

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

Perchè complicarsi la vita... Se hai modo di spegnere la pompa quando i FC sono tutti spenti fallo, altrimenti chiudi il by-pass e la pompa gira al minimo anche con tutti FC chiusi senza che succeda niente. Perchè tenere accesa una pompa che non serve? A radiatori tutti soddisfatti, o meglio ancora...
da gio955
dom mag 12, 2019 21:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 4060

Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

Buongiorno, abbiamo un impianto a ventilconvettori con valvole a due vie dotati di comandi ON/OFF a bordo macchina collegati ai termostati. La pompa del circuito è un circolatore elettronico DAB Evoplus di ultima generazione (installato pochi mesi fa), che tra le altre cose "legge" prevale...
da gio955
mer nov 14, 2018 05:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione circolatore
Risposte: 9
Visite : 1914

Re: Sostituzione circolatore

.
da gio955
mar nov 13, 2018 19:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione circolatore
Risposte: 9
Visite : 1914

Re: Sostituzione circolatore

No, perchè fancoil a 70°C non mi sembra corretto. Di solito i fancoil funzionano tra i 40 e 55°. La scheda tecnica mi dà le portate solo per 70° e 50°. Faccio il conto per 50° allora. Comunque il concetto di per sè è giusto per avere un'idea precisa della portata che passa nel momento in cui faccio...
da gio955
mar nov 13, 2018 14:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione circolatore
Risposte: 9
Visite : 1914

Re: Sostituzione circolatore

No, perchè fancoil a 70°C non mi sembra corretto. Di solito i fancoil funzionano tra i 40 e 55°. La scheda tecnica mi dà le portate solo per 70° e 50°. Faccio il conto per 50° allora. Comunque il concetto di per sè è giusto per avere un'idea precisa della portata che passa nel momento in cui faccio...
da gio955
mar nov 13, 2018 13:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione circolatore
Risposte: 9
Visite : 1914

Re: Sostituzione circolatore

Prevalenza e portata, per una pompa a giri fissi, sono legati indissolubilmente. Se sai esattamente quale deve essere la portata, puoi determinare la prevalenza erogata dalla pompa guardandone la sua curva. Adesso vai a mettere i manometri (attenzione ai battenti e alla dinamica). Se la tua prevale...
da gio955
mar nov 13, 2018 02:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione circolatore
Risposte: 9
Visite : 1914

Sostituzione circolatore

Buongiorno a tutti, avrei necessità di sostituire un vecchio circolatore Grundfos a giri fissi (ha circa 20 anni), il problema sarebbe già risolto se dovessi sostituirlo con uno equivalente (le tabelle di comparazione si trovano facilmente), ma ho il sospetto che sia sovradimensionato per l'impianto...