La ricerca ha trovato 338 risultati

da Gmeister
lun apr 15, 2024 14:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 25
Visite : 3744

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

etec83 ha scritto: lun apr 15, 2024 13:49 Ma non si poteva rifare l'impianto secondo le vigenti disposizioni?
Si può eccome, ma come hai potuto vedere la questione è un pochino più complessa, e se dico a qualcuno di rifare l'impianto devo essere più che certo di quello che dico, e se non lo sono mi guardo bene dal farlo.
da Gmeister
ven apr 12, 2024 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 19
Visite : 2027

Re: Lunghezza via di esodo

mmaarrccoo ha scritto: ven apr 12, 2024 12:26 E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza
Si, ma da ogni punto dell'attività. Quindi i 40, 50 o 60 metri che siano devono essere verificati ovunque, attraverso il percorso più breve fino a raggiungere luogo sicuro o sicuro temporaneo.
da Gmeister
ven apr 05, 2024 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo mobile a schiuma
Risposte: 11
Visite : 1414

Re: Gruppo mobile a schiuma

Potremmo organizzare dei tour sui luoghi di incendio per AD delle aziende :lol: A parte gli scherzi, in questo caso mi è stato messo davanti un numero e mi è stato chiesto se ci stiamo o no. Io farò un progetto con i tutti i crismi, che rispetta le norme, che segue una valutazione del rischio ecc..,...
da Gmeister
mer apr 03, 2024 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo mobile a schiuma
Risposte: 11
Visite : 1414

Re: Gruppo mobile a schiuma

Grazie per l'interesse Stfire (senza che ti rubi troppo tempo). Si tratta di oli lubrificanti per automobili stoccati principalmente in fusti da 180 l, quindi liquidi di categoria C. Sul DM del 34 seguirò, immagino, le distanze di protezione, di separazione, bacini di contenimento, e le indicazioni ...
da Gmeister
mer apr 03, 2024 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo mobile a schiuma
Risposte: 11
Visite : 1414

Re: Gruppo mobile a schiuma

se hai dei gruppi mobili schiuma avrai sicuramente dei miscelatori di linea Se ho ben inteso viene venduto tutto in blocco (gruppo + manichette + miscelatori + lancia). Per la rete idranti e la sua compatibilità, dovrei verificare facendo un collaudo. Nel caso in cui la pressione non sia sufficient...
da Gmeister
mer apr 03, 2024 07:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo mobile a schiuma
Risposte: 11
Visite : 1414

Re: Gruppo mobile a schiuma

Si weare, 3.500 sono tanti. Per ora escludo lo sprinkler, viste le caratteristiche dell'attività. Con opportunamente selezionata, progettata e realizzata cosa intendi? E' una rete idranti interna ed esterna, livello di rischio 3, certificata e controllata, ti risulta che deve avere dimensionamenti p...
da Gmeister
mar apr 02, 2024 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo mobile a schiuma
Risposte: 11
Visite : 1414

Gruppo mobile a schiuma

Avendo un deposito di oli minerali di circa 3.500 mc, intenderei includere tra i dispositivi di protezione questi gruppi schiumogeni. A livello progettuale, essendo che si collegano agli idranti, è corretto associare il livello di prestazione III per S.6, oppure sarebbero comunque inerenti al livell...
da Gmeister
mar apr 02, 2024 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prefabbricato R30 di default
Risposte: 8
Visite : 1502

Re: Prefabbricato R30 di default

Può essere Terminus, però a quelle parole dovrebbe fare seguito un CERT.REI, altrimenti tanto vale incaricare qualcuno che lo certifichi.
da Gmeister
mar apr 02, 2024 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prefabbricato R30 di default
Risposte: 8
Visite : 1502

Re: Prefabbricato R30 di default

Non mi risulta
da Gmeister
lun mar 25, 2024 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 25
Visite : 3744

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

E qual è il riferimento legislativo che introduce questo obbligo? Domanda da 1 milione di dollari, a cui non ho trovato risposta. Il problema è che di fronte ad eventuali prescrizioni post sopralluogo non formulate nel merito io mi troverei a dover argomentare il contrario, ovvero pescare riferimen...
da Gmeister
ven mar 22, 2024 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 25
Visite : 3744

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Riprendo il post perchè uno zelante funzionario VVF della mia zona, in un recente corso di aggiornamento ha affermato senza possibilità di replica che per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della re...
da Gmeister
ven mar 22, 2024 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento per step asili nido
Risposte: 4
Visite : 1022

Re: Adeguamento per step asili nido

Che io sappia gli adeguamenti per step sono previsti dai decreti specifici. L'obbiettivo è sempre garantire la sicurezza e se nel decreto è espressamente previsto l'adeguamento per step ok, per il COPI non mi pare che siano usciti decreti che consentono l'adeguamento in questo modo
da Gmeister
gio mar 21, 2024 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggette - norme di applicazione
Risposte: 3
Visite : 486

Re: Attività non soggette - norme di applicazione

casa di riposo con situazione analoga, i passaggi che ho fatto sono i seguenti: Regola tecnica canonica -> rimanda al DM 10.03.1998 DM 10.03.1998 abrogato da minicodice -> analisi con minicodice, ne esce che NON sono a rischio basso da minicodice le indicazioni sono di usare RTO -> ho utilizzato la ...
da Gmeister
gio mar 21, 2024 11:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Superbonus, come tutelarsi?
Risposte: 8
Visite : 1262

Re: Superbonus, come tutelarsi?

Tu hai fatto il tuo, considera che non è proprio la sua parola contro la tua. Tu hai mandato delle asseverazioni (con tutte le responsabilità che comportano) che è lecito pensare contengano il vero, il cliente dalla sua ha fondamentalmente la parola, e poi è casa sua e lui è il beneficiario, in caso...
da Gmeister
mer mar 20, 2024 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Risposte: 1
Visite : 155

Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI

Direi che la questione è la medesima:
viewtopic.php?p=252172&hilit=reazione#p252172
da Gmeister
gio feb 29, 2024 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 254

Re: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo

è un eccesso di zelo? non è un eccesso di zelo, per me va fatto così. Della verifica di ridondanza sono chiari sia gli obbiettivi che le illustrazioni del codice, devi rendere indisponibile quell'uscita finale e vedere se dalle altre escono tutti, poi rendi indisponibile le altre e fai lo stesso ra...
da Gmeister
mer feb 28, 2024 08:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Risposte: 7
Visite : 318

Re: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda

Ma se il carico di incendio è bassissimo (< 15 Mj/mq) si deve fare un calcolo del genere? No, non lo devi fare per il tuo caso specifico, ma non puoi assegnare livello di prestazione 1 a quel deposito, assegnerai livello di prestazione 2 o 3 a seconda del tuo locale (sempre se ho capito bene la sit...
da Gmeister
mar feb 27, 2024 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Risposte: 7
Visite : 318

Re: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda

christian619 ha scritto: mar feb 27, 2024 15:44 Come dimostrare il collasso implosivo?
Con il ricorso ad un tecnico molto competente (sempre che la geometria del sistema lo consenta).
da Gmeister
mar feb 27, 2024 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Risposte: 7
Visite : 318

Re: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda

Se dentro il locale in cui si svolge attività di officina a freddo hai una torre di 15 m che fa da magazzino automatico non penso tu possa assegnare S2 lv1, ma poco cambia se hai un carico d'incendio così basso. Il livello di prestazione S2 di quel magazzino automatico sarà lo stesso del locale/comp...
da Gmeister
ven feb 23, 2024 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?
Risposte: 6
Visite : 242

Re: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?

il calcolo del carico d'incendio lo farai come spiegato in S.2, ti fai dare l'elenco con le giacenze, o ti fai dichiarare dei materiali, o fai una stima credibile. I materiali combustibili contano, le piastrelle no. Se il deposito non è troppo grande è anche possibile che sia sotto soglia se hai sol...
da Gmeister
ven feb 23, 2024 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 665

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Si conoscono già dei dettagli tecnici attendibili sul tema?
da Gmeister
ven feb 23, 2024 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?
Risposte: 6
Visite : 242

Re: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?

Puoi far tranquillamente dichiarare valori di affollamento inferiori, è scritto in modo chiaro quel paragrafo. Inoltre nelle piccole attività con merce speciale puoi scendere fino a 0,1. Considera inoltre che le 0,2 persone della RTV si riferiscono alle parti comuni, che sono gli spazi comuni dei ce...
da Gmeister
ven feb 16, 2024 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1609

Re: Reazione al fuoco Codice

E comunque per me vale quanto hanno sempre espresso i VVF: per loro "incombutibile" vuol dire solo classe A1 ovvero che non partecipa in alcun modo all'incendio. Terminus, sono d'accordo con te, quella tabella è per fare chiarezza sui possibili equivoci che possono esserci tra i vari sogg...
da Gmeister
ven feb 16, 2024 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1609

Re: Reazione al fuoco Codice

Interessante. Esattamente qual'è il passaggio della norma dove si dice espressamente che la classe A2 è incombustibile ? Sia al punto 5.2 che nell'Appendice A viene riportato che i prodotti in classe A2: ".... non contribuiscono significativamente al carico e alla crescita dell'incendio",...
da Gmeister
ven feb 16, 2024 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1609

Re: Reazione al fuoco Codice

Il fornitore la vede diversamente e mi dice che a suo avviso anche A2-s1, d0 è considerato incombustibile. credo che il fornitore si rifaccia alla UNI EN 13501-1, che ricomprende tra i materiali incombustibili anche quelli ricompresi in A2. Per il codice invece solamente quelli classificati in A1 s...
da Gmeister
ven feb 16, 2024 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
Risposte: 6
Visite : 316

Re: COPI Reazione al fuoco coperture

Perchè la nota è messa a fianco a prodotti che possono essere costituiti da più strati, allora è necessaria la precisazione che la classificazione deve riferirsi a tutti gli strati. Mentre i controsoffitti sono tendenzialmente costituiti da un solo strato. Se sopra al controsoffitto è presente uno s...
da Gmeister
ven feb 16, 2024 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: campo da padel
Risposte: 6
Visite : 225

Re: campo da padel

Niente R minima. Fai il calcolo del carico d'incendio e vedi dove arrivi. Io, come sostiene Weare, ho usato l'art. 20.
da Gmeister
gio feb 15, 2024 08:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
Risposte: 6
Visite : 316

Re: COPI Reazione al fuoco coperture

Da questo deduco che se si installa un controsoffitto non è più necessario andare a verificare la reazione al fuoco dell'intero pacchetto di copertura. Credo che vada letta in modo inclusivo, ovvero come elenco, del tipo: devi classificare ai fini della reazione al fuoco i controsoffitti, i materia...
da Gmeister
mer feb 14, 2024 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
Risposte: 6
Visite : 316

Re: COPI Reazione al fuoco coperture

Si Terminus, l'unica è controsoffittare EI30, oppure, in alternativa, verificare che quel sandwich abbia resistenza al fuoco, anche minima, per farlo rientrare negli elementi esclusi dalla verifica di reazione al fuoco
da Gmeister
mar feb 06, 2024 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 362

Re: Rinnovo e luci emergenza

Non essendo impianto di protezione attiva non l'ho mai inserito in asseverazione e non mi è mai stato chiesto di farlo. Verifico che funzionino e che siano riportate nel registro dei controlli, ma oltre quello niente asseverazione
da Gmeister
mer gen 31, 2024 14:36
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Errore asseverazione enea - e ora?
Risposte: 12
Visite : 728

Re: Errore asseverazione enea - e ora?

Vuoi dirmi che il fiscalista ha preso la tua asseverazione, i certificati dei serramenti e li ha confrontati riga per riga per scovare quell'errore? Mi pare assurdo. E sugli altri calcoli nessuna osservazione?
da Gmeister
mar gen 30, 2024 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STIMA CURVA RHR
Risposte: 5
Visite : 237

Re: STIMA CURVA RHR

travereticolare ha scritto: mar gen 30, 2024 11:15 come avevi intenzione di impostare il modello?
Sento un collaboratore che si occupa di CFD, io non sono ancora in grado di controllare i risultati tanto da fidarmi.
da Gmeister
mar gen 30, 2024 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STIMA CURVA RHR
Risposte: 5
Visite : 237

Re: STIMA CURVA RHR

travereticolare ha scritto: mar gen 30, 2024 10:34 Ti affideresti ad un modello CFD?
Si esatto, secondo me per il caso in esame ne vale la pena. Da A2 ad A3 cambia parecchio.
da Gmeister
mar gen 30, 2024 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STIMA CURVA RHR
Risposte: 5
Visite : 237

STIMA CURVA RHR

Buongiorno, ho un locale deposito dove i materiali impilati superano i 3 metri di altezza. Per questo motivo, secondo i criteri della tabella G.3-2, per stare tranquillo, dovrei assegnare 3. Nel deposito sono presenti scatole, pallet in legno, poca plastica e ferro. Ho fatto un calcolo dove stimo in...
da Gmeister
ven gen 26, 2024 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 314

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Io in quel preciso caso (oltretutto il locale batterie l'avevo classificato V.1), ho fatto aprire un'uscita verso l'esterno, larga 80, con maniglione. Situazioni di quel genere secondo me non vanno bene.
da Gmeister
gio gen 25, 2024 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 599

Re: Rinnovo tardivo CPI

E rilancio con un nuovo quesito: qual è la data della SCIA? Quella scritta sul MOD.PIN firmato dal titolare o quella (successiva) dell'invio al (o ricevuta del) SUAP? La data che fa fede è quella di deposito al suap o quella di invio della PEC o quella del timbro di protocollo applicato all'istante...
da Gmeister
ven gen 19, 2024 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV vs RTO
Risposte: 7
Visite : 318

Re: RTV vs RTO

Capisco le osservazioni fatte, ma secondo me sono la RTV, per sua natura, rende le prescrizioni troppo speditive e non si può prescindere dal tenere conto della RTV. Se ad esempio avessi una scuola in edificio con Rbeni 2? Oppure un istituto frequentato da molte persone diverse per poco tempo cui de...
da Gmeister
mer gen 17, 2024 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV vs RTO
Risposte: 7
Visite : 318

Re: RTV vs RTO

Prendi la RTO. La RTV tiene in considerazione meno parametri (giustamente) legati all'attività scolastica, non può includere tutte le casistiche che può presentare un edificio, che sono invece incluse nei criteri di attribuzione di una RTO.
da Gmeister
gio gen 11, 2024 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 278

Re: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

Come dici tu, e hai ragione, dipende dai casi, in più di un'occasione il codice si è dimostrato un buon strumento anche sull'esistente. Mettiamola così: se io dovessi spendere 100k in adeguamenti sulla base di un progetto vecchio, o 120k con il codice, dovendo io asseverare, spiegherei per bene la s...
da Gmeister
gio gen 11, 2024 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 278

Re: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

adesso bisogna spezzare la pratica e la porzione "regolare" come fa ad essere regolare se la pratica è ancora unita? Comunque, in generale non è una situazione così rara a dire il vero. In questi casi, mia personale prassi, taglio la testa al toro e faccio nuova valutazione progetto con i...
da Gmeister
lun dic 11, 2023 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 712

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Non è dovuto, ma se hai scelto di ottenerli e l'amministratore non li ha, tenta (senza garanzie di successo) di contattare l'installatore o direttamente il progettista degli impianti e te ne fai mandare copia.
da Gmeister
gio dic 07, 2023 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA
Risposte: 10
Visite : 406

Re: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA

e tale decreto è stato abrogato dal D.M. 03.09.2021 allora è uguale ad applicare l'allegato del minicodice non sono d'accordo su questa lettura, ma capisco cosa intendi dire. A meno di stravolgimenti, in sede di studio di fattibilità, sosterrò l'applicazione del COPI+RTV V.11 ultimo paragrafo. ma u...
da Gmeister
gio dic 07, 2023 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA
Risposte: 10
Visite : 406

Re: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA

Grazie Etec, la RTV V.11 ha nel campo di applicazione anche le attività esistenti, specificando che possono applicarsi in alternativa alla vecchia rtv del 2002. Il minicodice esclude espressamente le attività dotate di RTV, quindi lo escludo. Un'altra strada per "giustificare" (e dal mio p...
da Gmeister
mer dic 06, 2023 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA
Risposte: 10
Visite : 406

Re: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA

semmai si potrebbe sostenere che le prescrizioni del COPI siano sovrabbondanti Si Ronin il punto è proprio questo. Non si tratta di questioni economiche in senso stretto: fossi sicuro di essere obbligato ad applicare il COPI, anche dovessero spendere una fortuna, io non avrei problemi. Il problema ...
da Gmeister
mer dic 06, 2023 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA
Risposte: 10
Visite : 406

Re: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA

Grazie ad entrambi per i contributi. Non avrei alcun dubbio ad applicare RTO+RTV V.11 se nel campo di applicazione della RTV V.11 fossero riportate esplicitamente le attività sotto soglia, o quanto meno il campo di applicazione non fosse così preciso ad elencare quelle soggette. Il minicodice è un b...
da Gmeister
mer dic 06, 2023 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA
Risposte: 10
Visite : 406

CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA

Ciao a tutti. Mi viene chiesto quali norme sono da applicarsi ad una casa di riposo non soggetta (circa 20 posti letto); Il minicodice pare escluso essendo questa attività dotata di regola tecnica verticale. La vecchia regola tecnica del 2002 rimanda al 10/03/1998. A questo punto dovrebbe potersi ap...
da Gmeister
ven dic 01, 2023 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 432

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Corretto, puoi avere anche meno di 30' nel caso il carico d'incendio lo consenta.
da Gmeister
gio nov 30, 2023 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 478

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

Che io sappia nessuna corsia preferenziale, VP e poi SCIA per quella potenza.
Il chiarimento PROT. n° P1226/4134 sott. 58 del 19 ottobre 2004 sembra confermare la necessità di CPI
da Gmeister
ven nov 24, 2023 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Variante sostanziale...con aggravio?
Risposte: 4
Visite : 279

Re: Variante sostanziale...con aggravio?

Io farei nuova valutazione progetto. Vero che le modifiche che hai elencato, se prese una ad una, potrebbero anche non aggravare il rischio, ma considerando il complesso a parere mio diventa difficile gestire tutte le variabili, e in questi casi a mio parere è bene mettere tutto in ordine e far valu...
da Gmeister
gio nov 16, 2023 08:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: sal30 contestao
Risposte: 20
Visite : 696

Re: sal30 contestao

Per poter essere inseriti nel SAL è stato chiarito che i materiali devono essere almeno a piè d'opera, e gli acconti vanno fatti "maturare" prima di poter essere inseriti in un SAL. Se sono state inserite spese a cui non corrispondono lavori eseguiti non resta che sperare che vada tutto be...