La ricerca ha trovato 355 risultati
- mer gen 12, 2022 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO? + LPII RESISTENZA FUOCO
- Risposte: 10
- Visite : 1567
Re: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO? + LPII RESISTENZA FUOCO
Se rimani agganciato alla vecchia normativa puoi fare una variante con il DM 10.03.98, ma così a braccio il livello 2 te lo scordi se ha più di un piano. Vero è che se hai lo spazio scoperto tra deposito e palazzina uffici dovrebbe bastare a considerarli compartimenti distinti (sempre alla luce del ...
- mer gen 12, 2022 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO? + LPII RESISTENZA FUOCO
- Risposte: 10
- Visite : 1567
Re: PEZZATURA DEI MATERIALI: SBAGLIO O NON NE POSSO TENERE CONTO NEL CARICO D'INCENDIO?
Forse facendo nuova valutazione progetto con il codice riesci a scendere a LV 2 per S.2, considerando la palazzina uffici stesso compartimento del deposito (non hai distanza di separazione sufficiente). Avresti problemi a farlo se la palazzina fosse in B2 o fosse alta, ma diversamente sarebbe fattib...
- lun gen 10, 2022 10:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
- Risposte: 4
- Visite : 581
Re: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
Ciao, io dico sempre di spostarle ad almeno 3 m (poi fotografo e vado via ), di solito le rimettono vicine, ma quelli sono problemi loro.
- gio dic 16, 2021 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?
- Risposte: 18
- Visite : 7047
Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?
Tutti gli impianti fotovoltaici nuovi che ho visto di recente prevedono dei pannelli in classe 1 di reazione al fuoco. Se anche i pannelli previsti per il tuo intervento sono in classe 1 non c'è bisogno di avere materiali classificati sul tetto
- ven dic 03, 2021 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1882
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale concordo, poi la metà sono errori grammaticali, ma vabbè. La parte interessante è anche al paragrafo V.1.1, dove è eliminato...
- lun nov 29, 2021 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ricarica batterie litio: cosa fare?
- Risposte: 6
- Visite : 1298
Re: ricarica batterie litio: cosa fare?
mi capita sovente di avere i punti di ricarica dei muletti nelle attività. Quando possibile (quasi sempre), le faccio mettere fuori, possibilmente non vicine alle uscite di emergenza. Quando non possibile, un locale compartimentato con cappe di aspirazione, una soluzione abbastanza costosa.
- mer nov 24, 2021 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
- Risposte: 2
- Visite : 575
Re: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
grazie moliang, alla fine mi sono mosso così come hai detto tu.
- mar nov 16, 2021 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
- Risposte: 2
- Visite : 575
PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
Buongiorno, la situazione è la seguente: locale di pubblico spettacolo in possesso di regolare CPI. Il progetto prevede la costruzione di una struttura in legno 8x13 m che costituisce ampliamento di circa 100 mq (in aggiunta ai 306 già esistenti), al di fuori del locale principale, a circa 3 metri d...
- ven nov 05, 2021 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 834
Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Allora secondo voi un'autorimessa di 6 piani e 5000mq, magari pure ad uso pubblico, per la sola condizione di essere isolata può non avere alcuna resistenza al fuoco ? Non può essere così. Si dice semplicemente che non sono validi quei valori minimi, ma la valutazione secondo S2 va sempre fatta. Si...
- ven nov 05, 2021 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 834
Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Io la penso come SANDROV, ovvero R0. Dopotutto le RTV sono complementari o sostitutive. In questo specifico caso è esplicito che la tabella V.6-1 sostituisce quella del capitolo S.2, e andando per analogia si potrebbe pure ritenere che ad un'autorimessa isolata potrebbe essere attribuito il livello ...
- ven ott 29, 2021 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
- Risposte: 7
- Visite : 906
Re: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
Semi off-topic.
leggendo il corpo del decreto della RTV V.12, il campo di applicazione sembrerebbe rendere questa RTV facoltativa, tant'è che viene utilizzato il condizionale. Concordate?
leggendo il corpo del decreto della RTV V.12, il campo di applicazione sembrerebbe rendere questa RTV facoltativa, tant'è che viene utilizzato il condizionale. Concordate?
- mar ott 19, 2021 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tensostruttura in mezzo al cortile
- Risposte: 3
- Visite : 970
Re: tensostruttura in mezzo al cortile
Riprendo il post perchè ho dei dubbi rispetto alle altre misure: un telonato del genere, da circa 300 mq inserito all'interno di un cortile dove verifico tutte le distanze di isolamento e tutte le caratteristiche per farlo rientrare in lp I per S.2, le misure S.6 ed S.7, ad esempio, come vanno appli...
- ven ott 15, 2021 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse e aree TM2
- Risposte: 12
- Visite : 2031
Re: Autorimesse e aree TM2
Ahahaha perdonami Sandeman, forse sono un po' fuso!
Mi dispiace ma sul catasto sono piuttosto scarso, anche se penso che catasto e antincendio viaggino su 2 binari completamente paralleli, tali da potersi ignorare a vicenda.
Mi dispiace ma sul catasto sono piuttosto scarso, anche se penso che catasto e antincendio viaggino su 2 binari completamente paralleli, tali da potersi ignorare a vicenda.
- ven ott 15, 2021 14:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse e aree TM2
- Risposte: 12
- Visite : 2031
Re: Autorimesse e aree TM2
Sono aree TM2 perchè le TM1 si configurano quando hai complessivamente meno di 25 mq (tu ne hai 150). I livelli di prestazione in questo caso non centrano. Essendo piano interrato, il muro che separa autorimessa (TA), da TM2 dovrà essere di classe 60. per quanto riguarda le comunicazioni, una porta ...
- mar ott 12, 2021 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze da serbatoio GPL 5 mc
- Risposte: 5
- Visite : 1522
Re: Distanze da serbatoio GPL 5 mc
Ciao Weare, situazione analoga per me. come hai risolto alla fine? un fabbricato con un'attività soggetta all'interno è diverso da un deposito soggetto? o meglio: un fabbricato con attività soggetta al suo interno (non deposito di materiali infiammabili o combustibili), ricade al punto a) oppure al ...
- gio ott 07, 2021 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1466
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
Io sto seguendo in particolare un condominio non soggetto, ma superiore ai 12 m, e d'accordo con amministratore e condomini, i materiali in facciata saranno conformi alla circolare sulle facciate. E' bastato citare l'incendio di Milano, inoltre, se preso in tempo, non è un costo eccessivo
- gio set 30, 2021 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3279
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
il controesempio tipico (diffusissimo) è un solaio in lamiera grecata sostenuto da travi in acciaio. le travi sono portanti e vanno certificate R, ci mancherebbe. il solaio in lamiera (sotto i 1000 m slm, dove il carico neve non è previsto nella combinazione) invece in punta di definizione non è po...
- mer set 29, 2021 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3279
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
per un solaio va sempre garantito il requisito R perché gli elementi portanti (che variano da solaio a solaio) sono, nel caso più comune, i travetti, che portano il peso proprio più il peso degli elementi di riempimento (pignatte, alleggerimenti, massetti ecc). Le tabelle a cui si fa riferimento son...
- ven set 24, 2021 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV scuole - classificazione aree
- Risposte: 4
- Visite : 1124
Re: RTV scuole - classificazione aree
riprendo il post. domanda: nelle aree TT rientrano anche quelle aree già dotate di regola tecnica verticale per conto loro? Es. centrali termiche soggette o non soggette. Non ricordo dove, ma mi sembrava che le aree già soggette ad altre RTV dovessero rimanere fuori dalla classificazioni, poichè per...
- ven set 24, 2021 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Situazione autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 781
Re: Situazione autorimessa
nuova normativa, anche perchè un verbale non è un'autorizzazione. E in ogni caso un documento vecchio di 50 anni dubito che in questo ambito sia utilizzabile in alcun modo
- gio set 23, 2021 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Auto elettrico in autorimessa con CPI
- Risposte: 4
- Visite : 680
Re: Auto elettrico in autorimessa con CPI
Ci sono delle linee guida dei VVF, si può fare, ma verifica alcune condizioni:
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/R ... n_3819.pdf
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/R ... n_3819.pdf
- mer set 22, 2021 17:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: massimale fv 2400 o 1600 €/kWp
- Risposte: 5
- Visite : 1028
Re: massimale fv 2400 o 1600 €/kWp
Se la SCIA è per opere ricadenti all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/01 è 1.600 €/kW; se le opere ricadono nella lettera b) o c) il massimale è 2.400 €/kW.
Chiedi al geometra che cosa ha presentato
ps: spesso il termine "ristrutturazione" è utilizzato un po' a casaccio
Chiedi al geometra che cosa ha presentato
ps: spesso il termine "ristrutturazione" è utilizzato un po' a casaccio
- mer set 15, 2021 15:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Espediente: due CILAS/Superbonus stesso edificio
- Risposte: 1
- Visite : 493
Re: Espediente: due CILAS/Superbonus stesso edificio
io non farei mai una cosa del genere perchè si capisce immediatamente (da un banale controllo sulle date di presentazione) che è fatta per aggirare le norme, ed è una cosa che le agenzie tendono a notare.
- mer lug 28, 2021 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
- Risposte: 7
- Visite : 843
Re: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
pardon, non avevo letto che fosse nuova attività. Errore mio.
- ven lug 23, 2021 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
- Risposte: 7
- Visite : 843
Re: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
il DM 15/05/2020 (RTV V.6), art. 3, commi 2 e 3, parrebbe dire che si può utilizzare la vecchia regola tecnica, benchè abrogata
- ven lug 23, 2021 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
- Risposte: 7
- Visite : 843
Re: azienda agricola con rimessa mezzi agricoli - COPI
Se hai una pratica autorizzata mi risulta che tu la possa ampliare con la regola tecnica esistente oppure scegliere di applicare il COPI, non mi pare che sia venuta meno questa possibilità
- gio lug 22, 2021 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIDUZIONE LIVELLO DI PRESTAZIONE (attività 14).
- Risposte: 3
- Visite : 635
Re: RIDUZIONE LIVELLO DI PRESTAZIONE (attività 14).
poi sei in valutazione progetto, pertanto i VVF si dovranno esprimere. Alla peggio avrai una prescrizione per lv III e il tuo cliente si metterà l'anima in pace e rimetterà mano alla rete idranti per adeguarla.
- mer lug 21, 2021 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIDUZIONE LIVELLO DI PRESTAZIONE (attività 14).
- Risposte: 3
- Visite : 635
Re: RIDUZIONE LIVELLO DI PRESTAZIONE (attività 14).
Hai pensato ad una soluzione alternativa tab S.6-3 piuttosto che abbassare il livello di prestazione? Da come hai descritto l'attività, per ambiti così limitati forse è possibile implementare i sistemi di spegnimento manuali. Inoltre non so cosa ci sia nel resto del compartimento, ma il rischio vita...
- gio lug 08, 2021 17:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% massimale Ascensore
- Risposte: 6
- Visite : 915
Re: 110% massimale Ascensore
= 96k per la sola installazione dell'ascensore si?
- gio lug 08, 2021 10:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% massimale Ascensore
- Risposte: 6
- Visite : 915
Re: 110% massimale Ascensore
Anche io sono incappato in questa questione e non riesco a capire se l'ascensore gode di un tetto di 96k autonomo oppure, in caso di contestuali interventi agevolabili al 50%, il limite è 96k comprendente ascensore (da detrarre al 110) e manutenzione straordinaria (da detrarre al 50%)
- mer giu 30, 2021 16:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: superbonus: i serramenti, devono rispettare i cam?
- Risposte: 6
- Visite : 625
superbonus: i serramenti, devono rispettare i cam?
Scusate, forse la domanda è stata trita e ritrita, ma non l'ho trovata con una ricerca.
Sapete darmi questa risposta?
Nel caso debbano rispettare i CAM (secondo me no), quali sono le caratteristiche che i serramenti devono avere?
grazie
Sapete darmi questa risposta?
Nel caso debbano rispettare i CAM (secondo me no), quali sono le caratteristiche che i serramenti devono avere?
grazie
- gio giu 10, 2021 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 627
Re: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
riprendo il post. L'installazione avverrà sulla copertura e rimangono un paio di questioni che non mi sono chiare: - nel caso in cui non abbia altri serbatoi al di fuori di quello incorporato, devo comunque prevedere il dispositivo di intercettazione del combustibile? a rigor di logica, no - nel cas...
- ven giu 04, 2021 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI
- Risposte: 2
- Visite : 463
Re: RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI
Grazie stfire!
- gio giu 03, 2021 11:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: CONDOMINI CONTRARI ALLA CESSIONE DEL CREDITO
- Risposte: 1
- Visite : 333
CONDOMINI CONTRARI ALLA CESSIONE DEL CREDITO
questa la situazione. Superbonus con sconto in fattura: l’intervento in progetto è stato approvato dall’assemblea condominiale con la maggioranza di cui all’art. 119, comma 9-bis, ma alcuni soggetti sono contrari agli interventi e di conseguenza alla cessione del credito e a qualsiasi coinvolgimento...
- gio giu 03, 2021 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI
- Risposte: 2
- Visite : 463
RETE IDRANTI STANDARD EUROPEI
Buongiorno, progetto con codice antincendio in attività. La rete idranti è stata progettata non secondo UNI 10779 ma secondo standard Austriaci, in questo caso. I prodotti posati in opera sono marchiati CE, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Ricordo che è possibile ricorrere al CE...
- mer mag 12, 2021 09:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Superbonus e acconto prima di inizio lavori
- Risposte: 12
- Visite : 22129
Re: Superbonus e acconto prima di inizio lavori
Dipende dai contratti che i clienti sottoscrivono con le banche ad esempio. Mi è capitato di dire al cliente che dovrà anticipare di tasca sua e che al SAL la banca gli rimborserà la percentuale. Il problema è che davvero molti ancora pensano di non dover sborsare un euro dall'inizio alla fine dei l...
- gio apr 29, 2021 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 627
Re: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
Grazie weare!
- ven apr 23, 2021 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
- Risposte: 4
- Visite : 627
GRUPPO ELETTROGENO 30 kW IN COPERTURA
Domanda stupida per chi ne mastica: per il gruppo elettrogeno che il mio cliente intende installare in copertura dovrei applicare il Titolo III data la potenza, ma il Titolo III non parla di installazioni all'aperto. A rigor di logica applicherei il Titolo II, anche se sono sotto i 50 kW, oppure mi ...
- gio apr 15, 2021 12:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Risposta n.247 ADE 14/04/2021 coibentazione tetto
- Risposte: 19
- Visite : 3160
Re: Risposta n.247 ADE 14/04/2021 coibentazione tetto
E' la stessa cosa detta anche da Enea, la superficie di intervento del tetto sopra il sottotetto non riscaldato non concorre al raggiungimento di almeno il 25% della superficie disperderte su cui si interviene, questa era chiaro, ma nessuno ancora non si è espresso su quali caratteristiche di trasm...
- mer apr 14, 2021 10:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Serramenti detraibili
- Risposte: 5
- Visite : 677
Re: Serramenti detraibili
Grazie a tutti
- ven apr 09, 2021 08:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Serramenti detraibili
- Risposte: 5
- Visite : 677
Serramenti detraibili
Buongiorno, porgo una questione che mi è stata fatta. Non mi pare di aver mai letto interpretazioni o interpelli che riportino la questione. "Con l'occasione ti faccio questa domanda: avevo letto ma non ricordo se la fonte era ufficiale (e quindi attendibile) o meno, che gli infissi che entrano...
- mer apr 07, 2021 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
- Risposte: 3
- Visite : 545
Re: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
Ciao, no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28. Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria. quindi per capire ad esempio se confluiscono nel filtro ecc.. reparto A...
- mer apr 07, 2021 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
- Risposte: 3
- Visite : 545
Re: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
Ciao,
no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28.
Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria.
no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28.
Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria.
- ven apr 02, 2021 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
- Risposte: 2
- Visite : 758
Re: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
si in effetti non fa specifico riferimento agli impianti all'aperto, ma il periodo non sembra escludere niente tra aperto e chiuso.weareblind ha scritto: ↑mer mar 24, 2021 07:54 L'art. 15 del D.M. 18/3/1996 dice di effettuare il calcolo del carico di incendio, nel tuo caso verrà nullo e quindi nessuna resistenza.
Grazie weare!
- gio apr 01, 2021 14:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione attività commerciale
- Risposte: 8
- Visite : 1020
Re: comunicazione attività commerciale
il paragrafo S.3.10 parla di comunicazione con altre attività e la RTV V.8 non sembra vietarle. Se sei in valutazione progetto secondo me potresti pensare di metterle in comunicazione facendo una valutazione del rischio
- mar mar 23, 2021 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
- Risposte: 2
- Visite : 758
TRIBUNA CAMPO DA CALCIO
Buonasera, piccolo impianto sportivo (196 posti a sedere) con valutazione progetto approvata nel 2007 e mai chiusa. Adesso vogliono realizzare una copertura in acciaio sulla tribunetta attualmente scoperta, per me è modifica sostanziale con aggravio di rischio, quindi si decide di mandare una varian...
- ven mar 19, 2021 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
- Risposte: 7
- Visite : 2110
Re: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
Più che altro, essendo una SCIA, ed essendo una pratica che era passata in mano ad altri, e bocciata in sede di sopralluogo espressamente per questa condizione non soddisfatta, dovessi mai mandarla avanti così, aggrappandomi al fatto che non è espressamente scritto, me la boccerebbero comunque. Graz...
- gio mar 18, 2021 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
- Risposte: 7
- Visite : 2110
Re: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
Ciao Trave, neanche io trovo questa prescrizione, tra l'altro facilissima da inserire in RTV, per quello sono rimasto perplesso, anche in linea generale: quando i vecchi chiarimenti valgono e quando decadono? In questi casi cerco di far valere la valutazione del rischio, ma non sempre convince la co...
- gio mar 18, 2021 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
- Risposte: 7
- Visite : 2110
Re: aerazione minima e pareti BOX con V6 15.5.2020
Riapro il post per questo. Appurato per Qf < 600 MJ è sufficiente 1/40 come superficie di aerazione, Appurato che per aperture di tipo SEa, SEb e SEc vale Roffset 30m, Rimane il fatto che le aperture di ventilazione devono attestarsi su spazio scoperto (chiarimento prot. n. 0010850 del 10/09/2014)? ...
- mer feb 17, 2021 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI 30 o 60
- Risposte: 8
- Visite : 1472
Re: REI 30 o 60
con il codice si, riferimento COPI S.3.7.1 comma 2, mentre con la normativa canonica non ricordo il riferimento, probabilmente può essere sparso in qualche regola tecnica verticale, oppure qualcuno più ferrato se lo ricorda