La ricerca ha trovato 42 risultati
- lun giu 08, 2020 17:47
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: SEMI DI COLZA
- Risposte: 6
- Visite : 9523
Re: SEMI DI COLZA
Purtroppo il cliente non vuole spendere 1€ oltre.....
- ven giu 05, 2020 09:27
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: SEMI DI COLZA
- Risposte: 6
- Visite : 9523
Re: SEMI DI COLZA
Credo che tu sappia che l'olio di colza è un combustibile (precursore del biodiesel) e che il 30-70% in peso è acido oleico. Non credo che il tuo approccio sia sostenibile. Certo sono d'accordo ma questo non significa che i semi di colza producano una maggiore quantità di polvere (sto eseguendo una...
- gio giu 04, 2020 12:35
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: SEMI DI COLZA
- Risposte: 6
- Visite : 9523
SEMI DI COLZA
Buongiorno, il mio problema è il reperimento dei dati della sostanza "semi di colza" per la classificazione atex, non riesco a trovare i dati necessari. Mi hanno consigliato questo sito tedesco GESTIS - DUST-EX ma come potete vedere in allegato mancano molti dati e non sono neppure tanto c...
- mar nov 05, 2019 16:35
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: VALORI DENISTA' ASSOLUTA DEI CORPI INCOERENTI
- Risposte: 0
- Visite : 10043
VALORI DENISTA' ASSOLUTA DEI CORPI INCOERENTI
VALORI DENISTA' ASSOLUTA DEI CORPI INCOERENTI (kg/m3)
Buongiorno.... volevo capire dove riuscite a trovare questi valori.....
Qualcuno sa dirmi per esempio il valore del girasole e del grano?
Helppppp
Buongiorno.... volevo capire dove riuscite a trovare questi valori.....
Qualcuno sa dirmi per esempio il valore del girasole e del grano?
Helppppp
- mer ott 09, 2019 11:03
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: procedimento galvanico
- Risposte: 1
- Visite : 9950
procedimento galvanico
Buongiorno a tutti,
vi è mai capitato di valutare l'atex di un procedimento galvanico?
Sapete se si vengono a formare dei gas esplosivi?
Grazie
vi è mai capitato di valutare l'atex di un procedimento galvanico?
Sapete se si vengono a formare dei gas esplosivi?
Grazie
- mer ott 09, 2019 10:58
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: schede di sicurezza prodotti
- Risposte: 2
- Visite : 10791
Re: schede di sicurezza prodotti
Non sapevo dell'esistenza di questo database, perfetto la prossima volta guarderò anche qui.
Grazie
Grazie
- lun set 09, 2019 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
- Risposte: 7
- Visite : 2762
Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
No il corridoio è in classe A2 per quello non rientro in tutti i punti elencati nel caso 1) ma volevo rientrare nel caso 2).... Dal file in allegato (stralcio normativa) non mi sembra di capire che debba rispettare entrambe le casistiche, infatti nel caso 1) trovo la dicitura "e" dove capi...
- lun set 09, 2019 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
- Risposte: 7
- Visite : 2762
Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
quindi: se in una scuola, ho un controsoffitto nel corridoio in classe A2, dove al suo interno passano cavi FG17 per l'impianto FM e luce e cavi destinati a sistemi di emergenza tutti resistenti la fuoco almeno 30 min., posso omettere i rilevatori i rilevatori nel controsoffitto? Se tengo buono il p...
- lun set 09, 2019 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
- Risposte: 7
- Visite : 2762
NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI Buongiorno, la norma in oggetto, all'art. 5.1.3 dice "Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti, qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad eccezione, per questi u...
- mar giu 11, 2019 10:29
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: schede di sicurezza prodotti
- Risposte: 2
- Visite : 10791
schede di sicurezza prodotti
schede di sicurezza prodotti
Buongiorno,
vi è mai capitato di non avare il valore di LEL nella scheda di sicurezza di una polvere e di non trovarlo in giro?
Come vi siete comportati?
HELPPPPPPP
Buongiorno,
vi è mai capitato di non avare il valore di LEL nella scheda di sicurezza di una polvere e di non trovarlo in giro?
Come vi siete comportati?
HELPPPPPPP
- ven mag 24, 2019 17:28
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: Software ATEX
- Risposte: 4
- Visite : 11860
Re: Software ATEX
No utilizzo il software di TNE...
- ven mag 24, 2019 17:27
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: VANO CONSEGNA METANO
- Risposte: 2
- Visite : 9792
VANO CONSEGNA METANO
VANO CONSEGNA METANO Buongiorno, dai miei calcoli effettuati negli anni il vano di consegna del gas metano in media pressione 0,5 Bar, mi è sempre risultato essere zona 1. E' possibile che ancora oggi io trovi un contatore atex per zona 2....??? A voi è mai capitato? Speriamo non sia una rogna fargl...
- mer mag 15, 2019 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
- Risposte: 18
- Visite : 4647
Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
Tieni conto che per i contenitori-distributori mobili di gasolio (che prenderà fuoco meglio dell'olio lubrificante), il DM prevede un carrellato B3 solo oltre i 6000 litri, altrimenti bastano un paio di portatili da 6kg. All'interno dell'officina però ho 2 estintori da 6 kg cad con potere estinguen...
- mer mag 15, 2019 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
- Risposte: 18
- Visite : 4647
Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
Ormai...? se faccio un NON aggravio del rischio e prescrivo un carellato di diversa capacità dovrei essere apposto no?weareblind ha scritto: ↑mar mag 14, 2019 22:47 Appunto, 200 l è per un trafo serio in olio, per quanto ho letto è esorbitante. Per me 50 l è ok, ma mi pare di capire che ormai...
- mar mag 14, 2019 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
- Risposte: 18
- Visite : 4647
Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
Un 50 lt basterebbe?weareblind ha scritto: ↑lun mag 13, 2019 18:28 Non letto il 200 l, ma è spropositato per 1600 l. Mah...
- ven mag 10, 2019 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
- Risposte: 18
- Visite : 4647
SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI Buongiorno, ho un officina dove vengono detenuti 1600 lt di olio lubrificante. Nella valutazione progetto il tecnico ha messo 2 estintori a polvere ed uno a schiuma da 200 lt. Il cliente non vuole prendere l'estintore a schiuma e ha preso 250 kg di sabbia? Va bene lo s...
- mar apr 16, 2019 10:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEGNALETICA DIVIETO
- Risposte: 1
- Visite : 723
SEGNALETICA DIVIETO
SEGNALETICA DIVIETO
Buongiorno,
sono a norma i cartelli di divieto a forma quadrata?
In pratica il cartello è di forma quadrata ma all'interno riporta il solito cerchio rosso di divieto.
Ho visto che alcuni produttori li vendono..
HELP ME..!!!!
Grazie
Buongiorno,
sono a norma i cartelli di divieto a forma quadrata?
In pratica il cartello è di forma quadrata ma all'interno riporta il solito cerchio rosso di divieto.
Ho visto che alcuni produttori li vendono..
HELP ME..!!!!
Grazie
- mer mar 20, 2019 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
- Risposte: 6
- Visite : 1504
Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
Perfetto, quindi in fase di SCIA non presenterò il modello CERT REI !!!
- mar mar 19, 2019 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
- Risposte: 6
- Visite : 1504
Re: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
che potrebbe essere stato un mio errore o una loro svista ed in fase di SCIA volevo correggere il tiro se possibile.
ma allora perchè il DM 9 Marzo 2007 dice che non è applicabile per le attività soggette al controllo VVF...???
Anche se per me non ha senso visto che l'hanno previsto.....
ma allora perchè il DM 9 Marzo 2007 dice che non è applicabile per le attività soggette al controllo VVF...???
Anche se per me non ha senso visto che l'hanno previsto.....
- mar mar 19, 2019 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
- Risposte: 6
- Visite : 1504
S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I
S.2 - RESISTENZA AL FUOCO - LIVELLO PRESTAZIONE I Buongiorno, ho un magazzino (punto 70.1.B) con un rischio d'incendio basso. Posso associare a tale attività, il livello di prestazione I (capitolo S.2 - Resistenza al fuoco del DM 3/08/2015) se rispetta tutti i criteri di attribuzione???? Vi chiedo q...
- gio feb 07, 2019 17:28
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni
- Risposte: 3
- Visite : 11898
Re: DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni
Qualcuno di voi ha già sviluppato un DPCE dove si è occupato anche dei problemi meccanici... cerchiamo qualcuno con cui collaborare e/o colloquiare su questo punto....
Grazie
Grazie
- lun feb 04, 2019 09:31
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni
- Risposte: 3
- Visite : 11898
DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni
DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni Buongiorno a tutti, Ringrazio intanto l'amministratore che ha aperto il forum su mia richiesta :D :D :D :D A chi si occupa di Atex chiedo: Io nasco come progettista elettrico e quindi quando sviluppo il DPCE mi interesso solamente dei pericoli dovu...
- ven gen 18, 2019 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4194
Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Mah, l'autorità competente nella prevenzione incendi sono gli stessi VVF, quindi l'attività dovrebbe essere provvista di un atto autorizzativo rilasciato dagli stessi VVF (di che tipo se non il vecchio CPI oppure il NOP) oppure un atto rilasciato da commissioni a cui partecipano anche i VVF (come q...
- gio gen 17, 2019 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4194
- gio gen 17, 2019 15:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4194
Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Ultima cosa che non mi è chiara è... nell' art.4 comma 2 del DM 27-11-2017 2. Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica di cui all’art. 3 i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui: a) siano in possesso di atti abilita...
- gio gen 17, 2019 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4194
- gio gen 17, 2019 10:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4194
Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Sto avendo una discussione con il mio titolare che persiste nel dire che le cisterne non posso adeguarle ma passati 9 mesi dall'entrata in vigore del DM 10 Maggio 2018, devo praticamente buttale come specificato dall'art. 1 del DM. DM 10 Maggio 2018 - art. 1: La commercializzazione e l’installazione...
- mer gen 16, 2019 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4194
Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Si si sono indipendenti perciò niente SCIA!! Ma soprattutto ho il fornitore di cisterne che ha detto al cliente che se la cisterna è esistente e da 5000 lt non deve adeguarla alle prescrizioni del nuovo D.M..... Allora mi sono messo a cercare In internet e ho trovato: A seguito di un quesito posto d...
- mer gen 16, 2019 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4194
Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Se io dovessi avere 2 cisterne da 6000 lt.... devo adeguarle secondo il DM ma non realizzare la SCIA per i VVF giusto?
- mar gen 15, 2019 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 11
- Visite : 4402
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Quindi se l'albergatore non avesse i certificati la soluzione sarebbe:
- verniciare tutti i mobili presenti con vernici apposite
- cambiare i divani
- ecc....
Non esistono scorciatoie a quanto ho capito... giusto?
- verniciare tutti i mobili presenti con vernici apposite
- cambiare i divani
- ecc....
Non esistono scorciatoie a quanto ho capito... giusto?
- ven gen 11, 2019 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 11
- Visite : 4402
Re: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Ma tu, albergatore, che hai la responsabilità di un immobile soggetto a prevenzione incendi, non hai un tecnico antincendio che ti ha seguito e ti ha detto quali materiali sono idonei e quali no, che caratteristiche devono avere e quali certificazioni a corredo? oppure pensavi di comprarli dal cine...
- ven gen 11, 2019 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 11
- Visite : 4402
Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO
Classificazione dei materiali REAZIONE AL FUOCO Buongiorno, chiedo a voi colleghi in quanto è la prima volta che affronto questo problema. Premessa Attività 66.2.B - Residenze turistico - alberghiera oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto) D.M. 9 Agosto 2016 "Approvazione di norme tecnich...
- ven gen 11, 2019 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAMBIO DI ATTIVITA'
- Risposte: 4
- Visite : 1394
Re: CAMBIO DI ATTIVITA'
Si si il discorso però era più complicato. allora il cliente mi dice: Alla notte arrivano circa 300 q.li che verranno scaricati a partire dalle 24,00 e dovranno essere spediti entro le 7,00. Ho chiamato il comando VVF e questo è quanto mi hanno riferito: CASISTICA 1 Stessa attività 70.1.B Sempre Dep...
- mer gen 09, 2019 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAMBIO DI ATTIVITA'
- Risposte: 4
- Visite : 1394
CAMBIO DI ATTIVITA'
CAMBIO DI ATTIVITA' Buongiorno, ho un magazzino esistente (deposito pannolini) con proprio CPI - identificata al punto 74.1.B dell'allegato A del DPR 151. Ora il cliente vuole realizzare un logistica smistamento pneumatici (attività sarebbe la 43.1.B). Cosa bisogna fare? serve una nuova pratica solo...
- lun gen 07, 2019 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
- Risposte: 11
- Visite : 4316
Re: SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
La vedo dura far acquistare un nuovo cancello, la proprietà mi spara a vista
- gio dic 20, 2018 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
- Risposte: 11
- Visite : 4316
Re: SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
Io semplicemente prevedo sul piano d'emergenza, che in caso d'incendio l'addetto all'emergenza sblocchi manualmente il cancello o, in alternativa prevedo che l'interruttore automatico che fà il cancello, sia installato a monte dell'interruttore generale dell'attività.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
- mer dic 19, 2018 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
- Risposte: 11
- Visite : 4316
SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
SBLOCCO CANCELLO AUTOMATICO
Buonasera a tutti,
in caso di mancata corrente al cancello automatico di ingresso alla proprietà, i vigli del fuoco come procedono?
Cioè quando redigete una pratica di prevenzione incendi, contemplate questo problema?
Grazie
Buonasera a tutti,
in caso di mancata corrente al cancello automatico di ingresso alla proprietà, i vigli del fuoco come procedono?
Cioè quando redigete una pratica di prevenzione incendi, contemplate questo problema?
Grazie
- mer ott 17, 2018 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4194
Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Il nuovo D.M. 22 novembre 2017, all'art. 2.3 che Nell’ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a) , per una capacità complessiva non superiore a 45 mc. Se ho una cisterna d...
- mer ott 17, 2018 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 16
- Visite : 4194
CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Buongiorno, volevo capire se è ancora in vigore il discorso che la cisterna di gasolio con capienza inferiore a 6000 lt è esente dalle prescrizioni di prevenzione incendi secondo la legge 11 Agosto 2014, n° 116. legge 11 Agosto 2014, n° 116 Art. 1-bis. (Disposizioni urgenti in materia di semplificaz...
- ven ott 05, 2018 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
- Risposte: 6
- Visite : 2355
Re: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
Qualcuno sa dirmi se c'è qualcosa di scritto che identifichi quando il carico d'incendio è elevato?
- ven ott 05, 2018 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
- Risposte: 6
- Visite : 2355
Re: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
Sinceramente non ho avuto il tempo di fare varie prove anche perchè ho già tenuto basso il carico d'incendio più del dovuto.. :roll: cmq di sicuro se abbasso di un bel po' il carico d'incendio mi manda al livello di prestazione III, ma ciò significa anche che basta un carico d'incendio elevato per a...
- ven ott 05, 2018 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
- Risposte: 6
- Visite : 2355
NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO Buongiorno, premetto che utilizzo il programma antincendio della Namirial ed il mio problema è capire come il programma mi imponga il lv. di prestazione IV quando la norma dice che il livello IV lo assegno "In relazione alle risultanze della v...