La ricerca ha trovato 17 risultati

da SANDROV
lun nov 08, 2021 05:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 8
Visite : 817

Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO

Allora secondo voi un'autorimessa di 6 piani e 5000mq, magari pure ad uso pubblico, per la sola condizione di essere isolata può non avere alcuna resistenza al fuoco ? Non può essere così. Si dice semplicemente che non sono validi quei valori minimi, ma la valutazione secondo S2 va sempre fatta. Di...
da SANDROV
ven nov 05, 2021 05:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 8
Visite : 817

COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO

Buongiorno, La punto 2 del capitolo V.6.5.2 è riportato "Per autorimesse isolate possono non essere rispettati i valori minimi previsti in tabella V.6-1." . Sbaglio se interpreto che non è necessario verificare la resistenza al fuoco delle strutture e di conseguenza non compilare il CERT. ...
da SANDROV
lun mag 10, 2021 17:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente
Risposte: 4
Visite : 2262

Re: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente

Grazie per i pareri.
Sostituire l'intero impianto non è possibile e devo lavorare con espansione diretta.
da SANDROV
lun mag 10, 2021 11:52
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente
Risposte: 4
Visite : 2262

Aumento potenza riscaldamento in edificio esistente

Buongiorno, mi trovo di fronte ad una attività commerciale esistente con problemi di riscaldamento (sottodimensionato). Impianto attuale VRV. Siamo in Lombardia. L'idea è quella di integrare le zone penalizzate con macchine split (mono o dual). Attualmente non ho copia della precedente l.10 e pare i...
da SANDROV
gio ago 20, 2020 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco in box auto
Risposte: 8
Visite : 2946

Re: Soppalco in box auto

Le vecchie circolari potrebbero essere utilizzate solo se non in contrasto con il COPI ed in linea cono i principi di quest'ultimo. Per le RTV credo che rimarrà ben poco. In merito alle aree TM1, queste hanno un limite di superficie di 25mq. Se, anche avendo un'autorimessa in box (caso che tra l'al...
da SANDROV
mer ago 19, 2020 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco in box auto
Risposte: 8
Visite : 2946

Re: Soppalco in box auto

SCUSATE RIPRENDO PERCHE' HO AVUTO UN PROBELMA L'autorimessa è soggetta di poco ma lo è (385 m2). Altro dubbio: Usando il COPI non si possono richiamare/utilizzare i DM; Ok ormai questo è assodato, ma le circolari VVF anche antecedenti al 2015 credo siano valide. Esempio al capitolo S.3.5.6 sono cita...
da SANDROV
mer ago 19, 2020 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco in box auto
Risposte: 8
Visite : 2946

Re: Soppalco in box auto

L'autorimessa è soggetta di poco ma lo è (385 m2).
Altro dubbio: Usando il COPI non si possono richiamare/utilizzare i DM; Ok ormai questo è assodato, ma le circolari VVF anche antecedenti al 2015 credo siano valide. Esempio al capitolo S.3.5.6
da SANDROV
mar ago 18, 2020 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soppalco in box auto
Risposte: 8
Visite : 2946

Re: Soppalco in box auto

Fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del DM 1/2/1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, può essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco...
da SANDROV
sab mar 28, 2020 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ABILITAZIONE INSTALLòATORE PRODOTTI ANTINCENDIO
Risposte: 7
Visite : 1705

Re: ABILITAZIONE INSTALLòATORE PRODOTTI ANTINCENDIO

Nessuna abilitazione, solo competenza. Mi sfugge il DM 10 marzo 1998 e il D.Lgs 81-08 cosa c'entrano con la posa. Io vedrei solo un problema se la posa è eseguita da una ragione sociale che, camerale alla mano, fa altro. E nemmeno sarei tanto convinto. Ma manco sugli impianti: se si tratta di manut...
da SANDROV
ven mar 27, 2020 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ABILITAZIONE INSTALLòATORE PRODOTTI ANTINCENDIO
Risposte: 7
Visite : 1705

ABILITAZIONE INSTALLòATORE PRODOTTI ANTINCENDIO

Buongiorno, mi trovo nel caso di una ditta che vuole affidare la posa di prodotti anticendio (attraversamenti pareti e solai REI) a operai addetti alla manutenzione dipendenti della stessa azienda. Se per le porte EI esiste una normativa/decreti che impongono personale con qualifica e competenza (D....
da SANDROV
gio feb 06, 2020 14:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL
Risposte: 7
Visite : 2578

Re: INAIL

grazie dei pareri
da SANDROV
gio feb 06, 2020 12:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL
Risposte: 7
Visite : 2578

Re: INAIL

nel caso di centrale termica esistente ma scoperta da INAIL ho denunciato direttamente l'impianto… nel caso di progetto… ho sempre denunciato a lavori fatti…. non ho mai avuto problemi, ma mi piacerebbe chiarire l'iter corretto.
da SANDROV
mar feb 04, 2020 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL
Risposte: 7
Visite : 2578

Re: INAIL

Buonasera, riprendo questo argomento per avere un chiarimento. Di fatto ho sempre denunciato all'INAIL la centrale termica a lavori fatti. Per compilare il modello RR serve indicare il numero di fabbrica del generatore, ma se il generatore ancora c'è ancora come si fa? Forse mi sfugge qualche cosa g...
da SANDROV
lun ott 01, 2018 05:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Risposte: 5
Visite : 1240

Re: DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Buongiorno, per completare l'argomento, ho parlato con il funzionario VVF della mia regione (Friuli Venezia Giulia) da cui ho ricevuto il parere favorevole al progetto, e concorda con l'utilizzo dei dati ARERA considerando che è un "ente" nazionale e che le aziende distributrici hanno l'ob...
da SANDROV
dom set 16, 2018 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Risposte: 5
Visite : 1240

Re: DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA

grazie per il tuo parere. :D
da SANDROV
sab set 15, 2018 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Risposte: 5
Visite : 1240

Re: DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Grazie per la risposta. Ma più precisamente fai riferimento a quanto riportato in calce del punti 4.1? Cercavo un chiarimento e/o una nota VVF specifica dove si dice che i dati ARERA possono essere utilizzati.
da SANDROV
ven set 14, 2018 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Risposte: 5
Visite : 1240

DATI ARERA-ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica (come definito dal D.M. 20-12-2012), onestamente non conoscevo l'autorità ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Si possono ricavare dati statistici, dati che vengono inseriti dalle varie aziende entro i...