La ricerca ha trovato 661 risultati

da Augusto
gio apr 04, 2019 14:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: controsoffitto isolato
Risposte: 6
Visite : 176

Re: controsoffitto isolato

SimoneBaldini ha scritto:
mer apr 03, 2019 17:00

Andrei a risparmiare sullo spessore perchè il tetto esistente ha già un suo isolamento.
Se il tetto è isolato, la temperatura del locale non riscaldato da considerare sarà più elevata però, secondo me, si tratta sempre di scambio verso locale non riscaldato.
da Augusto
mer apr 03, 2019 15:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: controsoffitto isolato
Risposte: 6
Visite : 176

Re: controsoffitto isolato

In un capannone si vuole realizzare un controsoffitto per ridurre il volume riscaldato, in pratica da 7 mt lo si vuole portare a 4 mt. Il controsoffitto lo vorrebbero detrarre al 65% isolandolo opportunamente. Secondo voi la stratigrafia la si puo' considerata completa verso l'esterno (con intercap...
da Augusto
mer gen 09, 2019 14:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura 18° in casa
Risposte: 22
Visite : 1215

Re: Temperatura 18° in casa

Dove sta l'inghippo? Conviene lasciarli accesi 24 ore su 24? E' vero che è il "problema" è sorto in questi giorni di grande freddo. Chiedo aiuto a voi. Grazie Scusa, ma hai le valvole termostatiche? Se sì, su che valore sono impostate? E il cronotermostato a che temperatura è settato per il funzion...
da Augusto
mar ott 16, 2018 11:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 65% Caldaia - aiuto per un non professionista
Risposte: 14
Visite : 1108

Re: 65% Caldaia - aiuto per un non professionista

Satrapox ha scritto:
mar ott 16, 2018 11:00
Io potevo scegliere l'autista atac che nel dopo lavoro mi monta la caldaia nuova cascata dal camion pagandolo in nero. Avrei speso decisamente meno. Avremmo perso tutti.
O forse la caldaia di provenienza dubbia??
da Augusto
ven mag 25, 2018 15:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EC700 parete che divide due locali non riscaldati
Risposte: 3
Visite : 913

Re: EC700 parete che divide due locali non riscaldati

[/quote] Grazie per la risposta. La situazione attuale è questa https://ibb.co/dHY5J8 la parte azzurra a destra è il sottotetto che confina a sinistra con il vano scala. I due sono separati dal muro in blu. Quando dici di non tenerne conto che intendi di preciso? [/quote] Il calcolo delle dispersion...
da Augusto
gio mag 24, 2018 11:05
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EC700 parete che divide due locali non riscaldati
Risposte: 3
Visite : 913

Re: EC700 parete che divide due locali non riscaldati

Salve, sto utilizzando da poco il software edilclima EC700 e non riesco a venire a capo di una situazione non descritta dal manuale. In pratica mi trovo un vano scale che confina su due lati con un sottotetto. A questo punto le pareti che separano il vano scala dalla zona sottotetto (entrambi local...
da Augusto
mer apr 11, 2018 11:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: freno vapore nell'archivio edilclima
Risposte: 3
Visite : 946

Re: freno vapore nell'archivio edilclima

Tom Bishop ha scritto:
mer apr 11, 2018 05:33
Nell'archivio Edilclima non c'è, ma puoi facilmente crearlo nell'archivio utente.
Come nell'archivio non c'è? Le barriere vapore non sono "Freni vapore"?
da Augusto
sab apr 07, 2018 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Porte interne
Risposte: 1
Visite : 420

Re: Porte interne

Scusate tutti ma sono colto da un'amnesia grave. Come si disegnano le porte interne in EC700? Ho provato a fare il muro flaggando porta opaca ma se la creo di tipo D mi rimane un muro con stratigrafia da inserire. E' sicuramente una stupidaggine ma se qualcuno lo ricorda mi dia se può un'indicazion...
da Augusto
mer mar 28, 2018 11:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software Bim
Risposte: 15
Visite : 1606

Re: software Bim

Mattesan ha scritto:
mar mar 27, 2018 13:01
secondo voi potrei fare qualcosa per migliorare o devo cambiarlo?!
stavo pensando di mettere il disco solido...
grazie
Secondo me non è un problema di caratteristiche del PC. Hai provato a sentire l'assistenza di Edilclima?
da Augusto
lun nov 13, 2017 11:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova costruzione obbligo centralizzato?
Risposte: 16
Visite : 2327

Re: Nuova costruzione obbligo centralizzato?

Grazie a tutti per le risposte.
Quindi per il nuovo, in Lombardia, nei condomìni si possono fare impianti autonomi senza dover dimostrare alcunchè, ovviamente rispettando le verifiche di legge richieste?
Augusto
da Augusto
mar nov 07, 2017 15:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova costruzione obbligo centralizzato?
Risposte: 16
Visite : 2327

Nuova costruzione obbligo centralizzato?

Buongiorno a tutti,non seguo più molto gli sviluppi normativi ma mi è stato posto un quesito e, come da titolo vorrei chiedere se, in Lombardia e per nuove costruzioni (condomini con oltre 4 unità), esiste l'obbligo di realizzare impianti di riscaldamento di tipo centralizzato o se ci sono dei vinco...
da Augusto
mer mag 31, 2017 18:49
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Ampliamento con aumento piani
Risposte: 0
Visite : 1637

Ampliamento con aumento piani

Buona sera a tutti, avrei un quesito da porre relativamente alla normativa lombarda. Secondo voi, per un ampliamento volumetrico di un edificio avente impianto centralizzato e con aggiunta di undici unità immobiliari (con incremento di due piani fuori terra rispetto ai sette esistenti), per le nuove...
da Augusto
mar apr 18, 2017 10:11
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Edificio con piano pilotis e colonne montanti
Risposte: 11
Visite : 1658

Re: Edificio con piano pilotis e colonne montanti

Quindi la CT si trova a piano terra? La CT si trova al piano interrato, dove ci sono anche cantine e garage. Non ho ancora avuto modo di controllare se le tubazioni si sviluppano lungo il soffitto di questo piano per poi salire in cavedi lungo i pilastri, ma non penso sia così. Scusa perchè non pen...
da Augusto
ven apr 14, 2017 18:40
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Edificio con piano pilotis e colonne montanti
Risposte: 11
Visite : 1658

Re: Edificio con piano pilotis e colonne montanti

Scusa, ma come fanno quelli del piano primo a ricevere calore dalle tubazioni nel pavimento se queste ultime si trovano a piano terra? In mezzo dovrebbe esserci il piano pilotis!!! Credo intenda il solaio del piano terra cioè il pavimento del primo piano :D Esatto, intendevo il pavimento del piano ...
da Augusto
ven apr 14, 2017 15:46
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Edificio con piano pilotis e colonne montanti
Risposte: 11
Visite : 1658

Re: Edificio con piano pilotis e colonne montanti

La distribuzione dell'impianto di riscaldamento è a colonne montanti . Con tutta probabilità le colonne che partono dalla C.T. passano nei solai del piano terra (passando sopra la soletta portante) per poi diramarsi verso le pareti esterne e salire fino all'ultimo piano. Visto l'anno di costruzione...
da Augusto
ven feb 10, 2017 15:01
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 19169

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

Qualunque legge approssimata allora è contraddittoria. Anche Forza = Massa * Accelerazione è applicabile solo in prima approssimazione! Tornando alla ripartizione tra spesa volontaria e involontaria, questa funziona con sufficiente approssimazione nella stragrande maggioranza dei casi. Non certo un...
da Augusto
gio feb 09, 2017 18:24
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 19169

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

....., stante le contraddizioni e le fesserie insite nella norma. ...bella opinione verso coloro che partecipano alla stesura delle norme: perchè non partecipi pure tu e cerchi di far valere le tue opinioni? [/quote]Se poi vuoi sapere come andava ripartito il consumo involontario secondo me, come p...
da Augusto
lun feb 06, 2017 17:45
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 19169

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

...D'altro canto, invertendo il ragionamento, ad oggi ad un appartamento più disperdente, come un attico, vengono attribuiti più mm di ftu di un appartamento di analoghe dimensioni e caratteristiche ma posto al piano intermedio. Questo perchè l'attico disperde anche verso l'alto. Ma supponiamo che ...
da Augusto
dom feb 05, 2017 17:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Chiusura portico e detrazioni fiscali
Risposte: 2
Visite : 843

Re: Chiusura portico e detrazioni fiscali

girondone ha scritto:65 no sicuro
Sì infatti, grazie mille.
da Augusto
dom feb 05, 2017 10:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Chiusura portico e detrazioni fiscali
Risposte: 2
Visite : 843

Chiusura portico e detrazioni fiscali

Buongiorno a tutti, oggi mi è venuto uno di quei dubbi "festivi" che continua ad assillarmi. Premetto che io penso non sia possibile, ma vorrei chiedere un vostro parere circa la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali per la chiusura di un portico, con annessione ad un paio di locali esistent...
da Augusto
mer gen 18, 2017 18:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Novità 2017 Detrae l'idraulico?
Risposte: 17
Visite : 2373

Re: Novità 2017 Detrae l'idraulico?

Finanza creativa. Mi domando che capienza reddituale deve avere l'idraulico e quale forza finanziaria per anticipare un credito di dieci anni. E la pratica chi la fa? Penso che dovrebbe trattarsi di una azienda (tipo gestori di calore) e non sicuramente dell'Artigiano che svolge piccole manutenzioni.
da Augusto
mer gen 11, 2017 10:54
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Utenze distaccate e consumo involontario
Risposte: 42
Visite : 5494

Re: Utenze distaccate e consumo involontario

NO. Il peggioramento del rendimento dell'impianto non è un impedimento al distacco. L'inquilino che distaccandosi crea uno squilibrio o un peggioramento del rendimento, è tenuto a rimediare pecuniarmente al danno cagionato fintanto che il danno sussiste, salvi tutti i suoi diritti di distaccarsi co...
da Augusto
mar gen 10, 2017 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto a pavimento e fonte di calore interna
Risposte: 5
Visite : 663

Re: impianto a pavimento e fonte di calore interna

Se avessi letto la mia domanda invece di limitarti a scrivere risposte inutili forse avresti capito qual'è il mio problema. Non ho chiesto come avere più caldo in casa. In 8 anni di riscaldamento spento ho mediamente dai 19 ai 22 gradi in casa, ho solo il problema del pavimento fretto per colpa del...
da Augusto
mar gen 10, 2017 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a Metano: come funziona
Risposte: 3
Visite : 620

Re: Caldaia a Metano: come funziona

NoNickName ha scritto:http://bfy.tw/9Nnf
Applausi per NNN
da Augusto
gio dic 01, 2016 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensione mozzo UNI10200
Risposte: 22
Visite : 3259

Re: Dimensione mozzo UNI10200

Giusto per aggiungere un' altra chicca sulla tabella D.1: Il disegno in sezione dei tubi, riportato in fondo alla tabella, indica con "D" una misura dai tubi, come se dovesse rappresentare la "distanza" da questi. Purtroppo è sbagliata la rappresentazione: "D" andava segnato in basso in mezzo ai tu...
da Augusto
mar nov 29, 2016 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Blocco Bioclima Leca
Risposte: 2
Visite : 461

Re: Blocco Bioclima Leca

Buongiorno, Chiedo un confronto circa l'utilizzo degli abachi ediclima sui materiali in calcestruzzo. Sono in procinto di realizzare in pacchetto di muratura di tamponamento in blocchi di argilla espansa tipo "leca bioclima". Vorrei avere conferma che il materiale presente negli abachi di edilclima...
da Augusto
gio nov 03, 2016 11:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recupero sottotetto
Risposte: 6
Visite : 1453

Re: Recupero sottotetto

Nel caso di recupero di un sottotetto dove non si interviene sulle strutture disperdenti (ne tetto ne pareti) ma si mette solo l'impianto, è necessario isolare? In teoria mi pare che nessuna legge lo richieda? Penso che se prima non era riscaldato, quindi non adibito ad abitazione, si tratta di un ...
da Augusto
mar ott 11, 2016 15:54
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016
Risposte: 42
Visite : 6897

Re: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016

Quindi quelli nella tabella sarebbero ricavati con il calcolo dimensionale? Mi sembrano troppo ripetitivi per essere realmente così!!! Possibile che nessuno abbia cambiato i radiatori? A me sembrano più i millesimi che si usavano un tempo (la stessa colonna tutti uguali). Si sono i dati di potenza ...
da Augusto
mar ott 11, 2016 10:41
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016
Risposte: 42
Visite : 6897

Re: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016

Scusami, non l'avevo osservata attentamente. Però non hai risposto alla mia domanda: i millesimi di potenza sono riferiti ai calcoli di potenza (dispersioni in condizione di picco) oppure sono calcolati in base al rilievo dei corpi scaldanti installati? Il Dlgs 141/2016 serve proprio per derogare a...
da Augusto
lun ott 10, 2016 14:07
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016
Risposte: 42
Visite : 6897

Re: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016

Ma scusa, i millesimi di potenza sono quelli da calcolo del fabbisogno di potenza oppure sono quelli di potenza installata? A mio avviso, se fossero la prima opzione, avrebbero la stessa attendibilità di quelli di fabbisogno di energia. Per oltre il 90% degli edifici esistenti le potenze installate...
da Augusto
dom ott 09, 2016 11:20
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016
Risposte: 42
Visite : 6897

Re: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016

Nell'ultimo incarico ricevuto mi è stato chiesto di calcolare sia i millesimi di potenza che di fabbisogno che di superficie di un edificio composto da 42 appartamenti suddivisi in 2 scale (A e B), il risultato è stato questo: https://s15.postimg.org/qaq9oer1n/graph_Millesimi_Riscaldamento_Dlgs141_...
da Augusto
ven set 23, 2016 18:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: negozio privo di impianto di riscaldamento
Risposte: 8
Visite : 1697

Re: negozio privo di impianto di riscaldamento

Buonasera a tutti! Nella versione aggiornata di EC700 non trovo più, nonostante il manuale continui a suggerirlo, il pulsante per calcolare gli APE in assenza di impianto di riscaldamento. Devo mettere una caldaia elettrica oppure lo hanno nascosto da qualche parte? Se hai la versione 7, lo trovi n...
da Augusto
ven set 23, 2016 18:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ruolo del Termotecnico per proroga termini 31/12/2016
Risposte: 29
Visite : 2270

Re: Ruolo del Termotecnico per proroga termini 31/12/2016

Non ci siamo ... Lasciate perdere la macroeconomia di NNN e focalizzate i dettagli, qui è fondamentale la microeconomia condominiale e l'economia reale degli installatori, ad esempio: -i costi dei materiali, se di difficile reperimento per una ditta rimangono invariati o potrebbero lievitare? -Inte...
da Augusto
mar set 20, 2016 15:16
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: contabilizzazioni "casi anomali"
Risposte: 6
Visite : 838

Re: contabilizzazioni "casi anomali"

NoNickName ha scritto:Le colonne montanti hanno tutte la stessa partenza?
Cosa vuol dire "autonomo", se sono comunque collegati all'impianto condominiale?
Forse vuol dire che avendo messo i collettori, per il collegamento di tutti i radiatori, potrebbero, o forse l'hanno già fatto, collegare un generatore autonomo.
da Augusto
mar ago 23, 2016 16:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dati legge 10 murali baxi
Risposte: 2
Visite : 582

Re: dati legge 10 murali baxi

girondone ha scritto:qualcuno ha i dati legge 10
aggiornati delle murali baxi a condensazione?
il sito mi da problemi
Non usi il software di chi ci ospita? Lì mi sembra che ci siano diversi modelli BAXI, con i vari dati per la L10.
da Augusto
sab lug 30, 2016 14:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto di termoregoalzione e contabilizzazione e Mappatura
Risposte: 20
Visite : 3727

Re: Progetto di termoregoalzione e contabilizzazione e Mappatura

Ringrazio per la risposta ma gentilmente vorrei un chiarimento su quanto da lei scrittto: se qual volume non era ricompreso nel progetto dei fabbisogni è invece un problema. Cosa significa. Nello specifico, l'edificio oggetto di Diagnosi Energetica con redazione di fabbisogno totale e per singola u...
da Augusto
mer lug 27, 2016 11:23
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Detrazione 65%
Risposte: 1
Visite : 1305

Re: Detrazione 65%

Buonasera a tutti, sto svolgendo una pratica Enea con detrazione al 65% per la SOSTITUZIONE di una stufa a pellet. Prima il cliente aveva una stufa a pellet EXTRAFLAME - mod. DUCHESSA IDRO STEEL da 12 kW. Attualmente è stata sostituita con un'altra stufa a pellet: THERMOROSSI - mod. SLIMQUADRO IDRA...
da Augusto
mar lug 12, 2016 16:37
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Unità staccate
Risposte: 56
Visite : 8214

Re: Unità staccate

Come ho detto altrove i distaccati non fanno più parte del condominio quindi nulla quota fissa. Conservano diritto di proprietà e concorrono per le spese straordinarie. Altrimenti vi diventerà ingestibile Secondo me conservano la proprietà e devono pagare anche la loro parte di quota involontaria (...
da Augusto
lun lug 04, 2016 11:40
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: muri con differenti stratigrafie
Risposte: 2
Visite : 669

Re: muri con differenti stratigrafie

Nella presentazione del software EC700 c'è scritto "Possibilità di gestire muri aventi differenti stratigrafie e posti in sovrapposizione (ad esempio, muro parzialmente interrato, che risulta composto nella parte inferiore da una struttura controterra e nella parte superiore da una struttura fuori ...
da Augusto
mar giu 14, 2016 20:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: PARETE DA LOCALE NON CLIMATIZZATO AD EDIFICI VICINI RISCALDATI
Risposte: 2
Visite : 1985

Re: PARETE DA LOCALE NON CLIMATIZZATO AD EDIFICI VICINI RISCALDATI

Salve ragazzi, vorrei fare una domanda, come impostate le pareti di un locale non riscaldato confinante con un locale vicino di altro proprietario riscaldato? Non mi sembra corretto impostare da locale climatizzato a non riscaldato , in quanto la situazione è inversa. Come dovrei agire? grazie A ch...
da Augusto
mar giu 14, 2016 20:11
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: nuovo materiale (archivio utenti)
Risposte: 1
Visite : 2472

Re: nuovo materiale (archivio utenti)

Salve a tutti, non riesco a capire come creare un nuovo materiale per creare una stratigrafia. In pratica dovrei creare il materiale CANNICCIATO da inserire in un pacchetto di copertura. Da dove posso creare questo materiale? Grazie Se stai parlando di EC700, prima di tutto devi creare una "Ditta" ...
da Augusto
mar mag 31, 2016 15:05
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 97485

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

free ha scritto:......, quindi mi pare che si debba procedere al contrario: prima farsi fare il progetto, .....
Non per essere polemico, ma questa dovrebbe essere la procedura normale: prima un progetto e poi preventivi ed eventuali lavori; non il contrario. :D
da Augusto
mar mag 31, 2016 11:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 97485

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

....., il boiler termoelettrico funziona lo stesso (con l'involontario? immagino) oppure funziona come in estate, con la sola elettricità? comunque siamo in zona climatica E Scusa, se per boiler termoelettrico intendi che, in inverno è alimentato dall'impianto di riscaldamento e in estate funziona ...
da Augusto
mer mag 11, 2016 10:34
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: ostali/ombreggiamenti
Risposte: 6
Visite : 1023

Re: ostali/ombreggiamenti

girondone ha scritto:Chiaramente è quello che farò con altro software ma lo farò
Chiedevo pareri preliminari
:-)
Scusa se insisto, ma penso che si faccia prima a farlo che aspettare di avere pareri (impostati su quali dati) non avendo alcun riferimento riguardo agli edifici.
da Augusto
mer mag 11, 2016 10:19
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: ostali/ombreggiamenti
Risposte: 6
Visite : 1023

Re: ostali/ombreggiamenti

Poco ma sicuro Era la quantificazione che chiedevo Anche se naturalmente dipende appubto da orientamento altezze ecc Mi sembra che tu tisia risposto da solo.. Dovresti provare a tenerne conto nel software (con e senza ombreggiamenti) e vedere quanto variano i fabbisogni. Se usi EC700, la cosa è mol...
da Augusto
mar mag 10, 2016 16:29
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: ostali/ombreggiamenti
Risposte: 6
Visite : 1023

Re: ostali/ombreggiamenti

ciao a tutti non sapevo se inserirlo qui o nel forum certif energetica cmq in base alle vostre esperienze nel caso di condominio costituito da più palazzine poste parallelamente tra loro inserite gli ostacoli dell uno sull altro? ovvero gli ombreggiamenti che sono sicuramente significati per i calc...
da Augusto
sab apr 23, 2016 11:57
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Calcolo Qhnd
Risposte: 1
Visite : 1126

Re: Calcolo Qhnd

Buonasera, in merito al calcolo del Qhnd, da utilizzare per la determinazione dei millesimi di riscaldamento secondo la UNI10200. Vorrei confrontarmi con voi in merito al valore del Qhnd per un appartemento di 54 m2 nella zona di Roma, con solo una parete esposta all'estero verso SUD composta da 4 ...
da Augusto
sab apr 23, 2016 11:54
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 inch pubblica
Risposte: 91
Visite : 13736

Re: 10200 inch pubblica

[/quote] Concordo sul ragionamento in linea di principio, ma a questo punto te ne faccio un altro che in parte contraddice ciò che dici: per quale motivo mai un attico dovrebbe avere più millesimi di riscaldamento rispetto ad un piano intermedio avente stesse caratteristiche in pianta? Supponiamo pe...
da Augusto
lun feb 29, 2016 14:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 11509

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

jerryluis ha scritto:...
Non ho mai visto una guerra per il Legno, ......
Forse perchè la diffusione del legno non è così spinta?? :D
Se dovesse avere una diffusione simile a quella del metano o del petrolio, forse..... :D
da Augusto
lun feb 22, 2016 14:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Dubbio Pavimento galleggiante lastrico solare
Risposte: 6
Visite : 1672

Re: Dubbio Pavimento galleggiante lastrico solare

Ciao a tutti, sto redigendo l' ape di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina, dotato superiormente di un lastrico solare, tipo "tetto rovescio" con pavimentazione galleggiante (sopraelevato) poggiante su piedini. Tra l'appoggio dei piedini e la pavimentazione c'è uno spazio di circa 2 cm...