- gio giu 28, 2018 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Passaggi esodo barriere casse attività 69
- Risposte: 2
- Visite : 656
Re: Passaggi esodo barriere casse attività 69
Grazie Terminus. Comprendo il ragionamento e lo ritengo sensato per grandi supermercati e ipermercati con superficie di vendita superiore a 1500 mq. Lo trovo eccessivo, per un supermercato con superficie di vendita pari circa 1300 mq, U.S. nella zona di vendita ben distribuite ed in particolare una ...
- mer giu 27, 2018 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Passaggi esodo barriere casse attività 69
- Risposte: 2
- Visite : 656
Passaggi esodo barriere casse attività 69
Buongiorno, secondo la Vostra interpretazione del punto 4.8 della norma tecnica verticale DM 27 luglio 2010 per attività 69, i passaggi d'esodo da prevedere in corrispondenza delle barriere casse, di larghezza singola non inferiore a 1,2 m devono essere previsti in aggiunta ai normali varchi present...
- mer giu 20, 2018 21:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cassette idranti UNI45 "a bandiera"
- Risposte: 4
- Visite : 1350
Re: Cassette idranti UNI45 "a bandiera"
Magari avesse specificato nel verbale la difformità a quale norma, ha semplicemente indicato che: <<...la cassetta di un idrante non risulta essere colorata di rosso ed addossata alla parete, ma posizionato a "bandiera">> Ok, per la questione del colore rosso può essere riconducibile a l'a...
- mer giu 20, 2018 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cassette idranti UNI45 "a bandiera"
- Risposte: 4
- Visite : 1350
Cassette idranti UNI45 "a bandiera"
Buongiorno, c'è una qualche normativa che vieti l'istallazione delle cassette idranti UNI45 su parete "a bandiera", permettendo chiaramente sempre l'apertura a 170° dello sportello, non restringendo percorsi di esodo ed essendo in ogni caso ben segnalato da opportuna segnaletica. In attivi...
- gio giu 14, 2018 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare
- Risposte: 2
- Visite : 705
Re: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare
Grazie Terminus.
Quindi, nel caso specifico, è possibile scegliere tra le due alternative:
1) griglia d'aerazione su parete perimetrale appena al di sotto della trave (comunque nella metà superiore della parete);
2) apertura d'aerazione in copertura.
Quindi, nel caso specifico, è possibile scegliere tra le due alternative:
1) griglia d'aerazione su parete perimetrale appena al di sotto della trave (comunque nella metà superiore della parete);
2) apertura d'aerazione in copertura.
- gio giu 14, 2018 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare
- Risposte: 2
- Visite : 705
Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare
Buongiorno a tutti! Vorrei sottoporvi un quesito relativo ad un locale C.T. per un generatore ad aria calda a scambio diretto con un bruciatore a gas metano di 348 kW adiacente ad attività commerciali 69 di tipo alimentare con affollamento pari a 0,4 persone/mq. Il locale C.T. ha una sola parte atte...