La ricerca ha trovato 14 risultati
- ven ago 26, 2022 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore acs incrostato
- Risposte: 6
- Visite : 639
Re: Scambiatore acs incrostato
Piccolo aggiornamento, ho fatto un test con la calamita sui residui che mi sono tenuto. Alcuni si attaccano, altri no. Quindi probabilemnte è' presente della polvere di ferro nel circuito, ma l'incrostazione di per sè secondo me è calcarea...
- gio ago 25, 2022 08:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore acs incrostato
- Risposte: 6
- Visite : 639
Re: Scambiatore acs incrostato
E' presente solamente uno scaldasalviette in bagno. E c'è il filtro defangatore magnetico. Lo sporco arriva dal circuito della caldaia/riscaldamento. Ho letto su qualche altro sito che potrebbe essere semplicemnte il calcare dell'acqua che tende a "fissarsi" con l'alta temperatura. Consigl...
- mar ago 23, 2022 22:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore acs incrostato
- Risposte: 6
- Visite : 639
Scambiatore acs incrostato
Buongiorno, Mi è capitato 2 volte nel giro di pochi mesi di trovare lo scambiatore secondario per l'acs incrostato. La caldaia alimenta un riscaldamento a pavimento ed è tutto nuovo, circa un anno di vita. Non capisco se è un problema dei tubi del pavimento radiante (sporchi?) oppure l'antialga aggi...
- mar set 01, 2020 15:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gruppo riduzione pressione vapore
- Risposte: 0
- Visite : 757
Gruppo riduzione pressione vapore
Buongiorno a tutti, devo dimensionare un gruppo di riduzione pressione vapore, tipo quello in figura, ed ho alcuni dubbi. In particolare la valvola ed il filtro a monte della valvola di riduzione, devono avere DN come la tubazione in ingresso (per esempio nel mio caso DN125 con velocità circa 25m/s)...
- mer ago 01, 2018 12:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
- Risposte: 40
- Visite : 14287
Re: Deumidificare con batteria fredda UTA
Torno sul post dopo un po' di tempo e mi accorgo che la discussione è diventata calda. Aggiungo giusto due cose per chiudere e per chiarire due aspetti legati alla mia applicazione specifica, non all'aspetto generale e teorico: - la mia UTA in linea generale deve scaldare ed umidificare, la lievitaz...
- mer lug 11, 2018 17:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
- Risposte: 40
- Visite : 14287
Re: Deumidificare con batteria fredda UTA
Ho parlato con un fornitore di UTA e di Batterie. La batteria del freddo condensa (parzialmente) anche se la temperatura all'uscita della batteria è maggiore del punto di rugiada, se la temperatura della batteria è minore del punto di rugiada. Questo perché localmente (in prossimità delle alette) la...
- mer lug 11, 2018 09:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
- Risposte: 40
- Visite : 14287
Re: Deumidificare con batteria fredda UTA
Tu devi andare da A a C. Lavorando solo con deumidificazione e miscela, potrai arrivare su un punto della retta tra A e B ma non potrai mai arrivare a C. Simone, hai perfettamente ragione, ma se la quota parte di aria che raffreddo la porto ad una temperatura minore di quella di B e C, diciamo sul ...
- mer lug 11, 2018 08:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
- Risposte: 40
- Visite : 14287
Re: Deumidificare con batteria fredda UTA
Buongiorno Ronin, l'UTA di cui sto parlando non è di un edificio ad uso civile, bensì di un locale a temperatura ed umidità controllata per la lievitazione di prodotti da forno, quindi la portata di aria non è un dato di input, bensì un dato di output, lo schema logico della progettazione è il segue...
- mar lug 10, 2018 16:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
- Risposte: 40
- Visite : 14287
Deumidificare con batteria fredda UTA
Buongiorno a tutti, una domanda sulla deumidificazione dell'aria attraverso acqua fredda in un'UTA. L'UTA (a parte i filtri, serrande, ecc) è così composta: Batteria fredda --> Batteria calda --> Umidificatore a vapore L'UTA deve scaldare e controllare l'umidità, quindi per la progettazione dell'UTA...
- mar giu 12, 2018 16:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
- Risposte: 11
- Visite : 3574
Re: Temperatura minima acqua fredda UTA
Le tue osservazioni sono tutte corrette, ma considera che le mie condizioni sono molto vicine alla situazione descritta, voglio solo capire qual è il limite. Infatti la temperatura all'interno del locale deve essere 10° (in realtà impongo che la temperatura sul canale, in ingresso nell'UTA, quindi l...
- mar giu 12, 2018 15:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
- Risposte: 11
- Visite : 3574
Re: Temperatura minima acqua fredda UTA
La mia UTA climatizza un locale in cui passa un flusso di prodotto che deve essere raffreddato (quindi la potenza di raffreddamento è nota: (TprodottoIN - TprodottoOUT)*Cp*massa oraria. La portata d'aria è proporzionale al delta termico tra TariaIN - TariaOUT, quindi minore è la temperatura dell'ari...
- mar giu 12, 2018 13:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
- Risposte: 11
- Visite : 3574
Re: Temperatura minima acqua fredda UTA
Grazie Abster, esatto, la batteria lavora in controcorrente. Il fenomeno che descrivi è quello che mi aspetto che succeda. Ma il mio dubbio è: la lieve patina di ghiaccio sulla batteria fa da isolante e quindi la batteria ha una resa minore? Oppure come giustamente tu dici la superficie esterna del ...
- mar giu 12, 2018 10:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
- Risposte: 11
- Visite : 3574
Re: Temperatura minima acqua fredda UTA
Grazie per la risposta, ma l'obiettivo della mia domanda è un altro. La mia batteria del freddo porta a condensazione l'aria (ipotizziamo che l'aria esca dalla batteria a 5°UR:100%), ma la mia teoria è che sulla batteria non si forma la brina, perchè il flusso di aria calda (5° appunto) la scongela ...
- mar giu 12, 2018 08:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
- Risposte: 11
- Visite : 3574
Temperatura minima acqua fredda UTA
Buongiorno a tutti, vorrei porvi una domanda molto specifica sul funzionamento di un UTA di raffrescamento. Qual è la temperatura minima dell'acqua fredda che alimenta la batteria di raffrescamento/condensazione di un'UTA senza sbrinare? Mi spiego meglio, voglio ridurre al massimo le dimensioni dell...