La ricerca ha trovato 14 risultati

da ingmazzaivan
ven ago 26, 2022 15:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scambiatore acs incrostato
Risposte: 6
Visite : 587

Re: Scambiatore acs incrostato

Piccolo aggiornamento, ho fatto un test con la calamita sui residui che mi sono tenuto. Alcuni si attaccano, altri no. Quindi probabilemnte è' presente della polvere di ferro nel circuito, ma l'incrostazione di per sè secondo me è calcarea...
da ingmazzaivan
gio ago 25, 2022 08:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scambiatore acs incrostato
Risposte: 6
Visite : 587

Re: Scambiatore acs incrostato

E' presente solamente uno scaldasalviette in bagno. E c'è il filtro defangatore magnetico. Lo sporco arriva dal circuito della caldaia/riscaldamento. Ho letto su qualche altro sito che potrebbe essere semplicemnte il calcare dell'acqua che tende a "fissarsi" con l'alta temperatura. Consigl...
da ingmazzaivan
mar ago 23, 2022 22:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scambiatore acs incrostato
Risposte: 6
Visite : 587

Scambiatore acs incrostato

Buongiorno, Mi è capitato 2 volte nel giro di pochi mesi di trovare lo scambiatore secondario per l'acs incrostato. La caldaia alimenta un riscaldamento a pavimento ed è tutto nuovo, circa un anno di vita. Non capisco se è un problema dei tubi del pavimento radiante (sporchi?) oppure l'antialga aggi...
da ingmazzaivan
mar set 01, 2020 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo riduzione pressione vapore
Risposte: 0
Visite : 670

Gruppo riduzione pressione vapore

Buongiorno a tutti, devo dimensionare un gruppo di riduzione pressione vapore, tipo quello in figura, ed ho alcuni dubbi. In particolare la valvola ed il filtro a monte della valvola di riduzione, devono avere DN come la tubazione in ingresso (per esempio nel mio caso DN125 con velocità circa 25m/s)...
da ingmazzaivan
mer ago 01, 2018 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 13194

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Torno sul post dopo un po' di tempo e mi accorgo che la discussione è diventata calda. Aggiungo giusto due cose per chiudere e per chiarire due aspetti legati alla mia applicazione specifica, non all'aspetto generale e teorico: - la mia UTA in linea generale deve scaldare ed umidificare, la lievitaz...
da ingmazzaivan
mer lug 11, 2018 17:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 13194

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Ho parlato con un fornitore di UTA e di Batterie. La batteria del freddo condensa (parzialmente) anche se la temperatura all'uscita della batteria è maggiore del punto di rugiada, se la temperatura della batteria è minore del punto di rugiada. Questo perché localmente (in prossimità delle alette) la...
da ingmazzaivan
mer lug 11, 2018 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 13194

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Tu devi andare da A a C. Lavorando solo con deumidificazione e miscela, potrai arrivare su un punto della retta tra A e B ma non potrai mai arrivare a C. Simone, hai perfettamente ragione, ma se la quota parte di aria che raffreddo la porto ad una temperatura minore di quella di B e C, diciamo sul ...
da ingmazzaivan
mer lug 11, 2018 08:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 13194

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Buongiorno Ronin, l'UTA di cui sto parlando non è di un edificio ad uso civile, bensì di un locale a temperatura ed umidità controllata per la lievitazione di prodotti da forno, quindi la portata di aria non è un dato di input, bensì un dato di output, lo schema logico della progettazione è il segue...
da ingmazzaivan
mar lug 10, 2018 16:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 13194

Deumidificare con batteria fredda UTA

Buongiorno a tutti, una domanda sulla deumidificazione dell'aria attraverso acqua fredda in un'UTA. L'UTA (a parte i filtri, serrande, ecc) è così composta: Batteria fredda --> Batteria calda --> Umidificatore a vapore L'UTA deve scaldare e controllare l'umidità, quindi per la progettazione dell'UTA...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 3204

Re: Temperatura minima acqua fredda UTA

Le tue osservazioni sono tutte corrette, ma considera che le mie condizioni sono molto vicine alla situazione descritta, voglio solo capire qual è il limite. Infatti la temperatura all'interno del locale deve essere 10° (in realtà impongo che la temperatura sul canale, in ingresso nell'UTA, quindi l...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 15:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 3204

Re: Temperatura minima acqua fredda UTA

La mia UTA climatizza un locale in cui passa un flusso di prodotto che deve essere raffreddato (quindi la potenza di raffreddamento è nota: (TprodottoIN - TprodottoOUT)*Cp*massa oraria. La portata d'aria è proporzionale al delta termico tra TariaIN - TariaOUT, quindi minore è la temperatura dell'ari...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 13:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 3204

Re: Temperatura minima acqua fredda UTA

Grazie Abster, esatto, la batteria lavora in controcorrente. Il fenomeno che descrivi è quello che mi aspetto che succeda. Ma il mio dubbio è: la lieve patina di ghiaccio sulla batteria fa da isolante e quindi la batteria ha una resa minore? Oppure come giustamente tu dici la superficie esterna del ...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 10:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 3204

Re: Temperatura minima acqua fredda UTA

Grazie per la risposta, ma l'obiettivo della mia domanda è un altro. La mia batteria del freddo porta a condensazione l'aria (ipotizziamo che l'aria esca dalla batteria a 5°UR:100%), ma la mia teoria è che sulla batteria non si forma la brina, perchè il flusso di aria calda (5° appunto) la scongela ...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 08:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 3204

Temperatura minima acqua fredda UTA

Buongiorno a tutti, vorrei porvi una domanda molto specifica sul funzionamento di un UTA di raffrescamento. Qual è la temperatura minima dell'acqua fredda che alimenta la batteria di raffrescamento/condensazione di un'UTA senza sbrinare? Mi spiego meglio, voglio ridurre al massimo le dimensioni dell...