La ricerca ha trovato 10 risultati

da ingmazzaivan
mer ago 01, 2018 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 1568

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Torno sul post dopo un po' di tempo e mi accorgo che la discussione è diventata calda. Aggiungo giusto due cose per chiudere e per chiarire due aspetti legati alla mia applicazione specifica, non all'aspetto generale e teorico: - la mia UTA in linea generale deve scaldare ed umidificare, la lievitaz...
da ingmazzaivan
mer lug 11, 2018 17:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 1568

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Ho parlato con un fornitore di UTA e di Batterie. La batteria del freddo condensa (parzialmente) anche se la temperatura all'uscita della batteria è maggiore del punto di rugiada, se la temperatura della batteria è minore del punto di rugiada. Questo perché localmente (in prossimità delle alette) la...
da ingmazzaivan
mer lug 11, 2018 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 1568

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Tu devi andare da A a C. Lavorando solo con deumidificazione e miscela, potrai arrivare su un punto della retta tra A e B ma non potrai mai arrivare a C. Simone, hai perfettamente ragione, ma se la quota parte di aria che raffreddo la porto ad una temperatura minore di quella di B e C, diciamo sul ...
da ingmazzaivan
mer lug 11, 2018 08:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 1568

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Buongiorno Ronin, l'UTA di cui sto parlando non è di un edificio ad uso civile, bensì di un locale a temperatura ed umidità controllata per la lievitazione di prodotti da forno, quindi la portata di aria non è un dato di input, bensì un dato di output, lo schema logico della progettazione è il segue...
da ingmazzaivan
mar lug 10, 2018 16:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificare con batteria fredda UTA
Risposte: 40
Visite : 1568

Deumidificare con batteria fredda UTA

Buongiorno a tutti, una domanda sulla deumidificazione dell'aria attraverso acqua fredda in un'UTA. L'UTA (a parte i filtri, serrande, ecc) è così composta: Batteria fredda --> Batteria calda --> Umidificatore a vapore L'UTA deve scaldare e controllare l'umidità, quindi per la progettazione dell'UTA...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 504

Re: Temperatura minima acqua fredda UTA

Le tue osservazioni sono tutte corrette, ma considera che le mie condizioni sono molto vicine alla situazione descritta, voglio solo capire qual è il limite. Infatti la temperatura all'interno del locale deve essere 10° (in realtà impongo che la temperatura sul canale, in ingresso nell'UTA, quindi l...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 15:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 504

Re: Temperatura minima acqua fredda UTA

La mia UTA climatizza un locale in cui passa un flusso di prodotto che deve essere raffreddato (quindi la potenza di raffreddamento è nota: (TprodottoIN - TprodottoOUT)*Cp*massa oraria. La portata d'aria è proporzionale al delta termico tra TariaIN - TariaOUT, quindi minore è la temperatura dell'ari...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 13:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 504

Re: Temperatura minima acqua fredda UTA

Grazie Abster, esatto, la batteria lavora in controcorrente. Il fenomeno che descrivi è quello che mi aspetto che succeda. Ma il mio dubbio è: la lieve patina di ghiaccio sulla batteria fa da isolante e quindi la batteria ha una resa minore? Oppure come giustamente tu dici la superficie esterna del ...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 10:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 504

Re: Temperatura minima acqua fredda UTA

Grazie per la risposta, ma l'obiettivo della mia domanda è un altro. La mia batteria del freddo porta a condensazione l'aria (ipotizziamo che l'aria esca dalla batteria a 5°UR:100%), ma la mia teoria è che sulla batteria non si forma la brina, perchè il flusso di aria calda (5° appunto) la scongela ...
da ingmazzaivan
mar giu 12, 2018 08:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura minima acqua fredda UTA
Risposte: 11
Visite : 504

Temperatura minima acqua fredda UTA

Buongiorno a tutti, vorrei porvi una domanda molto specifica sul funzionamento di un UTA di raffrescamento. Qual è la temperatura minima dell'acqua fredda che alimenta la batteria di raffrescamento/condensazione di un'UTA senza sbrinare? Mi spiego meglio, voglio ridurre al massimo le dimensioni dell...