La ricerca ha trovato 42 risultati

da Green22
mar mar 20, 2018 22:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

antonio ha scritto: mar mar 20, 2018 17:00 Chiama un termotecnico e fai verificare per bene il tutto, soprattutto il corretto dimensionamento delle elettropompe.

si a questo punto deve essere fatto perché quello attuale non é all'altezza

Grazie
da Green22
mar mar 20, 2018 22:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

3 piano ed ultimo

66 caloriferi in condominio

impianto: due caldaie da 75+40

2 pompe Grundfos ups 15-70 a giri fissi

1 pompa Grundfos magna 15-120 con inverter e giri variabili
da Green22
mar mar 20, 2018 15:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

E' allora molto probabile, secondo il mio parere, che siano state installate delle pompe sbagliate. anche io penso qualcosa del genere: pompe che quando spingono poco riescono ad assicurare il corretto flusso dell'acqua; mentre in inverno duro quando tutti chiamano acqua calda e tanta succede magar...
da Green22
mar mar 20, 2018 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

l'acqua é calda ed entra ora correttamente dall'alto mentre prima dal basso, con misura laser i problemi sono iniziati ben dopo il cambio della caldaia nessuno ha toccato nulla san gennaro non si é visto si in concomitanza vuol dire insieme e quindi prima non fischiavano quando fischia un radiatore ...
da Green22
mar mar 20, 2018 14:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

Ok grazie questo é chiaro ma dobbiamo partire dai dati storici: - il problema che acqua decisamente più calda entra dall'alto e non dal basso si presenta già da almeno due stagioni. I due radiatori interessati non si scladano mai in modo uniforme - qualche anno prima era stata sostituita la vecchia ...
da Green22
mar mar 20, 2018 08:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

non ho idea, perché se lo fosse? io ho come l'impressione che visto che, i piani sotto, noi siamo al terzo ed ultimo, in questo periodo non "chiedono" acqua calda perché la temperatura non é così bassa, l'impianto ha la forza di "arrivare" a noi, ma é solo un'impressione. ricorda...
da Green22
lun mar 19, 2018 17:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

e non solo!

seriamente qualcuno ha idea?

:?:
da Green22
lun mar 19, 2018 15:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

ATTENZIONE IL MISTERO SI INFITTISCE

Buongiorno é incredibile senza che nessuna abbia fatto nulla i tubi ora sono corretti ovvero l'acqua calda entra dall'alto ed esce dal basso. Ma nessuno ha toccato nulla! Cosa può essere successo in questo periodo dove c'é poca richiesta di acqua calda visto che il clima non é così freddo? In più da...
da Green22
mer feb 28, 2018 14:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

[Però il risultato non cambia, i piccoli impianti domestici (al 99%) possono essere invertiti, non ci complichiamo la vita Se parliamo di inesattezze, trovo più grave affermare che le valvole termostatiche vanno obbligatoriamente messe sulla mandata (il perchè non si sa, però qualcuno l'avrà detto)...
da Green22
lun feb 05, 2018 18:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
Risposte: 32
Visite : 7633

Re: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?

ma noi non vogliamo far rientrare l'edificio nella UNI10200, che lascerebbe praticamente invariati i fabbisogni termici dei piani bassi e quindi oltre il 50%

A
da Green22
lun feb 05, 2018 17:17
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
Risposte: 32
Visite : 7633

Re: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?

le differenze di fabbisogno termico non sono solo dei piani alti ma anche di quelli rialzati e primi piani, tappetino a 20 euro per tutti?
da Green22
lun feb 05, 2018 15:53
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
Risposte: 32
Visite : 7633

Re: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?

Ragazzi non volevo scatenare un casino; entrambi mi avete dato i contributi giusti per arrivare al dunque! - i millesimi di riscaldamento si possono cambiare con il 50+1 - i millesimi condominiali no, maggioranza assoluta - si devono applicare i nuovi criteri di ripartizione della UNI10200 ma deve e...
da Green22
lun feb 05, 2018 13:03
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
Risposte: 32
Visite : 7633

Re: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?

ok grazie tutto chiarissimo. Quindi le l'adozione della ripartizione UNI10200 senza che l'assemblea l'approvi é illegittima? e quindi non applicabile? Grazie e buona giornata A :D Io, prima di suggerire azioni quali "non pagare" o "vai dall'avvocato", cercherei di informarmi se ...
da Green22
lun feb 05, 2018 13:00
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
Risposte: 32
Visite : 7633

Re: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?

Se invece, oltre alla relazione UNI 10200 avete a disposizione anche una relazione asseverata di un tecnico che evidenzia la possibilità per il condominio di derogare dall'applicazione dei millesimi di fabbisogno, avrete la possibilità di decidere se applicare una suddivisione delle spese tramite i...
da Green22
lun feb 05, 2018 12:59
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
Risposte: 32
Visite : 7633

Re: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?

Come ho riportato sopra, il ministero dello sviluppo economico chiarisce che per deliberare un criterio di riparto, in presenza di termoregolazione e contabilizzazione, il quorum minimo è il 50+1. Dire che servono mille millesimi è inesatto e rappresenta una disinformazione dannosa. Il decreto legi...
da Green22
lun feb 05, 2018 10:43
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
Risposte: 32
Visite : 7633

Re: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?

ok grazie tutto chiarissimo.

Quindi le l'adozione della ripartizione UNI10200 senza che l'assemblea l'approvi é illegittima? e quindi non applicabile?

Grazie e buona giornata

A
:D
da Green22
lun feb 05, 2018 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

buongiorno a tutti, qualche idea?

Grazie

A
da Green22
sab feb 03, 2018 16:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivi magnetici anticalcare
Risposte: 11
Visite : 3871

Re: Dispositivi magnetici anticalcare

tutor7 ha scritto: mar gen 30, 2018 10:11 Io ho una sorta di filtro magnetico sulla lavatrice: a mio avviso sono palliativi
buongiorno si é vero anche per me sono palliativi e migliorano la qualità del lavaggio, le camice sono più bianche

A
da Green22
sab feb 03, 2018 15:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Ma come cavolo facevano ad invertirli?

Questa é una bella domanda, non li provavano? Ovvero spingevano talmente tanto che nessuno se ne é mai accorto? Ma secondo voi l'inversione é in cantina alla partenza/saldatura dei tubi oppure salendo in verticale verso l'ultimo piano? E nei vecchi impianti la mandata dell'acqua calda sale fino in c...
da Green22
sab feb 03, 2018 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
Risposte: 35
Visite : 46534

Re: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI

Attacchi invertiti significa che l'acqua calda entra dal basso anzichè dall'alto all'interno del radiatore. Poichè l'acqua calda è più leggera è ovvio che in tali condizioni si abbia un cortocircuito e insufficiente circolazione nel radiatore che di conseguenza sarà appena tiepido. Se gli attacchi ...
da Green22
sab feb 03, 2018 15:24
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
Risposte: 32
Visite : 7633

Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?

Buongiorno vorrei saper se l'applicazione della UNI 10200 é automatica oppure: - l'amministratore di condominio deve metterla all'ordine del giorno con la nuova ripartizione dei millesimi non più calcolati sulla volumetria ma sullo studio della diagnosi con i nuovi fabbisogni termici di ogni singolo...
da Green22
sab feb 03, 2018 15:01
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Deroga UNI 10200 DL 141/16 ACS?
Risposte: 17
Visite : 7188

Re: Deroga UNI 10200 DL 141/16 ACS?

Io la vedo in modo drasticamente diverso. La possibilità di deroga è stata avanzata dal legislatore per rimediare all’obbligo di applicazione di una norma ancora immatura o comunque non tarate sul panorama edilizio italiano, pertanto proseguendo su quest logica avrebbe senso agevolare il verificars...
da Green22
lun gen 29, 2018 13:54
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzatore con calorifero matto
Risposte: 16
Visite : 6480

Re: Contabilizzatore con calorifero matto

Ottimo Grazie 100 della risposta, certo che c'é un mondo da scoprire dietro sto business dei ripartitori e valvole, meno male che l'ambiente ci guadagna! Ho trovato anche questo https://www.ingenio-web.it/immagini/ERRORI_FREQUENTI_NELLA_CONTABILIZZAZIONE_INDIRETTA_E_DIRETTA_DEL_CALORE_I6a1.pdf che t...
da Green22
lun gen 29, 2018 13:37
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzatore con calorifero matto
Risposte: 16
Visite : 6480

Re: Contabilizzatore con calorifero matto

aiuto qui mi perdo con conti che ho già bello che dimenticato!

significa che più é caldo il calorifero più il ripartitore indica le unità di consumo, cioè "gira più veloce"?

Grazie

A

ps Grazie
da Green22
lun gen 29, 2018 10:51
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzatore con calorifero matto
Risposte: 16
Visite : 6480

Contabilizzatore con calorifero matto

Buongiorno ho su un calorifero la mandata ed il ritorno invertiti. E' un calorifero in alluminio classico con entrata in alto e uscita in basso da 10 elementi. Il calorifero rende sicuramente meno dei supposti 1800W, perché si scalda in modo non uniforme un pò come se ci fosse aria dentro. Secondo m...
da Green22
lun gen 29, 2018 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivi magnetici anticalcare
Risposte: 11
Visite : 3871

Re: Dispositivi magnetici anticalcare

Ne ho installato uno 10 anni fa a casa mia all'ingresso dell'acqua fradda, non ricordo la marca. Devo dire che, nonostatnte mi fossi ripromesso di farlo, non ho mai controllato la durezza dell'acqua. Comunque la lavastoviglie lavora senza sale e la caldaia, installata nello stesso periodo e' perfet...
da Green22
mer gen 24, 2018 21:16
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: Gabola per non applicare la UNI10200

siate pragmatici

:D
da Green22
mer gen 24, 2018 18:01
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: Gabola per non applicare la UNI10200

una norma che posso non applicare nell'80% degli edifici italiani....per il delta del 50%

uno spettacolo!
da Green22
mer gen 24, 2018 17:12
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: Gabola per non applicare la UNI10200

resta sempre e solo una norma...

UNI che é associazione privata non può legiferare....siamo mica in Liberia!

Indovinate da chi é composta l'associazione?
da Green22
mer gen 24, 2018 15:07
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: Gabola per non applicare la UNI10200

questo semplicemente dice che i progetti devono essere fatti secondo quelle indicazioni ma non é una legge!
da Green22
mer gen 24, 2018 14:42
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

cosa é l'UNI

direttamente dal loro sito http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=2422 UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea (pdfElenco degli organismi nazionali di...
da Green22
mer gen 24, 2018 13:40
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: Gabola per non applicare la UNI10200

applicate il 50% non una norma demenziale e non democratica per l'80% degli edifici italiani come la UNI10200

Fateli lì i soldi così evitate che tutti i condomini litighino

A
da Green22
mar gen 23, 2018 19:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: Gabola per non applicare la UNI10200

immagino sappiate che adesso é di nuovo tutto sotto nuovo esame perché la UNI 10200 é profondamente iniqua e fa pagare ai primi ed ultimi piani le dispersione termiche dell'edificio che sono a carico di tutti i conduttori. E poi, almeno nell'80% dei palazzi italiani che fanno acqua da tutte le parti...
da Green22
mar gen 23, 2018 12:52
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: Gabola per non applicare la UNI10200

Prima modera i termini, secondo la legge bisogna leggerla non interpretarla

Poi l'Arpa non legifera suona quello che dice il legislatore come la UNI 10200 é una norma tecnica non una legge!

Grazie

AD
da Green22
mar gen 23, 2018 10:02
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: Gabola per non applicare la UNI10200

Esattamente quello che dicevo io.

Se all'entrata in vigore del decreto hai già installato valvole e contabilizzatori, l'unica avvertenza che devi avere é quella del 70/30.

Non é necessario applicare la UNI 10200

Grazie

A

:D
da Green22
mer gen 17, 2018 15:26
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: NON E' UNA GABOLA E' LO SPIRITO DELLA LEGGE

Foxtrot ha scritto: mer gen 17, 2018 14:45 Estratto dalla relazione allegata al decreto (punto 4.4):
ciao per favore mi invii link dell'estratto perché non lo trovo

Grazie
da Green22
mar gen 16, 2018 23:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

NON E' UNA GABOLA E' LO SPIRITO DELLA LEGGE

Mi è giunta voce che alcuni si appellanno al DL 141/16 ed in particolare al seguente punto (parte in grassetto) d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddiv...
da Green22
mar gen 16, 2018 23:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
Risposte: 45
Visite : 14342

Re: Gabola per non applicare la UNI10200

Mi è giunta voce che alcuni si appellanno al DL 141/16 ed in particolare al seguente punto (parte in grassetto) d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddiv...
da Green22
mar gen 16, 2018 13:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caloriferi: mandata invertita quanto rende di meno?
Risposte: 4
Visite : 9272

Re: Caloriferi: mandata invertita quanto rende di meno?

Appunto potrebbe essere un problema di valvole, dovete accertarvi che il senso di flusso delle valvole sia rispettato. Se la termostatica è stata messa sulla tubazione di ritorno (più fredda) c'è un inversione delle valvole, ciò potrebbe provocare una riduzione considerevole della portata nominale....
da Green22
mar gen 16, 2018 13:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caloriferi: mandata invertita quanto rende di meno?
Risposte: 4
Visite : 9272

Re: Caloriferi: mandata invertita quanto rende di meno?

Grazie della risposta. Dell'inversione siamo assolutamente certi e siamo anche all'ultimo piano. Anche tenendo il calorifero a 5 (valvola termostatica non occlusa) il calorifero si scalda pochissimo e non in modo uniforme. Sulla differenza di DT non saprei, so invece che l'acqua calda pesa di meno d...
da Green22
lun gen 15, 2018 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caloriferi: mandata invertita quanto rende di meno?
Risposte: 4
Visite : 9272

Caloriferi: mandata invertita quanto rende di meno?

Buongiorno a tutti ho scoperto, mio malgrado, che nel nostro appartamento ci sono i tubi di mandata e ritorno dei caloriferi invertiti. E' Facilmente verificabile chiudendo completamente l'impianto, aspettando che i tubi siano freddi, e poi aprendo a tutta birra la valvola sul 5: il tubo in basso si...