La ricerca ha trovato 42 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da Green22
- mar mar 20, 2018 22:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
- Risposte: 35
- Visite : 47022
antonio ha scritto: ↑mar mar 20, 2018 17:00
Chiama un termotecnico e fai verificare per bene il tutto, soprattutto il corretto dimensionamento delle elettropompe.
si a questo punto deve essere fatto perché quello attuale non é all'altezza
Grazie
- da Green22
- mar mar 20, 2018 15:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
- Risposte: 35
- Visite : 47022
E' allora molto probabile, secondo il mio parere, che siano state installate delle pompe sbagliate. anche io penso qualcosa del genere: pompe che quando spingono poco riescono ad assicurare il corretto flusso dell'acqua; mentre in inverno duro quando tutti chiamano acqua calda e tanta succede magar...
- da Green22
- mar mar 20, 2018 15:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
- Risposte: 35
- Visite : 47022
l'acqua é calda ed entra ora correttamente dall'alto mentre prima dal basso, con misura laser i problemi sono iniziati ben dopo il cambio della caldaia nessuno ha toccato nulla san gennaro non si é visto si in concomitanza vuol dire insieme e quindi prima non fischiavano quando fischia un radiatore ...
- da Green22
- mar mar 20, 2018 14:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
- Risposte: 35
- Visite : 47022
Ok grazie questo é chiaro ma dobbiamo partire dai dati storici: - il problema che acqua decisamente più calda entra dall'alto e non dal basso si presenta già da almeno due stagioni. I due radiatori interessati non si scladano mai in modo uniforme - qualche anno prima era stata sostituita la vecchia ...
- da Green22
- mar mar 20, 2018 08:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
- Risposte: 35
- Visite : 47022
non ho idea, perché se lo fosse? io ho come l'impressione che visto che, i piani sotto, noi siamo al terzo ed ultimo, in questo periodo non "chiedono" acqua calda perché la temperatura non é così bassa, l'impianto ha la forza di "arrivare" a noi, ma é solo un'impressione. ricorda...
- da Green22
- lun mar 19, 2018 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
- Risposte: 35
- Visite : 47022
Buongiorno é incredibile senza che nessuna abbia fatto nulla i tubi ora sono corretti ovvero l'acqua calda entra dall'alto ed esce dal basso. Ma nessuno ha toccato nulla! Cosa può essere successo in questo periodo dove c'é poca richiesta di acqua calda visto che il clima non é così freddo? In più da...
- da Green22
- mer feb 28, 2018 14:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
- Risposte: 35
- Visite : 47022
[Però il risultato non cambia, i piccoli impianti domestici (al 99%) possono essere invertiti, non ci complichiamo la vita Se parliamo di inesattezze, trovo più grave affermare che le valvole termostatiche vanno obbligatoriamente messe sulla mandata (il perchè non si sa, però qualcuno l'avrà detto)...
- da Green22
- lun feb 05, 2018 15:53
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
- Risposte: 32
- Visite : 7830
Ragazzi non volevo scatenare un casino; entrambi mi avete dato i contributi giusti per arrivare al dunque! - i millesimi di riscaldamento si possono cambiare con il 50+1 - i millesimi condominiali no, maggioranza assoluta - si devono applicare i nuovi criteri di ripartizione della UNI10200 ma deve e...
- da Green22
- lun feb 05, 2018 13:03
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
- Risposte: 32
- Visite : 7830
ok grazie tutto chiarissimo. Quindi le l'adozione della ripartizione UNI10200 senza che l'assemblea l'approvi é illegittima? e quindi non applicabile? Grazie e buona giornata A :D Io, prima di suggerire azioni quali "non pagare" o "vai dall'avvocato", cercherei di informarmi se ...
- da Green22
- lun feb 05, 2018 13:00
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
- Risposte: 32
- Visite : 7830
Se invece, oltre alla relazione UNI 10200 avete a disposizione anche una relazione asseverata di un tecnico che evidenzia la possibilità per il condominio di derogare dall'applicazione dei millesimi di fabbisogno, avrete la possibilità di decidere se applicare una suddivisione delle spese tramite i...
- da Green22
- lun feb 05, 2018 12:59
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
- Risposte: 32
- Visite : 7830
Come ho riportato sopra, il ministero dello sviluppo economico chiarisce che per deliberare un criterio di riparto, in presenza di termoregolazione e contabilizzazione, il quorum minimo è il 50+1. Dire che servono mille millesimi è inesatto e rappresenta una disinformazione dannosa. Il decreto legi...
- da Green22
- sab feb 03, 2018 16:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dispositivi magnetici anticalcare
- Risposte: 11
- Visite : 3905
tutor7 ha scritto: ↑mar gen 30, 2018 10:11
Io ho una sorta di filtro magnetico sulla lavatrice: a mio avviso sono palliativi
buongiorno si é vero anche per me sono palliativi e migliorano la qualità del lavaggio, le camice sono più bianche
A
- da Green22
- sab feb 03, 2018 15:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
- Risposte: 35
- Visite : 47022
Questa é una bella domanda, non li provavano? Ovvero spingevano talmente tanto che nessuno se ne é mai accorto? Ma secondo voi l'inversione é in cantina alla partenza/saldatura dei tubi oppure salendo in verticale verso l'ultimo piano? E nei vecchi impianti la mandata dell'acqua calda sale fino in c...
- da Green22
- sab feb 03, 2018 15:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTACCHI CALORIFERI INVERTITI
- Risposte: 35
- Visite : 47022
Attacchi invertiti significa che l'acqua calda entra dal basso anzichè dall'alto all'interno del radiatore. Poichè l'acqua calda è più leggera è ovvio che in tali condizioni si abbia un cortocircuito e insufficiente circolazione nel radiatore che di conseguenza sarà appena tiepido. Se gli attacchi ...
- da Green22
- sab feb 03, 2018 15:24
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Amministratore & UNI 10200, amici o nemici?
- Risposte: 32
- Visite : 7830
Buongiorno vorrei saper se l'applicazione della UNI 10200 é automatica oppure: - l'amministratore di condominio deve metterla all'ordine del giorno con la nuova ripartizione dei millesimi non più calcolati sulla volumetria ma sullo studio della diagnosi con i nuovi fabbisogni termici di ogni singolo...
- da Green22
- sab feb 03, 2018 15:01
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Deroga UNI 10200 DL 141/16 ACS?
- Risposte: 17
- Visite : 7455
Io la vedo in modo drasticamente diverso. La possibilità di deroga è stata avanzata dal legislatore per rimediare all’obbligo di applicazione di una norma ancora immatura o comunque non tarate sul panorama edilizio italiano, pertanto proseguendo su quest logica avrebbe senso agevolare il verificars...
- da Green22
- lun gen 29, 2018 13:54
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Contabilizzatore con calorifero matto
- Risposte: 16
- Visite : 6610
Ottimo Grazie 100 della risposta, certo che c'é un mondo da scoprire dietro sto business dei ripartitori e valvole, meno male che l'ambiente ci guadagna! Ho trovato anche questo https://www.ingenio-web.it/immagini/ERRORI_FREQUENTI_NELLA_CONTABILIZZAZIONE_INDIRETTA_E_DIRETTA_DEL_CALORE_I6a1.pdf che t...
- da Green22
- lun gen 29, 2018 10:51
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Contabilizzatore con calorifero matto
- Risposte: 16
- Visite : 6610
Buongiorno ho su un calorifero la mandata ed il ritorno invertiti. E' un calorifero in alluminio classico con entrata in alto e uscita in basso da 10 elementi. Il calorifero rende sicuramente meno dei supposti 1800W, perché si scalda in modo non uniforme un pò come se ci fosse aria dentro. Secondo m...
- da Green22
- lun gen 29, 2018 10:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dispositivi magnetici anticalcare
- Risposte: 11
- Visite : 3905
Ne ho installato uno 10 anni fa a casa mia all'ingresso dell'acqua fradda, non ricordo la marca. Devo dire che, nonostatnte mi fossi ripromesso di farlo, non ho mai controllato la durezza dell'acqua. Comunque la lavastoviglie lavora senza sale e la caldaia, installata nello stesso periodo e' perfet...
- da Green22
- mer gen 24, 2018 14:42
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
- Risposte: 45
- Visite : 15204
direttamente dal loro sito http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=2422 UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea (pdfElenco degli organismi nazionali di...
- da Green22
- mar gen 23, 2018 19:21
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
- Risposte: 45
- Visite : 15204
immagino sappiate che adesso é di nuovo tutto sotto nuovo esame perché la UNI 10200 é profondamente iniqua e fa pagare ai primi ed ultimi piani le dispersione termiche dell'edificio che sono a carico di tutti i conduttori. E poi, almeno nell'80% dei palazzi italiani che fanno acqua da tutte le parti...
- da Green22
- mar gen 16, 2018 23:21
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
- Risposte: 45
- Visite : 15204
Mi è giunta voce che alcuni si appellanno al DL 141/16 ed in particolare al seguente punto (parte in grassetto) d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddiv...
- da Green22
- mar gen 16, 2018 23:21
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Gabola per non applicare la UNI10200
- Risposte: 45
- Visite : 15204
Mi è giunta voce che alcuni si appellanno al DL 141/16 ed in particolare al seguente punto (parte in grassetto) d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddiv...
- da Green22
- mar gen 16, 2018 13:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caloriferi: mandata invertita quanto rende di meno?
- Risposte: 4
- Visite : 9435
Appunto potrebbe essere un problema di valvole, dovete accertarvi che il senso di flusso delle valvole sia rispettato. Se la termostatica è stata messa sulla tubazione di ritorno (più fredda) c'è un inversione delle valvole, ciò potrebbe provocare una riduzione considerevole della portata nominale....
- da Green22
- mar gen 16, 2018 13:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caloriferi: mandata invertita quanto rende di meno?
- Risposte: 4
- Visite : 9435
Grazie della risposta. Dell'inversione siamo assolutamente certi e siamo anche all'ultimo piano. Anche tenendo il calorifero a 5 (valvola termostatica non occlusa) il calorifero si scalda pochissimo e non in modo uniforme. Sulla differenza di DT non saprei, so invece che l'acqua calda pesa di meno d...
- da Green22
- lun gen 15, 2018 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caloriferi: mandata invertita quanto rende di meno?
- Risposte: 4
- Visite : 9435
Buongiorno a tutti ho scoperto, mio malgrado, che nel nostro appartamento ci sono i tubi di mandata e ritorno dei caloriferi invertiti. E' Facilmente verificabile chiudendo completamente l'impianto, aspettando che i tubi siano freddi, e poi aprendo a tutta birra la valvola sul 5: il tubo in basso si...